广东二级消防工程师试题

大爱尽在不言中
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    1906

首页> 工程师报名> 广东二级消防工程师试题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

爱人未满十八

已采纳

201)甲、乙类生产________设在建筑物的地下室或在半地下室。(C)   A.可以  B.严禁  C.不应  D.不宜  202)厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过________(C)h的需要量。          203)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区允许占地面积,可在相关规定的基础上增加________倍。(A)          204)甲、乙类物品库房________设在建筑物的地下室、半地下室内。(C)  A.可以  B.严禁  C.不应  D.不宜  205)建筑高度超过________m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。(C)          206)建筑材料的燃烧性能分为________个等级。(B)          207)生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征,共分为________类。(C)          208)甲、乙类生产厂房的耐火等级,应根据层数和防火分区允许占地面积确定,但不应低于________级。(B)          209)一类高层民用建筑地上部分防火分区允许建筑面积不应超过________m2。(A)          210)建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用________做防火分隔。(C)  A.非燃材料  B.难燃材料  C.相当楼板耐火等级的非燃材料  D.相当楼板耐火等级的难燃材料  211)高层建筑和高层工业建筑内的管道井、电缆井应每隔二至三层,在楼板处用________ 封隔。(C)  A.耐火极限不低于的非燃烧体  B.耐火极限不低于1h的难燃烧体  C.耐火极限不低于的非燃烧体  D.耐火极限不低于难燃烧体  212)建筑物内的管道井、电缆井,井壁应为耐火极限不低于________ h的________。(D)  ,不燃烧体  ,难燃烧体  ,难燃烧体  ,不燃烧体  213)住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于 h。(B)  A.   B. 1      214)汽车库按停放汽车的数量,防火分类分为________类。(D)          215)高层民用建筑不宜布置在________厂(库房)附近。(D)  A.严重危险级  B.中危险级  C.丙类  D.甲、乙类  216)汽车库、修车库的耐火等级分为________级。(C)          217)剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于 h的不燃烧体。(B)          218)一般情况下,易燃材料的氧指数________。(A)  A.小于22  B.大于22,小于17  C.大于27  D.大于28,小于60  219)根据生产的火灾危险性分类,闪点为________度液体的生产 属于甲类生产。(A)  A.小于28  B.大于28,小于60  C.在于或等于60  220)以电磁波形式传递热量的现象,称为________ 。(B)  A.热传导  B.热辐射  C.热对流  D.热传播  221)下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的 有________。(A)  A.液氨  B.空气  C.氮气  D.汽油  222)设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于 h的隔墙和不低于________h的楼板与其他部位隔开。(A)  、  、  、1  、  223)易燃易爆化学物品储存,经营场所的建筑宜为________。(A)  A.单层  B.不超过二层  C.不超过三层  D.不超过四层  224)商业小型石油库与重要公共建筑物之间或个人,必须取得________(D)米。          225)汽车加油机、油罐与架空电力线路的安全距离不应小于________(C)倍架空线杆高。          226)公共娱乐场所在建筑时,应与其它建筑物保持一定的防火间距,一般与甲、乙类生产厂房、库房之间留有不少于________(D)米的防火间距。          227)公共娱乐场所观众厅的太平门应采用________。(D)  A.卷帘门  B.转门  C.侧拉门  D.推闩式外开门  228)新建商场的耐火等级一般不低于________级。(B)  A.一  B.二  C.三  D.四  229)闪点大于或等于60度的液体属________液体。(C)  A.甲类  B.乙类  C.丙类  D.丁类  230)爆炸下限小于10%的气体属________类气体。(A)  A.甲  B.乙  C.丙  D.丁  231)厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,但疏散走道的最小净宽度不宜小于________米,疏散走道的最小净宽度不宜小于________米,门的最小净宽度不宜小于________米。(B)  ,,  ,,  ,,  ,,  232)一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于________ h和________________ h (D)        ,  233)高层民用建筑之间的防火间距不应小于________米。(D)          234)甲类物品库房之间的防火间距不应小于________米。(C)          235)甲、乙、丙类液体装卸鹤管与二级民用建筑之间的防火间 距不应小于________米,与厂内铁路线的间距不应小于________米。(B)  ,25  ,20  ,20  ,25  236)当建筑物的沿街部分长度超过________米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(B)          237)当建筑物总长度超过________米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(D)          238)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于________h,高度不小于________m的不燃体实体裙墙。(D)  ,  ,  ,  ,  239)高层民用建筑的底边至少有一个长边或周边长度的14且不小于一个长边长度, 不应布置高度大于________米,进深大于________米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。(B)  ,5  ,4  ,4  ,4  240)尽头式消防车道应设回车首或回车场,高层民用建筑设回车场不宜小于________,大型消防车通过,则不宜小于________。(B)  ×12m,12m×15m  ×15m,18m×18m  ×18m,15m×15m  ×12m,18m×18m  241)高层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧的材料装修时,地上部分防火分区的允许建筑面积为________平方米,地下部分防火分区的允许建筑面积为________平方米。(A)  ,2000  ,4000  ,2000  ,4000  242)防烟楼梯间前室的面积,对于公共建筑不应小于________平方米,对于居住建筑不应小于________平方米。(B)  ,6  ,  ,6  ,10  243)防烟楼梯间及其前室的门应为________。(B)  A.甲级防火门  B.乙级防火门  C.丙级防火门  D.推闩式普通门  244)疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于________Lx。(C)          245)疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面________m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于________m。(C)  ,20  ,20  ,20  ,10 ,25  246)一类高层民用建筑的供电负荷等级应为________级。(A)  A.一  B.二  C.三  D.四  247)根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)规定,建筑内部装修材料性能等级分为________级。(C)  A.二  B.三  C.四  D.五  248)单位重量小于________gm2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。(A)          249)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内________总数。(A)  A.火灾探测器  B.探测区域  C.报警区域  D.火灾探测器和火灾报警按钮  250)湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为________度。(A)      C.大于70  D.小于4  251)局部应用系统适用于室内净空高度不超过 m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过________㎡的湿式系统。(C)  ,2000  ,2000  ,1000  ,1000  252)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过________个。(C)          253)建筑工程消防设计经公安消防机构审核批准后,确需变更的,________应将变更的消防设计图纸报原审核的公安消防机构核准,方可变更。(C)  A.施工单位  B.设计单位  C.建筑单位  D.中介服务企业  254)地下商店当设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统且内部装修符合国家标准的有关规定时,其营业厅每个防火分区的允许建筑面积可增加到________m2。(D)          255)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于________ m。(C)          256)火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器容量总和的________(B)倍。          257)火灾自动报警系统的主电源应采用________。(A)  A.消防电源  B.动力电源  C.照明电源  D.直流电流  258)消防控制室内设备的布置,当设备面盘的排列长度大于________(D)m时,其两端设置宽度不小于1m的通道。          259)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为________m,且应有明显的标志。(D)  ~  ~ ~  ~  260)当采用穿管敷设铜芯绝缘导线时,按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的线芯最小截面积应不小于________(C)mm2。          261)高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是________ 。(C)  A.控制消防水泵的启、停  B.间接启动消防水泵  C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心  D,火灾报警  262)根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择________感温火灾探测器。(A)  A. 一级  B.二级  C.三级  D.四级  263)居中设置在宽度小于3m的内走道顶棚上的感温探测器,其安装间距不应超过________ m。(C)          264)火灾探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于_______ (C)度。  。  。      265)火灾探测器布置时,当梁突出顶棚的高度超过________mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。(D)          266)当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为________ 。(A)  、  、  、  、  267)相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于________ (C)m。          268)民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于________ m。(C)          269)火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的________ 时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。(A)          270)火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于________mm2。(C)          271)雨淋阀组的电磁阀,其入口应设 。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设________。(B)  A.止回阀 过滤器  B.过滤器 止回阀  C.过滤器 过滤器  D.止回阀 止回阀  272)湿式喷水灭火系统中一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过________个。(A)          273)设置临时高压给水系统的单层、多层民用建筑,屋顶的消防水箱应设置在________ 。(C)  A.保证最不利点消火栓静水压力不低于处  B.保证最不利点消火栓水枪充实水柱达10m处  C.建筑物的处  D.便于检修处  274)供消防车取水的消防水池,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过________m。(B)          275)设在高层民用建筑内的消防水泵房的门应为________ 。(B)  A.普通门  B.甲级防火门  C.乙级防火门  D.丙级防火门  276)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为 m。(C)      ~40    277)消防水泵应保证在火警后________s内启动。(B)          278)《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过________个。(D)          279)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于________cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)          280)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设________喷水灭火系统。(B)  A水喷雾  B.雨淋  C.水幕  D.干式  281)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为________。(A)  A.自动启动  B.消防控制室远程启动  C.水泵房手动启动  D.任选  282)自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于________。(C)          283)水喷雾灭火系统扑救电气火灾,其喷头应选用________。(D)  A.防腐型水雾喷头  B.一般喷头  C.一般喷头加防尘罩  D.离心雾化型水雾喷头  284)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度________度。(D)          285)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过________(A)m。          286)自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于________mm。(B)  A 15        287)中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过________只。(C)          288)自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应________进行一次供水试验。(B)  A.每年  B.每季度  C.每月  D.每周  289)每个水泵接合器的流量宜按________ 。(D)  ~10Ls  ~20Ls    ~15Ls  290)多层丙类厂房中建筑面积大于________㎡的地上房间应设置排烟设施。(A)          291)多层公共建筑中长度大于________m的内走道应设置排烟设施(B)     60    292)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,推车式灭火器保护距离为________m。(30)          293)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器保护距离为________m。(A)          294)灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小 配置灭火级别为________ 。(A)          295)灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的保护面积为________ m2B。(B)          296)化学泡沫灭火器的使用温度范围是________(C)  ~55℃  ~55℃  ~55℃ -4~55℃  297)中倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(B)  A.<20  ~200  ~1000  ~2000  298)高倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(C)  A.<20  ~200  ~1000  ~2000  299)泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于________m。(C)          300)高倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为________型的泡沫液。(B)        

106评论

凉城无爱空城有爱

在二级消防工程师考试的两科考试中,《消防技术综合能力》负责考客观题,《消防安全案例分析》负责考主观题,虽然案例分析在考试中并不是拉开分数差距的主要因素,但如果失分太多的话肯定也是不行的,所以快和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《案例分析》考试高频考点合集吧!

某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000㎡,占地面积为4000㎡,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m.属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防水泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。

二、案例说明

本案例包含或涉及下列内容:

1)室内、外消火栓给水系统的配置。

2)自动喷水灭火系统的配置。

3)防排烟系统的配置。

4)火灾自动报警系统的配置。

5)建筑灭火器的配置。

三、关键知识点和依据

(一)室外消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,该仓库应设室外消火栓给水系统。室外消火栓用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定,仓库体积为 75000m3,大于50000m3,其消防用水量不应小于451s,每个室外消火栓流量为10~151s,应设5个室外消火栓,室外消火栓管网应为环状管网。

(二)室内消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,占地面积大于300㎡的仓库需设计DN65的室内消火栓系统。该仓库占地面积为4000㎡,设计有环状管网的室内消火栓系统,向环状管网输水的进水管有两条。室内消火栓给水管道用阀门分为若干独立段,检修时关闭的消火栓给水管道不应超过一条。该仓库高度小于24m,体积大于5000m3,消防用水量不应小于1O1s,同时使用消防水枪数量不应少于两支。

(三)自动喷水灭火系统根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084——2001)的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于161min?㎡,作用面积为200㎡.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。

(四)消防水泵和消防水池室内消火栓、室外消火栓和自动喷水灭火系统分别各设两台消防水泵,一用一备。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,消防水池容量应大于室内、外消火栓用水量和自动喷水灭火系统用水量之和,即大于978m3(表)消防水池容积大于500m3时,应分设成两个能独立使用的消防水池。甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。

1.安全管理: 施工现场的消防安全管理人员应在施工人员进场时向施工人员进行消防安全教育和培训,

施工现场的施工管理人员应在施工作业前向作业人员进行消防安全技术交底,施工现场的消防安全负责人应在施工过程中定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。施丁单位应依据灭火及应急疏散预案,定期开展有针对性的灭火及应急疏散的演练

2.现场布置及注意事项:

(1)施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于两个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置能满足消防车通行的环形道路

(2)可燃材料堆场及其加工厂、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下

(3)临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施

(4)厨房、办公用房不应与厨房操作间、配电房等组合建造

(5)会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启

(6)施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入

(7)临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。在房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层

(8)工程监理单位应对施工现场的消防安全管理进行监理

重大火灾隐患的判定: 根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)中的有关规定,旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统应直接判定为重大火灾隐患。

人员密集场所建筑物的安全出口数量不符合规定或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应 急照明或设置了但损坏率超过30%;

民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料的燃烧性能低于Bl级;

人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门的,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;

违反规定,在公共场所使用可燃材料装修的,可综合判定为重大火灾隐患

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

82评论

久伴我时伴他

在二级消防工程师考试中《综合能力》这一科考试内容一直都是历年参考考生们的重点复习内容,由于这一科考试的题型全部是客观题,所以也成为了考试拉开分数差距的关键因素,那么接下来大家就和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集吧!

(一)细水雾喷头

检查喷头选型与保护区域的使用功能是否匹配,闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温度30℃的要求;查看喷头外观有无明显磕碰伤痕或者变形、损坏,有无喷头漏水或者被拆除、遮挡等情况;查看开式喷头有无喷嘴堵塞情况。

(二)分区控制阀

1.检查内容及要求

1)检查分区控制阀的外观、标志、标识情况,要求符合产品标准和设计规定。

2)测试开式系统分区控制阀的手动自动控制功能,要求能够正常开启和进行信号反馈。

3)检查闭式系统分区控制阀启闭状态,要求分区控制阀常开并具有开关锁定或开关指示功能。

2.检查操作步骤

1)查看分区控制阀的外观是否完整无损伤,标志、标识是否清晰,是否与其保护的防护区相

对应。

2)对于开式系统,打开分区关闭控制阀后的泄放试验阀,关闭其后的控制阀。

3)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否在接收到火灾报警信号后及时启动开式系统分区控制阀,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。

4)按下防护区外的手动按钮查看开式系统分区控制阀是否及时开启,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。

5)切断电动阀控制电源模拟应急机械启动,用手摇曲柄打开电动阀,查看开式系统分区控制阀的动作情况等是否与“3)”项的内容一致。

6)手动关闭开式系统分区控制阀,关闭其后的泄放试验阀,打开其后的控制阀,使系统复位,恢复到工作状态。

7)对于闭式系统,查看系统分区控制阀是否处于开启状态,查看阀门的启闭标志是否明显,是否用锁具固定;采用信号阀的,在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀查看其信号反馈情况是否正确。

(三)开式系统联动功能

1.检查内容及要求

通过报警联动,测试开式系统联动控制功能,进行模拟喷放细水雾试验,检查分区控制阀、泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头是否喷出细水雾,相应场所入口处的警示灯是否动作。

2.检查操作步骤

1)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否发出声光报警信号,相关连动控制装置是否发出自动关断指令。

2)查看分区控制阀、泵组或瓶组的相应动作情况,及其动作情况在相应控制设备上的显示情况。

3)查看系统喷雾情况,用秒表测量自火灾报警装置发出报警信号至细水雾喷头喷出细水雾的时间间隔,查看系统是否满足响应时间要求。

4)查看系统动作信号反馈装置的信号反馈情况和防护区入口处喷雾指示灯等装置的动作情况。

5)系统复位,恢复到工作状态。

( 四)闭式系统联动功能

1.检查内容及要求

通过末端放水测试闭式系统联动功能,查看泵组能否及时启动并发出相应的动作信号;系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号。

2.检查操作步骤

1)开启试水阀,查看并记录压力表数值变化情况。

2)用秒表测量自试水阀开启至消防水泵投入运行的时间间隔,查看泵组是否及时启动;查看水泵控制柜和其他控制设备上显示的水泵工作状态。

3)查看控制设备显示的水流传感器、压力开关的动作情况及信号反馈情况。

4)当分区控制阀采用信号阀时,查看控制设备显示的阀门的信号反馈情况。

5)关闭试水阀,系统复位,恢复到工作状态。

(一)泵组常见故障分析与处理

1.泵组连接处有渗漏

(1)故障原因分析。

1)连接件松动。2)连接处0形密封圈或密封垫损坏。3)连接件损坏。

(2)故障处理。

1)拧紧连接件。2)更换0形密封圈或密封垫。3)更换连接件。

2.泵组出口压力低

(1)故障原因分析。

1)泵组测试阀未关闭。2)泵组进线电源反相。3)高压泵损坏。4)使用流量超出额定值。

(2)故障处理。

1)关闭泵组测试阀。2)调整进线电源相序。3)更换高压泵。4)在泵组额定值内工作。

3.泵组不启动

(1)故障原因分析。

1)高压泵接触器未闭合。2)泵组停止触点断开。3)联动控制器未执行程序。4)电源未接通。5)断水水位保护。

(2)故障处理

1)闭合接触器。2)闭合泵组停止触点。3)检修联动控制器,必要时更换。4)接通电源。5)恢复调节水箱水位。

4.稳压泵频繁启动

(1)故障原因分析。

1)管道有渗漏。2)安全泄压阀密封不好。3)测试阀未关紧。4)单向阀密封垫上粘连杂质。

(2)故障处理

1)管道渗漏点补漏。2)检修安全泄压阀。3)完全关闭测试阀。4)清洗单向阀并清洁水箱及管道。

5.稳压泵规定时间内不能恢复压力

(1)故障原因分析。

1)管道内残存空气。2)管道有渗漏。3)高压球阀渗漏。4)稳压泵出口压力低。5)稳压泵损坏。

(2)故障处理。

1)完全排除管道空气。2)管道渗漏点补漏。3)见下文高压球阀渗漏故障处理方法。4)调节稳压泵压力调节螺钉。

5)更换稳压泵。

(二)储水箱常见故障分析与处理

1.储水箱水质不合格,储水量不足

(1)故障原因分析。

1)取水来自生活用水,但时间长水中产生滋生物。2)进水阀不能进水。3)进水控制阀误关闭。

(2)故障处理。

1)水箱由专业厂商直接提供,不得由施工单位现场加工。2)在水箱底部设置放空阀。3)进水控制阀选择带电信号阀。

2.调节水箱低液位报警或断水停泵

(1)故障原因分析。

1)过滤器进水压力低。2)过滤器滤芯堵塞。3)进水电磁阀异物堵塞。

(2)故障处理。

1)保证进水压力不低于。2)清洗或更换滤芯。3)清理进水电磁阀。

(三)分区控制阀常见故障分析与处理

1.分区控制阀不方便操作、误操作

(1)故障原因分析。

1)为了防止误操作,把控制阀设置在防护区外较高处不便于操作。

2)设置位置合适时,其他人员误动作。

(2)故障处理。控制阀外设一个有机玻璃箱,并注明“非消防勿动”。

2.瓶组系统分区控制阀手动启动装置无法动作

(1)故障原因分析。瓶组系统采用电磁启动阀作为分区控制阀时,电磁启动阀设有手动紧急启动装置,紧急情况时,将手动保险销拔出,拍击手动按钮,即可使启动阀动作,启动装置喷雾灭火。电磁启动阀检测合格后,动作机构的弹簧已处于压紧待发状态,为防止在安装、调试及运输过程中产生误动作,动作机构多由辅助保险销锁定,在系统投入使用后容易忘记拔出保险销,导致电磁启动阀动作机构无法动作。

(2)故障处理。待系统安装调试完毕投入使用时,必须将辅助保险销拔出,并将此项工作明确写入使用单位的系统运行管理操作、维护规程中。

3.电动阀不动作

(1)故障原因分析。

1)电源接线接触不良。2)超出电源电压允许范围。3)阀芯内混入杂质卡死。4)电动装置烧毁或短路。

(2)故障处理。

1)压紧电源接线。2)调整电压允许范围内。3)清洗阀芯。4)更换电动装置。

4.高压球阀渗漏

(1)故障原因分析。

1)管道内水有杂质割伤密封垫。2)手柄紧定六角螺钉松动。3)0形密封圈损坏。

(2)故障处理。

1)更换密封垫并清洗管道。2)旋紧紧定六角螺钉。3)更换0形密封圈。

5.压力开关报警

(1)故障原因分析。

1)高压球阀渗漏。2)高压球阀未关闭到位。3)压力开关未复位。4)压力开关损坏。

(2)故障处理。

1)见上文“高压球阀渗漏”故障处理方法。2)用手柄将电动阀关闭至零位。3)按下压力开关进行复位。4)更换压力开关。

(四)细水雾喷头常见故障分析与处理

1.喷头喷雾不正常

(1)故障原因分析。

1)管道内有杂质堵塞喷头。2)喷头工作压力低。

(2)故障处理。

1)见下文“喷头堵塞”故障处理方法。2)保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。

2.喷头堵塞

(1)故障原因分析。

1)供水水质不合理,水里带有沙粒、污物等。2)喷头所处环境灰尘杂质较多。

(2)故障处理。

1)喷头安装前将管网吹洗干净,并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等。

2)调试完毕后可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4~6级,滴点不小于95℃,具有防锈性的润滑脂,或是采取其他防尘措施。

二级消防工程师考试内容有哪些

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

32评论