一级消防工程师消防泵

谁旳快乐掩饰了谁的心谁旳快乐掩饰了谁的心
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    7224

首页> 工程师报名> 一级消防工程师消防泵

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

话不投机聊尼玛比

已采纳

1.下列关于消防水泵的控制与操作,不符合规范要求的是( )。

A.消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流

B.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由值班人员在紧急时直接启动消防水泵

C.消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP54

D.消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,—路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s

2.下列关于消防水泵的流量和压力测试装置的设置中,正确的是( )。

A.单台消防水泵的流量不大于25LS、设计工作压力不大于时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口

B.消防水泵流量检测装置的计量精度应为级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%

C.每台消防水泵吸水管上应设置DN75的试水管,并应采取排水措施

D.消防水泵压力检测装置的计量精度应为级,最大量程的65%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%

3.在给水管网中,应设置固定支架或防晃支架的地方是( )。

A.管径小于DN50的配水管中点

B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m

C.管径大于DN40的管道拐弯、三通及四通位置处

D.立管的中间部位

4.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的规定,室内消火栓系统管网安装完成后。对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是( )。

A.强度试验—严密性试验—冲洗

B.强度试验—冲洗—严密性试验

C.冲洗—强度试验—严密性试验

D.冲洗—严密性试验—强度试验

5.当消防给水管道穿梁安装时,穿梁处宜设置一个( )。

A.支架

B.防晃支架

C.固定支架

D.吊架

答案见下一页

111评论

蔚蓝天空诠释的爱

1.某商场的室内消火栓系统选用一台设计工作压力为的柴油泵作为消防供水主泵,下列做法中,错误的是( )。

A.该消防水泵出水管压力表的最大量程为

B.该消防水泵吸水管处设置一台真空压力表

C.该消防水泵吸水管上设置管道过滤器,过滤器孔径为4m.

D.该消防水泵出水管压力表表盘直径为120m

2.某综合楼建筑高度60m,设有室内消火栓系统,消火栓系统设计压力为,设计流量40Ls,则下列有关该消防栓泵性能说法错误的是( )。

A.出流量为0Ls时出口压力为

B.出流量为0Ls时出口压力为

C.出流量为0Ls时出口压力为

D.出流量为40Ls时,出口压力为

E.出流量为60Ls时,出口压力为

3.某高层商业楼,室内设有消火栓系统,采用消防水池进行供水,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于消防水泵和管网的设置,下列说法错误的是( )。

A.水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接

B.应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器

C.采用离心式消防水泵时,一组消防水泵,吸水管不应少于两条

D.消防水泵出水管上应设置压力表,压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于

4.对某综合楼水泵进行检查,检测时发现下列问题,不符合规定的有( )。

A.单台消防水泵的最小额定流量为20Ls,最大额定流量为300Ls

B.设计工作压力为,零流量时的压力为

C.设计流量为10Ls,设计工作压力为,当出流量为15Ls时,其出口压力为

D.立式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应低于水泵出水管中心线

E.水泵出水管上设置了暗杠闸阀

5.某工程室内消火栓水泵(一用一备)流量为40Ls,扬程为100m,以下关于消火栓泵组的叙述错误的有( )。

A.该泵组应预留测量用流量计接口

B.流量检测装置的最大量程为94Ls

C.压力检测装置的最大量程为230m

D.每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施

E.该泵组应预留测量用压力计接口

答案见下一页

181评论

当年素面朝天

一级消防工程师技术实务考点:消防用电及其负荷等级

一、消防用电

正常条件下,消防用电设备依靠城市电网供给电能。一旦发生火灾,就会直接影响城市电网电能输出的可靠性和安全性,也就直接影响消防用电设备在火灾条件下工作的可靠性和安全性。因此在建筑电气防火设计的过程中,首要考虑的就是消防用电在火灾条件下的电能连续供给的可靠性及安全性。这种供给的安全性包括电能的限流和限压,以防止消防用电设备在发生故障起火时的安全,也包括电气线路的泄流引发触电,导致应急逃生人员及抢险救援人员的生命安全。

消防电源是指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源。消防电源的基本要求包括以下几个方面:

(一)可靠性

在火灾条件下,若消防电源停止供电,会使消防用电设备直接失去作用,贻误了抢险救援的时机,给人民的生命财产带来严重的后果,因此必须确保消防电源及配电系统的可靠性。

(二)耐火性

在火灾条件下,许多消防用电设备是在火灾现场或附近工作,因此消防电源的配电系统应具有耐火、耐热及防爆性能,同时还可以采用耐火材料在建筑整体防火条件下提高不间断供电的能力和时间。

(三)有效性

消防用电设备在抢险救援过程中需要持续一定的工作时间,因此消防电源应能在火灾条件下保证持续供电时间,以确保消防用电设备的工作有效性。

(四)安全性

消防电源和配电系统在火灾条件下工作环境极为恶劣,必须采用相应的保护措施,防止过流、过压导致消防用电设备的故障起火,防止电气线路漏电引发的触电事故。

(五)科学性和经济性

在保证可靠性、耐火性、有效性和安全性的前提下,要考虑系统设计的科学性,考虑电源的节能效果和电源质量,考虑施工和操作的方便快捷,考虑投资、运行和维护保养的费用等等。

二、消防用电的负荷等级

在供配电系统中,用电设备被称为电力负荷,其大小以功率或电流表示。划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、人员疏散和扑救难度、事故造成的后果等因素。

(一)基本概念

消防负荷就是指消防用电设备,根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。

(二)一级负荷

1.一级负荷适用的场所

下列场所的消防用电应按一级负荷供电:

建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。(《建筑设计防火规范》GB50016-2014

下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:

1.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;

2.一类高层民用建筑。)

2.一级负荷的电源供电方式

一级负荷应由两个电源供电,且两个电源要符合下列条件之一:

(1)两个电源之间无联系。

(2)两个电源有直接联系,但符合下列要求:

①任一电源发生故障时,两个电源的任何部分均不会同时损坏;

②发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两个电源均中断供电后,应能在有人员值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。

3.结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电:

(1)电源一个来自区域变电站(电压在35KV及以上),同时另设一台自备发电机组。

(2)电源来自两个区域变电站。

(3)电源来自两个不同的发电厂。

(三)二级负荷

1.二级负荷适用的场所。下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:

室外消防用水量大于30Ls 的厂房(仓库),室外消防用水量大于35Ls 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25Ls 的其他公共建筑。

2.二级负荷的电源供电方式。二级负荷的电源供电方式可以根据负荷容量及重要性进行选择:

(1)二级负荷的供电系统要尽可能采用两回线路供电。

(2)负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回6KV以上专线架空线或电缆供电。

当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当用电缆线路供电时,由于电缆发生故障恢复时间和故障点排查时间长,故应采用两个电缆组成的线路供电,并且每个电缆均应能承受100%的二级负荷。

(四)三级消防负荷

三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。

消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备,应急电源可采用第二路电源、带自起动的应急发电机组或由二者组成的系统供电方式。

消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;消防电梯应在电梯机房配电箱处切换。

29评论