防烟分区目的:控制烟气在一定范围,提高排烟口排烟效果(聚集,集中排出);结合建筑内部功能分区和排烟系统设计要求划分防烟分区,不设排烟设施的部位(包括地下室)可不划分防烟分区。 防烟分区的最大允许面积,当空间净高≤3m时,不应大于500㎡;当3m<空间净高≤6m时,不应大于1000㎡;6m<空间净高≤9m,不应大于2000㎡,并应符合下列要求: 防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分;不得跨越防火分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求;采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区; (无前缀)防烟分区面积不宜大于2000㎡;采用隔墙等封闭的分隔空间时,该空间应作为一个防烟分区;储烟仓高度不应小于空间净高度的10%且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度;有特殊用途的场所应单独划分防烟分区。 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于时,其防烟分区的长边长度不应大于60m;当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡眼设置。 主要构件有:挡烟垂壁(不燃性,活动式和固定式)、隔墙(非承重墙)、防火卷帘、从顶棚下突出不小于50cm建筑横梁。 检查:外观;搭接宽度(卷帘式搭建宽度不得小于20mm,多节垂壁搭接宽度不得小于100mm,翻板式不得小于20mm。宽度测量允许负偏差不得大于规定的5%);挡烟垂壁边沿与建筑结构表面的最小距离不得大于20mm,允许正偏差不的大于规定值的5%;活动式挡烟垂壁的下降速度(卷帘式应≥,翻板式应<7s),必须设置限位装置,当其运行至上下限位时能自动停止。安全疏散(10分每科) 安全疏散的基本参数计算题:主要包括人员密度计算(人㎡,㎡人)、疏散宽度指标(m百人)、疏散距离指标(m)人员密度:给面积的话(商场的是营业厅的面积):面积平每人(左表)=需要疏散人数,面积*人每平(右表)=需要疏散人数 (商店面积小于3000㎡取上限,超过30000㎡取下限) *对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表格的30%确定。多种商业用途(人员流动性不可控)混在一起的建筑不进行折减。 *歌舞娱乐场所(不包括剧场、电影院):录像厅的疏散人数应根据厅室的建筑面积按不小于1人㎡计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积(不计算辅助用房的建筑面积)按不小于人㎡计算。(计算出的客人+确定的服务人员=被疏散总数) *除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的倍计算。 *展览厅的疏散人数应根据展览厅建筑面积和人员密度计算,展览厅的人员密度不宜小于人㎡。疏散宽度(百人疏散指标) : 每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。一二级2mins,三级 (来源公式了解,计算时需要背已知数据表格,通常已知每层需要疏散的人数。 疏散净宽(虽然算出来的是不同层的净宽)=疏散人数*层数指标(但应取整体层数的指标,同商场不一样:商场是计算出每层人数,取每层不同数据)*) 厂房: 但是:(这个‘但是’是单个疏散方式(门啊楼梯啊)的最小限制) 厂房内门的最小净宽度不宜小于; 疏散走道的净宽度不宜小于; 疏散楼梯的最小净宽度不宜小于; 当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽途应分层计算,下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算(顶层只要符合计算所得就可以); 首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于。 公共建筑: 疏散门和安全出口的净宽度不应小于,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于。高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合: 人员密集场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于且紧靠门口内外各范围内不应设置踏步。室外疏散通道的净宽度不应小于3m并应直通向宽敞地带。 剧场、电影院、礼堂、体院馆等场所的疏散通道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度: 百人(下限1m,边走道)有等场需要的入场门不计入观众厅的疏散门。 *剧场、电影院、礼堂、体院馆的观众厅或多功能厅,其疏散门的数量应经计算且不应少于2个:对于剧场、电影院、礼堂、体院馆的观众厅或多功能厅,每个疏散门的平均疏散人数不应查过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人;对于体院馆的观众厅,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400-700人。(3mins,,4mins) 考题方式为检验核算: 其他公共建筑,其——应符合: *当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多的一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯总净宽度应按该层及以下疏散人数最多的一层的人数计算。(裙房受限于高层) *地下或半地下人员密集的厅室和歌舞娱乐放映游艺场所的房间疏散——各自的总净宽一律按1m百人。 *首层外门的总净宽度应按人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。 住宅建筑: 户门和安全出口净宽度不应小于; 疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于; 建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1m。 下限汇总: 一二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外却又困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,并符合(借道现象): (局部)利用通向相邻的防火分区的甲级防火门做为安全出口时,应采用防火墙与相邻的防火分区进行分隔;建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其规范计算所需总净宽度的30%(主要疏散途径至少占70%),被借道的防火分区需要疏散的人数需要本身需要人数+借道过来的人再考虑总净宽,即(整体)建筑各层直通室外的安全出口总净宽度也应符合计算所需(不考虑内部借道)。疏散距离指标 : 安全疏散距离包括两个部分:一是房间内最远点到房门的疏散距离;二是从房门到疏散楼梯间或外部出口的距离。 老幼儿歌二十五,三级四级递减五。单多学医三十五,三级四级递减五。其他单多再加五,四级减到二十五。高层病房二十四,三十医教和旅展,其他高层是四十。高层袋形两端各一半。 *建筑内全部设置自动喷水灭火系统,其安全疏散距离(两段都可以增减)可按本表的规定增加25%。 *建筑内敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表规定增加5m。 *直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间时,应按本表减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表规定减少2m。 *楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室(并用乙级防火门分隔)。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处(不增25%不加减)。 *一二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等(不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅):其室内任意一点至最近疏散门或安全出口的窒息那距离不应大于30m(且行走距离不大于45m);当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口;当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任意一点至最近安全出口的安全距离可分别增加25%。

13评论

低头认罪我不会

为您整理“一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化疏散场景”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化疏散场景

疏散场景设计需要考虑影响人员安全疏散的诸多影响因素,特别是疏散通道的情况、人员状态(如人员密度、对建筑的熟悉程度等)、火灾烟气和人员的心理因素。根据烟气计算的火灾场景建立相应疏散模型,并应考虑火灾烟气阻塞出口的最不利工况,计算人员安全疏散时间。

1、疏散过程

疏散过程分为三个阶段:察觉(外部刺激)、行为和反应(行为举止)、运动(行动)

2、安全疏散标准

(1)疏散开始时间:即从起火到开始疏散的时间。

(2)疏散行动时间:即从疏散开始至疏散到安全地点的时间。

3、疏散相关参数计算

(1)火灾探测时间:在计算火灾探测时间时可以通过计算火灾中烟气的减光度、温度或火焰长度等特性参数来预测火灾探测时间。为了安全起见,也可将喷淋头动作的时间作为火灾探测时间。

(2)疏散准备时间:发生火灾时,通知人们疏散的方式不同,建筑物的功能和室内环境不同,人们得到发生火灾的消息并准备疏散的时间也不同。

(3)疏散开始时间:疏散开始时间包括火灾探测时间和疏散准备时间两部分,可根据前面的分析结果相加得到。

4、人员数量

人员数量通常由区域的面积和该区域内的人员密度的乘积来确定。

5、人员行进速度

人的行进速度与人员密度、年龄和灵活性有关。当人员密度小于人m2时,人群在水平地面上的行进速度可达70mmin并且不会发生拥挤,下楼梯的速度可达51~63mmin。

相反,当人员密度大于人m2时,人群将非常拥挤基本上无法移动。

6、流动系数

人员密度与对应的人流速度的乘积,即单位时间内通过单位宽度的人流数量,称为流动系数。

7、安全裕度

一般情况下,安全裕度可取为0~1倍的疏散行动时间。对于商业建筑,取值建议不应小于倍的疏散行动时间。

8评论

哥是独一无二的

2022年的二级消防工程师考试将在十一月的月初开始进行正式考试,各位考生如何在三个月不到的时间内完成考试所需要的大量知识内容复习呢?我在本文中为大家带来了一份2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集,快来看看吧!

安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出人口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。在防火检查中,通过对安全出口的形式、数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

(一)检查内容

1.安全出口的形式

2.安全出口的数量

3.安全出口的宽度

4.安全出口的间距

5.安全出口的畅通

(二)检查方法

通过查阅消防设计文件,建筑平面图、剖面图,了解建筑高度、使用功能和耐火等级等,根据检查场所或建筑的使用功能确定疏散人数和疏散宽度指标(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容),计算该场所或建筑每层(防火分区)需要的安全出口总宽度。根据计算结果开展现场检查,实地查看安全出口的数量,计算每个安全出口需要的最小疏散宽度,逐一核实每个安全出口的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查安全出口宽度与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。安全出口的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。在防火检查前计算疏散人数时,需要注意

安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。在防火检查中,通过对安全疏散距离的测量,检查其是否符合现行国家工程建设消防技术标准要求,并进一步核实疏散门或安全出口的布置是否均匀、合理。

(一)检查内容

民用建筑的安全疏散距离,主要包括房间内任一点至直通疏散走道的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。厂房安全疏散距离即厂房内任一点至最近安全出口的距离(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容)。需要注意

评审意见适当放宽。

(二)检查方法

查阅消防设计文件,建筑平面图、剖面图,了解建筑类别、平面布局、消防设施的设置等,确定安全疏散距离检查标准后开展现场检查。安全疏散距离测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。规范有特殊规定或经专家评审确定的,可从其规定,但必须逐条检查专家评审纪要中评审意见是否已落实。

疏散出口包括安全出口和疏散门,安全出口是疏散出口的一个特例:这里的“疏散出口”主要指的是疏散门,即直接通向疏散走道的房间门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门。在防火检查中,通过对疏散门的数量、宽度、形式、间距、开启方向和畅通性等开展检查,核实疏散门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

(一)检查内容

1.疏散门的数量

2.疏散门的宽度

3.疏散门的形式

4.疏散门的间距

5.疏散门的畅通

(二)检查方法

通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗表和门窗大样,了解建筑层数、高度、使用功能等,根据使用功能、建筑面积确定一般场所或房间的疏散门的设置数量,对于剧场、电影院和礼堂的观众厅或多功能厅、体育馆的观众厅等特殊场所,还应根据每个疏散门的平均最多疏散人数进一步校核疏散门的数量。结合计算结果开展现场检查,实地查看疏散门的数量,根据疏散宽度指标(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容)逐一核实每个疏散门的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查疏散门宽度与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。疏散门的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。对于有防火要求的疏散门,还必须现场核查产品质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的检验报告与消防设计文件的一致性。

二级消防工程师考试内容有哪些

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

181评论

相关问答