回答数
3
浏览数
10833
巴黎的樱花凋零东京的铁塔飘雪
在一级消防工程师考试中,《案例分析》这一部分的考试内容往往被考生们视作“心头大患”,因为考试难度确实相当高,我在本文中就为大家带来了一份2022年一级消防工程师考试《案例分析》考前模拟题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!
某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000㎡,直接经济损失4000万余元。
经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。
毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架架构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和pvc板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。
经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。
当日值班人员对用火、用电和消防措施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项得分)
1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。
A. 电气线路
B. 防火分隔
C. 耐火等级
D. 安全疏散
E. 灭火器材
【答案】ABCD
【解析】火灾由风机供电线路接头过热短路引起,由此可判断出电气线路方面存在火灾隐患,A选项正确。
根据《建筑设计防火规范》 ,冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。
冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。本案例毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板,故防火分隔和耐火等级均不符合要求,BC选项正确;
根据题干表述,车间无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门,南侧安全出口被锁可知,车间在安全疏散方面存在火灾隐患,D选项正确。
根据题干表述,车间按照国家标准配置了灭火器材,由此可判断灭火器材方面不存在火灾隐患,E选项错误.
2.保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有( )
A. 设置自动灭火设施
B. 设置明显的防火标志
C. 严格管理,定期重点巡查
D. 制定和完善事故应急处置方案
E. 采用电气防爆措施
【答案】BCD
【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十九条,单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。选项B正确;
根据第二十五条,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容中包含消防安全重点部位的人员在岗情况,C选项正确;
消防安全重点部位的管理中,应急备战管理中要求各重点部位应制定灭火预案,组织管理人员及义务消防员结合实际开展灭火演练,D选项正确。
保鲜恒温库及简易生产车间应根据实际情况设置消防设施和防爆措施,AE选项不属于必备措施,故AE选项错误。
3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有( )
A. 当日值班人员事发时未在岗
B. 建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料
C. 消防安全重点部位不明确
D. 部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通
E. 员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练
【答案】ABDE
【解析】C选项消防安全重点部位不明确在题干表述中并未提及,因此不能判定消防安全重点部位不明确是造成人员伤亡的主要因素,其他选项在题干中都有提及,本题答案为ABDE。
4.关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有( )
A.消防技术规范
B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
C.报火警、扑救初期火灾的知识和技能
D.组织疏散逃生的知识和技能
E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法
【答案】 BCE
【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十六条,单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:1.有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;2.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;3.有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;4.报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
D选项属于公共聚集场所对员工培训的内容,注意自救逃生和组织疏散逃生的区别D选项错误;
消防技术规范应该是设计人员需要熟知并掌握的,与单位员工的关系不大,其他选项都是单位员工消防安全培训必须培训的内容,本题答案为BCE。
5.依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有( )
A.单位的消防安全责任人
B.装卸人员
C.专、兼职消防管理人员
D.电工
E.消防控制室值班、操作人员
【答案】ACDE
【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十八条规定,
下列人员应当接受消防安全专门培训:单位的消防安全责任人、消防安全管理人;专、兼职消防管理人员;消防控制室的值班、操作人员;其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。
6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》消防安全制度应包括的主要内容有( )
A. 消防安全责任制
B. 消防设施、器材维护管理
C. 用火、用电安全管理
D. 仓库收发管理
E. 防火巡查、检查
【答案】BCE
【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十八条,单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;
燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。BCE选项正确;
7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有( )
A. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火
B. 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗
C. 常闭式防火门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用
D.消防控制室值班人员未持证上岗
E.将安全出口上锁、遮挡、或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通
【答案】BE
【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十一条,对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实:(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;(三)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;
(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用;(五)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的;(八)其他可以当场改正的行为。结合本案例的描述,BE需要现场改正。
8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()
A.领导机构及其职责
B.报警和接警处置程序
C.自动消防设施保养程序
D.应急疏散的组织程序和措施
E. 扑救初期火灾的程序和措施
【答案】BDE
【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》第三十九条,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:1.组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;2.报警和接警处置程序;3.应急疏散的组织程序和措施;4.扑救初起火灾的程序和措施;5.通讯联络、安全防护救护的程序和措施。故ABDE正确;C选项不属于灭火和应急疏散预案的范畴。
9.依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案,在这次火灾事故中,该单位未能做到()
A. 及时报警
B. 启动消防灭火系统
C. 组织扑救火灾
D. 启动防排烟系统
E. 及时疏散人员
【答案】 ACDE
【解析】根据题意可知,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,该仓库过火面积4000m²,同时作业人数122人,需要设置排烟系统,但火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,因此判定没有启动防排烟系统。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。故由此可以判断,该单位未能做到迅速扑救火灾、及时疏散人员和及时报警,故ACDE正确。
一级消防工程师考试科目
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
一级消防工程师考试题型
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
一级消防工程师各科考试内容
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
寡言人
【导读】
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±,消防车登高操作场地的地面标高为,首层层高为,地上其余楼层的层高均为。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是( )。
A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以人计算确定
C.将第一个避难层设置在第十二层
D.第二个避难层的避难净面积按其负担的避难人数乘以人计算确定
2.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是( )。
A.建筑高度为的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
D.建筑高度为的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
3.某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有( )种启动方式。
4.在对可燃纤维织物加工车问配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择( )。
A.轻水泡沫灭火器
B.卤代烷灭火器
C.二氧化碳灭火器
D.碳酸氢钠干粉灭火器
5.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是( )。
A.生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回分经净化除尘在加热后配部分新风送入送风系统
B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90%
C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为℃
D.铝合金汽车轮胎毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80%
6.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是( )。
A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15 m
B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27 m
C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔
D.空分厂房专用10 kV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻
7.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
8.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是( )。
A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400 mA
B.对于泄漏电流大于500 mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路
D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
9.某汽车库的建筑面积为5100平方米,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为( )类。
A.Ⅰ
B.Ⅲ
C.Ⅳ
D.Ⅱ
10.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是( )。
A.线路短路
B.线路绝缘损坏
C.线路接触不良
D.电压损失
参考答案:CABAA CCCDD
二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
1.在运用事件树分析法进行火灾风险评估的过程中,事件树的编制程序一般包括确定初始事件、( )和简化事件树几个步骤。
A.推演中间事件
B.建立风险关联
C.实施定性分析
D.判定安全功能
E.绘制事件树
2.关于消防水泵接合器设置要求的表述中,符合规范要求的有( )。
A.当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口
B.水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15 m,并不宜大于40 m
C.墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为~ m
D.临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置
E.墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
参考答案:DE ABDE
闭眼聆听世界每个角落失声呐喊触动每个音符
2022年的一级消防工程师考试距离正式开始考试,已经只剩下两个月左右的时间了,在开考之前各位考生是否已经拥有了支撑自己征服这场考试的知识储备和决心呢?我在本文中为大家准备了2022年一级消防工程师考试考前必备模拟题,快和小伙伴一起来看看吧!
为避免因发出警报引起惊慌造成事故,消防站距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人 员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于()。
【答案】C【解析】: 消防站距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小 于50m,避免因发出警报引起惊慌造成事故。
某活性炭制造厂房,耐火等级二级,地上3层,建筑高度为10m。拟在其旁边新建一座7层纸张仓库,建筑 高度为25m。两者之间的防火间距不应小于()m。
【答案】A【解析】: 二级多层乙类厂房与高层丙类仓库(隐含条件:高层仓库的耐火等级不低于二级)的防火间距:13+0+0=13m。
某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0000m,室外地面标高,地上7层,局部8层,一至 七层为标准层,每层建筑面积1200m,七层屋面面积层标高±,八层为设备用房,建筑面积 290m,八层屋面面积标高±,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑类别 为()。
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层公共建筑
C.多层住宅建筑
D.多层公共建筑
【答案】D【解析】 :《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版) 设备用房占屋面面积比例为2901200=,没有超过四分之一,不计算高度,该建筑高度为21+, 为多层公共建筑。
电气照明是现代照明的主要方式,电气照明往往伴随着大量的热和高温,如果安装或使用不当,极易引发火灾 事故。下列有关照明器具防火的说法,错误的是( )。
A.舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W
B.每一照明单相分支回路的电流不宜超过16a,所接光源数不宜超过60个
C.附带镇流器的各式荧光吸顶灯,禁止直接安装在可燃吊顶上
D.可燃材料仓库不应设置卤钨灯等高温照明灯具
【答案】B【解析】 :舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W。彩灯之间导线应焊接,所有导 线不应与可燃材料接触。故A选项正确。每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A, 光源数不宜超过60个。连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。故B选项错误。附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。故C选项正确。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)10-2-5:可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热 部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具,配电箱及开关应设置在仓库外,不能设置在可燃材料仓库 内,故D正确。本题答案选择B。
某漂白 粉仓库,若耐火等级为一级,那么最多允许层数为()层。
A.一
B.二
C.三
D.四
【答案】C
依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,关于消防应急照明和疏散指示系统灯具 配电回路的设计,下列说法错误的是()。
A.任一配电回路配接灯具的数量不宜超过60只
B.任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的90%
型灯具配电回路的额定电流不应大于6A
型灯具配电回路的额定电流不应大于10A
【答案】B
下列火灾探测报警系统中的组件不属于触发器件的是()。
A.红外光束感烟探测器
B.手动火灾报警按钮
C.火灾声光警报器
D.点型感温探测器
【答案】C【解析】 :触发器件:在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测 器和手动火灾报警按钮。
大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员按规定进行防火巡查。防火巡查应当填写巡 查记录,()应在巡查记录上签名。
A.消防安全管理人
B.消防安全责任人
C.巡查人员
D.被巡查部门负责人
【答案】C【解析】: 防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应在巡查记录上签名。
与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()
A.取消了压力表,增加虹吸管
B.取消了安全阀,增加了虹吸管
C.取消了安全阀,增加了压力表
D.取消了压力表,增加了安全阀
【答案】D【解析】: 2019版技术实务教材P428:手提式二氧化碳灭火器的结构与其他手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力 表,增加了安全阀。判断二氧化碳灭火器是否失效一般采用称重法。
下列建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是()。
A.设置在四层,房间建筑面积为80m2的歌舞娱乐放映游艺场所
B.设置在二层,房间建筑面积为100m2的歌舞娱乐放映游艺场所
C.高度25m的高层厂房,内长度大于20m的疏散走道
D.民用建筑内长度为18m的疏散走道
【答案】A【解析】 :根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的 歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;应设置排烟设施。A选项应该 设置,B选项可不设置;高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于 40m的疏散走道。应设置排烟设施。C选项可不设置;民用建筑内长度大于20m的疏散走道,应设置排烟设施。D选项可 不设置。本题答案为A。
用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和()。
A.氧化反应
B.热分解反应
C.链传递
D.链式反应自由基
【 答案】D【解析】 :大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由 基。
下列建筑的部位,可不设置应急照明的有()。
A.皂素提取厂房的避难走道
B.某耐火等级为三级的单层服装加工厂房
C.耐火等级为二级的建筑在地上三层设置了一个建筑面积为180平米的餐厅
平米的地下一层的健身房
【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范》 第除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1封闭楼梯间、防 烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);A正确;2观众厅、展览厅、多功能厅和 建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;C选项可不设置应急照明;3建筑面积大于100㎡的地 下或半地下公共活动场所;D正确;4公共建筑内的疏散走道;5人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。B正确。
优质工程师报名问答知识库