一级消防工程师疏散楼

你是我的噩梦情人
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    19963

首页> 工程师报名> 一级消防工程师疏散楼

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

纯女奶不一定真纯哦

已采纳

下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:汽车库、修车库安全疏散”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《技术实务》考点:汽车库、修车库安全疏散

1.人员安全出口

除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个,Ⅳ类汽车库和III、Ⅳ类的修车库可设置1个。室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按有关规定设置供灭火救援用的楼梯问,且设汽车库检修通道,其净宽不应小于。

1)疏散楼梯

①建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库,应采用防烟楼梯间;其他车库应采用封闭楼梯间;楼梯间和前室的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;疏散楼梯的宽度不应小于。

②室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,每个停车区域当停车数量大于100辆时,应至少设置1个楼梯间;楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯问的门应采用乙级防火门;楼梯的净宽不应小于。

⑧与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门。

2)疏散距离

汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m,对于单层或设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外出口的距离不应大于60m。

2.汽车疏散出口

汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应布置在不同的防火分区内。以下汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:

1)Ⅳ类汽车库。

2)设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库。

3)设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库。

4)II、Ⅲ、Ⅳ类修车库。

II类地上汽车库和停车数量大于100辆的地下汽车库,当采用错层或斜楼板式且车道、坡道为双车道且设置自动喷水灭火系统时,其首层或地下一层至室外的汽车疏散出口不应少于两个,汽车库内其他楼层的汽车疏散坡道可设置1个。Ⅳ类汽车库设置汽车坡道有困难时,可采用汽车专用升降机作汽车疏散出口,升降机的数量不应少于2台,停车数少于25辆时,可设置1台。汽车疏散坡道的净宽度,单车道不应小于;双车道不应小于。

70评论

否决我

为您整理“一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化疏散场景”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

一级消防工程师技术实务考点:建筑消防性能化疏散场景

疏散场景设计需要考虑影响人员安全疏散的诸多影响因素,特别是疏散通道的情况、人员状态(如人员密度、对建筑的熟悉程度等)、火灾烟气和人员的心理因素。根据烟气计算的火灾场景建立相应疏散模型,并应考虑火灾烟气阻塞出口的最不利工况,计算人员安全疏散时间。

1、疏散过程

疏散过程分为三个阶段:察觉(外部刺激)、行为和反应(行为举止)、运动(行动)

2、安全疏散标准

(1)疏散开始时间:即从起火到开始疏散的时间。

(2)疏散行动时间:即从疏散开始至疏散到安全地点的时间。

3、疏散相关参数计算

(1)火灾探测时间:在计算火灾探测时间时可以通过计算火灾中烟气的减光度、温度或火焰长度等特性参数来预测火灾探测时间。为了安全起见,也可将喷淋头动作的时间作为火灾探测时间。

(2)疏散准备时间:发生火灾时,通知人们疏散的方式不同,建筑物的功能和室内环境不同,人们得到发生火灾的消息并准备疏散的时间也不同。

(3)疏散开始时间:疏散开始时间包括火灾探测时间和疏散准备时间两部分,可根据前面的分析结果相加得到。

4、人员数量

人员数量通常由区域的面积和该区域内的人员密度的乘积来确定。

5、人员行进速度

人的行进速度与人员密度、年龄和灵活性有关。当人员密度小于人m2时,人群在水平地面上的行进速度可达70mmin并且不会发生拥挤,下楼梯的速度可达51~63mmin。

相反,当人员密度大于人m2时,人群将非常拥挤基本上无法移动。

6、流动系数

人员密度与对应的人流速度的乘积,即单位时间内通过单位宽度的人流数量,称为流动系数。

7、安全裕度

一般情况下,安全裕度可取为0~1倍的疏散行动时间。对于商业建筑,取值建议不应小于倍的疏散行动时间。

74评论

别伤我了我已经遍体鳞伤

下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火安全疏散设施”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火安全疏散设施

1.安全出口形式

1)疏散楼梯间

设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。

①电影院、礼堂。

②建筑面积大于500m2的医院、旅馆。

③建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所(礼堂、多功能厅、歌舞娱乐放映游艺场所等)、健身体育场所(溜冰馆、游泳馆、体育馆、保龄球馆、射击馆等)等。

2)人防工程中的避难走道的设置要求

①避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道只与一个防火分区相通时,其直通地面的出口可设置1个,但该防火分区至少应有l个不通向该避难走道的安全出口。

②通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不应小于设计容纳人数最多

一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和。

③避难走道的装修材料燃烧性能等级应为A级。

④防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于6m2,前室的门应为甲级防火门。

⑤避难走道应设置消火栓、火灾应急照明、应急广播和消防专线电话。

2.安全出口设置要求

1)人防工程每个防火分区的安全出口数量不应少于2个。人防工程有2个或2个以上防火分区相邻,可将相邻防火分区之间防火墙上设置的防火门作为安全出口。

防火分区安全出口应符合下列规定:

①防火分区建筑面积大于1000m2的商业营业厅、展览厅等场所,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口个数不得少于2个。

②防火分区建筑面积不大于1000m2的商业营业厅、展览厅等场所,设置通向室外、直通室

外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口个数不得少于1个。

③在一个防火分区内,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出Fl宽度之和,不宜小于相应规范规定的安全出口总宽度的70%。

2)建筑面积不大于500m2,且室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,容纳人数不大于30人的防火分区,当设置有仅用于采光或进风用的竖井,且竖井内有金属梯直通地面、防火分区通向竖井处设置有不低于乙级的常闭防火门时,可只设置一个通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口;也可设置一个与相邻防火分区相通的防火门。

3)建筑面积不大于200m2,且经常停留人数不超过3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。房间建筑面积不大于50m2,且经常停留人数不超过15人时,可设置一个疏散出口。

136评论