考点一 系统构成
组成:加压供水设备(泵组或瓶组)、系统管网、分区控制阀组、细水雾喷头和火灾自动报警及联动控制系统。
为了防止细水雾喷头堵塞,设有过滤器。为了便于系统正常使用、检修维护,系统还设有泄水阀。
细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力,可以分为高压系统、中压系统和低压系统;按照流动介质类型,可以分为单流体系统和双流体系统;按照安装方式,可以分为现场安装系统和预安装系统。
按照采用的细水雾喷头型式,可以分为开式系统和闭式系统;按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型),可以分为泵组式、瓶组式及其他形式,目前产品主要是泵组式和瓶组式两种型式 。
考点二 阀组的进场检查
1.操作性能检查要求:
控制阀的阀瓣及操作机构动作灵活、无卡涩现象。阀体内清洁、无异物堵塞。(试压泵、压力表)
2.系统主要组件安装
分区控制阀的安装高度宜为 ,操作面与墙或其它设备的距离不应小于 。
在压力调节阀的两侧、供水设备的压力侧、自动控水阀门的压力侧应安装压力表。压力表的测量范围应为 ~2 倍的系统工作压力。
考点三 泵组的安装要求
1.用焊接或螺栓连接的方法直接将泵组安装在泵基础上,或者将泵组用螺栓连接的方式连接到角铁架上。泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接。
2.高压水泵与主动机之间联轴器的型式及安装符合制造商的要求,底座的刚度保证同轴度要求。
3.系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位。
4.控制柜与基座采用直径不小于 12mm 的螺栓固定,每个控制柜不少于 4 只螺栓;控制柜基座的水平度误差不大于±2mm,并做防腐处理及防水措施;做控制柜的上下进出线口时,不破坏控制柜的防护等级。
考点四 气压试验
1.试验要求:
试验介质为空气或氮气。
干式和预作用系统的试验压力为 ,且稳压 24h,压力降不大于 。
双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的80%。
2.操作方法:采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降。系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验。
考点五 管网吹扫
吹扫要求:
采用压缩空气或氮气吹扫。
吹扫压力不大于管道的设计压力。
吹扫气体流速不小于 20ms。
考点六 月检的内容和要求
1.检查系统组件的外观是否有碰撞变形及其他机械性损伤。
2.检查分区控制阀动作是否正常。
3.检查阀门上的铅封或锁链是否完好,阀门是否处于正确位置。
4.检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求。
5.对于闭式系统,利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示。
6.检查喷头的外观及备用数量是否符合要求。
7.检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。
考点七 泵组连接处有渗漏故障原因分析
1.连接件松动(拧紧)
2.连接处 0 形密封圈或密封垫损坏(更换)
3.连接件损坏(更换)
考点八 泵组出口压力低故障原因分析
1.泵组测试阀未关闭。(关闭)
2.泵组进线电源反相。(调整进线电源相序)
3.高压泵损坏。(更换)
4.使用流量超出额定值。(在泵组额定值内工作)
考点九 稳压泵频繁启动故障原因分析
1.管道有渗漏。(补漏)
2.安全泄压阀密封不好。(检修)
3.测试阀未关紧。(完全关闭)
4.单向阀密封垫上粘连杂质。(清洗单向阀并清洁水箱及管道)
以上就是小编为大家带来的“一级消防工程师《综合能力》高频考点:细水雾灭火”,希望对大家有所帮助。如果各位还想了解更多消防工程师考试重要知识点,关注小编及时推送。
天气晴朗
下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》专业知识:灭火救援设施”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师技术实务的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《技术实务》专业知识:灭火救援设施
思维导图:
学习要求:
了解消防车道、消防登高面、救援窗及直升机停机坪的设置目的
熟悉消防车道、消防登高面、救援窗及直升机停机坪设置的作用
掌握消防车道、消防登高面、救援窗及直升机停机坪及消防电梯的设置范围、数量、要求
一、消防车道
1、消防车道设置要求
(一)环形消防车道设置
1)对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑。
2)高层厂房、占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库。
2、消防车道技术要求
(一)消防车道的净宽和净高
消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于8%。
(二)消防车道的回车场
尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,回车场不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。
(三)消防车道的间距
室外消火栓的保护半径在150m左右,按规定一般设在城市道路两旁,故消防车道的间距应为160m。
二、消防登高面、消防救援场地和灭火救援窗
1、定义
(1)消防登高面。登高消防车能够靠近高层主体建筑,便于消防车作业和消防人员进入高层建筑进行抢救人员和扑救火灾的建筑立面称为该建筑的消防登高面,也称建筑的消防扑救面。
(2)消防救援场地。在高层建筑的消防登高面一侧,地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救援的作业场地,该场地就称为消防救援场地。
(3)灭火救援窗。在高层建筑的消防登高面一侧外墙上设置的供消防人员快速进入建筑主体且便于识别的灭火救援窗口称为灭火救援窗。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置灭火救援窗。
2、消防救援场地的设置要求
(一)最小操作场地面积
消防登高场地应结合消防车道设置。最小操作场地长度和宽度不宜小于15m×8m。对于建筑高度大于50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于15m,且场地的坡度不宜大于3%。
3、灭火救援窗的设置要求
厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度分别不应小于和,下沿距室内地面不宜大于,间距不宜大于30m,且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外识别的明显标志。
三、消防电梯
1、消防电梯的设置范围
1)建筑高度大于33m的住宅建筑。
2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。
3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
4)符合下列条件的建筑可不设置消防电梯。
①建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。
②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。
2、消防电梯的设置要求
1)消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
2)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
3 )消防电梯的供电应为消防电源并设备用电源,在最末级配电箱自动切换。
四、直升机停机坪
1、直升机停机坪的设置范围
建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑,其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。
【例题解析】
1.高层建筑的消防车道回车场不宜小于(B )。
×12m ×15m ×18m ×9m
【解析】尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。
回车场的面积不应小于 12m×12m;
对于高层建筑,回车场不宜小于 15m×15m;
供重型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。
2.消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径, 其中轻系列消防车转弯半径至少为(B )m。
【解析】车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径,以便于消防车顺利通行。消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径, 其中轻系列消防
车半径≥7m,中系列消防车半径≥9m,重系列消防车半径≥12m。
3.消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4m,消防车道的坡度不宜大于(C )%。
【解析】消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于 8%。正确答案为 C。
其实我不懂最远的距离
为您整理“一级消防工程师技术实务考点:干粉灭火系统灭火机理”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
一级消防工程师技术实务考点:干粉灭火系统灭火机理
干粉灭火系统其灭火剂的类型虽然不同,但其系统灭火机理无非是化学抑制、隔离、冷却与窒息。本节重点介绍干粉灭火系统灭火剂的种类、注意事项及其灭火机理。
一、干粉灭火剂
干粉灭火剂是由灭火基料(如小苏打、碳酸铵、磷酸的铵盐等)和适量润滑剂(硬脂酸镁、云母粉、滑石粉等)、少量防潮剂(硅胶)混合后共同研磨制成的细小颗粒,是用于灭火的干燥且易于飘散的固体粉末灭火剂。
二、干粉灭火剂的类型
(一)普通干粉灭火剂
这类灭火剂可扑救B类、C类、E类火灾,因而又称为BC干粉灭火剂。属于这类的干粉灭火剂有:
(1)以碳酸氢钠为基料的钠盐干粉灭火剂(小苏打干粉);
(2)以碳酸氢钾为基料的紫钾干粉灭火剂;
(3)以氯化钾为基料的超级钾盐干粉灭火剂;
(4)以硫酸钾为基料的钾盐干粉灭火剂;
(5)以碳酸氢钠和钾盐为基料的混合型干粉灭火剂;
(6)以尿素和碳酸氢钠(碳酸氢钾)的反应物为基料的氨基干粉灭火剂(毛耐克斯Monnex干粉)。
(二)多用途干粉灭火剂
这类灭火剂可扑救A类、B类、C类、E类火灾,因而又称为ABC干粉灭火剂。属于这类的干粉灭火剂有:
(1)以磷酸盐为基料的干粉灭火剂;
(2)以磷酸铵和硫酸铵混合物为基料的干粉灭火剂;
(3)以聚磷酸铵为基料的干粉灭火剂。
(三)专用干粉灭火剂
这类灭火剂可扑救D类火灾,又称为D类专用干粉灭火剂。属于这类的干粉灭火剂有:
(1)石墨类:在石墨内添加流动促进剂;
(2)氯化钠类:氯化钠广泛用于制作D类干粉灭火剂,选择不同的添加剂适用于不同的灭火对象;
(3)碳酸氢钠类:碳酸氢钠是制作BC干粉灭火剂的主要原料,添加某些结壳物料也宜制作D类干粉灭火剂。
三、注意事项
类与ABC类干粉不能兼容。
类干粉与蛋白泡沫或者化学泡沫不兼容。因为干粉对蛋白泡沫和一般合成泡沫有较大的破坏作用。
3.对于一些扩散性很强的气体如:氢气、乙炔气体、干粉喷射后难以稀释整个空间的气体,对于精密仪器、仪表会留下残渣,用干粉灭火不适用。
4.易燃可燃液体贮罐发生火灾,采用干粉灭火系统扑救火灾的同时,消防冷却用水也是不可少的。其次,在防护区的设置上,应正确划分防护区的范围,确定防护区的位置。根据防护区的大小、形状、开口和通风等情况,以及防护区内可燃物品的性质、数量、分布情况,可能发生的火灾类型和火源、起火部位等情况,合理选择系统操作控制方式、选择和布置系统部件等。
四、干粉的灭火机理
干粉在动力气体(氮气、二氧化碳)的推动下射向火焰进行灭火。干粉在灭火过程中,粉雾与火焰接触、混合,发生一系列物理和化学作用,既具有化学灭火剂的作用, 同时又具有物理抑制剂的特点。
(一)化学抑制作用
干粉灭火剂是非活性物质,捕获自由基致使燃烧反应链中断,最终使火焰熄灭。
(二)隔离作用
干粉覆盖燃烧物表面,隔离防止复燃的作用。
(三)冷却与窒息作用
干粉分解反应,吸收大量的热量,放出大量水蒸汽和二氧化碳气体,冷却和稀释可燃气体。附于固体表面碳化,是热的不良导体,可使燃烧过程变得缓慢,使火焰的温度降低。