一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程H=50m,流量q=351s(其中消火栓系统为151s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配桨片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积为4801,工作压力参数为:P1=,P2=,P3=,P4=,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。

某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检一次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵。检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为。检查消防泵出口处压力表示值为零。

检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为,下腔压力表示值为,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。

检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。

消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为时正常启动,且反馈信号在消防中心显示,但水流指示器信号未送达消防中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在以下持续下降,鉴于此情况,消防中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。

再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。

为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。

二、案例说明

本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:

1)室内消火栓的选用应符合下列要求:

①室内消火栓应符合《室内消火栓》(GB 3445--2005)的有关规定。

②消防水枪应符合《消防水枪》(G13 8181—2005)的有关规定。

③消防水带应采用内衬里的消防水带,每根消防水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于φ19mm。

④消火栓、消防水带和消防水枪的匹配宜符合下列规定:

a.当消火栓的出水流量为51s时,SN65的消火栓配qb16mm的消防水枪和qb65mm的衬胶消防水带。

的消防软管卷盘胶管的内径宜采用φ19mm或φ25mm,并配有φ6mm的消防水枪。

⑤旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡塞和漏水现象。

⑥减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无堵塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。

2)消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施。

3)当室内消火栓系统和自动喷水灭火系统等不同系统或不同消防分区的消防水泵接合器设置在一起时,应有明显的标志加以区分。

三、关键知识点及依据

(一)依据

1)《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)。

2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261--2005)。

3)《消防联动控制系统》(C,B 16806--2006)。

4)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275--2010)。

5)《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分:消防气压给水设备》(GA —2002)。

(二)关键知识点

1)消防给水系统检查、联动试验的基本方法和要求。

2)消防泵的试验操作方法。

3)自动喷水灭火系统组件的性能和要求。

4)消火栓箱及箱内组件的技术要求。

四、注意事项

1)本案例由于未采取相序监测和控制技术,因此,消防水泵控制上不涉及电气控制中更深层次的问题。

2)本案例中不涉及安装方面的问题。

172评论

梦花

二级消防工程师《案例分析》考点:多层歌舞娱乐场所

一、情景描述

某夜总会地上3层,每层建筑面积为18m×60m=1080 m2,砖混结构。一层为大堂(190 m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80 m2),二、三层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于

200 m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;该建筑内每层设三个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm 消防水枪,消火栓间距为30m,并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于,距墙不大于。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于。该建筑内二至三层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并在屋顶设排烟机房,排烟机风量为50000m3h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区,最大的防烟分区面积为 410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kgABC干粉灭火器两具。

二、案例说明

本案例包含或涉及下列内容:

1)室内、外消火栓给水系统的配置。

2)自动喷水灭火系统的配置。

3)防排烟系统的配置。

4)火灾自动报警系统的配置。

5)建筑灭火器的配置。

6)应急照明和疏散指示标志的配置。

三、关键知识点和依据

(一)室外消火栓

该建筑体积为18m×60m×12m=12960m3,依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规

定,民用建筑应设室外消火栓。民用建筑体积为5000~20000m3时,其室外消防用水量不应小于201s。每个室外消火栓流量为 10~151s,因此,在该夜总会四周120m内应有两个或两个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于151s时,应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。当室外消防给水采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于。

(二)室内消火栓

该建筑体积大于10000m3,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)第条第4款的规定,应设DN65的室内消火栓,其消防用水量应根据消防水枪充实水柱长度和同时使用消防水枪数量经计算确定,且不应小于151s,同时使用消防水枪不少于三支。消防水枪充实水柱长度不应小于7m,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支消防水枪充实水柱同时到达任何部位。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓消防水带长度不宜大于25m。

(三)自动喷水灭火系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,设置在地上一至三层且每层建筑面积大于300m2的歌舞娱乐放映游艺场所应设自动灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001),该场所环境温度大于4℃,且不高于70℃,应采用湿式自动喷水灭火系统。系统设置场所火灾危险等级应为中危险级Ⅰ级,其喷水强度不应小于61min•m2,作用面积不应小于160m2。

(四)消防水池和消防水泵房

该建筑室内、外消火栓系统,自动喷水灭火系统等消防给水均取自市政供水管网。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)第条的规定,市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内、外消防用水量之和大于251s,应设消防水池。因此,该建筑应增设消防水池和消防水泵房。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。

当建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于1O1s。因此,计算上述消防用水总量时,室内消火栓系统用水量可减少至1O1s。

(五)防排烟系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,该夜总会建筑面积大于200m2的房间和长度大于20m的内走道应设机械排烟系统。因此,应在一层迪斯科舞厅和二至三层走道内设置机械排烟系统。一层迪斯科舞厅建筑面积为810m2,至少应划分两个防烟分区,每个防烟分区内设一个排烟口,并应保证至防烟分区内最远点的距离不大于30m。迪斯科舞厅用一台排烟风机负担两个防烟分区排烟,排烟量不应小于120m3h•m2,经计算其排烟量为 120m3h•m2×410m2=49200m3h。二至三层走道建筑面积为2m×60m=120m2,其排烟量为 60m3h•m2×120m2=7200m3h。夜总会屋顶排烟机房内排烟风机的排烟量为50000m3h,分别大于迪斯科舞厅所需排烟量 49200m3h和二至三层走道的排烟量7200m3h,但是,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)第条的规定,排烟风机排烟量还应考虑10%~20%的漏风量。迪斯科舞厅排烟量加上漏风量应为 49200m3h+49200m3h×20%=59040m3h,因此,屋顶排烟风机的排烟量应调整为不小于59040m3h。

(六)火灾自动报警系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,一至三层的歌舞娱乐放映游艺场所可以不设火灾自动报警系统。为了实现自动启动机械排烟系统,也为了进一步加强消防安全,该场所设置了火灾自动报警系统,且采用集中火灾报警控制系统。

(七)灭火器

按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,除住宅外的民用建筑,均应按《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140--2005)的规定配置灭火器,住宅也宜配置灭火器。该夜总会灭火器配置场所的危险等级为严重危险级,火灾种类为A类火灾。计算单元的最小需配灭火级别计算:Q=××108050=≈15(A)。计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算:Qe=QN=153=5(A)。该建筑在每层的三个消火栓处各设置2具5A级别的ABC干粉灭火器,符合规范要求,但A类火灾场所严重危险级的手提灭火器最大保护距离为15m,目前的灭火器布置有漏保护的地方,应进一步调整。

(八)应急照明和疏散指示标志

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,该歌舞娱乐放映游艺场所的封闭楼梯间、走道、一层大堂、迪斯科舞厅、消防控制室、配电室、排烟机房等场所应设应急照明。建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:

1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于。

2)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于11x。

3)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于51x。

4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

该场所应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:

1)安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志。

2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1m,其指示标志应符合现行国家标准《消防安全标志》(GB 13495--1992)的有关规定。歌舞娱乐放映游艺场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

141评论

不枉俗尘

练习题二

1、二级酸性腐蚀品危险性较小,它能使动物皮肤在(D)小时内出现可见坏死现象。

A、1

B、2

C、3

D、4

2、下列属于碱性腐蚀品的是(C)。

A、葱

B、乙酰氯

C、二环乙胺

D、木馏油

3、可燃性物质与(D)作用,遇着火源时即能发生燃烧。

A、腐蚀性

B、毒害性

C、窒息性

D、氧化性

4、一级酸性腐蚀品。它能使动物皮肤在(C)分钟内出现可见坏死现象。

A、1

B、2

C、3

D、4

5、下列物质中,( C)是腐蚀品。

A、高锰酸钾

B、夜光粉

C、氢氧化钠

D、硫磺

6、下列不属于有毒或刺激性的气体是( D )。

A、氯化氢

B、光气

C、氰化氢

D、二氧化碳

7、实验结果表明,在室内的上层温度达到( A )℃时会引起轰燃。

A、400~600

B、800

C、800~1000

D、1200

8、回燃是在( B )附近发生的非均匀预混燃烧。

A、密闭房间的吊顶

B、烟气与空气交界面

C、房间地面

D、房间四周墙壁

9、大多数氧化剂和( B )发生剧烈反应,放出剧毒气体。

A、爆炸品

B、强酸液体

C、碱性物体

D、易燃液体

10、漂白粉吸水后不仅能放出氧,还能放出大量的`( B )。

A、氢

B、氯

C、氨

D、甲烷

11、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( A )的产品。

A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告

12、火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( B )只。

13、公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为时, 如阀前压力为P1=, 没有流量输出时, 阀后P1=, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( B )。

MPaMPaMPa

104、信号阀的信号监视装置是监视阀的( B ) 的阀位。

A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度

15、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( B )MPa。

16、湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( B )。

A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严

D.水泵前阀门未打开

17、水泵铭牌所标出的额定流量是指(B )。

A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量

C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量

18、利用泡沫消火栓进行喷水试验时, 主要检测的项目是( A )。

A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力

C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数

19、防烟分区分隔构件的作用是( A )。

A.在排烟时间内组织积蓄热烟气 B.阻挡热烟气蔓延

C.有利于感温探测器和闭式喷头动作 D.有利于烟气排出

20、防烟分区不应跨越( B )。

A.楼层 B.防火分区 C.房间 D.不同性质区域