消防工程师考试填空练习

明媒正娶
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    16550

首页> 工程师报名> 消防工程师考试填空练习

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

微笑你太张扬

已采纳

1.在安装干粉输送管道时,正确的做法包括( )。

A.采用螺纹连接时,安装后的螺纹根部有2~3扣外露螺纹,连接处外部清理干净并作防腐处理

B.采用法兰连接时,拧紧后,凸出螺母的长度不能大于螺杆直径的12,确保有不少于2扣外露螺纹

C.管道穿过墙壁、楼板处需安装套管

D.经过防腐处理的无缝钢管不采用焊接连接,当与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理

E.管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷头问的距离为800mm

2.某消防检测机构对一单位设置的局部应用干粉灭火系统进行检测,关于保护对象环境及系统功能检查的下列结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。

A.在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物。

B.可燃液体液面至容器缘口的距离为155mm

C.保护对象周围的空气流动速度最大为3ms

D.室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s

3.某单位安装了一套干粉灭火系统,为此每日需要对其进行检查的项目不包括( )。

A.驱动气体储瓶充装量

B.干粉储存装置外观

C.灭火控制器的运行情况

D.启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力

4.对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中属于每月检查一次的项目是( )。

A.驱动气体储瓶充装量

B.启动气体储瓶压力

C.灭火控制器运行情况

D.管网、支架及喷放组件

5.某单位对本单位内干粉灭火器系统的年度功能检测中,下列做法错误的是( )。

A.拆除驱动装置的动作机构,接以启动电压和电流均相同的负载

B.模拟火警,使防护区内一只探测器动作,观察相关设备的动作是否正常

C.模拟火警,使防护区内另一只探测器动作,观察复合火警信号输出后相关设备的动作是否正常

D.拆除驱动装置的动作机构,按下手动启动按钮,观察有关设备动作是否正常

答案见下一页

177评论

vision封面

1.下列关于消防应急照明系统配电设计的做法正确的有( )A.消防水泵房由所在防火分区配电回路供电B.封闭楼梯间内的灯具由所在楼层或就近楼层的配电回路供电C.防烟楼梯间前室的灯具由前室所在楼层配电回路供电D.避难层单独设置配电回路E.道路交通隧道一个配电回路的范围为1500m2.下列关于应急照明和疏散指示系统的说法正确的是( )。A.某建筑采用自带电源非集中控制型系统,并配套设置了火灾自动报警系统。火灾时由火灾自动报警系统联动各应急照明控制器实现系统转换。B.某建筑采用集中电源非集中控制系统,并配套设置了火灾自动报警系统。火灾时由火灾自动报警系统联动各应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现系统转换C.某建筑采用了自带电源集中控制型系统,火灾时应由火灾自动报警系统控制系统内的配电箱和灯具实现工作状态的转换。D.某地下商场,总建筑面积25000平方,其应急照明和疏散指示系统的蓄电池的供电时间为30分钟3.下列关于城市消防远程监控系统设计的说法,不符合要求的是( )。A.从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于20sB.远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于3sC.监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于2h,并能动态设置巡检方式和时间D.监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于3s4.某城市远程监控系统从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于( )s,监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于( )s。,3,3,5,55.关于城市消防远程监控系统的说法,不正确的是( )A.监控中心应能同时接受和处理不少于3个联网用户的信息B.监控中心向火警信息终端转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于10sC.监控中心与用户信息传输装置之间的通信巡检周期不应大于2hD.远程监控系统进行统一的时钟管理,累计误差不大于5sE.录音文件的保存周期不应少于1年。

78评论

琥珀色

1.下列关于消防水泵的控制与操作,不符合规范要求的是( )。

A.消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流

B.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由值班人员在紧急时直接启动消防水泵

C.消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP54

D.消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,—路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s

2.下列关于消防水泵的流量和压力测试装置的设置中,正确的是( )。

A.单台消防水泵的流量不大于25LS、设计工作压力不大于时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口

B.消防水泵流量检测装置的计量精度应为级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%

C.每台消防水泵吸水管上应设置DN75的试水管,并应采取排水措施

D.消防水泵压力检测装置的计量精度应为级,最大量程的65%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%

3.在给水管网中,应设置固定支架或防晃支架的地方是( )。

A.管径小于DN50的配水管中点

B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m

C.管径大于DN40的管道拐弯、三通及四通位置处

D.立管的中间部位

4.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的规定,室内消火栓系统管网安装完成后。对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是( )。

A.强度试验—严密性试验—冲洗

B.强度试验—冲洗—严密性试验

C.冲洗—强度试验—严密性试验

D.冲洗—严密性试验—强度试验

5.当消防给水管道穿梁安装时,穿梁处宜设置一个( )。

A.支架

B.防晃支架

C.固定支架

D.吊架

答案见下一页

75评论