钻孔灌注桩在城市建筑和桥梁工程中得到普遍应用。但由于其施工工艺的特殊性和复杂性,施工的全过程质量控制就显得十分重要。笔者针对钻孔灌注桩施工过程中常见的问题,阐述正循环钻孔灌注桩施工过程中质量控制要点。  一、施工准备  1、钻孔灌注桩施工方案的审核  ①根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。针对混凝土初灌量的计算可参照JTJ041-2000(公路工程标准)的规定进行复算。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。  ②钻孔灌注桩的混凝土实际灌注高度以及泥浆比重标准的确定。混凝土实际灌注高度应高于设计标高一定的高度,具体应根据混凝土压重效果以及泥浆对混凝土的渗透深度(考虑泥浆比重及桩长)综合考虑。根据上海市《市政桥梁工程施工及验收规程》(DBJ08-228-97)规定其最小高度不宜小于桩长的5%,且不小于2米、清孔后的泥浆密度&考试大&应小于;而《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)规定应高于设计高度米、清孔后泥浆密度为。为保证设计桩顶以下的混凝土强度符合设计要求,笔者认为针对不同参数,应根据当地施工地质条件确定选用的泥浆指标,再根据泥浆指标确定相应的混凝土实际灌注高度。总之,规范中的各相关参数应配套使用。  2、根据施工方案检查施工准备情况  ①检查灌注桩使用水源,泥浆循环系统应设置沉淀池、泥浆池。对于粘土地区,钻孔泥浆基本采用原土造浆,泥浆质量相对配置泥浆性能较差,泥浆的循环如不设沉淀池,清孔质量就难以得到保证;  ②导管应检查其出厂合格证并做水密性承压试验。钻头直径应等于设计桩径,如钻头磨损超过要求应及时修复或更换;灌注混凝土的料斗尺寸应与方案中初灌量的要求相符合;  ③泥浆比重计、含砂率、粘度计等检测仪器、测锤、测绳的规格及性能指标应符合要求;  ④制作检孔器,有条件的应配备井径仪;  ⑤原材料应按规范要求严把质量关,杜绝不合格材料使用于工程。使用商品混凝土须对厂家的企业资质及年检记录进行审核,并督促承包商选择厂家时应充分考虑路线、路况,厂家的供货能力等因素;  ⑥督促承包商按照一放二复的测量程序实施放样复核工作,确保桩位的偏差复核规范要求;  ⑦钻机就位前,检查护筒埋设高度、位置是否满足设计要求。钻机就位后,检查其水平、稳固情况。钻杆应保持铅锤线。成孔时应适当抽检进、出泥浆指标,发现超标时及时调整。施工单位须配备专职记录人员,及时记录成孔过程中的各项参数,记录必须真实、准确。  二、钻孔灌注桩的施工  1、钻机成孔及清孔验收  ①钻机成孔后须检查成孔深度。检查孔深时应根据钻头、钻杆长度扣除机上余尺得出孔深并使用水文测绳校核。清孔(共两次清孔)的检查项目应为孔底沉渣厚度、含砂率以及泥浆比重等参数。一次清孔提出钻杆及钻头后使用检孔器或井径仪检查孔径。  ②泥浆指标检测。由于清孔时利用大功率的泥浆泵翻腾底部沉渣形成上升力,并利用泥浆的浮力将沉渣排出。因此检查沉渣厚度前须关闭泥浆泵切断排渣动力,并等待5-10min使底部较大颗粒的沉渣沉积,再使用测锤检测沉渣厚度。由于使用原土造浆,泥浆的胶体率相对较差,会在较短时间内使泥浆悬浮颗粒沉淀增大沉渣厚度。因此根据上海市钻孔灌注桩施工规程第条规定,应在清孔结束30分钟之内灌注混凝土,否则应重新检测沉渣厚度,不符合要求的须重新清孔排渣。建议泥浆检测顺序依次为:关闭泥浆泵-测泥浆比重-测含砂率-测粘度-测沉渣厚度。  ③计量器具的检查。钻孔桩作业环境相对较差,作业班组又不注意对计量器具的保管,仪器的计量精度往往不够稳定。同时,有些作业班组为加快施工速度故意改变仪器的初始状态。如增加泥浆比重计的配重,改变测绳的数标位置或在测绳中部打结等现象时有发生。因此检查人员如使用承包商的检测仪器前,应先对仪器的完好性与准确性进行检查。  2、钢筋笼的尺寸及焊接质量。下钢筋笼之前应检查保护块是否安放到位,核对每节钢筋笼的长度。严格控制钢筋的焊接质量。冬季施工时气温较低,焊接质量会受影响(钢筋脆性增大),故应特别重视。  3、安装导管时不得与钢筋笼相碰,应再次检查导管距孔低的距离。二次清孔后,检测各项指标均满足要求后方可同意混凝土灌注,第二次清孔至混凝土初灌宜在30min内完成。  4、灌注商品混凝土时,应督促承包商及时联系混凝土供应商,确保混凝土连续供应连续浇注。水下混凝土根据规范要求应提高一个强度等级,混凝土到场后应检查出厂配比单,确保混凝土配比准确无误。督促承包商质检员抽检混凝土的塌落度,检查隔水塞(球)隔板是否安装妥当。混凝土初灌方量应符合方案要求。混凝土初灌后还需观察孔口翻浆情况是否良好,拆导管前应用测绳检查混凝土的高度,不得随意拆除。混凝土灌注过程中应勤提勤拆,一次拆除不宜超过6米,埋管不得小于2米,导管埋入混凝土不宜大于10米。见证混凝土试块制作,督促承包商按照施工方案确定的灌注高度灌注混凝土,并做好旁站记录。  三、灌注桩施工中的质量问题及建议采取的防治措施  1、护筒冒水  护筒外壁冒水,严重的会引起地基下沉,护筒倾斜和移位,造成钻孔偏斜,甚至无法施工。  造成原因:埋设护筒的周围土不密实,或护筒水位差太大,或钻头起落时碰撞。  防治措施:在埋筒时应选用含水量的粘土分层夯实。在护筒的适当高度开孔,使护筒内保持米的水头高度。钻头起落时,应防止碰撞护筒。发现护筒冒水时,应立即停止钻孔,用粘土在四周填实加固,若护筒严重下沉或移位时,则应重新安装护筒。  2、孔壁坍陷  钻进过程中,如发现排出的泥浆中不断出现气泡,或泥浆突然漏失,则表示有孔壁坍陷迹象。  造成原因:主要是土质松散,泥浆护壁不好,护筒周围未用粘土紧密填封以及护筒内水位不高。钻进速度过快、空钻时间过长、成孔后待灌时间过长和灌注时间过长也会引起孔壁坍陷。  防治措施:在松散易坍的土层中,适当埋深护筒,用粘土密实填封护筒四周,使用优质的泥浆,提高泥浆的比重和粘度,保持护筒内泥浆水位高于地下水位。搬运和吊装钢筋笼时,应防止变形,安放要对准孔位,避免碰撞孔壁,钢筋笼接长时要加快焊接时间,尽可能缩短沉放时间。成孔后,待灌时间一般不应大于3小时,并控制混凝土的灌注时间,在保证施工质量的情况下,尽量缩短灌注时间。  3、缩颈  缩颈即孔径小于设计孔径。  造成原因:成孔时间过久或塑性土膨胀。  防治措施:采用优质泥浆,降低失水量。成孔时,应加大泥浆循环量,适当加快成孔速度,在成孔一段时间内,孔壁形成泥皮,则孔壁不会渗水,四周土体也不会引起膨胀。如出现缩颈,可采用上下反复扫孔的办法,以扩大孔径。  4、桩底沉渣量过多  造成原因:清孔不干净或未进行二次清孔;泥浆比重过小或泥浆注入量不足而难于将沉渣浮起;钢筋笼吊放过程中,未对准孔位而碰撞孔壁使泥土坍落桩底;清孔后,待灌时间过长,致使泥浆沉积。  防治措施:成孔后,钻头提高孔底10-20厘米,保持慢速空转,维持循环清孔时间不少于30分钟。采用性能较好的泥浆,控制泥浆的比重和粘度,不要用清水进行置换。钢筋笼吊放时,使钢筋笼的中心与桩中心保持一致,避免碰撞孔壁。可采用钢筋笼冷压接头工艺加快对接钢筋笼速度,减少空孔时间,从而减少沉渣。下完钢筋笼后,检查沉渣量,&考试大&如沉渣量超过规范要求,则应利用导管进行二次清孔,直至孔口返浆比重及沉渣厚度均符合规范要求。开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为30-40毫米,应有足够的混凝土储备量,使导管一次埋入混凝土面以下1米以上,以利用混凝土的巨大冲击力溅除孔底沉渣,达到清除孔底沉渣的目的。   随着灌注桩施工工艺的日渐成熟和普遍推广,施工中的问题也是各种各样,这需要我们在开工前就进行预控,在施工中进行严控,对施工中出现的问题应分析透彻,处理措施得当、有效。

159评论

你素我的暖神我素你的暖心

三、工程质量控制的原则(大纲要求掌握)  监理工程师在工程质量控制过程中,应遵循以下五项原则。  1.坚持质量第一的原则  监理工程师在进行投资、进度、质量三大目标控制时,在处理三者关系时,应坚持“百年大计,质量第一”,在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。  2.坚持以人为核心的原则  人是工程建设的决策者、组织者、管理者和操作者。在工程质量控制中,要以人为核心,重点控制人的素质和人的行为,充分发挥人的积极性和创造性,以人的工作质量保证工程质量。  3.坚持以预防为主的原则  工程质量控制应是积极主动的,事先对影响质量的各种因素加以控制,而不是消极被动的,等出现质量问题再进行处理,已造成不必要的损失。要重点做好质量的事前控制和事中控制,以预防为主,加强过程和中间产品的质量检查和控制。  4.坚持质量标准的原则  质量标准是评价产品质量的尺度,工程质量是否符合合同规定的质量标准要求,应通过质量检验并和质量标准对照,符合质量标准要求的才是合格,不符合质量标准要求的就是不合格,必须返工处理。  5.坚持科学、公正、守法的职业道德规范  在工程质量控制中,监理人员必须坚持科学、公正、守法的职业道德规范,要尊重科学,尊重事实,以数据资料为依据,客观、公正地进行处理质量问题。要坚持原则,遵纪守法,秉公监理。  [例题]某工程施工过程中,监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制,这是(  )的原则要求。  A.坚持质量第一  B.坚持质量标准  C.坚持预防为主  D.坚持科学的职业道德规范  答案:C  解析:工程质量控制要重点做好质量的事先控制和事中控制,以预防为主,加强过程和中间产品的质量检查和控制。  [例题] 监理工程师在工程质量控制中,应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、(  )的原则。(2009年试题)  A.以人为核心  B.提高质量效益  C.质量进度并重  D.减少质量损失  答案:A  解析: 人是工程建设的决策者、组织者、管理者和操作者。监理工程师在工程质量控制中,要以人为核心,重点控制人的素质和人的行为。  [例题]监理工程师应通过质量检验并和质量标准对照,评价工程质量是否符合合同规定的标准要求,即在工程质量控制中应坚持(  )的原则。  A. 以预防为主  B. 以人为核心  C. 质量第一  D. 质量标准  答案:D.  解析:质量标准是评价产品质量的尺度,符合质量标准要求的才是合格,不符合质量标准要求的就是不合格,必须返工处理。

3评论

伱好骚

第三节 工程质量的政府监督管理

一、工程质量政府监督管理体制和职能

(一)监督管理体制

1.分级管理,按行业归口管理

国务院发展计划部门按照国务院规定的职责,组织稽查特派员,对国家出资的重大建设项目实施监督检查;国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责,对国家重大技术改造项目实施监督检查。

2.履行监督检查职能时的权限

48条:

(1)有权要求被检查单位提供有关工程质量的文件、资料

(2)有权进入施工现场检查

(3)发现问题,有权责令改正

3.特点:权威性、强制性、综合性

(二)管理职能

1.建立和完善工程质量管理法规——国家级

行政性法规,工程技术规范标准

2.建立和落实工程质量责任制

包括工程质量行政领导的责任、项目法定代表人的责任、参建单位法定代表人的责任和工程质量终身负责制等。

3.建设活动主体资格的管理

对单位——从业许可证制度——资质等级认定

对人员——执业资格制度——资格等级核查、注册

建设行政主管部门及有关专业部门对二者实施动态管理。

4.工程承发包管理

招标投标——监督

合同——管理

5.控制工程建设程序

报建——审批——许可——准用——监督——备案

二、工程质量管理制度

(一)施工图设计文件审查制度

1.施工图审查范围——各类新建、改建、扩建工程

报送材料:施工图、批准的立项文件或初步设计批准文件、主要初步设计文件、工程勘察成果报告、结构计算书、计算软件书等。

2.审查内容

(1)建筑物的稳定性、安全性审查。

(2)是否符合消防、环保等有关强制性标准、规范。

(3)施工图是否达到规定的深度。

(4)是否损害公共利益。

3.施工图审查有关各方的职责

(1)国务院建设行政主管部门——负责审查管理工作

省级以下建设行政主管部门——负责实施和监督管理工作

建设行政主管部门——对施工图设计审查负依法监督管理的行政责任。

(2)审查机构进行审查后,不改变设计单位的质量责任。

(3)审查机构承担审查失职责任——审查后因设计原因发生质量问题。

4.审查程序

报送,书面登录→委托审查→审查并提出技术性审查报告→建设主管部门发审查批准书→报审文件、资料存档备查。

(1)建设单位向建设行政主管部门报送施工图,并作书面登录。

(2)建设行政主管部门委托审查机构进行审查,同时发出委托审查通知书。

(3)审查机构完成审查,向建设行政主管部门提交技术性审查报告。

(4)审查结束,建设行政主管部门向建设单位发出施工图审查批准书。

(5)报审施工图设计文件和有关资料应存档备查。

5.施工图审查管理

(1)审查时间:一般项目20个工作日

特级、一级项目30个工作日

重大、技术复杂项目可适当延长

(2)审查合格——审查机构向建设行政主管部门提交审查报告

建设行政主管部门颁发施工图审查批准书

审查不合格——提出书面意见,由审查机构将施工图退回业主,由原设计单位修改

(3)施工图审批后,不得擅自修改。若主要内容修改,重新报审。

(4)业主、设计单位对审查报告有重大分歧时,向主管部门提出复查申请

由主管部门组织专家论证

(5)审查费用由业主负责。

(二)工程质量监督制度

1.工程质量监督的主体——建设行政主管部门和其他有关部门(水利、交通)

具体实施者——其委托的工程质量监督机构

工程质量监督机构的主要任务:

(1)受理监督

(2)制定监督方案

(3)检查现场建设各方主体的质量行为

(4)检查实体质量

(5)监督验收

(6)报送监督报告

(7)对构件、商品混凝土进行监督

(8)按规定收费

(9)其他工作

(三)工程质量检测制度

1.国家级检测机构——检测报告—国内为最终裁定,国外代表国家。

(1)对国家重点工程进行检测复核。

(2)对材料等进行抽样检验。

2.省、市、县级检测机构

(1)对工程中使用的材料——进行随机抽样检验。

(2)对材料等进行抽样检验。

检测机构提供证明,主管部门有权停止产品的生产,不合格产品不准出厂,已出厂的产品不得使用。

(四)工程质量保修制度

1.保修期限——最低保修期限——自竣工验收合格之日起计算

(1)合理使用年限——基础、主体

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。

(3)2个采暖期、供冷期——供热与供冷系统

(4)2年——电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程。

2.在保修范围和保修期限内,施工单位履行保修义务。

3.保修责任

(1)施工单位原因——经济责任由施工单位承担

(2)设计单位原因——经济责任由业主向设计单位索赔

(3)材料原因——业主采购——业主承担

施工方采购或验收同意——施工方承担

(4)业主原因——经济责任由业主承担

监理责任——由业主向监理索赔

(5)使用单位原因——使用单位自行负责

(6)不可抗力原因——参与各方根据国家政策分担。

43评论