回答数
7
浏览数
12509
那一年我们相遇了真好
为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统设计参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统设计参数
基本参数根据保护对象和防护目确定。
一、水雾喷头的工作压力
灭火、控火不应小于;防护冷却不应小于。
二、水喷雾灭火系统的响应时间
由火灾报警设备发出信号至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。
灭火控火不应大于60s;
液化气生产、储存装置或装卸设施防护冷却不应大于60s,
其他设施的防护冷却目的不应大于300s。
三、水喷雾灭火系统的保护面积
保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。
主要用于保护室外的大型专用设施或设备,同时也用于保护建筑物内的设施或设备,
保护面积按以下原则确定:
1.保护对象规则外表面面积;
2.不规则按对象最小规则形体外表面面积;
3)变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器箱外表面面积确定外,还应包括散热器的外表面面积和储油柜(油枕)及集油坑的投影面积。
4.分层敷设电缆应按整体包容的最小规则形体的外表面面积;
5.输送机皮带按上行皮带的上表面面积;
6.开口可燃液体容器按液面面积确定;
7.用于室内保护对象可按室内建筑面积或保护对象的外表面积。
四、喷雾强度和持续喷雾时间
系统的设计喷雾强度和持续喷雾时间应符合表3-4-1 的规定。由自动喷水配水干管或配水管供水的水喷雾系统,供水管所提供的水压和流量应满足现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-2014)的要求。
五、自动喷水-水喷雾混合配置系统设计
自动喷水-水喷雾混合配置系统设计应符合下列要求:
1.自喷设计应符合现行《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,水喷雾设计应符合现行《水喷雾灭火系统设计规范》的规定。
2.高层建筑内水喷雾可由自喷系统配水干管或配水管直接引出。
3.水压和流量应满足系统的要求。
六、泡沫-水喷雾联用系统设计
泡沫-水喷雾联用系统设计应符合下列规定:
1.泡沫系统的设计应按现行《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)执行。
2.泡沫供给时间不应小于10min。
冰箱顶上装高冷踩着棺材跳鬼步
某证券公司大楼的地下一层,建筑面积为4000m2,层高为4m,设置了机械排烟和机械补风系统,高压变电室、低压配电室共用一套组合分配IG541混合气体灭火系统,系统组成示意图见下图,火灾报警控制器、气体灭火控制器安装在同层消防控制室内,消防控制室与低压配电室的值班室合用。
2020年8月3日,消防技术服务机构对地下室机械排烟和机械补风系统,高压变电室、低压配电室气体灭火系统进行检查,情况如下:
(1)机械排烟和机械补风系统:6个板式排烟口中的2个已更换为格栅排烟口,格栅排烟口阀体手动驱动装置距离地面。逐一按下板式排烟口的远距离手动驱动装置释放按钮,其中1个板式排烟口不能完全开启:其他板式排烟口开启后,用风速计测得排烟口、补风口处风速为0,排烟风机、补风机未启动。
(2)气体灭火系统:消防控制室值班记录本上填写的值班时间是8:30~20:30,有1人签字,值班人员仅持有电工操作证;询问“紧急停止”按钮的作用,值班人员回答“按下‘紧急停止’按钮,正在喷气的IG541钢瓶停止喷气”;查看标签得知IG541钢瓶最近检验时间是2015年1月;触发高压变电室感烟火灾探测器、感温火灾探测器报警,气体灭火控制器接收不到联动信号。
根据以上材料,回答下列问题(共16分):
1.该单位将板式排烟口更换成格栅排烟口是否可行?为什么?分析板式排烟口不能正常打开的原因并提出修复方法。
2.造成板式排烟口开启后排烟风机无法启动的原因是什么?
3.关于“紧急停止”按钮的作用,值班人员的回答是否正确?为什么?该证券公司大楼高压变电室、低压配电室气体灭火系统的维护管理存在什么问题?
4.示意图中9所指部件名称是什么?低压配电室发生火灾时,哪个启动气瓶应启动?哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?
答案见下一页
不沉默的沉默
格栅吊顶消防喷淋头安装是在格栅吊顶上(上喷),需要安装积水盘,喷淋头溅水盘离天花板顶75-150mm,布置按照上喷规范布置。 消防规范: 1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2、《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005 3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95(2001年修订版) 4、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 5、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 6、《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 8、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 9、《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 16、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 17、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005 18、《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003 19、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 21、《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 23、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 24、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005
心难免
格栅吊顶消防喷淋头安装是在格栅吊顶上,需要安装积水盘。
喷淋头溅水盘离天花板顶75-150mm,布置按照上喷规范布置。喷淋头以下可以做格栅型吊顶,但必须保证喷淋头以下部位没有物体阻挡,保证喷淋头周边的空间(也就是发生火灾之类的时候能保证喷淋头里面出来的水没有阻挡物)。
扩展资料:
格栅喷淋系统喷头安装方法:
1、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的强度、喷头的流量系数和工作压力确定,不宜小于。
2、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
3、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头。
5、水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
参考资料来源:百度百科-消防喷淋头
参考资料来源:百度百科-格栅吊顶
参考资料来源:百度百科-消防规则
优质工程师报名问答知识库