(一)民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数
应符合下表的要求。仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定;装有网格、栅板类通透性吊顶喷水强度应按规定值的倍确定;干式系统的作用面积按规定值的倍确定。系统最不利点处喷头的工作压力不应低于,静压不应小于。
表 民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数
(二)非仓库类高大净空场所系统设计基本参数
最大储物高度超过的自选商场应按16Lmin﹒㎡确定喷水强度。
表 非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数
(三)不同仓库内系统设计基本参数
根据物质性质
储存方式
选用喷头类型确定。
1.堆垛储物仓库
Ⅰ级、 Ⅱ级堆垛储物仓库的系统设计基本参数
Ⅲ级分类堆垛储物仓库的系统设计基本参数
2.货架储物仓库
I级、II级仓库危险级的货架储物仓库设计基本参数
3.混储仓库
当Ⅰ级、Ⅱ级危险级的仓库中混杂储存Ⅲ级仓库危险级的货品系统的设计基本参数
4.采用早期抑制快速响应喷头的仓库系统设计基本参数不应低于下表的规定。
采用早期抑制快速响应喷头的仓库系统设计基本参数
注:早期抑制快速响应喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。
(四)局部应用系统设计基本参数
净空不超过8m、1000㎡的民建可用局部应用湿式系统,应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于6Lmin﹒㎡,喷水不应低于。
1.采用K=80快速响应喷头的系统
喷头的布置应符合中危险级Ⅰ级场所,作用面积应符合:
2.采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统
同一支管上喷头间距和相邻支管间距,正方形布置时不应大于,矩形布置时长边不应大于,喷头至墙的距离不应大于,作用面积应按开放喷头数不少于6只。
(五)水幕系统设计基本参数
(六)持续喷水时间
除特殊规定外,系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于确定。
我要你陪我滚床单
下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》专业知识:自动喷水灭火系统”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师技术实务知识点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《技术实务》专业知识:自动喷水灭火系统
一、系统的分类与组成
二、系统的工作原理与适用范围
1、湿式系统
(一)工作原理
(二)适用范围
湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统之一,适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。
2、干式系统
(一)工作原理
(二)适用范围:干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。
3、预作用系统
(一)工作原理
(二)适用范围
预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此其在低温和高温环镜中可替代干式系统。严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统。
4、雨淋系统
(一)工作原理
(二)适用范围
雨淋系统主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。属于严重危险级Ⅱ级的场所,应采用雨淋系统。
5、水幕系统
适用范围 :
防火分隔水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于局部防火分隔处。
限量版的自己
为您整理“一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统火灾危险等级”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统火灾危险等级
自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级,共分为4类8级
轻危险级
中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)
严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)
仓库危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)
(一)轻危险级
一般指可燃物品较少、火灾放热速率较低、外部增援和人员疏散较容易的场所。
(二)中危险级
一般指内部可燃物数量、火灾放热速率为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所。大部分民用建筑和工业厂房划归中危险级。根据此类场所种类多、范围广的特点,划分为中Ⅰ级和中Ⅱ级。
(三)严重危险级
一般指火灾危险性大,且可燃物品数量多,火灾时容易引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的场所。
(四)仓库火灾危险级
Ⅰ级储存食品、烟酒以及用木箱、纸箱包装的不燃难燃物品;Ⅱ级储存木材、纸、皮革等物品(可燃物品)和用各种塑料瓶、盒包装(可燃物品包装)的不燃物品及各类物品混杂储存;Ⅲ级一般是指储存A组塑料与橡胶及其制品等物品。
常见自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例见下表。