回答数
4
浏览数
8987
逆徒唇印
71.下列厂房或仓库中,按规范应设置防排烟设施的是( )。
A.每层建筑面积为1200㎡的2层丙类仓库
B.丙类厂房内建筑面积为120㎡的生产监控室
C.建筑面积为3000㎡的丁类生产车间
D.单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道
答案:A
72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的( )。
A.阻燃
B.增长
C.全面发展
D.衰退
答案:B
73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为( )。
×10m
×10m
×15m
×10m
答案: D
74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )。
A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900㎡
B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980㎡
C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950㎡
D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡
答案:A
75.某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为,地下三层的地面标高为。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是( )
A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B.将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m
C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
答案: C
76.某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所中,不能设置在该人防工程内的是( )。
A.歌舞娱乐放映游艺场所
B.医院病房
C.儿童游乐厅
D.百货商店
答案: C
77.下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。
A.设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为的敞开式疏散楼梯间
B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400㎡,一、二层为美术教室和体形训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为的敞开式疏散楼梯间
C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为的防烟楼梯间
D.建筑高度为的'住宅建筑,每个单元的建筑面积为500㎡,户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为的封闭楼梯间
答案:B
78.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是( )。
A.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
B.额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护
C.额定功率为60W的白炽灯之间安装在木梁上
D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具
答案: C
79.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,总容量为1000MW。下列关于该电厂消防设施的做法中,错误的是( )。
A.消防控制室与主控制室合并设置
B.贮煤场的室外消防用水量采用15Ls
C.设置控制中心火灾自动报警系统
D.主厂房周围采用环状消防给水管网
答案: B
80.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。
A.位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为的封闭楼梯间
C.每层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为
D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为的安全出口
答案: D
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
81.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有()
A 煤油
B 乙烯
C 油布
D 赤磷
E 硝酸铜
答案:ACE
82.下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有()
A 一级加油站
B LVG加油站
C CNG常规加油站
D 一级加气站
E 一级加油加气合建站
答案:ADE
83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有()
A 燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房
B 独立建造的蒸发量为20TH的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级
C 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧
D 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M
E 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存 m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
答案:BD
84 某3层图书馆,建筑面积为12000m2 ,室 内最大净宽高度为 m,图书馆内全部设置自动喷水灭火系统等,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的是()
A 系统的喷水强度为4LS(min. m2)
B 共设置1套湿式报警阀组
C 采用流量系数K=80的洒水喷头
D 系统的作用面积为160 m2
E 系统最不利点处喷头的工作压力为
答案:CDE
85. 下列汽车库,修车库,停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有()
A IV类地上汽车库
B 机械式汽车库
C I类汽车库
D 屋面停车场
E 停车数量为10辆的地下停车库
答案:ADE
86 某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中,正确的是()
A 主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门
B 主机房,辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区
C 建筑面积为500 m2 的主机房设置2个净宽度均为,感应式自动齐闭的推拉门通向疏散走道
D 主机房设置高压细水雾灭火系统
E 主机房设置点式光电感烟火灾探测器,并由其中的2只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号
答案:ABD
87. 下列关于消防车道设置的做法,正确的有()
A 二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为 m的消防车道
B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为,洞口顶部的标高为 m,门洞净宽度为 m
C 占地面积为2400 m2 单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12 m*13 m
D 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通
E在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道
答案:BE
88. 某建筑高度为24 m的商业建筑,中部设置一个面积为600 m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有()
A 中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号
B 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
C 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
D 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号
E 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
答案:ABCD
89.某建筑高度为25M的办公建筑,地上部分全部为办公,地下2层为汽车库,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()
A 办公楼层采用玻璃球色标为红色的喷头
B 办公楼采用边墙型喷头
C 汽车库内一只喷头的最大保护面积为 m2
D汽车库采用直立型喷头
E 办公楼层内一只喷头的最大保护面积为 m2
答案:ACD
90.下列关于防火分隔的做法中,正确的有()
A 棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为且耐火极限为的双扇防火门
B 5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态
C 桶装甲醇仓库采用耐火极限为的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门
D 分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m
E 可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的有排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀
答案:ABE
91.某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的 通气管上必须设置阻火器的有()。
A.储存甘油的地上卧式罐
B.储存润滑油的地上固定顶罐
C.储存对二甲苯并采用氨气密封保护系统的内浮顶罐
D.储存重柴油的地上固定顶罐
E.储存二硫化碳的覆土式卧式罐
答案:CDE
92、下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有()。
A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B.釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
C.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
D.预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
E.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
答案: BDE
93、下列设罝在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有〔〕
A.厨房
B.消防控制室
C.柴油发电机的储油间
D.歌舞厅
E.消防水泵房
答案:BCE
94.下列关于火灾声警报器的做法中,正确的有
A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
B.火灾声警报器采用火灾报警控制器控制
C.火灾声警报与消防应急广播同步播放
D.学校阅览室,礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报器
E.教学楼使用警铃作为火灾声警报器
答案:ABD
95、某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布罝有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关干该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的仿法中,正确的有()
A.与大豆预处理厂房〔建筑高度27m的防火间距12m
B.与燃煤锅炉房(建筑高度)的防火间距25m
C.与豆粕脱涪烘干厂房(建筑高度15m〕的防火间距10m
D.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E.与溶剂油储罐(钢制,容量20m³)的防火间距15m
答案:DE
96、导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括()
A.热浮力
B.建筑物的高度
C.风压
D.建筑物的楼层面积
E.建筑的室内外温度
答案:ACE
97、下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有()
A.建筑高度为的办公楼,封闭楼梯同在每层均设罝甲级防火门并向疏散方向开启, 防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度
B.宾馆首层大堂480㎡,在南北两面均设置1个净宽并双向开启的普通玻璃外门和1 个直径3m的专门
C.建筑面积为360㎡的单层制氧机房,设置2个净宽的外开门
D.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120㎡,核定人数70人,设罝两个净宽为并向教室内开启的门
E.建筑面枳为1500㎡的单层轮胎仓库,在墙的外侧设罝2个净宽4m的推拉门
答案:AC
98、某建筑高度为的电信大楼,每层建筑面积为2000㎡,设置火灾自动报警系统和自 动灭火系统等,下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中,正确的有()
A.墙面采用彩色阻燃人造板装修
B.反地面铺装硬质PVC塑料地板
C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物
D.顶棚采用难燃胶合板装修
E.隔断采用复合壁纸装修
答案:ABCE
99、下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()
A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机
B.消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰
C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台
D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 E.电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
答案:BDE
100.在进行火灾风险评估中采用事件树分析法进行分析时,确切扨始时间的方法有()
A.根据系统设计确定
B.很掘系统危险性评价确定
C.根据系统运行经验或事故经验确定
D.根据系统事故树分析,从其中间事件或初始时间中选择
E.根据结果时间确定
答案:ABCD
疯疯癫癫走尽世界尽头
考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。
“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师格证书。2015年8月24日,公安部消防局发布2015年233号文件注册消防工程师考试时间为每年下半年11月的中旬。
是否不说再见就能永远
1,你好,注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》2,《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。3,《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。4,考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。2015年8月24日,公安部消防局发布2015年233号文件注册消防工程师考试时间为每年下半年11月的中旬。希望我的回答可以帮助到您。
想与谁为伴你就是答案
一、情景描述
某会展中心工程地上2层,建筑高度为24m,总建筑面积98000 m2,钢 桁 架结构,耐火等级一级。该建筑一层层高12m,建筑面积85400 m2,主要使用性质为登录大厅、主会议厅、六个展览厅、厨房及设备用房;二层建筑面积12600m2,主要使用性质为会议室及设备用房。该建筑根据使用功能的特殊需要,共划分为15个防火分区。首层有10个防火分区(图3—),二层有5个防火分区;每个防火分区均有两个以上安全出口,安全出口之间的距离均大于5m。本项目中除防火分区划分、疏散设计不符合现行规范的规定而采用消防性能化设计评估之外,室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等建筑消防设施、器材均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。
在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决登录大厅内部疏散距离过长、二层会议室楼梯在首层无直接对外出口的问题,将首层大、小展览厅之间的多条通道通过防火墙、防火卷帘分隔,火灾时自动加压送风构成安全疏散通道。针对展览厅防火分区面积扩大问题,通过提高烟控系统的'设计水平,并经数值模拟确保火灾时人员能够安全疏散来解决。
分析题
结合该大型会展建筑的特点,请确定该类建筑消防性能化设计评估的消防安全总目标,并确定两个主要目标。
【参考答案】
答题要点:
1)对于人员聚集场所和会展类建筑,主要目标是建筑结构安全、保护人员的生命安全、保证建筑物内财产的安全,同时为消防救援提供有利的条件。
2)次要目标是避免引燃相邻建筑物、减小火灾发生的可能性、减少商业运营中断、减少火灾对环境的污染。
优质工程师报名问答知识库