2022年的一级消防工程师考试将在11月5日和6日进行正式考试,剩下的一个半月时间里,各位考生决定如何进行这最后阶段的复习呢?我为大家带来了2022年一级消防工程师考试《技术实务》考前模拟试题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。(D)
柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于——的需要量。(A)
附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于一一的隔墙和的楼板与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。(D)
消防水泵房的门应采用甲级防火门;电梯机房应与普通电梯机房之间采用耐火极限不低于的隔墙分开,如开门,应设甲级防火门。(D)
高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,当设在三层以上时,一个厅、室的建筑面积不宜超过一—m2。(A)
除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为()mm。
A75~150
B150~200
C200~250
D250~300
参考答案:A
自动喷水灭火系统的消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为()m。
A5~20
B10~30
C15~30
D15~40
参考答案:D
内部可燃物数量为中等,可燃性也为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所,其火灾危险等级为()。
A轻危险级
B中危险级
C严重危险级
D仓库危险级
参考答案:B
防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。(A)
℃
℃
℃
℃
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门当管道内的烟气达到一一时排烟阀门自动关闭。(D)
℃
℃
℃
℃
防烟分区不宜大于一—m㎡,长边不应大于60m。(A)
防烟分区当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。(D)
挡烟垂壁是用不燃材料制成,从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面50cm以上。(D)
一级消防工程师考试科目
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
一级消防工程师考试题型
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
一级消防工程师各科考试内容
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
醉酒乱歌清风消水
2022年的一级消防工程师考试距离正式考试时间看似还有三个月时间,但真正留给各位考生的复习时间其实已经不多了,如何在短时间内取得高效的提升?快来看看这份2022年一级消防工程师考试的押题密卷! 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.厂房中存有闪点<28℃的液体的,属于洁净厂房的火灾危险性的( )类。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 2.在规定的条件下,不用任何辅助引燃能源而达到引燃的最低温度称为目燃点。下列常见可燃 物中,自燃点最低的是( )。 A.乙醇 B.乙醚 c.乙炔 D.汽油 3.下列不属于影响粉尘爆炸的因素的是( )。 A.空气含量 B.颗粒的尺寸 c.舍氧量 D.可燃气体含量 4.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为4类8级,即轻危险级、中危险级(I、Ⅱ 级)、严重危险级(I、Ⅱ级)和仓库危险级(I、Ⅱ、Ⅲ级)。酒精制品、可燃液体制品等工厂的 备料与车间属于火灾危险等级的( )。 A.中危险级I级 B.中危险级Ⅱ级 c.严重危险级I级 D严重危险级Ⅱ级 5.下列属于影响气体静电荷产生的主要因素的是( )。 A.杂质 B.浓度 c.含氧量 D.温度 6.设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在( )内 撤离完毕。 7.下列不属于按建筑物使用性质分类的是( )。 A.民用建筑 B.商业建筑 c.农业建筑 D工业建筑 8.下列不符合防火阀的设置部位的是( )。 A.穿越防火分区处 B.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 c.穿越防火分隔处的变形缝两侧 D.水平风管与竖向总管的交接处 9.厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过( )的需要量。 A.一天 B.两天 c.一夜 D.一昼夜 10.下列不属于电力变压器的安全设置的要求的是( )。 A.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造 B.变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的 危险区域内 c.应设置火灾报警装置 D.变压器室应设置在首层地下一层靠内墙部位 11.柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油的闪点不应小于( )℃。 12.从直燃机房最远点到安全出口的距离不应超过( )m。 13.下列不属于飞机库的火灾危险性主要表现的是( )。 A.人为过失引发火灾 B.清洗飞行跑道引发火灾 c.电气系统引发火灾 D.燃油流散遇火源引发火灾 14.自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于( )mPa。 15水喷雾灭火系统扑救电气火灾,其喷头应选用( )。 A加防尘罩喷头 B离心雾化型水雾喷头 c.锥型喷头 D.防腐型水雾喷头 16.气体灭火系统的灭火浓度是指在101 kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的 灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小( )。 A体积百分比 B.质量百分比 c.体积用量 D.质量用量 17.气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于( )Pa。 18.气体灭火系统灭火剂储存装置的容器阀和集流管之间应设( )。 A.安全阀 B.选择阀 c.单向阀 D.压力信号器 19-气体灭火系统灭火剂储存装置的布置应便于维护、检查.操作面距墙面或相对操作面之间的 距离不宜小于( )m。 BCD 20.自动控制装置应在接到( )个独立的火灾信号后才能启动。 21.下列不属于影响火灾发生的因素的是( )。 A.可燃物 B.助燃剂 c.时间 D.着火点 22.一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距为( )。 23.建筑材料对火灾的影响不包括( )。 A.影响点燃和轰燃的速度 B.阻止了火灾的热温度 c.火焰的连续蔓延 D.产生浓烟及有毒气体 24,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于( )。 25.下列关于疏散宽度的叙述正确的是( )。 A.厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于 B.疏散走道的净宽度不宜小于 c.疏散楼梯最小净宽度不宜小于1 2m D.公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不 应小于 26下列关于电力变压器的安全设置的要求,其说法正确的是( )。 A,油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房可设置在一个房间内 B.变、配电所可设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,但不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危 险区域内 c.应设置火灾报警装置 D.变压器室应设置在首层地下一层靠内墙部位 27.某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有( )种启动方式。 D,4 28.有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其 间距不宜大于( )。 29( )系统适用于局部防火分隔处,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延。 A.湿式 B.雨淋 c.干式 D.水幕 30.三级液化石油气站的气罐距市政消火栓不大于80m,且市政消火栓给水压力大于( )时, 可不设室外消火栓。 31.全淹没式高倍数泡沫灭火系统自接到火灾信号至开始喷放泡沫的延时不宜超过( )。 32.当地下多线换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的建筑面积不应超过( )m2。 A 1500 33.设备管理区的防火分区位于建筑高度小于等于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许 建筑面积不应大于( )m。。 34地铁车站两个防火分区之间应采用耐火极限不低于( )h的防火墙和甲级防火门分隔。 C 35.设置挡烟垂壁时,从顶棚下凸出不应小于( )mm,镂空吊顶应伸至结构板面。 36.气瓶总容量为15m3的液体石油气供应站瓶库与民用建筑物一类保护物的防火间距不应小于 ( )m。 A 5 B 11 37.下列属于液化石油气泄漏事故特点的是( )。 A.突发性强,危害大 B.易造成大量人员中毒伤亡,易造成交叉感染 c.政治影响大和救援难度大 D.扩散迅速,危害范围大,易发生爆炸燃烧事故和处置难度大 38.管道井、电缆井、排气道、垃圾道等竖向管井必须独立建造,其井壁应为耐火极限不应低于( )h 的不燃烧体。 39主厂房集中控制室是火力发电厂生产运行管理指挥中心,又是人员比较集中的地方,为保证 人员安全疏散,应有( )安全出口。 个 个 个 40.点火油罐区宜采用低倍数或中倍数泡沫灭火系统.其中,单罐容量小于( )m3。的油罐可采 用移动式泡沫灭火系统。 A.。100
从此以后陌生人
2022年的一级消防工程师考试中,《案例分析》一定是考试难度较大的内容,考生在复习这一部分内容的过程中需要花费更多心思和时间,接下来我就为大家带来了2022年一级消防工程师考试《案例分析》部分考前提升模拟题,快和我一起来看看吧!
案例1:
某综合楼,建筑高度 35m,地上 7 层,层高 5m,首层至三层为购物中心,四层至七层为酒店,标准层建筑面积为 1100 ㎡。设有湿式消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施,建筑采用临时高压消防给水。屋顶设置的高位消防水箱有效容积为 18m3,高位消防水箱最低有效水位标高为 ,室内消火栓的安装高度为 。购物中心内的配电室设置了七氟丙烷气体灭火系统,气体灭火控制器与火灾报警控制器相连,用于联动气体灭火系统的火灾探测器和火灾报警控制器直接相连。
受业主单位委托,某消防技术服务机构对该综合楼进行年度检测,首先查看屋顶试验消火栓的静水压力,发现试验消火栓未设置压力表。检测人员打开消火栓箱,连接水枪和水带后,按下了消火栓按钮,消防控制室值班人员反馈消火栓给水泵启动,随后检测人员开启消火栓的出水阀门进行测试,显示试验消火栓出口处的动压为。
检测人员对配电室的七氟丙烷气体灭火系统进行了检测,首先触发了防护区内一只感烟火灾探测器,气体防护区内的火灾声光警报器报警,随后触发了同一防护区内一只感温火灾探测器,30s 后,气体灭火系统没有任何动作。
检测人员查看气体灭火控制器的状态,显示为“自动”。随后又检查了气体灭火控制器、电磁阀以及各系统组件均无故障,组件之间连接线均未发现问题,启动气瓶和灭火剂瓶组的压力均正常。
根据以上材料,回答下列问题:
1.请指出消火栓系统存在的问题,并简述理由。
2.请指出检测人员对消火栓系统的测试存在的问题,消火栓给水泵动作是否正常,简述理由。
3.分析气体灭火系统没有启动的原因。
参考答案
1.存在的问题及理由:
1)存在的问题:屋顶试验消火栓未设置压力表。
理由:设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓。
2)存在的问题:最不利点消火栓压力不符合规范要求。
理由:高位消防水箱最低有效水位标高标高为 ,室内消火栓的安装高度为 ,建筑高度为 35m,层高5m,即最不利点消火栓的静水压力为 ,该建筑为一类高层公共建筑,不满足的要求,应设置增稳压装置。
3)存在的问题:屋顶设置的高位消防水箱的有效容积为 18m3,不符合规范要求。
理由:一类高层公共建筑,其高位消防水箱的有效容积不应低于 36m3。
)存在的问题:检测人员在连接水枪和水带后,应打开消火栓出水阀门进行测试,而不是按下消火栓按钮。
2)消火栓给水泵动作不正常。理由:消火栓按钮不应直接启动消防水泵。
3.原因:是消防联动控制器处于手动状态。
案例2:
2005年6月10日,××宾馆因电气线路短路引燃可燃物发生火灾。11时45分许,××宾馆领班苟某等发现宾馆二层××包厢门口通道吊顶上向下冒烟,苟某随即拉闸断电,由于施救不力,火势迅速向四周蔓延,消防队员在现场发现客房被困人员有的攀爬到窗外空调架、招牌、广告牌及二层露台上,有的顺着排水管滑下,有的已从楼上跳下,情况十分紧急。消防队员在现场没有发现消防设施。 ××宾馆为四层钢筋混凝土结构建筑,占地面积2000m2,总建筑面积8000m2。该建筑1994年9月竣工,当时设计为办公商务用房,1995年和2003年先后进行两次内部装修后,改建成综合性宾馆,两次装修采用了大量的可燃材料且均未向消防部门申报。该建筑设有3座直通楼顶平台的楼梯,首层为宾馆大堂、餐厅、棋牌室、洗脚健身中心;二层为带娱乐功能的餐厅包厢;三、四层均为客房。请分析此次火灾的主要教训。
解析
此次火灾的主要教训有以下几点:
①该宾馆消防安全责任制不落实,业主严重违反消防法律法规。该宾馆1995年和2003年共两次室内装修,该建筑的业主均未依法向公安消防机构申报建筑消防设计审核和验收,擅自施工并投入使用。
②该宾馆存在重大火灾隐患,建筑内部大量使用可燃装修材料,未设置火灾自动喷水灭火系统等建筑消防设施。
③从业人员消防安全技能差。火灾发生时,宾馆服务人员没有及时报警,没有及时扑救,没有及时采取有效措施组织人员疏散,导致宾馆的住客因不知起火情况而受到浓烟包围未能及时逃生。
④该宾馆没有火灾应急预案案,以致火灾时不知如何处理。
⑤宾馆住宿人员缺乏消防安全常识和逃生技能,部分人员不懂火灾现场的自防自救,未能逃生。
