下面是整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器的设置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器的设置
1、点型感烟、感温火灾探测器的保护面积和半径
点型感烟火灾探测器和Al、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按下表确定;C、D、E、F、G型感温探火灾测器的保护面积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定,但不应超过下表规定。
2、点型感烟感温火灾探测器的安装间距要求
①感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过相关规定的范围;
②在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过1om;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的12。
③点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于。
④点型探测器周围内,不应有遮挡物。
⑤点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于,并宜接近回风口安装。探测器
至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于。
⑥当屋顶有热屏障时,点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合下表的规定。
3、点型感烟、感温火灾探测器的设置数量
①探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。
②一个探测区域内所需设置的探测器数量,应经计算确定。
③在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
④锯齿形屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离,应符合相关规定。
⑤房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
4、火焰探测器和图像型火灾探测器的设置
①应考虑探测器的探测视角及最大探测距离,可通过选择探测距离长、火灾报警响应时间短的火焰探测器,提高保护面积要求和报警时间要求。
②探测器的探测视角内不应存在遮挡物。
③应避免光源直接照射在探测器的探测窗口。
④单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所。
5、线型光束感烟火灾探测器的设置
①探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为,距地高度不宜超过20m。
②相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。
③探测器应设置在固定结构上。
④探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源的直接照射。
⑤选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器之间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应。
6、线型感温火灾探测器的设置
①探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近。
②设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1m~。
⑧光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
④设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。
⑤与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。
7、管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置
①非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。
②探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。
③一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。
④当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m。
⑤吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。
⑥在设置过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。
⑦当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。
⑧采样管网应按确认的设计软件或方法进行设计。
⑨探测器的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器,涉及消防联动控制时,探测器的火灾报警信号还应传给消防联动控制器。
8、其他说明
①镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。
②镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。
③镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
④探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
⑤地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。
用尽勇气
为您准备“2018年一级注册消防工程师知识:防火分区”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师考试的内容,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!
2018年一级注册消防工程师知识:防火分区
一、防火分区的划分
(一)检查内容
1.防火分区面积
防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。常见建筑防火分区面积的具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第五章相关内容。
2.防火分隔完整性
防火分隔完整性主要通过防火分隔设施实现。防火分隔设施即在防火分区间设置的能保证在一定时间内阻止火势蔓延的边缘构件及设施,分为固定不可活动式和活动可启闭式两大类,主要包括防火墙、防火卷帘、防火门(窗)、防火阀、排烟防火阀等,具体检查要求见本篇第二章第三节。需要注意:
1)对防火分区间代替防火墙分隔的防火卷帘,检查是否采用以背火面温升作耐火极限判定条件,如不以背火面温升作耐火极限判定条件,其卷帘两侧应设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护,系统喷水延续时间不小于3h。
2)对设在变形缝处附近的防火门,应检查其是否设置在楼层较多的一侧,且门开启后不得跨越变形缝。
3)对建筑内的隔墙,包括房间隔墙和疏散走道两侧的隔墙,应检查其是否从楼地面基层隔断砌至顶板底面基层。
(二)检查方法
通过查阅消防设计文件、建筑平面图、防火分区示意图、施工记录等资料,了解建筑分类和耐火等级、建筑平面布局等基本要素,确定防火分区划分的标准后开展现场检查。对于功能复杂的建筑工程,检查时要注意涵盖不同使用功能的楼层,其中歌舞娱乐放映游艺场所等人员密集场所必须检查。防火分区建筑面积测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。对规范有特殊规定或经专家评审确定的,可从其规定,但必须逐条检查专家评审纪要中的评审意见是否已落实。
二、电梯井和管道井等竖向井道
(一)检查内容
1.竖向井道设置
主要检查要求:
1)建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均须分别独立设置。井壁耐火极限不低于,井壁上的检查门为丙级防火门。
2)高层建筑内的垃圾道排气口应直接开向室外。垃圾斗应设在垃圾道前室内,该前室的门为丙级防火门。垃圾斗采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。
3)电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯层门的耐火极限不低于,并同时符合相关完整性和隔热性要求。
2.缝隙、孔洞的封堵
主要检查要求:
1)电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,必须采用防火封堵材料封堵。
2)电缆井、管道井在每层楼板处必须采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。
(二)检查方法
查阅消防设计文件、建筑平面图,了解竖向井道类型、设置位置后开展现场检查,实地对照隐蔽工程施工记录、防火门产品质量证明文件、防火封堵产品燃烧性能证明文件等资料,查验防火门、防火封堵材料选型和防火封堵的密实性。
三、建筑幕墙
(一)检查内容
1.楼板外沿墙体的设置
建筑幕墙在每层楼板外沿设置的墙体,耐火极限不低于、高度不低于,可以是不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于。对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于,可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于的C类防火窗。
2.每层缝隙的封堵
建筑幕墙常采用玻璃、石材和金属等材料。当受到火烧或受热时,幕墙容易破碎或变形、爆裂,甚至造成大面积的破碎、脱落。对于存在空腔结构的幕墙,如不采取一定措施,会加剧火势在横向和
竖向的蔓延。幕墙与周边防火分隔构件之间的缝隙、与楼板或者隔墙外沿之间的缝隙、与相邻的实体墙洞口之间的缝隙等的填充材料会存在受震动和温差影响易脱落、开裂等问题,所以幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,必须采用具有一定弹性和防火性能的材料填塞密实。这种材料可以是不燃材料,也可以是具有一定耐火性能的难燃材料。
3.消防救援口的设置
位于消防车登高操作场地一侧的建筑幕墙,应同时参照本篇第二章第三节检查消防救援口的设置。
(二)检查方法
通过查阅消防设计文件、建筑剖面图、幕墙大样图、隐蔽工程施工记录等资料,了解建筑幕墙的设置位置、设置类型等基本要素后开展现场检查。核查防火窗、内填充材料、防火封堵材料等产品质量证明文件及燃烧性能检测报告与消防设计文件的一致性;测量楼板外沿墙体的高度时,高度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
四、中庭
(一)检查内容
建筑物内设置中庭时,首先按上下层相连通的面积叠加计算其防火分区面积,当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,主要检查内容为:
1.防火分隔措施
中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不得低于;当采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不得低于,如果防火玻璃采用C类时,还应检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护;当采用防火卷帘时,耐火极限不得低于;同时,与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。上述防火分隔措施的具体检查要求见本章第三节。
2.消防设施的设置
主要检查中庭排烟设施,如为高层建筑,还应检查中庭回廊的自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的设置。
3.中庭的使用功能
中庭内不得布置任何经营性商业设施、可燃物和用于人员通行外的其他用途。
4.与中庭连通部位的装修材料
建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为A级,其他部位可采用不低于B1级的装修材料。
(二)检查方法
查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图等资料,了解中庭贯通的层数、与周围空间连通的方式,通过计算连通空间的总建筑面积,判断相连通的空间是否处在一个防火分区内,从而确定中庭与四周应采取的防火分隔措施后开展现场检查。实地查看中庭及相通部位的使用功能,对照隐蔽工程施工记录、防火门(窗)、防火卷帘的产品质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的检验报告等资料,查验防火门、防火卷帘的选型和设置。
五、变形缝
(一)检查内容
1.变形缝的材质
变形缝的构造基层、表面装饰层的必须为不燃烧材料。
2.管道的敷设
变形缝内不得敷设电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。必须穿过时,应检查在穿过处是否加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并采用防火封堵材料对其进行封堵。当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,应检查其两侧是否设置公称动作温度为70%的防火阀。
(二)检查方法
查阅消防设计文件、建筑平面图、通风和空气调节系统平面图等资料,了解变形缝的设置位置,是否有穿越的管道或风管等,结合隐蔽工程施工记录、防火阀、防火封堵产品证明文件等开展现场检查,重点查看跨越防火分区的变形缝和伸缩缝。必要时,可以打开变形缝表面装饰层进行检查。
虚伪的梦
下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》专业知识:灭火救援设施”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师技术实务的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《技术实务》专业知识:灭火救援设施
思维导图:
学习要求:
了解消防车道、消防登高面、救援窗及直升机停机坪的设置目的
熟悉消防车道、消防登高面、救援窗及直升机停机坪设置的作用
掌握消防车道、消防登高面、救援窗及直升机停机坪及消防电梯的设置范围、数量、要求
一、消防车道
1、消防车道设置要求
(一)环形消防车道设置
1)对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑。
2)高层厂房、占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库。
2、消防车道技术要求
(一)消防车道的净宽和净高
消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于8%。
(二)消防车道的回车场
尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,回车场不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。
(三)消防车道的间距
室外消火栓的保护半径在150m左右,按规定一般设在城市道路两旁,故消防车道的间距应为160m。
二、消防登高面、消防救援场地和灭火救援窗
1、定义
(1)消防登高面。登高消防车能够靠近高层主体建筑,便于消防车作业和消防人员进入高层建筑进行抢救人员和扑救火灾的建筑立面称为该建筑的消防登高面,也称建筑的消防扑救面。
(2)消防救援场地。在高层建筑的消防登高面一侧,地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救援的作业场地,该场地就称为消防救援场地。
(3)灭火救援窗。在高层建筑的消防登高面一侧外墙上设置的供消防人员快速进入建筑主体且便于识别的灭火救援窗口称为灭火救援窗。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置灭火救援窗。
2、消防救援场地的设置要求
(一)最小操作场地面积
消防登高场地应结合消防车道设置。最小操作场地长度和宽度不宜小于15m×8m。对于建筑高度大于50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于15m,且场地的坡度不宜大于3%。
3、灭火救援窗的设置要求
厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度分别不应小于和,下沿距室内地面不宜大于,间距不宜大于30m,且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外识别的明显标志。
三、消防电梯
1、消防电梯的设置范围
1)建筑高度大于33m的住宅建筑。
2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。
3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
4)符合下列条件的建筑可不设置消防电梯。
①建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。
②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。
2、消防电梯的设置要求
1)消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
2)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
3 )消防电梯的供电应为消防电源并设备用电源,在最末级配电箱自动切换。
四、直升机停机坪
1、直升机停机坪的设置范围
建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑,其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。
【例题解析】
1.高层建筑的消防车道回车场不宜小于(B )。
×12m ×15m ×18m ×9m
【解析】尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。
回车场的面积不应小于 12m×12m;
对于高层建筑,回车场不宜小于 15m×15m;
供重型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。
2.消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径, 其中轻系列消防车转弯半径至少为(B )m。
【解析】车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径,以便于消防车顺利通行。消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径, 其中轻系列消防
车半径≥7m,中系列消防车半径≥9m,重系列消防车半径≥12m。
3.消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4m,消防车道的坡度不宜大于(C )%。
【解析】消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于 8%。正确答案为 C。
优质工程师报名问答知识库