一级消防工程师案例分析:防烟和排烟系统检测与维保

1.机械排烟系统的组件与设置要求

1)排烟风机

①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

②排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于;水平布置时,两者边缘最最小水平距离不应小于10m。

③排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于的隔墙和的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。

2)排烟阀(口)

①排烟阀(口)的设置应符合下列要求:

a.排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。用隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时,每个防烟分区应分别设置排烟口,排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位,排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。

b.走道内排烟口应设置在其净空高度的12以上,当设置在侧墙时,其最近的边缘与吊顶的距离不应大于。

②火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀(口),应在现场设置手动开启装置。

③烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于。

④每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的总和。

2.防烟系统的联动控制

1)应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

2)应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

3.排烟系统的联动控制

1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

64评论

贞子长发为谁留

2022年的一级消防工程师考试即将在11月开始正式考试,目前考生们的复习时间紧张,而需要复习的知识点内容相当庞大,想要在开考之前将知识点内容全部记下来几乎是不可能完成的事,那么接下来就和我一起来看看2022年一级消防工程师考试案例分析考试知识点内容分析,看一看精选的知识点内容吧!

1.应当当场改正的火灾隐患:

(1)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的

(2)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁合的

(3)捋安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的

(4)消火栓等消防设施或灭火器材被遮挡,影响使用或者被挪作他用的

(5)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响其使用的

(6)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的

(7)违章关闭消防设施、切断消防电源的以及其他可以当场改正的行为

2.限期改正的火灾隐患:

对不能当场改正的火灾隐患,应提出整改方案,确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前,应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当对危险部位进行停产、停业整改

3.重大火灾隐患:

违反消防法律法规,可能导致火灾发生或火灾危害增大,并由此可能造成特大火灾事故和严重社会影响的各类潜在不安全因素的应被确定为重大火灾隐患。对于因涉及城市规划布局以致企业不能自身解决的重大火灾隐患,应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地政府报告。

1.防火单元:

对于公共空间内设置的高火灾荷载、人员流动小、无独立疏散条件的区域(如厨房、为旅客服务的办公室、设备用房、既有商业设施等)应采用防火单元的处理方式,即采用耐火极限不低于的不燃烧体防火隔墙和耐火极限不低于的不燃烧体屋顶与其他空间进行防火分隔,在隔墙上开设门、窗时,应采用甲级防火门、窗“防火单元”的设计方法是解决大空间难以进行物理防火分隔的有效手段。设计中可以捋火灾危险性较大的区域从大空间中剥离出来,力争捋火灾限制在局部区域和范围内,最大限度限制火灾的影响区域。

2.防火舱:

对于站房内设置的为旅客服务的无明火作业的餐饮、商业零售网点、商务候车等场所,可采用“防火舱”的处理方式,以确保将火灾影响限制在局部范围内,最大限度地避免危及生命安全、财产全和运营安全的事件发生,以实现大空间开敞布局的需要。

3.燃料岛:

燃料岛是指在开放大空间内设置的没有顶棚的小型陈列和零售服务设施。这些设施被要求控制在6~20m2之内,火灾规模一般为3~5MW。燃料岛之间应保持足够的防火安全间距,一般不小于9m。

除敞开式汽车库、建筑面积小于1000m的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、修车库应设置排烟系统应设置机械排烟系统。

机械排烟系统——可与人防、卫生等排气、通风系统合用。排烟风机的排烟量——应按换气次数不小于6次h计算确定。

每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m,每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。

排烟风机——可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。

排烟风机——应保证280℃时能连续工作30min。

汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

88评论

我不是猫我没有九条命我不是鱼我不止七秒情

为您整理“一级消防工程师技术实务考点:机械排烟系统的补风”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

一级消防工程师技术实务考点:机械排烟系统的补风

(一)补风原理

根据空气流动的原理,在排出某一区域空气的同时,也需要有另一部分的空气与之补充。排烟系统排烟时,补风的主要目的是为了形成理想的气流组织,迅速排除烟气,有利于人员的安全疏散和消防救援。

(二)补风系统的选择

对于建筑地上部分的机械排烟的走道、小于500m2的房间,由于这些场所的面积较小,排烟量也较小,可以利用建筑的各种缝隙,满足排烟系统所需的补风,为了简便系统管理和减少工程投入,可以不用专门为这些场所设置补风系统。除这些场所以外的排烟系统均应设置补风系统。

(三)补风的方式

补风系统应直接从室外引入空气,可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。

1.自然补风

在同一个防火分区内补风系统可以采用疏散外门、手动或自动可开启外窗进行排烟补风,并保证补风气流不受阻隔,但是不应将防火门、防火窗作为补风途径。

2.机械补风

(1)机械排烟与机械补风组合方式。利用排烟机通过排烟口将着火房间的烟气排到室外,同时对走廊、楼梯间前室和楼梯间等利用送风机进行机械送风,使疏散通道的空气压力高于着火房间的压力,从而防止烟气从着火房间渗漏到走廊,确保疏散通道的安全。这种方式也称为全面通风排烟方式。该方式防烟、排烟效果好,不受室外气象条件影响,但系统较复杂、设备投资较高,耗电量较大。要维持着火房间的负压差,需要设置良好的调节装置,控制进风和排烟的平衡。如图1所示。

(2)自然排烟与机械补风组合方式。这种方式采用机械送风系统向走廊、前室和楼梯间送风,使这些区域的空气压力高于着火房间,防止烟气窜人疏散通道;着火房间的烟气通过外窗或专用排烟口以自然排烟的方式排至室外。这种方式需要控制加压区域的空气压力,避免与着火房间压力相差过大所导致渗入着火房间的新鲜空气过多,助长火灾的发展。

(四)补风的主要设计参数

1.补风量

(1)补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的50%。

(2)汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量50%。

(3)在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50Pa时,可自然补风;当补风通路的空气阻力大于50Pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%。

2.补风风速

机械补风口的风速不宜大于10ms,人员密集场所补风口的风速不宜大于5ms;自然补风口的风速不宜大于3ms。

(五)补风系统组件与设置

1.补风口

补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。机械送风口或自然补风口设于储烟仓以下,才能形成理想的气流组织。补风口如果设置位置不当的话,会造成对流动烟气的搅动,严重影响烟气导出的有效组织,或由于补风受阻,使排烟气流无法稳定导出,所以必须对补风口的设置有严格要求。

2.补风机

补风机的设置与机械加压送风机的要求系统。排烟区域所需的补风系统应与排烟系统联动开闭。

19评论

相关问答