消防水源的维护管理应符合下列规定:

(1)每季度监测市政给水管网的压力和供水能力;

(2)每年应对天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;

(3)每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定;

(4)每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;

(5)在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,要采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施;

(6)每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时应及时处理;

(7)永久性地表水天然水源消防取水口应有防止水生生物繁殖的管理技术措施。

供水设施的维护管理规定:

(1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况;

(2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;

(3)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;

(4)每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;

(5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;

(6)每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

水泵接合器的维护管理规定:

(1)查看水泵接合器周围有无放置构成操作障碍的物品;

(2)查看水泵接合器有无破损、变形、锈蚀及操作障碍,确保接口完好、无渗漏、阀盖齐全;

(3)查看闸阀是否处于开启状态。

(4)查看水泵接合器的标志是否还明显

(1)系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换;(2)每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;

(3)每季度应对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态;

(4)每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态;

(5)每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常;

(6)在市政供水阀门处于完全开启状态时,每月应对倒流防止器的压差进行检测,且应符合《减压型倒流防止器》(GBT 25178-2010)和《双止回阀倒流防止器》(CJT I60一2010)等的有关规定。

一级消防工程师考试科目

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

一级消防工程师考试题型

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

一级消防工程师各科考试内容

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

32评论

吃醋是最明显的告白陪伴是最长情的表白

【导读】一级消防工程师考试科目共三科, 分别为《技术实务》 、《综合管理》和 《案例分析》, 前两门多考查主观性知识点,考生只要将基础知识掌握扎实, 通过考试就不是难事。而 《案例分析》多考查考生对知识点的综合应用能力,难度也相对较大,很多考生不知如何下手。今天为大家整理了一级消防工程师案例分析题答题模板,希望能助你一臂之力。

1 火灾案例分析

对于火灾案例分析主要根据案例中对起火场所的基本情况、 起火的经过、 火灾扑救经过、人员伤亡的原因等情况的描述, 从造成火灾的直接原因 ( 操作不当、 电气短路、 纵火等 ) 和间接原因、火灾的教训 ( 消防管理不到位、工作人员培训不到位、 火灾时不懂逃生方法等 ) 、违反消防法规及标准情况 ( 安全出口情况、消防设施的配置及运行状况、室内装修材料、建筑物总平面布局和平面布置情况等 ) 、监管的缺失等方面考虑问题解答。

2 建筑物消防安全管理

对于建筑物消防安全管理案例, 在理解题目中情景描述之后, 主要从重要火灾隐患的判定、火灾隐患整改、 民用建筑疏散出口设置要求、 民用建筑袋形走道长度、 火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的设置、 民用建筑室内消防栓的设置、 民用建筑电梯前室的设置要求、消防供电的相关要求、 多产权民用建筑消防安全管理归属的判定、 消防安全制度、 消防安全培训、 灭火和应急疏预案及演练、消防档案、 消防检查与巡查、消防安全组织机构等知识点 考虑问题解答。

3 建筑工程施工现场消防安全管理

对于建设工程施工现场消防安全管理案例, 在理解题目中情景描述之后, 主要从临时用房燃烧性能、 临时用房及在建筑物的防火间距、 临时消防车道设置、 临时消防救援场地的设置、临时用房的平面布置、宿舍办公用房的最大允许建筑面积、宿舍办公用房的安全疏散、临时消防给水系统、 应急照明配置、 灭火器配置、 动火审批的管理、施工现场消防安全管理制度、施工现场员工消防安全教育培训和演练等知识点考虑问题解答。

4 消防安全评估

对于消防安全评估案例, 在理解题目中情景描述之后, 主要从评估的内容、 评估的范围、需要收集的信息、评估目标风险的识别, 评估指标体系建立、 风险的分析与计算、 评估结论和风险控制措施与对策等知识点来考虑问题解答。

5 消防性能化设计评估

对于消防性能化设计评估案例, 在理解题目中情景描述之后, 主要从性能化设计评估的 管理流程、 性能化设计评估消防安全总目标选取、 火灾场景的设定、疏散场景的设定、 模拟软件的选取, 人员疏散安全判据的选定, 防止火灾辐射蔓延准则的选定, 建筑内可燃物的状况及火灾荷载密度、 防止火灾辐射蔓延的措施, 烟控系统的量化指标、 疏散时间的组成及选取、疏散通道的有效宽度等知识点考虑问题解答。

6 建筑消防设施检测与验收方面

对于建筑消防设施检测与验收方面的案例, 在理解题目中的情节描述之后, 以各消防设施设置、功能要求为依据,主要从验收资料、 系统安装质量和技术检测要求及检测办法、系 统调试要求、功能性调试、联动调试、安装中常见的问题和错误、 合格判定标准等知识点考虑问题解答。

对于建筑消防设施维护管理与保养方面的案例, 在理解题目中情景描述之后, 主要从各消防设施的日常巡查内容、巡查方法及要求、 巡查周期、 年度季度月度检查项目、 年度检测项目及要求、系统常见故障的原因及处理方法等知识点考虑问题解答。

7 建筑消防设施配置

对于建筑消防设施配置方面的案例,在理解题目中情景描述之后,以建筑物类型 ( 工业建筑、民用建筑、单多层 ) 、建筑物耐火等级为依据,从室内外消火栓给水系统,自动喷水

灭火系统 ( 根据使用场所的情况采用开式、闭式、干式、湿式、预作用、水幕等系统 ) 、气体灭火系统、 泡沫灭火系统、 防排烟系统、 火灾自动报警及联动系统、 建筑灭火器、 消防电梯、消防水泵、 管道、消防水池、消防水箱、 应急照明和疏散指示标志等方面根据现行规范要求考虑问题的解答。

8 简约的标题设计

对于民用建筑防火案例,在理解题目中的情景描述之后,主要以建筑物的功能 ( 住宅、人员密集场所、 老人儿童场所、 歌舞游戏娱乐放映场所等 ) 、建筑物的分类 ( 单多层、一类高层、二类高层 ) 为依据,从耐火等级、 防火分区的最大允许面积、防烟分区的最大允许面积、 建筑物平面布置的要求、 防火间距、 消防车道的布置、 消防登高面和登高操作场地的设置要 求、构造防火 ( 防火门、墙体、楼板等的耐火极限 ) 、安全疏散设施 ( 安全出口、楼梯间、疏散走道等的形式、位置、宽度、距离 ) 、室内各部位的装修材料燃烧性能 (A 、B1、B2、B3) 的选取等知识点考虑题的答案。

9 厂房、仓库等工业建筑防火

对于厂房、 仓库等工业建筑防火案例, 在理解题目中情景描述之后, 主要以厂房仓库生产或储存物品的种类数量、厂房仓库的火灾危险性分类 ( 甲、乙、丙、丁、戊类 ) 、耐火等级为依据, 从建筑物层数、 防火分区的最大允许面积, 厂房仓库内设置内办公室 ( 休息室 ) 的要求、中间仓库布置的要求、防火间距、消防车道的布置、构造防火 ( 防火门、墙体、楼板等的耐火极限 ) 、安全疏散设施 ( 安全出口、楼梯间、疏散走道的形式、位置、宽度、距离 ) 等知识点考虑问题的答案。

以上就是小编为大家带来的“一级消防工程师案例分析题答题模板”,希望备考人员学习过程中都能循序渐进,逐步掌握,利用扎实的知识储备去迎接考试,如果各位还想了解其它关于2020年一级消防工程师各个考点分值占比剖析的相关信息。关注小编及时推送。

136评论

别不要我我不会回家

2021年一级消防工程师考试已经结束,下面我整理了2021年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案,供大家参考,以实际为准!

案例一

1{TSE}某大型商业综合体,(以下简称“综合体),2011年8月建成并投入使用,地上7层地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404m2。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑淌防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动淌防炮灭火系统丶排烟糸统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了淌防安全管理制度,制定了灭火和应惫疏散预亲,建立了微型淌防站,并定期开展防火巡查

今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布同进行了调整,增设了医疗门诊用丶如啡厅、健身、麻将室超市、电影城等新的商家,进洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内整修,装修工程峻工的商家依法申报淌防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请淌防安全检查,淌防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷等问题

9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置,{TS}根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查的有()

A.口腔门诊

B麻将室

C.生鲜超市

D.卡拉OK

E.中餐厅

【答案】CDE

【解析】公众聚集场所,是指宾馆丶饭店丶商场丶集贸市场丶客运车站候车室丶客运码头候船厅丶民用机场航站楼、体意场馆、会堂以及公共娱乐场所等-出自《消防法》第73条(三)其中公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(一)影剧院丶录像厅礼堂等演出、放映场所(二舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所(四)游艺、游乐场所(五)保龄球馆丶旱冰场丶桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

2该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有()

A.餐厅开放式厨采用电加热炊具

B.疏散走道放置临时寄存物品铁柜

C将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者

D.防火卷帘丶防火门下方及两侧各范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围

E春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m

【答案】BD

【解析】第三十四条:不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施:第二十七条:柜台和货架不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线;第十条防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效·防火卷、防火门应可正常矣闭,且下方及两侧各米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围·室内消火栓箱不得上钡,箱内设备应当齐全、完好,禁止圈占丶遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物。

3根据(大型商业综合体淌防安全管理规则(试行》(应急消(2019)314号),于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有()

A.应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容丶时间等

B应每年与当地淌防救援机构联合开展演练

C应根据需要道请专家团以对天火和应急疏教预案进行评估、论证

D.应至少每半年组织开展一次消防演练

E演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善

【答案】BD

【解析】第六十八条大型商业综合体的产权单位丶使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏敢预案,至少每半年组织开展一次消防演练:D正确演练前应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与:演练时应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控全措施:演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评:A错误,E错误第七十条消防演练方案宣报告当地消防救援机构,接受相应的指导:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综答题卡体,应当每年与当地消救援机构联合开展消防演练·B正确:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏敢预案进行评估、论证·C正确

4该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有()

A整形医美中心在确保防火分隔丶消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流最少时段动火作业

B.卡拉OK厅内设置了吸烟室

C.海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示

D.综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前1用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开

E.健身房在装修区域内设置专门房间,存放日用量的油漆、日用量的乙炔及氧气等并落实专人管理

【答案】CD

【解析】第四十八条用火丶动火安全管理应当符合下列要求

1.严禁在营业时间进行动火作业;A错误

2.电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;C正确

3.动火作业现场应当清除可燃丶易鳖物品,配置灭火器材·落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后当到现场复查,确保无遗留火种;E错误

4.需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;D错误5.建筑内严禁吸烟丶烧香丶使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火·B错误

5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众紧集场所投入使用丶营业前淌防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有()

A.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书B.工商营业执照或统一社会信用代码证书

C场所平面布置图丶场所消防设施平面图

D建设工程淌防验收合格意见书

E消防安全制度、灭火和应急疏散预案

【答案】ABCE

【解析】公众惑集场所的建设单位或者使用单位通过淌防业务办理商口或者消防在线政务服务平台提交以下材料1公众紧集场所投入使用、营业消防安全告承诺书,A正确2营业执照B正确3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案E正确4场所平面布置图丶场所淌防设施平面图C正硝5法律、行政法规规定的其他材料·D错误

6消防救援机构现场核查发现电影城使用丶营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国淌防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有()

A.责令该场所停产停业

B处三万元以上三十万元以下罚款

C符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封

D.出具《不同意投入使用、营业决定书》

E责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》

【答案】ABE

【解析】第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万以上三十万元以下罚款:(四)公众壳集场所未经淌防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业悔况与承诺内容不符的:A、B正确核直发现公众集场所使用、营业情况与承诺内容不符,经责令限期改正,通期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销相应许可·E正确

7消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有()

A.郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾

B确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态

C确认火灾后,郎某电话报告值班经理米果后,拨打119报警

D.确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,动灭火和应惫疏款预案

E陈某报警时说明着火单位地点、起火部位着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话

【答案】ABE

【解析】消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:

a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开处于自动状态,同时拨打“119报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位着火种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即巨动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人

案例三

某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:

(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;

(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;

(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。

(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。

(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。

问题:

1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?

2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。

3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。

4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。

5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。

6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?

【参考解析】

1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;

生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。

2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门

3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门

4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。

6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;

2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;

3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;

4恢复集中电源、应急照明配

5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。

案例四

某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为999m建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为236m,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2

该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。

2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:

(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头

(2)地下车库设1套*作用报警阀

(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出

(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls

(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续

(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月

根据以上材料,回答下列问题(共26分)

1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。

2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。

4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?

5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。

6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?

【答案】

1(1)汽车库为中危险二级

(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组

2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷

(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头

(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头

3(1)警铃管路控制阀未打开

(2)警铃管路过滤器堵塞;

(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水

4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%

5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB

(2)水力警铃声时断时续的原因

①水泵提供压力不稳定

②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活

③产品质量问题或安装调试不符合要求。

6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别

Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。

存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。

处置:应报废,更换灭火器。