消防供水管道(总) 向室外室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于2条,其中一条故障时,其余输水干管应仍能满足消防给水设计流量。 室外消防给水管网: 采用两路消防供水是应采用环状管网,当采用一路消防供水(除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20Ls时)时可采用枝状管网;管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;并符合现行国家标准。建筑室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合:应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20Ls时可采用一路(可采用枝状)消防供水;室外消火栓应有市政给水管网直接供水; 室内消防给水管网: 应布置成环状;当室外消火栓设计流量不大于20Ls且室内消火栓不超过10个时,除(向两栋或两座及以上建筑供水时;向两种及以上水灭火系统供水时;设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时)外(因为复杂所以要保证有效性,所以用环状),可布置成枝状; 当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100. 检修要求: 消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根;每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。 消防给水管道的设计流速不宜大于,任何消防管道的给水流速不应大于7ms。 埋地管道当系统工作压力不大于时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管(相对较软)给水管道;当<系统压力<时,宜采用无缝钢管。当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置(冲击大)设置钢筋混凝土支墩。 架空管道当系统工作压力不大于时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统压力大于时,应采用热浸锌度无缝钢管。 消防给水系统的阀门: 埋地阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀。应采用球墨铸铁阀门。 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀(不耐腐蚀)、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀。应采用球墨铸铁或不锈钢阀门。 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。应采用球墨铸铁或不锈钢阀门。 减压阀: 应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时应设置备用减压阀;减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目平方厘米-5目平方厘米,过流面积不应小于管道面积的4倍;过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍;过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。 先导式减压阀可调节,比例式减压阀不可调节。 消防水泵接合器(地上式,地下式和墙壁式): 是预留接口,第三类水源。水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水供灭火用的接口(室内消防用水不足或发生故障时)。 设置要求: 1.高层民用建筑;设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑;超过2层或建筑面积大于1000㎡的地下半地下建筑、室内消火栓设计流量大于10Ls平战结合的人防工程;高层工业建筑和超过4层的多层工业建筑;城市交通隧道。 2.自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统均应设置。 3.给水流量宜按每个10Ls-15Ls计算。 4.临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每栋建筑附近就近设置。 5.消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区(低区和高区压力),应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或转移动泵接力供水的吸水和加压借口。 6.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为;与墙面上的门窗洞口的净距离不应小于2m(避免火灾波及),且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装应使进水口与井盖底面的距离不大于(消防员臂长),且不应小于井盖的半径。 一般情况下,按水泵接合器给水方向依次是止回阀、安全阀和阀门。 7.水泵接合处应设置永久性标着铭牌(地上式水泵接合器铭牌设置在附近),并应标明供水系统、供水范围和额定压力。 增稳压设备(维持水压:稳压泵和气压罐): 何时:当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时。 一般有稳压泵、隔膜式气压罐、管道附件及控制装置。稳压泵通常用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常选用小流量、高扬程的水泵。应设置备用泵(通常‘一用一备’)。气压罐是为了避免稳压泵经常启动(经常启动泵易损,气压罐利用压差设置启泵停泵缓冲时间)而设置的配套设备,它的最小设计工作压力应满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求。主泵启动后稳压泵停止运行。 要求(流量和压力): 稳压泵设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量(补充和泄漏比较)和系统自动启动流量(压力开关响应的流量);正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计且不宜小于1Ls。 稳压泵设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力,在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值(因为还要考虑建筑设计中稳压泵和系统消防水泵之间的高度差),且增加值宜为(实际缓冲段);稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于。(扬程和压力:1MPa≈100m) (压力从大到小:泵停止工作—稳压泵启动压力—消防水泵启动压力—最小设计工作压力;这些压力的变化是随着漏水或火灾初期给水慢慢变小的。) 气压罐其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L(消火栓给水系统300L(两只水枪工作30s,5Ls),自动喷水灭火系统150L,消火栓系统和自动喷水灭火系统合用450L)。 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,出水管应设置消声止回阀(频繁启动比较吵)和明杆闸阀。 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制;消防水泵、稳压泵应设置就地强制起停泵按钮(检修维保时用),并应有保护装置。 消防水池: (允许间作他用但必须满足消防储量(特殊技术措施:分层或U型真空破洞)) 何时:当生产生活用水量达到最大时(用水高峰期),市政给水管网或入户进入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20Ls或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 有效容积:当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量要求;当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。 消防水池进水管(和灭火系统无关的进入水池的水管)应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效容积大于2000m³时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100. 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m³,当仅设有消火栓系统时不应小于50m³。 (连续补水应符合:1.两路消防给水;2.火灾延续时间内的连续补水量应按消防水池最不利进水管供水量(只带入小的那个);3.当计算条件不具备时给水管的平均流速不宜大于。) 消防水池的总蓄水有效容积大于500m³时,宜设两格能独立使用的的消防水池;当大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格或座消防水池应设置独立的出水管,并应满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量要求。 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应符合: 消防水池应设置取水口井,且吸水高度不应大于6m(距离不应大于2m);取水口井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m(辐射热);取水口井与甲乙丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;取水口井与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。 消防水池出水排水和水位应符合: 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;消防水池应设置溢流水管和排水设施(采取防止虫鼠等进入的措施),并应采用间接排水(接触空气防止倒吸)。 高位消防水池(直接重力供水,是水源,伴随整个灭火过程): 设计要求: 最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需要的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并符合: 水池的有效容积、出水、排水和水位,应符合‘之前说的规定’;高位消防水箱的通气管和呼吸管等应符合防虫蚁设置;除可一路消防供水的建筑外,像高位消防水箱供水的给水管不应少于2条; 当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其有效容积不应小于室内消防用水量的50%; 高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m³时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每座或每格应有一条独立的出水管向消防给水系统供水; 高位消防水池设置在建筑内时门,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和的楼板与其他部位分隔,并设置甲级防火门且消防水池及其支撑框架与建筑构件应连接牢固。
满腹心机
为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求
(一)灭火剂储存装置
目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为。二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、45L、50L、。
高压系统的储存装置应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19 MPa± MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。
低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为 MPa± MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为,低压报警压力设定值应为 MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃;
储存容器中充装的二氧化碳应符合现行国家标准《二氧化碳灭火剂》(GB4396-2005)的规定;储存装置应设称重检漏装置。当储存容器中充装的一氧化碳量损失10%时,应及时补充;储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射;储存装置宜设在专用的储存容器间内。局部应用灭
火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。专用的储存容器间的设置应符合下列规定:应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散走道;耐火等级不应低于二级;室内应保持干燥和良好通风;设在地下的储存容器间应设机械排风装置,排风口应通向室外。
(二)容器阀
容器阀按其结构形式,可分为差动式和膜片式两种。容器阀的启动方式一般有手动启动、气启动、电磁启动和电爆启动等方式。与之对应的启动装置有手动启动器、气启动器、电磁启动器、电爆启动器。
(三)选择阀
在多个保护区域的组合分配系统中,每个防护区或保护对象在集流管上的排气支管上应设置与该区域对应的选择阀。选择阀的位置宜靠近储存容器,并应便于手动操作,方便检查维护。选择阀上应设有标明防护区的铭牌。
选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于。系统启动时,选择阀应在容器阀动作之前或同时打开。
(四)喷头
二氧化碳灭火系统的喷头安装在管网的末端,用于向防护区喷洒灭火剂。喷头是用来控制灭火剂的流速和喷射方向的组件。全淹没灭火系统的喷头布置应使防护区内二氧化碳分布均匀,喷头应接近天花板或屋顶安装。
设置在粉尘或喷漆作业等场所的喷头,应增设不影响喷射效果的防尘罩。
(五)压力开关
压力开关可以将压力信号转换成电气信号,一般设置在选择阀后,以判断各部位的动作正确与否。
(六)安全阀
安全阀一般设置在储存容器的容器阀上及组合分配系统中的集流管部分。在组合分配系统的集流管部分,由于选择阀平时处于关闭状态,在容器阀的出口处至选择阀的进口端之间形成了一个封闭的空间,因而在此空间内容易形成一个危险的高压区。为了防止储存器发生误喷射,因此在集流管末端设置一个安全阀或泄压装置,当压力值超过规定值时,安全阀自动开启泄压以保证管网系统的安全。
(七)管道
高压系统管道及其附件应能承受最高环境温度下二氧化碳的储存压力,低压系统管道及其附件应能承受的压力。并应符合下列规定:管道应采用符合《输送流体用无缝钢管》(BT8163-2008)的规定,并应进行内外表面镀锌防腐处理。对镀锌层有腐蚀的环境,管道可采用不锈钢管、铜管或其它抗腐蚀的材料。挠性连接的软管必须能承受系统的工作压力和温度,并宜采用不锈钢软管。低压系统的管网中应采取防膨胀收缩措施。在可能产生爆炸的场所,管网应吊挂安装并采取防晃措施。管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接;公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置,其泄压动作压力:高压系统应为15 MPa±,低压系统应为 MPa±。
在屋顶唱着你的歌在屋顶和我爱的人
给水管网的检查
给水管网的主要作用是传输消防用水。管道系统由管子、管件、配件、阀门以及相关设备共同组成, 它们通过一定的连接方式连接起来,形成一套封闭的流体传输系统。 管道的连接形式与管道的材质、系统工作压力、温度、介质的理化特性、敷设方式等条件相适应。
给水管网包括室外管网和室内管网,包括消火栓给水管道、自动喷水灭火系统管道、泡沫灭火系统的给水管道、室内的水喷雾灭火系统管道等。
(一)给水管材
目前消防给水管一般有钢管、涂塑钢管、镀锌管等材料产品,管网的选择需要按照规范要求及实际情况来选取合适的材料。管道元件和材料在使用前按国家现行标准和设计文件的规定核对其材质、规格、型号、数量和标识,并进行外观质量和几何尺寸检查验收,其结果符合设计文件和相应产品标准的规定。
管材、管件的应进行现场外观检查符合下列要求:
1.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;
2.螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
3.镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;
4.非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷;
5.法兰密封面应完整光洁,没有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹完整、无损伤;
6.管材的壁厚符合要求(有相关的质量保证文件)。
(二)管网支、吊架及防晃支架
管网支吊架是各种不同型式的支架和吊架的总称。按照支吊架的.功能和型式可分为:固定支架;滑动支架;导向支架;弹簧支吊架;吊架等。 制作完成的管道支、吊架要求:
1.管道支架、吊架型式、材质、结构尺寸、加工精度及焊接质量等符合设计文件或有关施工验收规范的要求;
2.管道支、吊架材料除设计文件另有规定外,一般采用Q235普通碳素钢型材制作;
3.管道支、吊架的切边均匀无毛刺,焊缝均匀完整、外观成形良好、没有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷;
4.管道支、吊架上面的孔洞?用电钻加工,不得用氧乙炔割孔;
5.管道支、吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹光洁整齐,无断丝和毛刺等缺陷;
6.管道支、吊架成品后作防腐处理,防腐涂层完整、厚度均匀;当设计文件无规定时;除锈后涂防锈漆一道;
7.管卡宜用镀锌成型件,当无成型件时可用国钢或扁钢制作,其内圆弧部分应与管子外径相符。
(三)通用阀门的检查
阀门是控制消防系统管道内水的流动方向、流量及压力的,是具有可动机构的机械,是消防给水系统中不可缺少的部件。按照阀门在系统中的用途,可将阀门分为截断阀、止回阀、安全阀、减压阀等。阀门的选用,应当根据阀门的用途、介质的性质、最大工作压力、最高工作温度,以及介质的流量或管道的公称通径来选择。
1.所选用阀门的型号、规格、压力、流量符合设计要求;
2.所选用阀门及其附件配备齐全,没有加工缺陷和机械性损伤;
3.对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场要逐个进行强度试验和严密性试验,并符现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50253中有关规定。