回答数
3
浏览数
3940
不是所有的遗憾都非要填满不是所有的眼泪都偏要擦干
2022年的一级消防工程师考试目前已经在各个地区结束了考试报名,各位考生目前已经进入到了考前最后阶段的复习当中,我在本文中为大家带来了2022年一级消防工程师考试知识点内容分析,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!
1.消防增(稳)压设施:
消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成
2.消防稳压罐:
消防稳压罐的技术要求如下:
(1)罐体外表面应没有明显的结疤、气泡、砂跟等缺陷;
(2)罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定;
(3)消防稳压罐的型号应与设计型号一致,工作压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求;
(4)稳压罐的设计、材料、制造、检验应与检验报告描述相符;
(5)气压罐有效容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求;气压水罐应有水位指示器;气压水罐上的安全阀、压力表、泄水管、压力控制仪表等应符合产品使用说明书的要求;
(6)气压罐的出水口公称直径应按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施;
(7)囊式橡胶隔膜材料的性能应符合国家有关标准的规定,消防与生活(生产)共用的设备,其囊式橡胶隔膜的卫生质量应符合相关的规定.
3.消防稳压泵:消防稳压泵的技术要求如下:
(1)查看消防稳压泵的泵体、电动机外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样是否相符;
(2)稳压泵的规格、型号、流量和扬程应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。
1、供配电系统的设置
为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性,消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置。当建筑物内设有变电所时,要在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,要在进线处开始自成系统。
2、配电装置检查
消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装置分开设置。如果受地域限制,无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。
3、启动装置检查
在普通民用建筑中,采用自备发电机组作为应急电源的现象十分普遍。当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后30内供电;当消防负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可采用手动启动装置。
4、自动切换功能检查
消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备的两个供电回路,应在最末一级配电箱处进行自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备,各防火分区的其他消防用电设备应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,末端配电箱要设置双电源自动切换装置,并捋配电箱安装在所在防火分区内,再由末端配电箱配出引至相应消防设备。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备,并采用一个分支回路进行供电。每个分支回路所供的设备不要超过5台,总设计容量不要超过10kW。
5、供电线路的敷设
消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足相应的要求:
(1)当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设;
(2)当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施;
(3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;
(4)当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30mm。
1.外观:
使用小刀轻刮接口表面,目测,表面应进行阻极氧化处理或静电喷塑防腐处理。
2.抗跌落性能:
内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置捋接口的最低点提升至高地面(±)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常接合。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格卡式接口和螺纹式接口使接口的轴线呈水平状态捋接口的最低点提升至离地面(±)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并进行操作,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格。
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
转身的落寞那么明显心碎的声音那么动听
一级消防工程师考试知识点多、学习耗时,只要抓住了重点,才能事半功倍,下面给大家整理了消防工程师考试涉及的主要考点,希望对大家有所帮助。
1、消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程考试合格,持有一级或者二级注册消防工程的执业资格证书。
2、消防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能(含,下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施。
3、消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。
4、消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技以上等级职业资格证书。
5、消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为。
6、泵房主要人行通道宽度不宜小于,气控制柜前通道宽度不宜小于。
7、泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于;当管径DN≥200mm时,不应小于。
8、稳压泵验收时,稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求,不大于15次h。
9、墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于,且不应安装在玻璃幕墙下方。
10、配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
11、架空管道每段管道设置的防晃支架不少于1个;当管道改变方向时,增设防晃支架;立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
12、管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
13、厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
a.甲类厂房,每层建筑面积不大于100㎡,且同一时间的作业人数不超过5人;
b.乙类厂房,每层建筑面积不大于150㎡,且同一时间的作业人数不超过10人;
c.丙类厂房,每层建筑面积不大于250㎡,且同一时间的作业人数不超过20人;
d.丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间的作业人数不超过30人;
e.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50㎡,且同一时间的作业人数不超过15人。
14、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应该火灾危险性最大的物品确定;丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量14或可燃包装体积大于物品本身体积的12时,应按丙类确定。
15、影响耐火极限的要素:材料本身的属性、建筑构配件结构特训、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求。
16、地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公众建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。
18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于。
19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于的非燃烧体。
爱她毁我你真行
【2018年】华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m²,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934m²,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上总面积41411m²,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外围5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为,每个市政消火栓的流量按10Ls设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。
根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。
根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()。
A.室内外消火栓系统合用消防水池
B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统
C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统
D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施
E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统
2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是()。
A.室内消火栓栓口动压不小于,消防水枪充实水柱按13m计算
B.消防电梯前室未设置室内消火栓
C.室内消火栓的最小保护半径为,消火栓的间距不大于30m
D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓
E.屋顶试验消火栓设在水箱间
3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。
A.室内消火栓系统采用一个供水分区
B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关
C.消防水泵采用离心式水泵
D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置
E.消防水泵接合器沿幕墙设置
4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()。
A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃
B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料
C.高位消防水箱的设计有效容量为50m³
D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门
E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为
5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有()。
A.消防水泵由高位水箱出水管道上的流量开关直接自动启停控制
B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵
C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮
D.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制
E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵
6.确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有()。
A.室内消火栓设计流量
B.室内消火栓管道管径
C.消防水泵的抗震技术措施
D.消防水泵控制模式
E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高
7.该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有()。
A.管网漏水量超过设计值
B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L
C.压力开关或控制柜失灵
D.稳压泵设在屋顶
E.稳压泵选型不当
8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有()。
A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门
B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接
C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌
D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管
E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接
9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有()。
A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口
B.消防水池水泵房设在地下一层
C.消防水池地面与室外地面高差8m
D.将距建筑物外缘5~150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量
E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓
答案见下一页
优质工程师报名问答知识库