回答数
3
浏览数
11078
留荡
一、情景描述
某会展中心工程地上2层,建筑高度为24m,总建筑面积98000 m2,钢 桁 架结构,耐火等级一级。该建筑一层层高12m,建筑面积85400 m2,主要使用性质为登录大厅、主会议厅、六个展览厅、厨房及设备用房;二层建筑面积12600m2,主要使用性质为会议室及设备用房。该建筑根据使用功能的特殊需要,共划分为15个防火分区。首层有10个防火分区(图3—),二层有5个防火分区;每个防火分区均有两个以上安全出口,安全出口之间的距离均大于5m。本项目中除防火分区划分、疏散设计不符合现行规范的规定而采用消防性能化设计评估之外,室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等建筑消防设施、器材均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。
在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决登录大厅内部疏散距离过长、二层会议室楼梯在首层无直接对外出口的问题,将首层大、小展览厅之间的多条通道通过防火墙、防火卷帘分隔,火灾时自动加压送风构成安全疏散通道。针对展览厅防火分区面积扩大问题,通过提高烟控系统的'设计水平,并经数值模拟确保火灾时人员能够安全疏散来解决。
分析题
结合该大型会展建筑的特点,请确定该类建筑消防性能化设计评估的消防安全总目标,并确定两个主要目标。
【参考答案】
答题要点:
1)对于人员聚集场所和会展类建筑,主要目标是建筑结构安全、保护人员的生命安全、保证建筑物内财产的安全,同时为消防救援提供有利的条件。
2)次要目标是避免引燃相邻建筑物、减小火灾发生的可能性、减少商业运营中断、减少火灾对环境的污染。
累了自己
2021年一级消防工程师考试已经结束,下面我整理了2021年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案,供大家参考,以实际为准!
案例一
1{TSE}某大型商业综合体,(以下简称“综合体),2011年8月建成并投入使用,地上7层地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404m2。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑淌防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动淌防炮灭火系统丶排烟糸统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了淌防安全管理制度,制定了灭火和应惫疏散预亲,建立了微型淌防站,并定期开展防火巡查
今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布同进行了调整,增设了医疗门诊用丶如啡厅、健身、麻将室超市、电影城等新的商家,进洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内整修,装修工程峻工的商家依法申报淌防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请淌防安全检查,淌防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷等问题
9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置,{TS}根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查的有()
A.口腔门诊
B麻将室
C.生鲜超市
D.卡拉OK
E.中餐厅
【答案】CDE
【解析】公众聚集场所,是指宾馆丶饭店丶商场丶集贸市场丶客运车站候车室丶客运码头候船厅丶民用机场航站楼、体意场馆、会堂以及公共娱乐场所等-出自《消防法》第73条(三)其中公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(一)影剧院丶录像厅礼堂等演出、放映场所(二舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所(四)游艺、游乐场所(五)保龄球馆丶旱冰场丶桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。
2该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有()
A.餐厅开放式厨采用电加热炊具
B.疏散走道放置临时寄存物品铁柜
C将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者
D.防火卷帘丶防火门下方及两侧各范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围
E春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m
【答案】BD
【解析】第三十四条:不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施:第二十七条:柜台和货架不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线;第十条防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效·防火卷、防火门应可正常矣闭,且下方及两侧各米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围·室内消火栓箱不得上钡,箱内设备应当齐全、完好,禁止圈占丶遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物。
3根据(大型商业综合体淌防安全管理规则(试行》(应急消(2019)314号),于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有()
A.应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容丶时间等
B应每年与当地淌防救援机构联合开展演练
C应根据需要道请专家团以对天火和应急疏教预案进行评估、论证
D.应至少每半年组织开展一次消防演练
E演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善
【答案】BD
【解析】第六十八条大型商业综合体的产权单位丶使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏敢预案,至少每半年组织开展一次消防演练:D正确演练前应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与:演练时应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控全措施:演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评:A错误,E错误第七十条消防演练方案宣报告当地消防救援机构,接受相应的指导:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综答题卡体,应当每年与当地消救援机构联合开展消防演练·B正确:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏敢预案进行评估、论证·C正确
4该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有()
A整形医美中心在确保防火分隔丶消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流最少时段动火作业
B.卡拉OK厅内设置了吸烟室
C.海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示
D.综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前1用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开
E.健身房在装修区域内设置专门房间,存放日用量的油漆、日用量的乙炔及氧气等并落实专人管理
【答案】CD
【解析】第四十八条用火丶动火安全管理应当符合下列要求
1.严禁在营业时间进行动火作业;A错误
2.电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;C正确
3.动火作业现场应当清除可燃丶易鳖物品,配置灭火器材·落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后当到现场复查,确保无遗留火种;E错误
4.需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;D错误5.建筑内严禁吸烟丶烧香丶使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火·B错误
5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众紧集场所投入使用丶营业前淌防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有()
A.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书B.工商营业执照或统一社会信用代码证书
C场所平面布置图丶场所消防设施平面图
D建设工程淌防验收合格意见书
E消防安全制度、灭火和应急疏散预案
【答案】ABCE
【解析】公众惑集场所的建设单位或者使用单位通过淌防业务办理商口或者消防在线政务服务平台提交以下材料1公众紧集场所投入使用、营业消防安全告承诺书,A正确2营业执照B正确3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案E正确4场所平面布置图丶场所淌防设施平面图C正硝5法律、行政法规规定的其他材料·D错误
6消防救援机构现场核查发现电影城使用丶营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国淌防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有()
A.责令该场所停产停业
B处三万元以上三十万元以下罚款
C符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封
D.出具《不同意投入使用、营业决定书》
E责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》
【答案】ABE
【解析】第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万以上三十万元以下罚款:(四)公众壳集场所未经淌防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业悔况与承诺内容不符的:A、B正确核直发现公众集场所使用、营业情况与承诺内容不符,经责令限期改正,通期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销相应许可·E正确
7消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有()
A.郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾
B确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态
C确认火灾后,郎某电话报告值班经理米果后,拨打119报警
D.确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,动灭火和应惫疏款预案
E陈某报警时说明着火单位地点、起火部位着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话
【答案】ABE
【解析】消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开处于自动状态,同时拨打“119报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位着火种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即巨动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人
案例三
某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:
(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;
(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;
(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。
(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。
(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。
问题:
1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?
2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。
3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。
4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。
5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。
6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?
【参考解析】
1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;
生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。
2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门
3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门
4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。
6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;
2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;
3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;
4恢复集中电源、应急照明配
5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。
案例四
某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为999m建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为236m,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2
该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。
2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:
(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头
(2)地下车库设1套*作用报警阀
(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出
(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls
(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续
(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月
根据以上材料,回答下列问题(共26分)
1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。
2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。
4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?
5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。
6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?
【答案】
1(1)汽车库为中危险二级
(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组
2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷
(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头
(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头
3(1)警铃管路控制阀未打开
(2)警铃管路过滤器堵塞;
(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水
4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%
5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
(2)水力警铃声时断时续的原因
①水泵提供压力不稳定
②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活
③产品质量问题或安装调试不符合要求。
6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别
Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。
存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。
处置:应报废,更换灭火器。
孤独与我最长情
2022年的一级消防工程师考试中,《案例分析》一定是考试难度较大的内容,考生在复习这一部分内容的过程中需要花费更多心思和时间,接下来我就为大家带来了2022年一级消防工程师考试《案例分析》部分考前提升模拟题,快和我一起来看看吧!
案例1:
某综合楼,建筑高度 35m,地上 7 层,层高 5m,首层至三层为购物中心,四层至七层为酒店,标准层建筑面积为 1100 ㎡。设有湿式消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施,建筑采用临时高压消防给水。屋顶设置的高位消防水箱有效容积为 18m3,高位消防水箱最低有效水位标高为 ,室内消火栓的安装高度为 。购物中心内的配电室设置了七氟丙烷气体灭火系统,气体灭火控制器与火灾报警控制器相连,用于联动气体灭火系统的火灾探测器和火灾报警控制器直接相连。
受业主单位委托,某消防技术服务机构对该综合楼进行年度检测,首先查看屋顶试验消火栓的静水压力,发现试验消火栓未设置压力表。检测人员打开消火栓箱,连接水枪和水带后,按下了消火栓按钮,消防控制室值班人员反馈消火栓给水泵启动,随后检测人员开启消火栓的出水阀门进行测试,显示试验消火栓出口处的动压为。
检测人员对配电室的七氟丙烷气体灭火系统进行了检测,首先触发了防护区内一只感烟火灾探测器,气体防护区内的火灾声光警报器报警,随后触发了同一防护区内一只感温火灾探测器,30s 后,气体灭火系统没有任何动作。
检测人员查看气体灭火控制器的状态,显示为“自动”。随后又检查了气体灭火控制器、电磁阀以及各系统组件均无故障,组件之间连接线均未发现问题,启动气瓶和灭火剂瓶组的压力均正常。
根据以上材料,回答下列问题:
1.请指出消火栓系统存在的问题,并简述理由。
2.请指出检测人员对消火栓系统的测试存在的问题,消火栓给水泵动作是否正常,简述理由。
3.分析气体灭火系统没有启动的原因。
参考答案
1.存在的问题及理由:
1)存在的问题:屋顶试验消火栓未设置压力表。
理由:设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓。
2)存在的问题:最不利点消火栓压力不符合规范要求。
理由:高位消防水箱最低有效水位标高标高为 ,室内消火栓的安装高度为 ,建筑高度为 35m,层高5m,即最不利点消火栓的静水压力为 ,该建筑为一类高层公共建筑,不满足的要求,应设置增稳压装置。
3)存在的问题:屋顶设置的高位消防水箱的有效容积为 18m3,不符合规范要求。
理由:一类高层公共建筑,其高位消防水箱的有效容积不应低于 36m3。
)存在的问题:检测人员在连接水枪和水带后,应打开消火栓出水阀门进行测试,而不是按下消火栓按钮。
2)消火栓给水泵动作不正常。理由:消火栓按钮不应直接启动消防水泵。
3.原因:是消防联动控制器处于手动状态。
案例2:
2005年6月10日,××宾馆因电气线路短路引燃可燃物发生火灾。11时45分许,××宾馆领班苟某等发现宾馆二层××包厢门口通道吊顶上向下冒烟,苟某随即拉闸断电,由于施救不力,火势迅速向四周蔓延,消防队员在现场发现客房被困人员有的攀爬到窗外空调架、招牌、广告牌及二层露台上,有的顺着排水管滑下,有的已从楼上跳下,情况十分紧急。消防队员在现场没有发现消防设施。 ××宾馆为四层钢筋混凝土结构建筑,占地面积2000m2,总建筑面积8000m2。该建筑1994年9月竣工,当时设计为办公商务用房,1995年和2003年先后进行两次内部装修后,改建成综合性宾馆,两次装修采用了大量的可燃材料且均未向消防部门申报。该建筑设有3座直通楼顶平台的楼梯,首层为宾馆大堂、餐厅、棋牌室、洗脚健身中心;二层为带娱乐功能的餐厅包厢;三、四层均为客房。请分析此次火灾的主要教训。
解析
此次火灾的主要教训有以下几点:
①该宾馆消防安全责任制不落实,业主严重违反消防法律法规。该宾馆1995年和2003年共两次室内装修,该建筑的业主均未依法向公安消防机构申报建筑消防设计审核和验收,擅自施工并投入使用。
②该宾馆存在重大火灾隐患,建筑内部大量使用可燃装修材料,未设置火灾自动喷水灭火系统等建筑消防设施。
③从业人员消防安全技能差。火灾发生时,宾馆服务人员没有及时报警,没有及时扑救,没有及时采取有效措施组织人员疏散,导致宾馆的住客因不知起火情况而受到浓烟包围未能及时逃生。
④该宾馆没有火灾应急预案案,以致火灾时不知如何处理。
⑤宾馆住宿人员缺乏消防安全常识和逃生技能,部分人员不懂火灾现场的自防自救,未能逃生。
一级消防工程师各科考试内容
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
优质工程师报名问答知识库