1.某单位新建一民用建筑,现建筑使用单位对其进行安全疏散检查。下列有关安全疏散距离的说法中,正确的是( )。

A.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加15%

B.建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m

C.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少2m

D.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,按规定减少5m

2.安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。下列关于民用建筑安全疏散距离说法中,不符合国家工程消防技术标准规定的是( )。

A.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加25%

B.建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m

C.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少5m

D.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定增加2m

3.在对建筑设置的安全出口进行检查时,符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )

A.某单层建筑面积为80㎡且人数为15人的幼儿园,设置了一个安全出口

B.某三层饭店,每层建筑面积为200㎡且每层人数为50人,设置了一个安全出口

C.某单层商店建筑,建筑面积为200㎡且设计人数为30人,设置了一个安全出口

D.某三层医疗建筑,每层面积为200㎡且第二、三层的人数之和为25人,设置了一个安全出口

4.下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。

A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门

B.服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启功能

C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈

D.室外地坪标高、室内地坪标高的地下二层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯

E.高层宾馆中连接一字形内走道的2个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为60m

5.下列关于工业建筑内疏散门的做法中,正确的是( )。

A.某石脑油仓库,首层靠墙的外侧采用推拉门

B.某硝酸铜厂房,首层采用向内开启的平开门

C.某酚醛泡沫仓库,首层靠外墙内侧采用推拉门

D.某植物油仓库,首层靠墙的外侧采用卷帘门

答案见下一页

154评论

莫念安好

【导读】

1. 根据燃烧前可燃气体与氧气混合状况的不同,气体燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧,下列说法中错误的是( )。

A.预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧

B.扩散燃烧的特点:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象

C.火焰在预混气体中传播,存在正常火焰传播和爆轰两种方式

D.预混燃烧若混合气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生“回火”

2. 下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。

A.层数为 2 层、总建筑面积为 5000m²的植物油仓库

B.层数为 3 层、占地面积为 2000m²的服装仓库

C.占地面积为 800m²的单层的液氯储存间

D.占地面积为 600m²的单层的漂白粉仓库

3. 某二级耐火等级的 4 层电视机装配厂,每层建筑面积 2000m²,每层划分为一个防火分区,由于生产需求,在厂房首层设置了封闭喷漆间(建筑面积为 190m²),且长期保持为负压环境。厂房整体设置了自动喷水灭火系统,并在油漆工段增设了自动抑爆系统,该厂房火灾危险性类别应确定为( )。

A.甲类

B.丙类

C.丁类

D.戊类

4. 某住宅建筑层高 3m,建筑高度 ,标准层建筑面积 1000m²,屋顶设置 3m 高的设备用房,面积 260m²,该住宅建筑设置了两层地下室(层高 3m),地下一层主要功能为储存室,地面标高,地下二层为汽车库,室外设计地面标高±,该建筑层数为( )。

5. 某民用建筑,地上 16 层,地下 2 层,层高 4m,每层建筑面积 4000m²,建筑一层至四层为商场,五层以上为酒店。地下一层为设备用房、酒店管理用房及汽车库,地下二层设置汽车库及设备用房,以下平面布置不正确的是( )。

A.消防控制室设置在地下一层

B.消防水泵房设置在地下二层

C.柴油发电机房设置在地下一层

D.柴油发电机房疏散门经过 10m 的走道通向室外

6. 某二级耐火等级的初中教学楼,建筑高度 20m,该教学楼为了课间方便学员休息,设置了敞开式外廊,该教学楼在东西两侧设置了两部封闭楼梯间,该教学楼未设置自动灭火系统,教学楼每层均 6 间教室,每个教室面积 100m²,则该教学楼内任意点至最近安全出口的距离不大于( )m。

7. 下列关于厂房安全疏散距离的做法中,正确的是( )。

A.单层甲类厂房内任一点至最近安全出口的距离是 35m

B.多层乙类厂房内任一点至最近安全出口的距离为 45m

C.丙类高层厂房内任一点至最近安全出口的距离为 45m

D.丁类地下厂房内任一点至最近安全出口的距离为 60m

8. 下列引火源属于高温引火源的是( )。

A.撞击

B.摩擦打火

C.摩擦发热

D.人体衣物静电打火

9. 下列关于固体燃烧的形式,说法错误的是( )。

A.蜡烛的燃烧属于蒸发燃烧

B.木炭的燃烧属于异相燃烧

C.合成塑料的燃烧属于分解燃烧

D.煤的燃烧属于表面燃烧

10. 2015年1月31日6 时8分,内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河兴安人造板有限公司发生粉尘爆炸事故,引发火灾。下列不属于粉尘爆炸的条件是( )。

A.可燃性

B.悬浮在空气中

C.引火源

D.氧化性

【参考答案及解析】

1.【答案】D。解析:预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧。故 A 正确。扩散燃烧的特点:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象。故 B 正确。火焰在预混气中传播,存在正常火焰传播和爆轰两种方式。故 C 正确。预混燃烧若混合气体在管口流速小于燃烧速度,则会发生“回火”。故 D 错误。

2.【答案】C。解析:选项 A,植物油属于丙类 1 项,丙类 1 项多层仓库最低耐火等级为二级。选项 B,服装属于丙类 2 项,三级耐火等级的丙类 2 项多层仓库最大允许占地面积为 1200m²。故 B 选项中的仓库最低耐火等级为二级。选项 C,液氯储存的火灾危险性为乙类 5 项,三级耐火等级的乙类 5 项物品单层仓库的最大允许占地面积是 900m²。故 C 选项中的液氯储存间最低耐火等级可以为三级。选项 D,漂白粉仓库的火灾危险性为乙类 3 项,三级耐火等级的乙类 3 项物品单层仓库的最大允许占地面积为 500m²,因此 D 选项中的漂白粉仓库的最低耐火等级为二级。综上,C 为正确答案。

3. 【答案】A。解析:电视机装配厂属于丙类厂房;油漆工段的火灾危险性属于甲类。1902000>5%。故该厂房的火灾危险性类别应为甲类。

4.【答案】C。解析:地下一层顶板面标高 ,要计入建筑层数,且计入建筑高度。设备用房面积 2601000>14,计入建筑高度,不计入建筑层数。该建筑从首层到顶层共计层数:()3=17 层。所以该建筑层数应为:18 层。

5. 【答案】C。解析:附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。A 正确;消防水泵房不应设置在地下三层及以下,布置在地下二层时,室内外地坪高差不大于 10m,故 B 正确;布置在民用建筑内的柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。C 错误;柴油发电机房的疏散门不需要直通室外,D 正确。

6.【答案】D。解析:一二耐火等级的单多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离为 35m。房间内任一点至最近疏散门的距离为 22m,设置敞开式外廊时,疏散距离增加 5m;故该教学楼内任一点至最近安全出口的距离不大于35+22+5=62m。

7.【答案】B。解析:甲类单层厂房不应大于 30m。多层乙类厂房不应大于 50m,丙类高层厂房不应大于 40m。丁类地下厂房不应大于 45m。故 B 正确

8.【答案】C。解析:引火源包括:明火,电弧电火花,雷击,高温,自燃引火源。其中高温引火源指高温、加热、烘烤、积热不散、机械设备故障发热、摩擦发热、聚焦发热等。A、B 属于明火,D 属于电弧电火花。

9.【答案】D。解析:煤的燃烧属于分解燃烧。本题答案为 D。

171评论

今日今时

1.防火间距是决定建筑之间防火安全的重要因素,对下列建筑进行防火检查时,防火间距设置符合规范要求的包括( )。

A.某高层建筑耐火等级为二级的裙房与另一座高层建筑之间的防火间距为9m

B.某两座建筑高度为58m的写字楼在顶部通过连廊相连,两座写字楼之间的防火间距为11m

C.某座高层住宅建筑通过一座天桥与另一座耐火等级为一级的多层住宅建筑相连,两栋住宅建筑之间的防火间距为11m

D.某耐火等级为四级的单层民用建筑与另一座耐火等级为四级的多层住宅建筑之间的防火间距为13m

E.一座高层建筑与一座二级多层建筑相邻,高层建筑相邻一面外墙为防火墙,其防火间距为4m

2.城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求,从保障城市消防安全出发,合理地布置大型易燃易爆物品生产、储存场所、汽车加油、加气站、易燃易爆化学物品的专用码头、车站、城市消防站等在城市中的位置,下列城市总体布局符合消防安全的有( )。

A.易燃、易爆物品的工厂布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧

B.散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的上风侧

C.大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市河流布置时,布置在城市河流的上游,并采取防止液体流入河流的可靠措施

D.装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头,与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的一倍

E.街区道路中心线间距离一般在160m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于120m

3.某大学校园内有两栋建筑高度分别为16m和24m的教学楼相邻,耐火等级均为二级,其中建筑高度为16m的教学楼相邻外墙为防火墙,屋顶无天窗且耐火极限不低于,建筑高度为24m的教学楼相邻外墙开有外窗,两栋教学楼的防火间距不应小于( )m。

A.不限

4.下列关于石油化工企业总平面布置的做法中正确的是( )。

A.石油化工企业的生产区宜布置在邻近城镇全年最小频率风向的上风侧

B.可燃气体的工艺装置,宜布置在明火或散发火花地点全年最小频率风向的上风侧

C.动力站宜布置在厂区全年最小频率风向的下风向

D.易散发粉尘的仓储设施货堆场宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧E.企业消防站宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧

5.防火间距是确定建筑之间安全的重要因素,某公安机关消防机构对下列建筑进行防火检查检查结果如下,其中符合规范要求的是( )。

A.某两座建筑高度为55m的写字楼在顶部通过连廊相连,两座写字楼之间的防火间距为12m

B.某栋高层住宅建筑通过一座天桥与另一栋耐火等级为一级的多层住宅建筑相连,两栋住宅建筑之间的防火间距为10m

C.某U型高层商业建筑耐火等级为一级,该建筑内两个不同防火分区的相对外墙之间的防火间距为6m

D.某高层建筑的裙房通过连廊与另一座高层建筑相连,裙房与另一座高层建筑之间的防火间距为9m

E.某耐火等级低于四级的民用建筑与一栋耐火等级为二级的多层住宅建筑之间的防火间距为12m