一级消防工程师室内布置

初夏旧巷
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    2944

首页> 工程师报名> 一级消防工程师室内布置

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

别忘记

已采纳

室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:1.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于;2.消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于。室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,其原因是消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm的水带转弯半径为1m,转弯角度100°,因此转弯的数量越多,水带的实际到达距离就短,所以本规范规定要按行走距离计算。1.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物在满足2股水柱同时到达任意一点的情况下,消火栓2和3的距离可大于30m。

2.消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物在满足1股水柱同时到达任意一点的情况下,消火栓2和3的距离可大于50m。

127评论

让你空等

1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;2 消防电梯间前室内应设置消火栓;3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;4 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于;6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于;7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于;其它建筑,不宜小于;8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;9 室内消火栓栓口处的出水压力大于时,应设置减压设施;静水压力大于时,应采用分区给水系统;10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。

14评论

把你追

一、检查内容  1.装修功能与原建筑分类的一致性  2.装修工程的平面布置  3.装修材料燃烧性能等级(A、B1、B2、B3)  1)对重要的建筑比一般建筑物要求严;对地下建筑比地上建筑要求严;对100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严。  2)对建筑物防火的重点部位,例如,公共活动区、楼梯、疏散走道及危险性大的场所等,其要求比一般建筑部位要求严。  3)对顶棚的要求严于墙面,对墙面的要求又严于地面,对悬挂物(如窗帘、幕布等)的要求严于粘贴在基材上的物件。  4.装修对疏散设施的影响  疏散走道两侧和安全出口附近不得设置有误导人员安全疏散的反光镜子、玻璃等装修材料。  5.装修对消防设施的影响  消火栓门不得被装饰物遮掩,门的颜色与四周的装修材料颜色应有明显区别;建筑内部装修不得遮挡消火栓箱、手动报警按钮、喷头、火灾探测器以及安全疏散指示标志和安全出口标志等消防设施。  6.照明灯具和配电箱的安装  1)开关、插座、配电箱不得直接安装在低于B1级的装修材料上,安装在B1级以下的材料基座上时,必须采用具有良好隔热性能的不燃材料隔绝。  2)白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等不得直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。  3)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于B1级。  7.公共场所内阻燃制品标识的张贴  公共场所内建筑制品、织物、塑料或橡胶、泡沫塑料类、家具及组件、电线电缆6类产品须使用阻燃制品并加贴阻燃标识。  二、检查方法  1)安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料;当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为B1级装修材料;单位质量小于300g㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料;施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可作为A级装修材料;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于㎡的有机装饰涂料,可作为B1级装修材料。  2)当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时,对隐蔽层检查时,应查阅隐蔽工程验收记录,现场核查胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨是否涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理是否达到B1级。  3)当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均要符合相关规定。对于复合型装修材料,可通过提交专业检测机构进行整体测试后确定其燃烧性能等级。  4)当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不得大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。  5)对现场阻燃处理的木质材料、纺织织物、复合材料等检查时,结合材料的燃烧性能型式检验报告、现场进行阻燃处理的材料和所使用阻燃剂的见证取样检验报告、现场对材料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录等相关资料,对照报告及记录内容开展现场核查,重点核查上述报告或记录内容与实际使用材料的一致性。  6)对公共场所内使用的阻燃制品,还要检查阻燃制品标识使用证书、现场检验标识加贴的情况。

158评论

相关问答