在一级消防工程师考试中,《案例分析》这一部分的考试内容往往被考生们视作“心头大患”,因为考试难度确实相当高,我在本文中就为大家带来了一份2022年一级消防工程师考试《案例分析》考前模拟题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!

某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000㎡,直接经济损失4000万余元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。

毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架架构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和pvc板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。

经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。

当日值班人员对用火、用电和消防措施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项得分)

1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。

A. 电气线路

B. 防火分隔

C. 耐火等级

D. 安全疏散

E. 灭火器材

【答案】ABCD

【解析】火灾由风机供电线路接头过热短路引起,由此可判断出电气线路方面存在火灾隐患,A选项正确。

根据《建筑设计防火规范》 ,冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。

冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。本案例毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板,故防火分隔和耐火等级均不符合要求,BC选项正确;

根据题干表述,车间无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门,南侧安全出口被锁可知,车间在安全疏散方面存在火灾隐患,D选项正确。

根据题干表述,车间按照国家标准配置了灭火器材,由此可判断灭火器材方面不存在火灾隐患,E选项错误.

2.保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有( )

A. 设置自动灭火设施

B. 设置明显的防火标志

C. 严格管理,定期重点巡查

D. 制定和完善事故应急处置方案

E. 采用电气防爆措施

【答案】BCD

【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十九条,单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。选项B正确;

根据第二十五条,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容中包含消防安全重点部位的人员在岗情况,C选项正确;

消防安全重点部位的管理中,应急备战管理中要求各重点部位应制定灭火预案,组织管理人员及义务消防员结合实际开展灭火演练,D选项正确。

保鲜恒温库及简易生产车间应根据实际情况设置消防设施和防爆措施,AE选项不属于必备措施,故AE选项错误。

3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有( )

A. 当日值班人员事发时未在岗

B. 建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料

C. 消防安全重点部位不明确

D. 部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通

E. 员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练

【答案】ABDE

【解析】C选项消防安全重点部位不明确在题干表述中并未提及,因此不能判定消防安全重点部位不明确是造成人员伤亡的主要因素,其他选项在题干中都有提及,本题答案为ABDE。

4.关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有(  )

A.消防技术规范

B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施

C.报火警、扑救初期火灾的知识和技能

D.组织疏散逃生的知识和技能

E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法

【答案】 BCE

【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十六条,单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:1.有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;2.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;3.有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;4.报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

D选项属于公共聚集场所对员工培训的内容,注意自救逃生和组织疏散逃生的区别D选项错误;

消防技术规范应该是设计人员需要熟知并掌握的,与单位员工的关系不大,其他选项都是单位员工消防安全培训必须培训的内容,本题答案为BCE。

5.依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有(  )

A.单位的消防安全责任人

B.装卸人员

C.专、兼职消防管理人员

D.电工

E.消防控制室值班、操作人员

【答案】ACDE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十八条规定,

下列人员应当接受消防安全专门培训:单位的消防安全责任人、消防安全管理人;专、兼职消防管理人员;消防控制室的值班、操作人员;其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》消防安全制度应包括的主要内容有( )

A. 消防安全责任制

B. 消防设施、器材维护管理

C. 用火、用电安全管理

D. 仓库收发管理

E. 防火巡查、检查

【答案】BCE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十八条,单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;

燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。BCE选项正确;

7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有( )

A. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火

B. 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗

C. 常闭式防火门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用

D.消防控制室值班人员未持证上岗

E.将安全出口上锁、遮挡、或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通

【答案】BE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十一条,对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实:(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;(三)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;

(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用;(五)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的;(八)其他可以当场改正的行为。结合本案例的描述,BE需要现场改正。

8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()

A.领导机构及其职责

B.报警和接警处置程序

C.自动消防设施保养程序

D.应急疏散的组织程序和措施

E. 扑救初期火灾的程序和措施

【答案】BDE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》第三十九条,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:1.组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;2.报警和接警处置程序;3.应急疏散的组织程序和措施;4.扑救初起火灾的程序和措施;5.通讯联络、安全防护救护的程序和措施。故ABDE正确;C选项不属于灭火和应急疏散预案的范畴。

9.依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案,在这次火灾事故中,该单位未能做到()

A. 及时报警

B. 启动消防灭火系统

C. 组织扑救火灾

D. 启动防排烟系统

E. 及时疏散人员

【答案】 ACDE

【解析】根据题意可知,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,该仓库过火面积4000m²,同时作业人数122人,需要设置排烟系统,但火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,因此判定没有启动防排烟系统。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。故由此可以判断,该单位未能做到迅速扑救火灾、及时疏散人员和及时报警,故ACDE正确。

一级消防工程师考试科目

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

一级消防工程师考试题型

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

一级消防工程师各科考试内容

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

64评论

我不是神我也会痛会哭会死

1.防烟分区的设置能较好地保证在一定时间内,使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,以便蓄积和迅速排除。下列对于防烟分区划分的检查内容,不符合国家工程消防技术标准的是( )。

A.防烟分区跨越相邻的两个防火分区

B.防烟楼梯间独立划分防烟分区

C.不设排烟设施的地下室部位未划分防烟分区

D.净空高度大于6m且不设排烟设施的顶楼区域未划分防烟分区

2.金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定,下列金属风管的制作和连接中不符合要求的是( )。

A.法兰的规格符合规定,其螺栓孔的间距不得大于150mm

B.矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔

C.风管应以板材连接的密封为主,不能以密封胶嵌缝密封

D.排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料

3.活动挡烟垂壁安装时需注意,活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙应不大于( )mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度应不小于( )mm。

,100mm

,100mm

,120mm

,120mm

4.防烟排烟系统调试在系统施工完成及与工程有关的火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行,对排烟防火阀的调试要求包括( )。

A.进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密

B.模拟火灾,相应区域火灾报警后,相邻防火分区内排烟管道上的其他阀门应联动关闭

C.阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室

D.阀门关闭后应能联动相应的风机停止

E.排烟防火阀的调试数量应为全数调试

5.下列关于防烟排烟系统联动调试的描述,不正确的是( )。

A.当任何一个常闭送风口开启时,相关送风机均能联动启动

B.当火灾报警后,应启动系统全部送风口并联动送风机,启动的送风口、送风机应与设计和规范要求一致,其状态信号能反馈到消防控制室

C.当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,有关排烟风机均能联动启动

D.当火灾确认后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机;启动的排烟阀(口)、排烟风机应与设计和规范要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室。

答案见下一页

99评论

没多想就一心要跟你走

第四题

【2017】某高层建筑,设计建筑高度为,总建筑面积为91200m²。标准层的建筑面积为2176m²,每层划分为1个防火分区,一至二层为上、下连通的大堂,三层设置会议室和多功能厅,四层以上用于办公,建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱子的耐火极限分别为、和。高层主体建筑附建了3层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔,高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室。

高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层。消防电梯的前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行分隔。

高层建筑内的办公室均为非开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为98m²,办公室的最多使用人数为10人,人数最多的一层为196人,办公室内的最大疏散距离为23m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大直线距离为18m,且房间门均向办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒设置了l座防烟剪刀楼梯间用于高层主体建筑的人员疏散,楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为,核心筒周围采用环形走道与办公区分隔,走道隔墙的耐火极限为。高层主体建筑的三层增设了2座直通地面的防烟楼梯间。

裙房的一至二层为商店,三层为展览厅,首层的建筑面积为8100m²,划分为1个防火分区;二、三层的建筑面积均为7640m²,分别划分为2个建筑面积不大于4000m²的防火分区;一至三层设置了一个上、下连通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限的非隔热性防火玻璃墙。

高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区:其中,人防工程区的建筑面积为3310m²,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820m²、1110m²和1380m²。

该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min,消防水泵、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。

该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。

根据以上材料,回答下列问题。(共24分)

1.指出该高层建筑的结构耐火方面的问题,并给出正确做法。

2.指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。

3.指出该高层建筑在防火分区与防火分隔方面的问题,并给出正确做法。

4.指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法。

5.指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确做法。

6.指出该高层建筑在消防设置与消防电源方面的问题,并给出正确做法。

答案见下一页