一级消防工程师资格考试设置“消防安全技术实务”(客观题)、“消防安全技术综合能力”(客观题)和“消防安全案例分析”(主观题)3个科目。以下是我收集整理的60条重要考点,一起来看看吧!

一、建筑物的耐火等级

1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。

2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。

3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡.

4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。

5、 ①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。

②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。

③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)

④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。

7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡.

8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m.

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。

12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。

13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于.

14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+)=.。

15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。

17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。

18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m.

19、建筑物内的管道井、电缆井应每层在楼板处用耐火极限不低于的不燃烧材料封堵,其井壁应采用耐火极限不低于的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 的非燃烧体。

21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm.,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

三、室外消火栓系统

22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)

24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30LS.按建筑面积计算。

25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm.

27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。

28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m.

29、室外消火栓的间距不应超过120m.室外消火栓的保护半径不应超过 150m.

30、每个室外消火栓的用水量应按10-15Ls计算;水泵结合器的用水量 10LS-15LS.

31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10m-13m.

32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小.

33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。

34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000㎡至30000㎡的商场不小于36m3;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000㎡的商场不小50m3,高度超过150m的为不小于100m3;二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建筑不小于18m3;高层住宅二类建筑不小于12m3;多层住宅不小于6m3.

35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m.供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m.

四、室内消火栓系统

36、民用建筑用水量室内消火栓一般20LS,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50m 10LS 超高层建筑 30LS.

37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15Ls时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm.

39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。

40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25m,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。

41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。

42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

43、同层消防栓距离不超过30m.栓口距地面.栓口为DN65.水龙带不小于25m,水龙口20mm.

44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 Ls,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25Ls,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3.

五、自动喷水系统消防喷淋系统的类型

类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。

45、面积大于500㎡的地下商店应设自动喷水灭火系统

46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、水流指示器。并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。

47、报警阀安装距地面.

48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的喷淋头不超过500个,干式无排气装置的喷淋头不超过250个

49、消防支管的管径不小于25mm.每个消防支管最多能带8个喷淋头。

六、消防水泵

50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。

51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。

52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。

53、消防水泵应保证在喷头喷水后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。

七、各机电专业的消防设计

54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。

55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于;医疗和老年、总面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下室不应少于;其他建筑不应少于.

56、消防应急照明分消防疏散照明或消防备用照明,前者应用于楼梯、前室、大厅等公共部位,后者应用消防控制室等消防设备用房。

57、消防疏散照明应应用于按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

58、消防应急疏散照明,其最低照度走道不应低于,人员面积场所、避难层(间)不应低于,病房楼或手术部的避难间不应低于;避难走道、前室等不应低于.消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房等消防设备用房的备用照明应不低于正常照明的照度。

59、散指示标志应设置在安全出口或疏散门的正上方;应设置疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不应大于20m,袋形走道不应大于10m,转角处不应大于.

60、建筑高度小于27m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置消防应急照明,建筑高度小于54m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置散指示标志。

45评论

骚年分不清洞和菊

某寒冷地区公共建筑,地下 3 层,地上 17 层,建筑高度 95m,总建筑面积 61000 ㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用减压阀分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置消火栓泵 2 台(1 用 1 备)和喷淋泵 2 台(1 用 1 备)。屋顶露天设置与冷却循环水共用的高位消防水箱。在地下室泵房内设置消火栓和喷淋稳压设备各一套。

室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为 40Ls,自动喷水灭火系统的设计流量为 40Ls,均储存在地下水泵房内,消防水池与循环冷却水合用,其中消火栓水泵 Q=40Ls ,扬程 H=155m。消防水池淹没水泵吸水管 4m。稳压泵扬程 P1=158m,P2=165m。

维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)调取湿式自动喷水系统原理示意图,如下所示

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为 150L,稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,均处于开启状态。

(4)湿式喷头破裂喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应,原因还未查明。

(5)主控室为一个气体式灭火防护区,安装了 4 台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为 。自动联动模拟喷气检测时,2 台气体灭火装置没有启动,启动的 2 台灭火装置动作时差为 4s。经检查确认,气体灭火控制功能正常。

根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或者 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项的分)

1.关于该建筑消防水池和消防水箱,下列说法正确的有( )。

(A)消防水池和水箱的最低有效水位<正常水位<报警水位<溢流水位

(B)消防水池和水箱的最低有效水位<正常水位<溢流水位<报警水位

(C)消防水池自灌最低水位<最低有效水位

(D)消防水池自灌最低水位和最低有效水位应根据实际工程情况比较确定

(E)消防控制柜或控制盘应能显示消防水池或高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位

解析:

消防水池自灌最低水位和最低有效水位应根据实际工程情况比较确定(即选泵的情况),水位超过正常水位报警,然后再达到溢流水位开始溢流。故 A 正确。消防水池自灌最低水位和最低有效水位应根据实际工程情况比较确定,故 D 正确。

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:

1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;

2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;

3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。故 E 正确。

答案选【ADE】

2.下列关于自动喷水灭火系统原理图的描述中正确的是( )。

(A)图中的数字标识 9 表示水流指示器

(B)水流指示器的功能是及时报告火灾发生的部位。通常每个防火分区和每个楼层均设置水流指示器

(C)报警阀压力开关应安装在延迟器出口前的报警管道上

(D)压力开关是一种压力传感器,是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转化为电信号。报警阀开启后,报警管道充水,压力开关受到水压的作用后接通电触点,输出报警阀开启及启动供水泵的信号,报警阀关闭时电触点断开

(E)11 作为末端试水装置其管径为 DN25,对应的排水管径为 DN50

解析:

选项 C,报警阀压力开关应安装在延迟器出口后的报警管道上;故 C 错误。

选项 E,11 作为末端试水装置其管径为 DN25,对应的排水管径不宜小于 DN75,故 E 错误。

答案选【ABD】

3.下列关于消防稳压装置的说法中正确的是( )。

(A)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动或管网充满水的要求

(B)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25Ls 的建筑;室内消防给水设计流量小于等于 10Ls 的建筑,可不设置稳压设备的备用泵。

(C)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%~3%计,且不宜大于 1Ls。

(D)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为 ~

(E)消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定

解析:

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

稳压泵的设计流量应符合下列规定:

1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;

2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%~3%计,且不宜小于 1Ls;

3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。

消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:

1 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25Ls 的建筑;

2 室内消防给水设计流量小于等于 10Ls 的建筑。

答案选【BDE】

4.关于该建筑的消防排水,下列说法正确的有( )。

(A)消防电梯排水泵集水井的有效容量不应小于

(B)消防电梯排水泵的排水量不应小于 36m3s

(C)报警阀处的排水立管宜为 DN100

(D)试验排水可回收部分不宜排入专用消防水池循环再利用

(E)室内消防排水宜排入室外雨水管道

解析:

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:

1 排水泵集水井的有效容量不应小于 ;

2 排水泵的排水量不应小于 10Ls。即不应小于 36m3s。

消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定:

1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于 DN75;

2 报警阀处的排水立管宜为 DN100;

3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于 DN100。

室内消防排水系统应符合下列规定:

1 室内消防排水宜排入室外雨水管道;

2 当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道;

3 地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。

试验排水可回收部分宜排入专用消防水池循环再利用。

答案选【ABCE】

5.湿式喷头破裂喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应,分析可能原因中,正确的是( )。

(A)延迟器底部节流孔完全破坏,进入延迟器的水无法将延迟器注满,水压无法触动压力开关及水力警铃

(B)报警阀组的报警管路过滤器堵塞

(C)报警阀组渗漏通过报警管路流出

(D)报警阀组的报警管路上的阀门关闭

(E)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞

答案选【ABD】

6.关于该建筑消防系统的工作压力,下列说法正确的有( )。

(A)临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定

(B)临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,设计工况的标准状态下的运行压力确定

(C)该建筑系统工作压力,应为消防水池最大静压

(D)该建筑的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和

(E)该建筑的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值

解析:

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:

1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;

2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;

3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;

4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

答案选【AE】

7.关于该建筑消火栓管材的选用,下列说法正确的是( )。

(A)埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管给水管道

(B)架空管道采用热浸锌镀锌钢管

(C)埋地管道和架空管道均采用无缝钢管

(D)架空充水管道应设置在环境温度不低于 4℃的区域

(E)架空充水管道应设置在环境温度不低于 5℃的区域

解析:

采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

该建筑的工作压力= max(155×,165)=221m

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

埋地管道当系统工作压力不大于时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于小于时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于时,宜采用无缝钢管。

钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于。

架空管道当系统工作压力小于等于时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌无缝钢管。

架空充水管道应设置在环境温度不低于 5℃的区域,当环境温度低于 5℃时,应采取防冻措施;室外架空管道当温差变化较大时应校核管道系统的膨胀和收缩,并应采取相应的技术措施。

答案选【CE】

8.关于主控室的气体灭火系统,下列说法正确的有( )。

(A)防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于 ,题干中设定的为 ;错误

(B)同一防护区内的预制灭火系统装置多余 1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于 2s,题干中为 4s,错误

(C)主控室的设计压力和偏差时间正确

(D)还有两台不启动的原因有:①瓶头阀损害;②启动瓶组连接错误;③连接管堵塞;

(E)不启动的整改措施有:①更换瓶头阀;②重新正确连接管道;③疏通联结管

解析:

参《气体灭火系统设计规范》

防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于MPa。

同一防护区内的预制灭火系统装置多于 1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于 2s。

答案选【ABDE】

9.关于该建筑消防的维护管理,下列说法正确的有( )。

(A)每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力

(B)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验

(C)每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态

(D)每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验间进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常

(E)每季度应对减压阀的流量和压力进行一次试验

解析:

参《消防给水及消火栓系统技术规范》

水源的维护管理应符合下列规定:

1 每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力;故 A 正确。

消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:

5 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;故 B 正确。

减压阀的维护管理应符合下列规定:

2 每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验。故 E 错误。

阀门的维护管理应符合下列规定:

4 每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态;故 C 正确。

6 每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常;故 D 正确。

答案选【ABCD】

48评论

付出可能看不到结果

一级消防工程师技术实务考点:消防用电及其负荷等级

一、消防用电

正常条件下,消防用电设备依靠城市电网供给电能。一旦发生火灾,就会直接影响城市电网电能输出的可靠性和安全性,也就直接影响消防用电设备在火灾条件下工作的可靠性和安全性。因此在建筑电气防火设计的过程中,首要考虑的就是消防用电在火灾条件下的电能连续供给的可靠性及安全性。这种供给的安全性包括电能的限流和限压,以防止消防用电设备在发生故障起火时的安全,也包括电气线路的泄流引发触电,导致应急逃生人员及抢险救援人员的生命安全。

消防电源是指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源。消防电源的基本要求包括以下几个方面:

(一)可靠性

在火灾条件下,若消防电源停止供电,会使消防用电设备直接失去作用,贻误了抢险救援的时机,给人民的生命财产带来严重的后果,因此必须确保消防电源及配电系统的可靠性。

(二)耐火性

在火灾条件下,许多消防用电设备是在火灾现场或附近工作,因此消防电源的配电系统应具有耐火、耐热及防爆性能,同时还可以采用耐火材料在建筑整体防火条件下提高不间断供电的能力和时间。

(三)有效性

消防用电设备在抢险救援过程中需要持续一定的工作时间,因此消防电源应能在火灾条件下保证持续供电时间,以确保消防用电设备的工作有效性。

(四)安全性

消防电源和配电系统在火灾条件下工作环境极为恶劣,必须采用相应的保护措施,防止过流、过压导致消防用电设备的故障起火,防止电气线路漏电引发的触电事故。

(五)科学性和经济性

在保证可靠性、耐火性、有效性和安全性的前提下,要考虑系统设计的科学性,考虑电源的节能效果和电源质量,考虑施工和操作的方便快捷,考虑投资、运行和维护保养的费用等等。

二、消防用电的负荷等级

在供配电系统中,用电设备被称为电力负荷,其大小以功率或电流表示。划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、人员疏散和扑救难度、事故造成的后果等因素。

(一)基本概念

消防负荷就是指消防用电设备,根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。

(二)一级负荷

1.一级负荷适用的场所

下列场所的消防用电应按一级负荷供电:

建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。(《建筑设计防火规范》GB50016-2014

下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:

1.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;

2.一类高层民用建筑。)

2.一级负荷的电源供电方式

一级负荷应由两个电源供电,且两个电源要符合下列条件之一:

(1)两个电源之间无联系。

(2)两个电源有直接联系,但符合下列要求:

①任一电源发生故障时,两个电源的任何部分均不会同时损坏;

②发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两个电源均中断供电后,应能在有人员值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。

3.结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电:

(1)电源一个来自区域变电站(电压在35KV及以上),同时另设一台自备发电机组。

(2)电源来自两个区域变电站。

(3)电源来自两个不同的发电厂。

(三)二级负荷

1.二级负荷适用的场所。下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:

室外消防用水量大于30Ls 的厂房(仓库),室外消防用水量大于35Ls 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25Ls 的其他公共建筑。

2.二级负荷的电源供电方式。二级负荷的电源供电方式可以根据负荷容量及重要性进行选择:

(1)二级负荷的供电系统要尽可能采用两回线路供电。

(2)负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回6KV以上专线架空线或电缆供电。

当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当用电缆线路供电时,由于电缆发生故障恢复时间和故障点排查时间长,故应采用两个电缆组成的线路供电,并且每个电缆均应能承受100%的二级负荷。

(四)三级消防负荷

三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。

消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备,应急电源可采用第二路电源、带自起动的应急发电机组或由二者组成的系统供电方式。

消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;消防电梯应在电梯机房配电箱处切换。