回答数
3
浏览数
19934
半透温柔充斥你的内心一绺情绪盈满你的气味
1.防火间距是决定建筑之间防火安全的重要因素,对下列建筑进行防火检查时,防火间距设置符合规范要求的包括( )。
A.某高层建筑耐火等级为二级的裙房与另一座高层建筑之间的防火间距为9m
B.某两座建筑高度为58m的写字楼在顶部通过连廊相连,两座写字楼之间的防火间距为11m
C.某座高层住宅建筑通过一座天桥与另一座耐火等级为一级的多层住宅建筑相连,两栋住宅建筑之间的防火间距为11m
D.某耐火等级为四级的单层民用建筑与另一座耐火等级为四级的多层住宅建筑之间的防火间距为13m
E.一座高层建筑与一座二级多层建筑相邻,高层建筑相邻一面外墙为防火墙,其防火间距为4m
2.城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求,从保障城市消防安全出发,合理地布置大型易燃易爆物品生产、储存场所、汽车加油、加气站、易燃易爆化学物品的专用码头、车站、城市消防站等在城市中的位置,下列城市总体布局符合消防安全的有( )。
A.易燃、易爆物品的工厂布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧
B.散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的上风侧
C.大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市河流布置时,布置在城市河流的上游,并采取防止液体流入河流的可靠措施
D.装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头,与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的一倍
E.街区道路中心线间距离一般在160m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于120m
3.某大学校园内有两栋建筑高度分别为16m和24m的教学楼相邻,耐火等级均为二级,其中建筑高度为16m的教学楼相邻外墙为防火墙,屋顶无天窗且耐火极限不低于,建筑高度为24m的教学楼相邻外墙开有外窗,两栋教学楼的防火间距不应小于( )m。
A.不限
4.下列关于石油化工企业总平面布置的做法中正确的是( )。
A.石油化工企业的生产区宜布置在邻近城镇全年最小频率风向的上风侧
B.可燃气体的工艺装置,宜布置在明火或散发火花地点全年最小频率风向的上风侧
C.动力站宜布置在厂区全年最小频率风向的下风向
D.易散发粉尘的仓储设施货堆场宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧E.企业消防站宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧
5.防火间距是确定建筑之间安全的重要因素,某公安机关消防机构对下列建筑进行防火检查检查结果如下,其中符合规范要求的是( )。
A.某两座建筑高度为55m的写字楼在顶部通过连廊相连,两座写字楼之间的防火间距为12m
B.某栋高层住宅建筑通过一座天桥与另一栋耐火等级为一级的多层住宅建筑相连,两栋住宅建筑之间的防火间距为10m
C.某U型高层商业建筑耐火等级为一级,该建筑内两个不同防火分区的相对外墙之间的防火间距为6m
D.某高层建筑的裙房通过连廊与另一座高层建筑相连,裙房与另一座高层建筑之间的防火间距为9m
E.某耐火等级低于四级的民用建筑与一栋耐火等级为二级的多层住宅建筑之间的防火间距为12m
答案见下一页
故爱人c
1.某歌厅三层,每层建筑面积为600m²,长30m,宽20m,分为双面布房的20个包间,各个包间配置1个灭火器,中间一条宽2m,长30m的过道,设置2个配置点。设置有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,下列关于该歌厅灭火器配置说法正确的是( )。
A.单具灭火器的最小配置级别为2A
B.按照规范计算结果增加30%
C.其中一个配置点设置了一具MFABC4和一具MFBC5灭火器
D.中间过道设2个灭火器满足最大保护距离20m的设计要求
2.下列场所,配置灭火器正确的是( )。
A.液化石油气灌装站配置MF5灭火器
B.民用机场的候机厅配置MFABC2灭火器
C.植物油加工厂的浸出厂房配置MF4灭火器
D.建筑面积为300m²的KTV,配置MFABC4灭火器
3.以下灭火剂,属于不相容的是( )。
类和ABC类干粉灭火器
干粉灭火器和泡沫灭火器
C.泡沫灭火器和二氧化碳灭火器
类干粉灭火器和水基灭火器
4.对某商场灭火器的设置进行检查的时候,发现以下情况,不符合相关规范要求的是( )。
A.地下一层的车库常年潮湿,配置了BC灭火器,但采取了相应的保护措施
B.所有的灭火器,铭牌均朝外摆放
C.手提式灭火器均设置在灭火器箱内,其顶部离地面,底部离地面
D.为了防止顾客随意打开灭火器箱,灭火器箱上设置了发生火灾时易于开启的锁具
5.随着《长安十二时辰》的热播,民间掀起一股“长安热”,某开发商在西安兴建一座综合型展览馆建筑,馆内再现大唐西市的繁荣景象,建筑高度24m,地上三层,地下两层,耐火等级为一级,每层建筑面积3000m²,消防设施符合国家相关规定,关于灭火器的配置,下列做法中不符合相关规范要求的是( )。
A.地上二层设置9具MFABC5
B.地上三层设置10具MFABC5
C.地下二层设置12具MFABC4
D.地下三层设置10具MFABC6
E.每具灭火器保护距离不大于20m,最小配置灭火级别2A,保护面积75m²A
答案见下一页
旧美好
【导读】
1.下列单独 LNG 加气站中,等级划分属于二级的是( )。
储罐总容积 120m³,LNG 储罐单罐容积 80m³
储罐总容积 150m³,LNG 储罐单罐容积 60m³
储罐总容积 60m³,LNG 储罐单罐容积 25m³
储罐总容积 120m³,LNG 储罐单罐容积 60m³
2.下列建筑中消防用电负荷应按一级负荷供电的是( )。
A.建筑面积 4000m²的甲类厂房
B.建筑面积 500m²甲类仓库
C.建筑高度 54m 的住宅
D.建筑高度 27m 门诊楼
3.建筑高度为 120m 的医院,总建筑面积为 150000m²,屋顶设有直升机停机坪,该建筑其消防应急照明备用电源连续供电时间不应低于( )min。
4.根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的规定,集中报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、( )等组成。
A.消防控制室
B.消防联动控制器
C.区域显示器
D.消防模块
5.下列关于区域显示器的做法中,不正确的有( )。
A.每个报警区域宜设置 1 台区域显示器
B.宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置 1 台区域显示器
C.当一个报警区域包括多个楼层时,设置 1 台区域显示器
D.区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位
【参考答案及解析】
1.【答案】D。解析:参《加油加气站设计与施工规范》 可知,单独 1NG 加气站即等级为二级储罐总容积 60 积为 V≤60m³;三级储罐总容积 V≤60m³,1NG 储罐单罐容积为 V≤60m³。依据题意可得 D 为正确答案,答案选 D
2.【答案】D。解析:参《建规》,下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:(1)建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库。(2)—类高层民用建筑。一级负荷适用场所:建筑高度大于 50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑等。
3.【答案】A。解析:参《建规》 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:
(1)建筑高度大于 100m 的民用建筑,不应小于 。
(2)医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于 100000m²的公共建筑和总建筑面积大于 20000m²的地下、半地下建筑,不应少于 。
(3)其他建筑,不应少于 。
4.【答案】B。解析:参《火规》,集中报警系统的设计,应符合下列规定:
(1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
5.【答案】C。解析:据《火规》
. 1 每个报警区域宜设置 1 台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置 1 台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置 1 台仅显示本楼层的区域显示器。
6.区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 〜。
优质工程师报名问答知识库