案例1:
某综合楼,建筑高度 35m,地上 7 层,层高 5m,首层至三层为购物中心,四层至七层为酒店,标准层建筑面积为 1100 ㎡。设有湿式消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施,建筑采用临时高压消防给水。屋顶设置的高位消防水箱有效容积为 18m3,高位消防水箱最低有效水位标高为 ,室内消火栓的安装高度为 。购物中心内的配电室设置了七氟丙烷气体灭火系统,气体灭火控制器与火灾报警控制器相连,用于联动气体灭火系统的火灾探测器和火灾报警控制器直接相连。
受业主单位委托,某消防技术服务机构对该综合楼进行年度检测,首先查看屋顶试验消火栓的静水压力,发现试验消火栓未设置压力表。检测人员打开消火栓箱,连接水枪和水带后,按下了消火栓按钮,消防控制室值班人员反馈消火栓给水泵启动,随后检测人员开启消火栓的出水阀门进行测试,显示试验消火栓出口处的动压为。
检测人员对配电室的七氟丙烷气体灭火系统进行了检测,首先触发了防护区内一只感烟火灾探测器,气体防护区内的火灾声光警报器报警,随后触发了同一防护区内一只感温火灾探测器,30s 后,气体灭火系统没有任何动作。
检测人员查看气体灭火控制器的状态,显示为“自动”。随后又检查了气体灭火控制器、电磁阀以及各系统组件均无故障,组件之间连接线均未发现问题,启动气瓶和灭火剂瓶组的压力均正常。
根据以上材料,回答下列问题:
1.请指出消火栓系统存在的问题,并简述理由。
2.请指出检测人员对消火栓系统的测试存在的问题,消火栓给水泵动作是否正常,简述理由。
3.分析气体灭火系统没有启动的原因。
参考答案
1.存在的问题及理由:
1)存在的问题:屋顶试验消火栓未设置压力表。
理由:设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓。
2)存在的问题:最不利点消火栓压力不符合规范要求。
理由:高位消防水箱最低有效水位标高标高为 ,室内消火栓的安装高度为 ,建筑高度为 35m,层高5m,即最不利点消火栓的静水压力为 ,该建筑为一类高层公共建筑,不满足的要求,应设置增稳压装置。
3)存在的问题:屋顶设置的高位消防水箱的有效容积为 18m3,不符合规范要求。
理由:一类高层公共建筑,其高位消防水箱的有效容积不应低于 36m3。
)存在的问题:检测人员在连接水枪和水带后,应打开消火栓出水阀门进行测试,而不是按下消火栓按钮。
2)消火栓给水泵动作不正常。理由:消火栓按钮不应直接启动消防水泵。
3.原因:是消防联动控制器处于手动状态。
案例2:
2005年6月10日,××宾馆因电气线路短路引燃可燃物发生火灾。11时45分许,××宾馆领班苟某等发现宾馆二层××包厢门口通道吊顶上向下冒烟,苟某随即拉闸断电,由于施救不力,火势迅速向四周蔓延,消防队员在现场发现客房被困人员有的攀爬到窗外空调架、招牌、广告牌及二层露台上,有的顺着排水管滑下,有的已从楼上跳下,情况十分紧急。消防队员在现场没有发现消防设施。 ××宾馆为四层钢筋混凝土结构建筑,占地面积2000m2,总建筑面积8000m2。该建筑1994年9月竣工,当时设计为办公商务用房,1995年和2003年先后进行两次内部装修后,改建成综合性宾馆,两次装修采用了大量的可燃材料且均未向消防部门申报。该建筑设有3座直通楼顶平台的楼梯,首层为宾馆大堂、餐厅、棋牌室、洗脚健身中心;二层为带娱乐功能的餐厅包厢;三、四层均为客房。请分析此次火灾的主要教训。
解析
此次火灾的主要教训有以下几点:
①该宾馆消防安全责任制不落实,业主严重违反消防法律法规。该宾馆1995年和2003年共两次室内装修,该建筑的业主均未依法向公安消防机构申报建筑消防设计审核和验收,擅自施工并投入使用。
②该宾馆存在重大火灾隐患,建筑内部大量使用可燃装修材料,未设置火灾自动喷水灭火系统等建筑消防设施。
③从业人员消防安全技能差。火灾发生时,宾馆服务人员没有及时报警,没有及时扑救,没有及时采取有效措施组织人员疏散,导致宾馆的住客因不知起火情况而受到浓烟包围未能及时逃生。
④该宾馆没有火灾应急预案案,以致火灾时不知如何处理。
⑤宾馆住宿人员缺乏消防安全常识和逃生技能,部分人员不懂火灾现场的自防自救,未能逃生。
一级消防工程师各科考试内容
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
就算说上一万遍爱你也没用
1.某医院病房楼,高27m,共8层,每层建筑面积1000m²,采用双面布房的方式设有内走道,每层设计疏散人数最多为200人,共设置有两部疏散楼梯和两部电梯。则该大楼的内走道净宽和疏散楼梯净宽分别不应小于( )。
,
,
,
,
2.下列关于楼梯间、前室形式的说法,正确的有( )。
A.采用敞开式外廊,建筑高度为25m的6层办公楼,不能采用敞开式楼梯间
B.建筑高度为32m的养老院,采用封闭楼梯间
C.某高层建筑的裙房为超市,采用了防火墙与主体建筑分隔,裙房采用敞开楼梯间
D.某高层办公楼采用剪刀楼梯间,共用前室与消防电梯合用,前室面积为12m²,且短边为
E.某建筑高度33m的住宅,户门采用乙级防火门,采用敞开楼梯间
3.关于疏散楼梯间设置的做法,正确的是( )。
A.建筑高度28m的医疗建筑无自然通风条件的防烟楼梯间,在楼梯间设置机械排烟系统
B.高层水泥刨花板仓库的封闭楼梯间采用双向弹簧门
C.建筑高度为33m的住宅建筑采用封闭楼梯间,户门采用双向弹簧门
D.建筑高度为27m,建筑层数6层,标准层建筑面积均为1200m²的金融大楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间
4.下列建筑关于楼梯间设置形式的说法,正确的是( )。
A.建筑高度25米的医疗建筑,楼梯间采用了封闭楼梯间。
层高的办公建筑,采用了敞开楼梯间。
米的住宅,户门为乙级门,采用了封闭楼梯间。
D.某二层的鱼肉加工车间,采用了敞开楼梯间。
5.某耐火等级为一级的商贸中心,共26层,首层高5m,其他各层高均为4m,每层建筑面积均为2900m²,该建筑在第10层和第20层设置避难层,其中位于10层的避难层设计避难人数为600人。同时该建筑还在其屋顶设置了直升机停机坪。下列关于该建筑避难逃生设施的说法中,不符合相关规范要求的是( )。
A.通向避难层的疏散楼梯在避难层上下层断开
B.位于10层的避难层,净面积至少需要3000m²
C.位于10层的避难层设置独立的机械防烟设施,位于20层的避难层仅设置直接对外的可开启乙级防火窗
D.位于20层的避难层除满足该层设计避难人数的避难要求外,同时还兼作设备层
E.该建筑顶层设置了1个宽度为的通向停机坪的出口,且在停机坪适当位置设置了消火栓
答案见下一页
何处言何时言不必说不须说
2022年的一级消防工程师考试将在11月5日和6日进行正式考试,剩下的一个半月时间里,各位考生决定如何进行这最后阶段的复习呢?我为大家带来了2022年一级消防工程师考试《技术实务》考前模拟试题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。(D)
柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于——的需要量。(A)
附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于一一的隔墙和的楼板与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。(D)
消防水泵房的门应采用甲级防火门;电梯机房应与普通电梯机房之间采用耐火极限不低于的隔墙分开,如开门,应设甲级防火门。(D)
高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,当设在三层以上时,一个厅、室的建筑面积不宜超过一—m2。(A)
除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为()mm。
A75~150
B150~200
C200~250
D250~300
参考答案:A
自动喷水灭火系统的消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为()m。
A5~20
B10~30
C15~30
D15~40
参考答案:D
内部可燃物数量为中等,可燃性也为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所,其火灾危险等级为()。
A轻危险级
B中危险级
C严重危险级
D仓库危险级
参考答案:B
防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。(A)
℃
℃
℃
℃
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门当管道内的烟气达到一一时排烟阀门自动关闭。(D)
℃
℃
℃
℃
防烟分区不宜大于一—m㎡,长边不应大于60m。(A)
防烟分区当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。(D)
挡烟垂壁是用不燃材料制成,从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面50cm以上。(D)
一级消防工程师考试科目
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
一级消防工程师考试题型
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
优质工程师报名问答知识库