回答数
4
浏览数
18377
我拥着你入眠
为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:灭火器的构造”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
一级消防工程师技术实务教材精讲:灭火器的构造
不同规格类型的灭火器不仅灭火机理不一样,其构造也根据其灭火机理与使用功能需要而有所不同,如手提式与推车式、储气瓶式与贮压式的结构都有着明显差别。
一、灭火器配件
灭火器配件主要由灭火器筒体、阀门(俗称器头)、灭火剂、保险销、虹吸管、密封圈和压力指示器(二氧化碳灭火器除外)等组成。
为保障建筑灭火器的合理安装配置和安全使用,及时有效地扑救初起火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,建筑物中配置的灭火器应定期检查、检测和维修。灭火器配件损坏、失灵的应予以及时维修更换,无法修复的应按照有关规定要求作出报废处理。《灭火器维修与报废规程》GA95就灭火器维修条件、维修技术要求、维修期限和应予报废的情形以及报废期限等都做了明确规定。
如在规定的检修期到期检修或使用后再充装,灭火剂和密封圈必须更换。检修时发现筒体不合格,则整具灭火器应报废;其它配件不合格,须更换经国家认证的灭火器配件生产企业生产的配件。
二、灭火器构造
(一)手提式灭火器
手提式灭火器结构根据驱动气体的驱动方式可分为:贮压式、外置储气瓶式、内置储气瓶式三种形式。外置储气瓶式和内置储气瓶式主要应用于干粉灭火器,随着科技的发展,性能安全可靠的贮压式干粉灭火器逐步取代了储气瓶式干粉灭火器。
储气瓶式干粉灭火器较贮压式干粉灭火器构造复杂、零部件多、维修工艺繁杂;在贮存时此类灭火器筒体内干粉易吸潮结块,如若维护保管不当将影响到灭火器的安全使用性能;在使用过程中,平时不受压的筒体及密封连接处瞬间受压,一旦灭火器筒体承受不住瞬时充入的高压气体,容易发生爆炸事故。目前这两种结构的灭火器已经停止生产,市场上主要是贮压式结构的灭火器,像1211灭火器、干粉灭火器、水基型灭火器等都是贮压式结构,如下图所示。
手提贮压式灭火器主要由筒体、器头阀门、喷(头)管、保险销、灭火剂、驱动气体(一般为氮气,与灭火剂一起充装在灭火器筒体内,额定压力一般在~)、压力表以及铭牌等组成。
在待用状态下,灭火器内驱动气体的压力通过压力表显示出来,以便判断灭火器是否失效。
手提式干粉灭火器使用时,应手提灭火器的提把或肩扛灭火器到火场。在距燃烧处5m左右,放下灭火器,先拔出保险销,一手握住开启把,另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。如灭火器无喷射软管,可一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处,用力握紧开启压把,对准火焰根部扫射。在使用干粉灭火器灭火的过程中要注意,如果在室外,应尽量选择在上风方向。
手提式二氧化碳灭火器结构与手提贮压式灭火器结构相似,只是充装压力较高而已,一般在左右,二氧化碳既是灭火剂又是驱动气体。以前二氧化碳灭火器除鸭嘴式外还有一种手轮式结构,由于操作不便、开启速度慢等原因,现已明令淘汰。
手提式二氧化碳灭火器的结构与其它手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力表,增加了安全阀。判断二氧化碳灭火器是否失效,利用称重法。标准要求二氧化碳灭火器每年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修。
灭火时只要将灭火器提到火场,在距燃烧物5m左右,放下灭火器拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70~90度。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面,以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。使用二氧化碳灭火器扑救电气火灾时,如果电压超过600V,应先断电后灭火。
注意事项:使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择在上风方向喷射,使用时宜佩戴手套,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在室内狭小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。
(二)推车式灭火器
推车式灭火器主要由灭火器筒体、阀门机构、喷管喷枪、车架、灭火剂、驱动气体(一般为氮气,与灭火剂一起密封在灭火器筒体内)、压力表及铭牌组成。铭牌的内容与手提式灭火器的铭牌内容基本相同。
推车式灭火器一般由两人配合操作,使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处,在离燃烧物10m左右停下,一人快速取下喷枪(二氧化碳灭火器为喇叭筒)并展开喷射软管后,握住喷枪(二氧化碳灭火器为喇叭筒根部的手柄),另一人快速按逆时针方向旋动手轮,并开到最大位置。灭火方法和注意事项与手提式灭火器基本一致。
回忆是折磨人的东西
不可以的,根据规定的是消防维保三级资质的才可以的。根据 第七条消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件: (一)企业法人资格; (二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上; (三)与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施; (四)注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上; (五)健全的质量管理制度; (六)法律、行政法规规定的其他条件。(一)三级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事生产企业授权的灭火器检查、维修、更换灭火药剂及回收等活动;一级资质、二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事建筑消防设施检测、维修、保养活动;
调色板
一级消防工程师就业方向为:消防技术咨询与消防安全评估、消防安全管理与消防技术培训、消防设施维护保养检测、消防安全监测与检查、火灾事故技术分析、公安部或者省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。
1、消防技术咨询与消防安全评估:
一级消防工程师可以为企业、机构或个人提供消防技术咨询服务,包括建筑物消防设计、火灾风险评估、消防设备选型等方面。
2、消防安全管理与消防技术培训:
一级消防工程师可以为企业或机构提供消防安全管理服务,包括制定消防安全管理制度、组织消防演练等方面。同时,一级消防工程师可以为企业或个人提供消防技术培训服务,包括消防应急处理、灭火器使用等方面。
3、消防设施维护保养检测(含灭火器维修):
一级消防工程师可以对建筑物内的消防设施进行维护保养和检测工作,确保设施正常运行。其中,对于灭火器的维修工作也在其职责范围之内。
4、消防安全监测与检查:
一级消防工程师可以对企业或机构的消防安全进行监测和检查,及时发现问题并做出处理。在监测和检查过程中,一级消防工程师需要熟悉相关法律法规和标准,确保企业或机构的消防安全符合法律规定。
5、火灾事故技术分析:
一级消防工程师可以对火灾事故进行技术分析,找出事故发生的原因和可能存在的问题,并提出改进措施,减少类似事故的发生。
6、公安部或者省级公安机关规定的其他消防安全技术工作:
根据公安部或省级公安机关的要求,一级消防工程师可以从事其他与消防安全相关的技术工作。
优质工程师报名问答知识库