一级消防工程师练习题视频

就醒着
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    5052

首页> 工程师报名> 一级消防工程师练习题视频

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

吻着

已采纳

2018 链接:密码: y3he

168评论

醉天涯

【导读】

某综合商业建筑,每层建筑面积为5000m²,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑整体构件满足一级耐火等级要求。地下3层、地上8层,建筑高度38m。

地下一层西北区设置餐饮营业区,位于餐饮营业区内一个建筑面积为50m²、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门;地下一层西南区设置一个建筑面积为90m²、设计使用人数为70人的带卡拉0K功能的大餐厅,设置2个向内开启的疏散门;地下一层中心区域设置儿童游乐场;地下一层东区设置一间800m²且可容纳60人的老年人康复理疗中心。地下二层设置公用设备,包括常压燃气锅炉房、消防水泵房、消防控制室、柴油发电机房、通风空调机房、变配电室等设备用房,各设备用房之间采用隔墙和的楼板进行分隔。进出各设备间的门均采用钢质乙级防火门。地下三层设置地下汽车库,汽车库与地下二层之间楼板耐火极限1h。

地上一至五层为商业营业厅,装修材料为不燃或难燃材料。六层为电子游艺厅和电影院。电子游艺厅共有5个包厢,每个包厢建筑面积为200—250㎡。建筑每层划分为2个防火分区。防火分区之间采用一条长度60m的避难走道,避难走道的隔墙为的防火隔墙,开向前室的门为乙级防火门,前室开向避难走道的门为甲级防火门。

建筑外墙保温采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外保温系统,保温材料为50mm厚XPS板,并采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层。在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔,考虑到美观要求,外墙装饰材料采用多彩涂料。

建筑按照国家标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和室内外消火栓系统等。

根据以上材料,回答问题:(共22分)

1. 指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并说明理由。

2. 判断地下三层至地上六层疏散门设置是否合理,并说明理由。

3. 判断该建筑外墙及屋面保温的具体措施是否合理,并说明理由。

4. 指出该建筑在防火分区以及防火分隔方面存在的问题,并说明理由。

【参考答案】

1.【答案】1)问题:地下二层设置燃气锅炉房、柴油发电机房。理由:燃气锅炉房、柴油发电机房等设备间不应设置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

2)问题:地上六层的电子游艺厅每个包厢建筑面积为200—250㎡。理由:歌舞娱乐放映游艺场所设置在四层及以上楼层时,毎个房间的建筑面积不宜大于200m²。

3)问题:地下二层设置消防控制室。理由:消防控制室应当设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位。

4)问题:地下一层中心区域设置儿童游乐场。理由:托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。

5)问题:地下一层东区设置一间800m²且可容纳60人的老年人康复理疗中心。理由:当老年人照料设施设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200m²且使用人数不应大于30人。

2.【答案】1)地建筑面积为50m²、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门,合理。理由:建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的地下、半地下房间,可设置1个疏散门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的疏散人数不起过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

2)建筑面积为90m²、设计使用人数为70人的带卡拉0K功能的大餐厅,设置2个向内开启的疏散门,不合理。理由:民用建筑的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限,70人2个疏散门,每个疏散门疏散人数超过30人。故只能向疏散方向开启。

3)地下二层进出各设备间的门均采用钢质乙级防火门,不合理。理由:燃气锅炉房、消防水泵房、柴油发电机房、通风空调机房、变配电室等设备用房开向建筑内的门宜采用甲级防火门。

4)避难走道设置的防火分区开向前室的门为乙级防火门,前室开向避难走道的门为甲级防火门不合理。理由:开向前室的门应为甲级防火门,前室开向走道的门应为乙级防火门。题干中开向走道的门符合要求,但是开向前室的门不符合要求。

3.【答案】1)建筑外墙保温采用聚氨酯泡沫板,不合理。理由:XPS板的燃烧性能是B₂级,该建筑属于人员密集场所,应采用A级外墙保温材料。

2)采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层,不合理。理由:外墙保温材料采用难燃可燃材料时,必须采用不燃材料作防护层。

3)在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔,合理。理由:建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

4)外墙装饰材料采用多彩涂料,合理。理由:建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B₁级材料。多彩涂料属于B₁级,该商场建筑高度38m,可以采用B₁级材料。

4.【答案】1)问题:汽车库与地下二层之间楼板耐火极限1h。理由:该建筑地下三层设置有汽车库,汽车库与其他建筑合建时,应采用防火墙和耐火极限不低于的楼板与其他部位分隔。

2)问题:地下一层划分为两个防火分区。理由:民用建筑位于地下一层时防火分区建筑面积不大于500m²,设置自动喷水灭火系统后,不应大于1000m²。应至少划分5个防火分区。

3)问题:地下二层设备层划分为两个防火分区。理由:地下设备层防火分区建筑面积不大于1000m²,设置自动喷水灭火系统后,不应大于2000m²应至少划分3个防火分区。

4)问题:各设备用房之间采用隔墙和的楼板进行分隔。理由:设备用房之间需要采用不低于的防火隔墙和的楼板进行分隔。题中防火隔墙满足要求,楼板不满足要求。

62评论

假好人旧心酸

华南滨海城市某占地面积10hm²的工厂,从北向南依次布置10栋建筑,均为钢筋混凝土结构,一级耐火等级。各建筑及其水灭火系统的工程设计参数见表1

厂区南侧和北侧各有一条DN300的市政给水干管,供水压力为,直接供给室外消火栓和生产生活用水。生产生活用水最大设计流量25Ls,火灾时可以忽略生产生活用水量。厂区采用临时高压合用室内消防给水系统,高位消防水箱设置在③车间屋顶,最低有效水位高于自动喷水灭火系统最不利点喷头8m,该合用系统设一座消防水池和消防水泵房,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统合用消防水泵,三用一备,消防水泵的设计扬程为,零流量时压力为:消防水泵房设置稳压泵,设计流量为4Ls,启泵压力为,停泵压力为;消防水泵控制柜有机械应急启动功能。屋顶消防水箱出水管流量开关的原设计动作流量为4Ls。每座建筑内设置独立的湿式报警阀,其中③,④车间每层设置控制本层的湿式报警阀。

调试和试运行时,测得临时高压消防给水系统漏水量为:为检验屋顶消防水箱出水管流量开关的动作可靠性,在④号车间的一层打开自动喷水灭火系统的末端试水阀,消防水泵能自动启动:在四层打开末端试水阀,消防水泵无法自动启动:在一、四层分别打开1个消火栓时,消防水泵均能自动启泵。

根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

1.该工厂消防给水系统的下列设计参数中,正确的有( )。

A.该厂区室外低压消防给水系统设计流量为45Ls

B.该厂区室内临时高压消防给水系统设计流量为103Ls

C.⑦办公楼室内消防给水设计流量为24Ls

D.⑤仓库的室内外消防给水设计流为128Ls

E.⑩汽车库室内消防给水系流设计流量为38Ls

2.该工厂下列室外低压消防给水管道管径的选取中,满足安全可靠,经济适用要求的有( )。

3.该工厂临时高压消防给水系统可选用的安全可靠的启泵方案有( )。

A.第一台启泵压力为,第二台启泵压力为,第三台启泵压力为

B.第一台启泵压力为,第二台启泵压力为,第三台启泵压力为

C.三台消防水泵启泵压力均为,消防水泵设低流量保护功能

D.第一台启泵压力为,第二台启泵压力为,第三台启泵压力为

E.三台消防水泵启泵压力均为,消防水泵设低流量保护功能

4.关于该工厂不同消防对象一次火灾消防用水量的说法,正确的有( )。

A.该工厂一次火灾消防用水量为³

B.该工厂一次火灾室内消防用水量为³

C.⑦办公楼一次火灾室外消防用水量为288m³

D.①车间一次火灾自动喷水消防用水量为³

E.⑧宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量为72m³

5.该工厂下列建筑室内消火栓系统的消防水泵接合器设置数量中,正确的有( )。

A.①车间:0个

B.②车间:0个

C.③车间:1个

D.④车间:3个

E.⑦办公楼:1个

6.对该工厂临时高压消防给水系统流量开关进行动作流量测试,动作流量选取范围不适宜的有( )。

A.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消火栓的设计流量之和

B.大于系统漏水量与1个喷头的设计流量之和

C.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量之和

D.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消火栓的最低设计流量之和

E.小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量和1个消火栓的最低设计流量之和

7.该工厂消防水泵房的下列选址方案中,经济合理的有( )。

A.消防水泵房与⑤仓库贴邻建造

B.消防水泵房设置在①车间内

C.消防水泵房设置在⑥仓库内

D.消防水泵房设置在⑦办公楼地下室

E.消防水泵房设置在⑩车库

8.关于该工厂消防水泵启停的说法,正确的有( )。

A.消防水泵应能自动启停和手动启动

B.消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关

C.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后,内正常工作

D.当功率较大时,消防水泵宜采用有源器件启动

E.消防控制室设置专用线路连接的手动直接启动消防泵按钮后,可以不设置机械应急启泵功能

9.该工厂下列建筑自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分中,正确的有( )。

A.⑦办公楼:中危险I级

B.③车间:中危险II级

C.⑤仓库:仓库危险II级

D.⑥仓库:仓库危险II级

E.⑩车库:中危险I级

答案见下一页

57评论

清茶良友

《 H-2020消防案例-四十二章经-不惑》百度网盘免费下载:链接:

1评论

Dead死者

人的最大敌人就是自己把自己克服了,什么事都是小事也没有过不去的坎,要相信自己。百度网盘账号:Asasikiu

121评论

相关问答