稳压泵一级消防工程师

最温暖的地方
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    8689

首页> 工程师报名> 稳压泵一级消防工程师

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

嘟嘟媽DO

已采纳

某寒冷地区公共建筑,地下 3 层,地上 17 层,建筑高度 95m,总建筑面积 61000 ㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用减压阀分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置消火栓泵 2 台(1 用 1 备)和喷淋泵 2 台(1 用 1 备)。屋顶露天设置与冷却循环水共用的高位消防水箱。在地下室泵房内设置消火栓和喷淋稳压设备各一套。

室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为 40Ls,自动喷水灭火系统的设计流量为 40Ls,均储存在地下水泵房内,消防水池与循环冷却水合用,其中消火栓水泵 Q=40Ls ,扬程 H=155m。消防水池淹没水泵吸水管 4m。稳压泵扬程 P1=158m,P2=165m。

维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)调取湿式自动喷水系统原理示意图,如下所示

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为 150L,稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,均处于开启状态。

(4)湿式喷头破裂喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应,原因还未查明。

(5)主控室为一个气体式灭火防护区,安装了 4 台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为 。自动联动模拟喷气检测时,2 台气体灭火装置没有启动,启动的 2 台灭火装置动作时差为 4s。经检查确认,气体灭火控制功能正常。

根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或者 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项的分)

1.关于该建筑消防水池和消防水箱,下列说法正确的有( )。

(A)消防水池和水箱的最低有效水位<正常水位<报警水位<溢流水位

(B)消防水池和水箱的最低有效水位<正常水位<溢流水位<报警水位

(C)消防水池自灌最低水位<最低有效水位

(D)消防水池自灌最低水位和最低有效水位应根据实际工程情况比较确定

(E)消防控制柜或控制盘应能显示消防水池或高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位

解析:

消防水池自灌最低水位和最低有效水位应根据实际工程情况比较确定(即选泵的情况),水位超过正常水位报警,然后再达到溢流水位开始溢流。故 A 正确。消防水池自灌最低水位和最低有效水位应根据实际工程情况比较确定,故 D 正确。

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:

1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;

2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;

3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。故 E 正确。

答案选【ADE】

2.下列关于自动喷水灭火系统原理图的描述中正确的是( )。

(A)图中的数字标识 9 表示水流指示器

(B)水流指示器的功能是及时报告火灾发生的部位。通常每个防火分区和每个楼层均设置水流指示器

(C)报警阀压力开关应安装在延迟器出口前的报警管道上

(D)压力开关是一种压力传感器,是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转化为电信号。报警阀开启后,报警管道充水,压力开关受到水压的作用后接通电触点,输出报警阀开启及启动供水泵的信号,报警阀关闭时电触点断开

(E)11 作为末端试水装置其管径为 DN25,对应的排水管径为 DN50

解析:

选项 C,报警阀压力开关应安装在延迟器出口后的报警管道上;故 C 错误。

选项 E,11 作为末端试水装置其管径为 DN25,对应的排水管径不宜小于 DN75,故 E 错误。

答案选【ABD】

3.下列关于消防稳压装置的说法中正确的是( )。

(A)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动或管网充满水的要求

(B)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25Ls 的建筑;室内消防给水设计流量小于等于 10Ls 的建筑,可不设置稳压设备的备用泵。

(C)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%~3%计,且不宜大于 1Ls。

(D)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为 ~

(E)消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定

解析:

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

稳压泵的设计流量应符合下列规定:

1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;

2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%~3%计,且不宜小于 1Ls;

3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。

消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:

1 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25Ls 的建筑;

2 室内消防给水设计流量小于等于 10Ls 的建筑。

答案选【BDE】

4.关于该建筑的消防排水,下列说法正确的有( )。

(A)消防电梯排水泵集水井的有效容量不应小于

(B)消防电梯排水泵的排水量不应小于 36m3s

(C)报警阀处的排水立管宜为 DN100

(D)试验排水可回收部分不宜排入专用消防水池循环再利用

(E)室内消防排水宜排入室外雨水管道

解析:

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:

1 排水泵集水井的有效容量不应小于 ;

2 排水泵的排水量不应小于 10Ls。即不应小于 36m3s。

消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定:

1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于 DN75;

2 报警阀处的排水立管宜为 DN100;

3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于 DN100。

室内消防排水系统应符合下列规定:

1 室内消防排水宜排入室外雨水管道;

2 当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道;

3 地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。

试验排水可回收部分宜排入专用消防水池循环再利用。

答案选【ABCE】

5.湿式喷头破裂喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应,分析可能原因中,正确的是( )。

(A)延迟器底部节流孔完全破坏,进入延迟器的水无法将延迟器注满,水压无法触动压力开关及水力警铃

(B)报警阀组的报警管路过滤器堵塞

(C)报警阀组渗漏通过报警管路流出

(D)报警阀组的报警管路上的阀门关闭

(E)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞

答案选【ABD】

6.关于该建筑消防系统的工作压力,下列说法正确的有( )。

(A)临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定

(B)临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,设计工况的标准状态下的运行压力确定

(C)该建筑系统工作压力,应为消防水池最大静压

(D)该建筑的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和

(E)该建筑的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值

解析:

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:

1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;

2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;

3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;

4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

答案选【AE】

7.关于该建筑消火栓管材的选用,下列说法正确的是( )。

(A)埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管给水管道

(B)架空管道采用热浸锌镀锌钢管

(C)埋地管道和架空管道均采用无缝钢管

(D)架空充水管道应设置在环境温度不低于 4℃的区域

(E)架空充水管道应设置在环境温度不低于 5℃的区域

解析:

采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

该建筑的工作压力= max(155×,165)=221m

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

埋地管道当系统工作压力不大于时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于小于时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于时,宜采用无缝钢管。

钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于。

架空管道当系统工作压力小于等于时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌无缝钢管。

架空充水管道应设置在环境温度不低于 5℃的区域,当环境温度低于 5℃时,应采取防冻措施;室外架空管道当温差变化较大时应校核管道系统的膨胀和收缩,并应采取相应的技术措施。

答案选【CE】

8.关于主控室的气体灭火系统,下列说法正确的有( )。

(A)防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于 ,题干中设定的为 ;错误

(B)同一防护区内的预制灭火系统装置多余 1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于 2s,题干中为 4s,错误

(C)主控室的设计压力和偏差时间正确

(D)还有两台不启动的原因有:①瓶头阀损害;②启动瓶组连接错误;③连接管堵塞;

(E)不启动的整改措施有:①更换瓶头阀;②重新正确连接管道;③疏通联结管

解析:

参《气体灭火系统设计规范》

防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于MPa。

同一防护区内的预制灭火系统装置多于 1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于 2s。

答案选【ABDE】

9.关于该建筑消防的维护管理,下列说法正确的有( )。

(A)每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力

(B)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验

(C)每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态

(D)每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验间进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常

(E)每季度应对减压阀的流量和压力进行一次试验

解析:

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

水源的维护管理应符合下列规定:

1 每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力;故 A 正确。

消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:

5 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;故 B 正确。

减压阀的维护管理应符合下列规定:

2 每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验。故 E 错误。

阀门的维护管理应符合下列规定:

4 每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态;故 C 正确。

6 每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常;故 D 正确。

答案选【ABCD】

126评论

King柔眸King柒夏

【2018年】华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m²,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934m²,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上总面积41411m²,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外围5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为,每个市政消火栓的流量按10Ls设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。

根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。

根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()。

A.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施

E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是()。

A.室内消火栓栓口动压不小于,消防水枪充实水柱按13m计算

B.消防电梯前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为,消火栓的间距不大于30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

E.屋顶试验消火栓设在水箱间

3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。

A.室内消火栓系统采用一个供水分区

B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E.消防水泵接合器沿幕墙设置

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()。

A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃

B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

C.高位消防水箱的设计有效容量为50m³

D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为

5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有()。

A.消防水泵由高位水箱出水管道上的流量开关直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵

C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

D.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制

E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

6.确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有()。

A.室内消火栓设计流量

B.室内消火栓管道管径

C.消防水泵的抗震技术措施

D.消防水泵控制模式

E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高

7.该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有()。

A.管网漏水量超过设计值

B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L

C.压力开关或控制柜失灵

D.稳压泵设在屋顶

E.稳压泵选型不当

8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有()。

A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门

B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接

C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌

D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管

E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接

9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有()。

A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口

B.消防水池水泵房设在地下一层

C.消防水池地面与室外地面高差8m

D.将距建筑物外缘5~150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量

E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓

答案见下一页

181评论

我有心理洁癖

2022年的一级消防工程师考试目前已经在各个地区结束了考试报名,各位考生目前已经进入到了考前最后阶段的复习当中,我在本文中为大家带来了2022年一级消防工程师考试知识点内容分析,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!

1.消防增(稳)压设施:

消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成

2.消防稳压罐:

消防稳压罐的技术要求如下:

(1)罐体外表面应没有明显的结疤、气泡、砂跟等缺陷;

(2)罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定;

(3)消防稳压罐的型号应与设计型号一致,工作压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求;

(4)稳压罐的设计、材料、制造、检验应与检验报告描述相符;

(5)气压罐有效容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求;气压水罐应有水位指示器;气压水罐上的安全阀、压力表、泄水管、压力控制仪表等应符合产品使用说明书的要求;

(6)气压罐的出水口公称直径应按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施;

(7)囊式橡胶隔膜材料的性能应符合国家有关标准的规定,消防与生活(生产)共用的设备,其囊式橡胶隔膜的卫生质量应符合相关的规定.

3.消防稳压泵:消防稳压泵的技术要求如下:

(1)查看消防稳压泵的泵体、电动机外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样是否相符;

(2)稳压泵的规格、型号、流量和扬程应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。

1、供配电系统的设置

为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性,消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置。当建筑物内设有变电所时,要在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,要在进线处开始自成系统。

2、配电装置检查

消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装置分开设置。如果受地域限制,无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。

3、启动装置检查

在普通民用建筑中,采用自备发电机组作为应急电源的现象十分普遍。当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后30内供电;当消防负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可采用手动启动装置。

4、自动切换功能检查

消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备的两个供电回路,应在最末一级配电箱处进行自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备,各防火分区的其他消防用电设备应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,末端配电箱要设置双电源自动切换装置,并捋配电箱安装在所在防火分区内,再由末端配电箱配出引至相应消防设备。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备,并采用一个分支回路进行供电。每个分支回路所供的设备不要超过5台,总设计容量不要超过10kW。

5、供电线路的敷设

消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足相应的要求:

(1)当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设;

(2)当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施;

(3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;

(4)当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30mm。

1.外观:

使用小刀轻刮接口表面,目测,表面应进行阻极氧化处理或静电喷塑防腐处理。

2.抗跌落性能:

内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置捋接口的最低点提升至高地面(±)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常接合。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格卡式接口和螺纹式接口使接口的轴线呈水平状态捋接口的最低点提升至离地面(±)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并进行操作,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格。

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

136评论

相关问答