第一篇 消防基础知识第一章 燃烧基础知识第一节 燃烧条件知识点:燃烧条件燃烧是指可燃物与氧化剂(加火源条件就产生了)作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。燃烧过程中,燃烧区的温度较高,使其中白炽的固体粒子和某些不稳定(或受激发)的中间物质分子内电子发生能级跃迁,从而发出各种波长的光。发光的气相燃烧区就是火焰,它是燃烧过程中最明显的标志。由于燃烧不完全等原因,会使产物中产生一些小颗粒,这样就形成了烟。燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件:可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。燃烧发生时三个条件必须同时具备,如果有一个条件不具备,那么燃烧就不会发生。【例题1·单选】可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有( )现象,称为燃烧。A.火焰、发光B.发光、发烟C.火焰、发烟D.火焰、发光和(或)发烟『正确答案』D『答案解析』燃烧是指可燃物与氧化剂(加火源条件就产生了)作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。一、可燃物可燃物——与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质,如木材、氢气、汽油、煤炭、纸张、硫等。按其所处的状态——可燃固体 & 可燃液体 & 可燃气体。【例题·单选】凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为( )。A.助燃物B.可燃物C.燃烧产物D.氧化物『正确答案』B『答案解析』可燃物——与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质。二、助燃物(氧化剂)助燃物——与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,如广泛存在于空气中的氧气。普通意义上,可燃物的燃烧均指在空气中进行的燃烧。在一定条件下,各种不同的可燃物发生燃烧,均有本身固定的最低氧含量要求,氧含量过低,即使其他必要条件已经具备,燃烧仍不会发生。【例题·单选】能与可燃物质相结合导致和支持燃烧的物质称为( )。A.助燃物B.可燃物C.燃烧产物D.还原物『正确答案』A『答案解析』助燃物——与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质。三、引火源(温度)引火源——能引起物质燃烧的点燃能源。在一定条件下,各种不同可燃物只有达到一定能量才能引起燃烧。常见的引火源:(1)明火——指生产、生活中的炉火、烛火、焊接火、吸烟火、撞击、摩擦打火、机动车辆排气管火星、飞火等。(2)电弧、电火花——指电气设备、电气线路、电气开关及漏电打火,电话、手机等通信工具火花,静电火花(物体静电放电、人体衣物静电打火、人体积聚静电对物体放电打火)等。(3)雷击——瞬间高压放电能引燃任何可燃物。(4)高温——指高温加热、烘烤、积热不散、机械设备故障发热、摩擦发热、聚焦发热等。(5)自燃引火源——指在既无明火又无外来热源的情况下,物质本身自行发热、燃烧起火,如白磷、烷基铝在空气中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等。【例题·单选】下列属于引火源的是( )。A.电火花B.纸C.氧化剂D.煤炭『正确答案』A『答案解析』常见的引火源:明火、电火花、电弧、雷击、高温、自燃引火源。四、链式反应自由基自由基是一种高度活泼的化学基团,能与其他自由基和分子起反应,从而使燃烧按链式反应的形式扩展,也称游离基。研究表明,大部分燃烧的发生和发展除了具备上述三个必要条件以外,其燃烧过程中还存在未受抑制的自由基作中间体。多数燃烧反应不是直接进行的,而是通过自由基团和原子这些中间产物瞬间进行的循环链式反应。自由基的链式反应是这些燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。大部分燃烧发生和发展需要四个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基,燃烧条件可以进一步用着火四面体来表示链式反应自由基注释:事件结果包含有事件发生条件的反应称为链式反应。如有焰燃烧都存在链式反应。当某种可燃物受热,它不仅会汽化,而且该可燃物的分子会发生热解作用从而产生自由基。自由基是一种高度活泼的化学形态,能与其他的自由基和分子反应,而使燃烧持续进行下去,这就是燃烧的链式反应。但一般地,链式反应指核物理中,核反应产物之一又引起同类核反应继续发生、并逐代延续进行下去的过程。【例题·单选】大部分燃烧发生和发展需要可燃物、助燃物、引火源三个必要条件外,还需要( )。A.超氧反应自由基B.聚合反应游离基C.链式反应自由基D.循环反应游离基『正确答案』C『答案解析』大部分燃烧发生和发展需要四个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。【试题·单选】用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和( )。A.氧化反应B.热分解反应C.链传递D.链式反应自由基『正确答案』D
风起水浪
在一级消防工程师考试中,《案例分析》这一部分的考试内容往往被考生们视作“心头大患”,因为考试难度确实相当高,我在本文中就为大家带来了一份2022年一级消防工程师考试《案例分析》考前模拟题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!
某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000㎡,直接经济损失4000万余元。
经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。
毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架架构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和pvc板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。
经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。
当日值班人员对用火、用电和消防措施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项得分)
1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。
A. 电气线路
B. 防火分隔
C. 耐火等级
D. 安全疏散
E. 灭火器材
【答案】ABCD
【解析】火灾由风机供电线路接头过热短路引起,由此可判断出电气线路方面存在火灾隐患,A选项正确。
根据《建筑设计防火规范》 ,冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。
冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。本案例毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板,故防火分隔和耐火等级均不符合要求,BC选项正确;
根据题干表述,车间无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门,南侧安全出口被锁可知,车间在安全疏散方面存在火灾隐患,D选项正确。
根据题干表述,车间按照国家标准配置了灭火器材,由此可判断灭火器材方面不存在火灾隐患,E选项错误.
2.保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有( )
A. 设置自动灭火设施
B. 设置明显的防火标志
C. 严格管理,定期重点巡查
D. 制定和完善事故应急处置方案
E. 采用电气防爆措施
【答案】BCD
【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十九条,单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。选项B正确;
根据第二十五条,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容中包含消防安全重点部位的人员在岗情况,C选项正确;
消防安全重点部位的管理中,应急备战管理中要求各重点部位应制定灭火预案,组织管理人员及义务消防员结合实际开展灭火演练,D选项正确。
保鲜恒温库及简易生产车间应根据实际情况设置消防设施和防爆措施,AE选项不属于必备措施,故AE选项错误。
3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有( )
A. 当日值班人员事发时未在岗
B. 建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料
C. 消防安全重点部位不明确
D. 部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通
E. 员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练
【答案】ABDE
【解析】C选项消防安全重点部位不明确在题干表述中并未提及,因此不能判定消防安全重点部位不明确是造成人员伤亡的主要因素,其他选项在题干中都有提及,本题答案为ABDE。
4.关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有( )
A.消防技术规范
B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
C.报火警、扑救初期火灾的知识和技能
D.组织疏散逃生的知识和技能
E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法
【答案】 BCE
【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十六条,单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:1.有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;2.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;3.有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;4.报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
D选项属于公共聚集场所对员工培训的内容,注意自救逃生和组织疏散逃生的区别D选项错误;
消防技术规范应该是设计人员需要熟知并掌握的,与单位员工的关系不大,其他选项都是单位员工消防安全培训必须培训的内容,本题答案为BCE。
5.依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有( )
A.单位的消防安全责任人
B.装卸人员
C.专、兼职消防管理人员
D.电工
E.消防控制室值班、操作人员
【答案】ACDE
【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十八条规定,
下列人员应当接受消防安全专门培训:单位的消防安全责任人、消防安全管理人;专、兼职消防管理人员;消防控制室的值班、操作人员;其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。
6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》消防安全制度应包括的主要内容有( )
A. 消防安全责任制
B. 消防设施、器材维护管理
C. 用火、用电安全管理
D. 仓库收发管理
E. 防火巡查、检查
【答案】BCE
【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十八条,单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;
燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。BCE选项正确;
7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有( )
A. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火
B. 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗
C. 常闭式防火门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用
D.消防控制室值班人员未持证上岗
E.将安全出口上锁、遮挡、或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通
【答案】BE
【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十一条,对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实:(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;(三)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;
(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用;(五)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的;(八)其他可以当场改正的行为。结合本案例的描述,BE需要现场改正。
8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()
A.领导机构及其职责
B.报警和接警处置程序
C.自动消防设施保养程序
D.应急疏散的组织程序和措施
E. 扑救初期火灾的程序和措施
【答案】BDE
【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》第三十九条,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:1.组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;2.报警和接警处置程序;3.应急疏散的组织程序和措施;4.扑救初起火灾的程序和措施;5.通讯联络、安全防护救护的程序和措施。故ABDE正确;C选项不属于灭火和应急疏散预案的范畴。
9.依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案,在这次火灾事故中,该单位未能做到()
A. 及时报警
B. 启动消防灭火系统
C. 组织扑救火灾
D. 启动防排烟系统
E. 及时疏散人员
【答案】 ACDE
【解析】根据题意可知,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,该仓库过火面积4000m²,同时作业人数122人,需要设置排烟系统,但火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,因此判定没有启动防排烟系统。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。故由此可以判断,该单位未能做到迅速扑救火灾、及时疏散人员和及时报警,故ACDE正确。
一级消防工程师考试科目
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
一级消防工程师考试题型
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
一级消防工程师各科考试内容
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
七分无情三分热度
【导读】
1.评定液体火灾危险性的主要指标是( )。
A.闪点 B.燃点 C.蒸气压 D.爆炸极限
2.某住宅共20层,建筑高度为66m,一级耐火等级。建筑一层二层设商业服务网点,下面关于本建筑防火分隔的要求中不正确的是( )。
A.设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙和不低于的不燃性楼板完全分隔
B.住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
C.商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m²时,该层应设置2个安全出口或疏散门
D.室内楼梯的距离可按其水平投影长度的倍计算。
3.除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,下列建筑安全出口设置不正确的是( )。
A.一二级耐火等级的3层建筑,当其每层建筑面积不大于200m²且第二、三层人数均不超过50人时,可设置一个安全出口。
B.一二级耐火等级的2层建筑,当其每层建筑面积不大于200m²且第二层人数不超过50人时,可设置一个安全出口
C.三级耐火等级的3层建筑,当其每层建筑面积不大于200m²且第二、三人数之和不超过25人时,可设置一个安全出口
D.三级耐火等级的2层建筑,当其每层建筑面积不大于200m²且第二层人数不超过25人时,可设置一个安全出口
4.消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是( )。
A.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的14连续布置消防车登高操作场地
B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D.建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求
5.根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017中的要求,当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于( )时,其下方应增设喷头。
6.下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( )。
A.准工作状态时严禁管道充水的场所宜采用仅由火灾自动报警系统直接控制的预作用系统
B.火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所应采用雨淋系统
C.预作用系统和自动喷水防护冷却系统均采用闭式洒水喷头
D.高位消防水箱出水管上的流量开关的动作信号可以直接启动消防水泵
7.下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,不正确的有( )。
A.某建筑高度为60m的办公建筑,采用耐火极限为的木格栅吊顶
B.某砖混结构的3层空分厂房,采用不燃性、耐火极限为的吊顶
C.某建筑高度为50m的办公建筑,采用耐火极限为的难燃性吊顶
D.某耐火等级为二级的白兰度成品库,防火分区的横向分隔采用耐火极限为的防火墙
E某耐火等级为三级的厂房,采用可燃性、耐火极限为的屋顶承重构件
8.电动机是消防设施中常用的电力驱动设备,下列关于电动机防火的说法中,正确的是( )。
A.当电动机运行时过载、断相、接触不良均可能导致火灾发生
B.电动机在安装时与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m
C.易燃易爆场所应根据电动机使用的环境,选择与使用环境相适应的防护形式的电动机
D.电动机的绝缘电阻应符合要求,380V及以下电动机的绝缘电阻不应小于1MΩ
E.大功率的异步电动机一般应采用减压启动
9.某地下商场的总建筑面积为10000 m2,采用一个下沉式广场将商场分隔为A、B、C三个独立的区域。下列关于该下沉式广场的说法中,错误是( )。
A. 直通地面的疏散楼梯不应少于2部
B. A区域通向下沉式广场的开口与B区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为16m
C. 下沉式广场的室外开敞空间中用于疏散的净面积不应小于169 m2
D. 防火分区利用下沉式广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
10.下列符合给水管网维护管理规定的是( )。
A. 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
B. 每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态
C. 每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验
D. 每年对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态