消防备考四大重要消防规范有GB50016《建筑防火设计规范》;GB50116《火灾自动报警系统设计规范》;GB50084《自动喷水灭火系统设计规范》;GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》。
《建筑设计防火规范》共分12章和3个附录,主要内容有:
1、生产和储存的火灾危险性分类、高层公共建筑的分类要求,厂房、仓库、住宅建筑和公共建筑等工业与民用建筑的建筑耐火等级分级及其建筑构件的耐火极限、平面布置防火分区与防火分隔、建筑防火构造、防火间距和消防设施设置的基本要求,工业建筑防爆的基本措施与要求;
2、工业与民用建筑的疏散距离、疏散宽度、疏散楼梯设置形式、应急照明和疏散指示标志以及安全出口和疏散门设置的基本要求;
3、甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场的防火间距、成组布置和储量的基本要求;
4、木结构建筑和城市交通隧道工程防火设计的基本要求,以及各类建筑为满足灭火救援要求需设置救援场地、消防车道、消防电梯等设施的基本要求,建筑供暖、通风和空气调节和预防电气火灾的线路等方面的防火要求和消防用电设备的电源与配电线路等基本要求。
《消防给水及消火栓系统技术规范》共分14章和7个附录,主要内容有:
总则、术语和符号、基本参数、消防水源、供水设施、给水形式、消火栓系统、管网、消防排水、水力计算、控制与操作、施工、系统调试与验收、维护管理等。
《火灾自动报警系统设计规范》共分12章和7个附录,主要内容有:
总则、术语、基本规定、消防联动控制设计、火灾探测器的选择、系统设备的设置、住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、系统供电、布线、典型场所的火灾自动报警系统等。
《自动喷水灭火系统设计规范》共分11章和4个附录,主要内容有:
总总则、术语符号、设置场所火灾危险等级、系统选型、设计基本参数、系统组件、喷头布置、管道、水力计算、供水、操作与控制等。
首先,购入合适的教材。
因为消防工程师有很多教学内容都是非常复杂的,而且知识点也是非常杂乱,所以我们肯定也是要做好整体上的知识点掌握。一定要购入到有知识点讲解,并且有分类的书籍,这样对我们自学也是有一定帮助,可以让我们明确好知识点才行。
其次,每天安排学习时间。
一级消防工程师零基础应该怎么学,还是要有一定的自学时间,每天至少是需要有两个小时左右的时间来学习才行。当然大家也是可以选择一个合适的网校,这样直接报名相应的学习,这样对方的讲师都是会将知识点直接确定好,学习起来也是要更加容易一些。
最后,注意好日常的练习。
我们只是死记硬背一定的知识点,并不会有太多的用处,因为我们学习知识点,还是需要有一定的练习过程,这样才能够让我们巩固知识点,也是可以让我们知道如何来完成相应的题目分析,这样想要拿到很高的一个分数也是更加简单的。
最爱的人没有备注
为大家准备“2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统防护区的设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点的内容,请继续关注一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统防护区的设置要求
1.防护区的的划分
(1)防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。
(2)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3。
(3)采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。
2.耐火性能
(1)防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于;吊顶的耐火极限不宜低于。
(2)全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时问、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。延时时间为30s、释放灭火剂时间对于扑救表面火灾应不大于1min;对于扑救固体深位火灾不应大于7min。
3.耐压能力
防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。
4.泄压能力
对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的23以上。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。
5.封闭性能
(1)防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。
(2)在喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应自动关闭。
6.环境温度
防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
曾经成精
一级消防工程师综合能力考点:城市总体布局的消防安全
城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求,从保障城市消防安全出发,合理地布置大型易燃易爆物品生产、储存场所、汽车加油、加气站、易燃易爆化学物品的专用码头、车站、城市消防站等在城市中的位置,它关系到土地的合理利用和建筑的安全使用,检查要求为:
1.易燃易爆物品的工厂、仓库,甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧(真题);与影剧院、会堂、体育馆、大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离;
2.散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的上风侧(真题),并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离;
3.大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市河流布置时,布置在城市河流的下游,并采取防止液体流入河流的可靠措施;
【2015年综合能力真题】
某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备用房、消防站、甲类和乙类液体储罐、液化烃储罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面布置的做法中,正确的是( )。
A.全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧
B.采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心
C.消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧
D.散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人员集中场所全年最小频率风向的下风侧
『正确答案』A
『答案解析』
综合教材:(一)石油化工企业
1.企业区域规划
根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、风向等条件,检查企业的功能分区、集中布置的建筑和装置等总平面布置。可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧;在山区或丘陵地区,须避免布置在窝风地带。
《石油化工企业设计防火规范》 全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。
[条文说明] 全厂性高架火炬在事故排放时可能产生“火雨”,且在燃烧过程中,还会产生大量的热、烟雾、噪声和有害气体等。尤其在风的作用下,如吹向生产区,对生产区的安全有很大威胁。为了安全生产,故规定全厂性高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。
【2015年技术实务真题】
某厂为满足生产要求,拟建设一个总储量为1500m3的液化石油气储罐区。该厂所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的( )。
A.东北侧
B.西北侧
C.西南侧
D.东南侧
『正确答案』A
『答案解析』液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。
4.汽车加油、加气站远离人员集中的场所、重要的公共建筑。一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站和CNG加气母站设置在城市建成区和中心区域以外的区域。输油、输送可燃气体干管上不得有违法修建建筑物、构筑物或堆放物质。
5.地下建筑(包括地铁、城市隧道等)与加油站的埋地油罐及其他用途的埋地可燃液体储罐保持足够的防火安全距离,其出口和风亭等设施与邻近建筑保持足够的防火安全距离。
6.汽车库、修车库、停车场远离易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和储存区;汽车库与甲、乙类厂房、仓库分开建造。
7.装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头、车站布置在城市或港区的独立安全地段。装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头,与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的两倍,距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的一倍。
8.城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局;街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道路中心线间距离一般在160m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于120m。
需要注意的是,对于旧城区中严重影响城市消防安全的企业,要及时纳入改造计划,采取限期迁移或改变生产使用性质等措施。对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区,要结合改造工程,拆除一些破旧房屋,建造一、二级耐火等级的建筑;对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2500㎡的防火分区,各分区之间留出不小于6m的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙。对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域,要结合本区域内城市给水管道的改建,增加给水管道管径和消火栓,或根据具体条件修建容量为100m3~200m3的消防蓄水池。