回答数
3
浏览数
8859
怪盜
【导读】
1. 根据燃烧前可燃气体与氧气混合状况的不同,气体燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧,下列说法中错误的是( )。
A.预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧
B.扩散燃烧的特点:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象
C.火焰在预混气体中传播,存在正常火焰传播和爆轰两种方式
D.预混燃烧若混合气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生“回火”
2. 下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。
A.层数为 2 层、总建筑面积为 5000m²的植物油仓库
B.层数为 3 层、占地面积为 2000m²的服装仓库
C.占地面积为 800m²的单层的液氯储存间
D.占地面积为 600m²的单层的漂白粉仓库
3. 某二级耐火等级的 4 层电视机装配厂,每层建筑面积 2000m²,每层划分为一个防火分区,由于生产需求,在厂房首层设置了封闭喷漆间(建筑面积为 190m²),且长期保持为负压环境。厂房整体设置了自动喷水灭火系统,并在油漆工段增设了自动抑爆系统,该厂房火灾危险性类别应确定为( )。
A.甲类
B.丙类
C.丁类
D.戊类
4. 某住宅建筑层高 3m,建筑高度 ,标准层建筑面积 1000m²,屋顶设置 3m 高的设备用房,面积 260m²,该住宅建筑设置了两层地下室(层高 3m),地下一层主要功能为储存室,地面标高,地下二层为汽车库,室外设计地面标高±,该建筑层数为( )。
5. 某民用建筑,地上 16 层,地下 2 层,层高 4m,每层建筑面积 4000m²,建筑一层至四层为商场,五层以上为酒店。地下一层为设备用房、酒店管理用房及汽车库,地下二层设置汽车库及设备用房,以下平面布置不正确的是( )。
A.消防控制室设置在地下一层
B.消防水泵房设置在地下二层
C.柴油发电机房设置在地下一层
D.柴油发电机房疏散门经过 10m 的走道通向室外
6. 某二级耐火等级的初中教学楼,建筑高度 20m,该教学楼为了课间方便学员休息,设置了敞开式外廊,该教学楼在东西两侧设置了两部封闭楼梯间,该教学楼未设置自动灭火系统,教学楼每层均 6 间教室,每个教室面积 100m²,则该教学楼内任意点至最近安全出口的距离不大于( )m。
7. 下列关于厂房安全疏散距离的做法中,正确的是( )。
A.单层甲类厂房内任一点至最近安全出口的距离是 35m
B.多层乙类厂房内任一点至最近安全出口的距离为 45m
C.丙类高层厂房内任一点至最近安全出口的距离为 45m
D.丁类地下厂房内任一点至最近安全出口的距离为 60m
8. 下列引火源属于高温引火源的是( )。
A.撞击
B.摩擦打火
C.摩擦发热
D.人体衣物静电打火
9. 下列关于固体燃烧的形式,说法错误的是( )。
A.蜡烛的燃烧属于蒸发燃烧
B.木炭的燃烧属于异相燃烧
C.合成塑料的燃烧属于分解燃烧
D.煤的燃烧属于表面燃烧
10. 2015年1月31日6 时8分,内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河兴安人造板有限公司发生粉尘爆炸事故,引发火灾。下列不属于粉尘爆炸的条件是( )。
A.可燃性
B.悬浮在空气中
C.引火源
D.氧化性
【参考答案及解析】
1.【答案】D。解析:预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧。故 A 正确。扩散燃烧的特点:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象。故 B 正确。火焰在预混气中传播,存在正常火焰传播和爆轰两种方式。故 C 正确。预混燃烧若混合气体在管口流速小于燃烧速度,则会发生“回火”。故 D 错误。
2.【答案】C。解析:选项 A,植物油属于丙类 1 项,丙类 1 项多层仓库最低耐火等级为二级。选项 B,服装属于丙类 2 项,三级耐火等级的丙类 2 项多层仓库最大允许占地面积为 1200m²。故 B 选项中的仓库最低耐火等级为二级。选项 C,液氯储存的火灾危险性为乙类 5 项,三级耐火等级的乙类 5 项物品单层仓库的最大允许占地面积是 900m²。故 C 选项中的液氯储存间最低耐火等级可以为三级。选项 D,漂白粉仓库的火灾危险性为乙类 3 项,三级耐火等级的乙类 3 项物品单层仓库的最大允许占地面积为 500m²,因此 D 选项中的漂白粉仓库的最低耐火等级为二级。综上,C 为正确答案。
3. 【答案】A。解析:电视机装配厂属于丙类厂房;油漆工段的火灾危险性属于甲类。1902000>5%。故该厂房的火灾危险性类别应为甲类。
4.【答案】C。解析:地下一层顶板面标高 ,要计入建筑层数,且计入建筑高度。设备用房面积 2601000>14,计入建筑高度,不计入建筑层数。该建筑从首层到顶层共计层数:()3=17 层。所以该建筑层数应为:18 层。
5. 【答案】C。解析:附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。A 正确;消防水泵房不应设置在地下三层及以下,布置在地下二层时,室内外地坪高差不大于 10m,故 B 正确;布置在民用建筑内的柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。C 错误;柴油发电机房的疏散门不需要直通室外,D 正确。
6.【答案】D。解析:一二耐火等级的单多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离为 35m。房间内任一点至最近疏散门的距离为 22m,设置敞开式外廊时,疏散距离增加 5m;故该教学楼内任一点至最近安全出口的距离不大于35+22+5=62m。
7.【答案】B。解析:甲类单层厂房不应大于 30m。多层乙类厂房不应大于 50m,丙类高层厂房不应大于 40m。丁类地下厂房不应大于 45m。故 B 正确
8.【答案】C。解析:引火源包括:明火,电弧电火花,雷击,高温,自燃引火源。其中高温引火源指高温、加热、烘烤、积热不散、机械设备故障发热、摩擦发热、聚焦发热等。A、B 属于明火,D 属于电弧电火花。
9.【答案】D。解析:煤的燃烧属于分解燃烧。本题答案为 D。
马尾帆布鞋的姑娘最美
华南滨海城市某占地面积10hm²的工厂,从北向南依次布置10栋建筑,均为钢筋混凝土结构,一级耐火等级。各建筑及其水灭火系统的工程设计参数见表1
厂区南侧和北侧各有一条DN300的市政给水干管,供水压力为,直接供给室外消火栓和生产生活用水。生产生活用水最大设计流量25Ls,火灾时可以忽略生产生活用水量。厂区采用临时高压合用室内消防给水系统,高位消防水箱设置在③车间屋顶,最低有效水位高于自动喷水灭火系统最不利点喷头8m,该合用系统设一座消防水池和消防水泵房,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统合用消防水泵,三用一备,消防水泵的设计扬程为,零流量时压力为:消防水泵房设置稳压泵,设计流量为4Ls,启泵压力为,停泵压力为;消防水泵控制柜有机械应急启动功能。屋顶消防水箱出水管流量开关的原设计动作流量为4Ls。每座建筑内设置独立的湿式报警阀,其中③,④车间每层设置控制本层的湿式报警阀。
调试和试运行时,测得临时高压消防给水系统漏水量为:为检验屋顶消防水箱出水管流量开关的动作可靠性,在④号车间的一层打开自动喷水灭火系统的末端试水阀,消防水泵能自动启动:在四层打开末端试水阀,消防水泵无法自动启动:在一、四层分别打开1个消火栓时,消防水泵均能自动启泵。
根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
1.该工厂消防给水系统的下列设计参数中,正确的有( )。
A.该厂区室外低压消防给水系统设计流量为45Ls
B.该厂区室内临时高压消防给水系统设计流量为103Ls
C.⑦办公楼室内消防给水设计流量为24Ls
D.⑤仓库的室内外消防给水设计流为128Ls
E.⑩汽车库室内消防给水系流设计流量为38Ls
2.该工厂下列室外低压消防给水管道管径的选取中,满足安全可靠,经济适用要求的有( )。
3.该工厂临时高压消防给水系统可选用的安全可靠的启泵方案有( )。
A.第一台启泵压力为,第二台启泵压力为,第三台启泵压力为
B.第一台启泵压力为,第二台启泵压力为,第三台启泵压力为
C.三台消防水泵启泵压力均为,消防水泵设低流量保护功能
D.第一台启泵压力为,第二台启泵压力为,第三台启泵压力为
E.三台消防水泵启泵压力均为,消防水泵设低流量保护功能
4.关于该工厂不同消防对象一次火灾消防用水量的说法,正确的有( )。
A.该工厂一次火灾消防用水量为³
B.该工厂一次火灾室内消防用水量为³
C.⑦办公楼一次火灾室外消防用水量为288m³
D.①车间一次火灾自动喷水消防用水量为³
E.⑧宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量为72m³
5.该工厂下列建筑室内消火栓系统的消防水泵接合器设置数量中,正确的有( )。
A.①车间:0个
B.②车间:0个
C.③车间:1个
D.④车间:3个
E.⑦办公楼:1个
6.对该工厂临时高压消防给水系统流量开关进行动作流量测试,动作流量选取范围不适宜的有( )。
A.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消火栓的设计流量之和
B.大于系统漏水量与1个喷头的设计流量之和
C.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量之和
D.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消火栓的最低设计流量之和
E.小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量和1个消火栓的最低设计流量之和
7.该工厂消防水泵房的下列选址方案中,经济合理的有( )。
A.消防水泵房与⑤仓库贴邻建造
B.消防水泵房设置在①车间内
C.消防水泵房设置在⑥仓库内
D.消防水泵房设置在⑦办公楼地下室
E.消防水泵房设置在⑩车库
8.关于该工厂消防水泵启停的说法,正确的有( )。
A.消防水泵应能自动启停和手动启动
B.消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关
C.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后,内正常工作
D.当功率较大时,消防水泵宜采用有源器件启动
E.消防控制室设置专用线路连接的手动直接启动消防泵按钮后,可以不设置机械应急启泵功能
9.该工厂下列建筑自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分中,正确的有( )。
A.⑦办公楼:中危险I级
B.③车间:中危险II级
C.⑤仓库:仓库危险II级
D.⑥仓库:仓库危险II级
E.⑩车库:中危险I级
答案见下一页
你留给我的只是背影
下面是整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:消防水池和消防水泵房
消防用水——可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。
利用天然水源时,其设计枯水流量保证率宜为 90%~97%,且应设置可靠的取水设施。
应设置消防水池:
在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于 20Ls 或建筑高度大于 50m 的建(构)筑物应设消防水池。
消防水池的设置要求:
(1)当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量的要求。
(2)当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求。
3) 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容积大于 2000m³时,不应大于 96h,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于 DN100。
4) 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
5) 对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施。
6) 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警水位。
7) 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
8) 储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于 6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于 15m,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于 40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m,当采取防止辐射热的保护措施时可减小为 40m。
当室内消火栓数超过 10 个且室外消火栓给水系统流量大于 15Ls 时,室内消火栓给水系统管网应成环状。
消防水泵房——应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
消防水泵——出水管上应设置试验和检查用的压力表和 DN65 的放水阀门,供定期测试
消防水泵的流量和压力,消防水泵进出水管上应设阀门和压力表。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
消防水泵——应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下:
①一类高层公共建筑,不应小于 36m³,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m³,当建筑高度大于 150m 时,不应小于 100m³。
②多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m³,当一类高层住宅建筑高度超过 100m 时,不应小于 36m³。
③二类高层住宅,不应小于 12m³。
④建筑高度大于 21m 的多层住宅,不应小于 6m³。
⑤工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于 25Ls 时,不应小于 12m³,大于 25Ls时,不应小于 18m³。
⑥总建筑面积大于 10000 ㎡且小于 30000 ㎡的商店建筑,不应小于 36m³;总建筑面积大于 30000 ㎡的商店,不应小于 50m³,当与本条第①款规定不一致时应取其较大值。
在火灾发生后消防水泵供水不应进入高位消防水箱。
消防用水和其他用水合用水箱时应采取消防用水不作他用的技术措施。
建筑的全部消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。
室内消防用水量应为民用建筑、厂房(仓库)室内设置的消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统需要同时开启的用水量之和。
即当建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防泡沫灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少 50%,但不得小于 10Ls。
甲、乙、丙类液体储罐(区)室外消防用水量——应按灭火用水量和冷却用水量之和计算。
消防水泵——应采用自灌式引水系统。每台消防水泵应有独立的吸水管;两台以上成组布置时,其吸水管不应少于两条,当其中一条检修时,其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量。
消防水泵——应设柴油机驱动泵作为备用泵,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转 6h 以上的要求。
消防水泵房及其配电室——设消防应急照明,采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于 30min。
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定:
车库可采用——市政给水管道、消防水池和天然水源等消防供水方式。
消防总用水量——应按室内、外消防用水量之和计算。
车库内设有消火栓、自动喷水及泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
消防给水管网——应布置成环状(当室外消防用水量小于或等于 15Ls,室内消火栓不超过 10 个时可布置成枝状),向环状管网输水的进水管不应少于两条。
消防管道——均应采用阀门分段,每段内停止使用的消火栓数量不应超过 5 个。
设置临时高压消防给水系统的汽车库——水量,当计算消防用水量超过 18 m³时仍可按18m³确定。
采用消防水池作为消防水源时,其容量应满足 2h 火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求,但自动喷水灭火系统可按火灾延续时间 1h 计算,泡沫灭火系统可按火灾延续时间 计算;
当室外给水管网能确保连续补水时,消防水池的有效容量可减去火灾延续时间内连续补充的水量。
消防水池的补水时间不宜超过 48h,保护半径不宜大于 150m。
供消防车取水的消防水池——应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不得超过 6m。
消防用水与其他用水共用的水池——应采取保证消防用水不作他用的技术措施。寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。
优质工程师报名问答知识库