回答数
3
浏览数
16169
我爱你多美好时光它知道
2022年的一级消防工程师考试将在11月5日和6日进行正式考试,剩下的一个半月时间里,各位考生决定如何进行这最后阶段的复习呢?我为大家带来了2022年一级消防工程师考试《技术实务》考前模拟试题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。(D)
柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于——的需要量。(A)
附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于一一的隔墙和的楼板与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。(D)
消防水泵房的门应采用甲级防火门;电梯机房应与普通电梯机房之间采用耐火极限不低于的隔墙分开,如开门,应设甲级防火门。(D)
高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,当设在三层以上时,一个厅、室的建筑面积不宜超过一—m2。(A)
除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为()mm。
A75~150
B150~200
C200~250
D250~300
参考答案:A
自动喷水灭火系统的消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为()m。
A5~20
B10~30
C15~30
D15~40
参考答案:D
内部可燃物数量为中等,可燃性也为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所,其火灾危险等级为()。
A轻危险级
B中危险级
C严重危险级
D仓库危险级
参考答案:B
防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。(A)
℃
℃
℃
℃
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门当管道内的烟气达到一一时排烟阀门自动关闭。(D)
℃
℃
℃
℃
防烟分区不宜大于一—m㎡,长边不应大于60m。(A)
防烟分区当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。(D)
挡烟垂壁是用不燃材料制成,从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面50cm以上。(D)
一级消防工程师考试科目
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
一级消防工程师考试题型
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
一级消防工程师各科考试内容
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
有时候放手也是一种爱有时候等待也是一种爱
下面是整理的“2018年一级消防工程师《灭火救援》模拟试题:组织指挥的程序和方法”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《灭火救援》模拟试题:组织指挥的程序和方法
一、单选
1、灭火救援组织指挥的程序是搜集掌握现场情况,确定总体作战方案,下达作战指令,并根据现场情况变化,适时 ( C )。
A、启动灭火救援应急预案
B、调集社会救援力量
C、调整力量部署
D、调整灭火救援对策
2、灭火战斗中,公安消防部队的组织指挥原则是( D )。
A、救人第一
B、先控制、后消灭
C、集中兵力打歼灭战
D、统一指挥,逐级指挥
3、灭火救援总指挥部负责制定总体决策和( A )。
A、战斗行动方案
B、人员疏散方案
C、火场供水计划
D、灭火救援预案
4、火场指挥员决策的内容包括:作战意图,采取的技术战术措施,主要作战方向,( C ),协同作战和后勤保障等。
A、战斗力量编成
B、进攻路线选择
C、战斗力量部署
D、火场供水方法
5、灭火战斗中,公安消防部队的组织指挥原则是( D )。
A、救人第一、科学施救
B、先控制、后消灭
C、集中兵力、准确快速
D、统一指挥,逐级指挥
6、灭火战斗行动中,对上级指挥员的命令若有异议,可以提出,但当上级没有改变决定时,下级( D )。
A、可以先按自己意见执行
B、可以越级请示后再执行
C、可以暂缓执行
D、必须严格执行
7、灭火救援过程中,指挥员要按照确定的总体作战方案( C )实施指挥。
A、灵活 B、分阶段
C、不间断 D、视情
8、指挥员决策的内容主要包括:作战意图、采取的( C )、主要作战方向、战斗力量部署、协同作战和后勤保障等。
A、疏散救人方法
B、安全防护措施
C、技术战术措施
D、火场供水方法
9、灭火救援( A )是组织指挥的核心。
A、决策 B、对策 C、决心 D、意图
10、火场指挥员决策时要明确( B ),确立作战目标。
A、联络方式 B、作战任务
C、作战原则 D、力量编成
二、多选
1、灭火组织指挥的程序是(BCD )。
A、组织火场侦察
B、确定总体灭火决策和行动方案
C、下达作战指令
D、根据火情变化,随机指挥
E、适时进行新闻发布
2、指挥员决策的内容包括( ABCDE )和后勤保障等。
A、作战意图 B、采取的技术战术措施
C、主要作战方向 D、战斗力量部署
E、协同作战
3、确定总体作战方案的要求是( ABC )。
A、指挥员确定总体作战方案的主要依据
B、决策的内容
C、决策的要领 D、协调部队行动
4、指挥员确定总体作战方案的主要依据是( ABCDE )以及气象状况等。
A、现场基本情况 B、灾情发展趋势
C、到场参战力量 D、事故发生单位(部位)建筑布局
E、消防水源以及气象状况
5、组织指挥的程序中搜集掌握现场情况需要掌握灾情信息内容主要包括(ABCDE)
A、燃烧物质的性质,燃烧范围,火势蔓延速度和方向。
B、有无人员受到高温、烟气、火势的威胁,其数量和所处地点以及抢救疏散的通路。
C、有无爆炸、毒气、触电和建筑物倒塌的危险。
D、有无受到火势、高温威胁的重要物资、设备、档案和资料,其数量、位置和实施疏散、保护的可行性。
E、可利用的水源及供水能力。
6、灭火组织指挥的方法主要有(BCD )。
A、采取各种通信联络手段
B、适时调整部署
C、善于使用现场指挥图指挥
D、督促检查、协调部队行动
E、统一指挥
7、火场指挥员决策时要( ACE )。
A、明确作战任务,确立作战目标
B、掌握气象变化情况
C、准确判断情况,科学权衡利弊
D、掌握参战官兵业务素质
E、集思广益,确定最佳方案
8、绘制火场指挥图必须坚持( ABCD )的原则。
A、准确 B、醒目
C、简要 D、易行
E、详实
9、现场指挥图的作用是( ABCDE )。
A、有助于现场指挥员正确部署作战力量
B、有利于现场指挥员介绍作战意图
C、可以作为下达作战命令的附件
D、可以作为检验现场指挥正确与否的原始资料
E、可以作为分析战况、进行灭火救援总结与战评的原始依据
10、适时调整部署要紧紧围绕火场主要方面进行,按照(ABCDE)防止现场出现混乱。
A、执行主要任务
B、辅助任务
C、机动力量
D、后勤保障力量的顺序
E、分步骤妥善实施
靠谱小青年
【导读】
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±,消防车登高操作场地的地面标高为,首层层高为,地上其余楼层的层高均为。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是( )。
A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以人计算确定
C.将第一个避难层设置在第十二层
D.第二个避难层的避难净面积按其负担的避难人数乘以人计算确定
2.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是( )。
A.建筑高度为的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
D.建筑高度为的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
3.某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有( )种启动方式。
4.在对可燃纤维织物加工车问配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择( )。
A.轻水泡沫灭火器
B.卤代烷灭火器
C.二氧化碳灭火器
D.碳酸氢钠干粉灭火器
5.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是( )。
A.生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回分经净化除尘在加热后配部分新风送入送风系统
B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90%
C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为℃
D.铝合金汽车轮胎毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80%
6.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是( )。
A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15 m
B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27 m
C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔
D.空分厂房专用10 kV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻
7.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
8.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是( )。
A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400 mA
B.对于泄漏电流大于500 mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路
D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
9.某汽车库的建筑面积为5100平方米,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为( )类。
A.Ⅰ
B.Ⅲ
C.Ⅳ
D.Ⅱ
10.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是( )。
A.线路短路
B.线路绝缘损坏
C.线路接触不良
D.电压损失
参考答案:CABAA CCCDD
二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
1.在运用事件树分析法进行火灾风险评估的过程中,事件树的编制程序一般包括确定初始事件、( )和简化事件树几个步骤。
A.推演中间事件
B.建立风险关联
C.实施定性分析
D.判定安全功能
E.绘制事件树
2.关于消防水泵接合器设置要求的表述中,符合规范要求的有( )。
A.当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口
B.水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15 m,并不宜大于40 m
C.墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为~ m
D.临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置
E.墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
参考答案:DE ABDE