消防工程师考试自喷管网

纵容繁华流逝却无可奈何
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    3867

首页> 工程师报名> 消防工程师考试自喷管网

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

被他拥抱的双肩

已采纳

硬性要求如下:1、专科:本专业毕业6年,从事消防安全技术工程工作4年;相关专业7年,从事消防安全技术工程工作5年。2、本科:本专业毕业4年,工作3年;相关专业5年,工作4年。培训都不如这个。全国出名到只能记住搜11位电话号码的程度。30年创建的10多个名牌全部被假冒,前几位电话号码也被假冒,做成商业推广。唯一无法假冒的是11位电话号码。论文考试答辩取消、条件放宽文件政策,最简单的是搜:论文+后同、职称论文+后同、高级职称论文+后同。最直接的是搜:高级经济师论文+后同,再把“经济”换成“会计、审计、统计、政工、工程、教师、医师等任何职称”再搜,都能找到。各省市文件政策搜:各省市论文(职称论文、高级职称论文)+后同。如搜:广东论文+后同、广东职称论文+后同、广东高级职称论文+后同、济南论文+后同、济南职称论文+后同、济南高级职称论文+后同。搜郑州总部即可查出全国,搜:郑州购房政策+后同、郑州买房条件+后同、郑州房产网+后同、郑州楼市+后同、郑州装修+后同、郑州防水+后同、郑州精装修楼盘+后同、郑州大平层价格+后同、郑州别墅价格+后同、郑州小户型房子+后同、郑州复式房+后同,即可找到。因为都是百联业务,总部郑州。全国连锁,旁边旅游景点大全,免费相亲,太多好玩。后同是11位数:要我发.先起腰.【发】我就发腰(谐音好记)=要我爬山.起腰【爬】.我就爬腰(谐音好记)=要吾扒山.起腰【扒】.吾就扒腰(准确但不好记)。第七位【】换成汉字八,其他换成数字再搜。必须搜11位。否则找不到,还会搜到假冒的。全国最权威的职称论文辅导、免费期刊、论文考试答辩取消、条件放宽文件政策,搜:论文热线+要我爬山.起腰【爬】.我就爬腰(【爬】换成汉字八,其他换成10位数字再搜)。翻到58页后,是总结的经验教训。一、大道至简、职称不难。二、对照评审条件找差距。三、业绩技巧。四、不符合评审条件也可能合格。五、2012年后,关系的作用几乎是零。即再搜:高级经济师论文+要我爬山.起腰【爬】.我就爬腰、高级会计师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级审计师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级统计师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级政工师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级工程师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级教师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、副主任医师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级农经师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级农艺师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级畜牧师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级兽医师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、高级水产师论文+要我发先起腰【发】我就发腰、副研究员论文+要我发先起腰【发】我就发腰,等。考评难度从小到大是:高级经济师(最简单)、高级会计师、高级审计师、高级统计师(最难)。证书都有用。如果聘用,涨工资。如果不聘用,可用证书包油条,防止油沾手。不能再搜:高级职称论文郑密路全国办、河南职称论文大学、郑州职称论文大学,全国太出名了,都被假冒了。只能搜:论文热线+要我爬山.起腰【爬】.我就爬腰(【爬】换成汉字八,其他换成10位数字再搜),永远无法假冒。而且必须搜11位电话号码。因为前几位号码也被假冒了。搜:论文网158、全国论文办158、职称论文期刊158371,标明广告保障的全是假冒。假冒已经到了登峰造极、无孔不入的程度。哪个培训机构好?都不如这个。30年创建的10多个名牌全部被假冒,甚至11位电话号码的前6位也被假冒。为什么只能搜11位电话号码?因为太出名了。30年创建的10多个享誉全国的名牌全部被假冒,甚至前几位电话号码也被假冒,唯一无法假冒的是11位电话号码。仅职称论文辅导一项,就引起全国几百人争相假冒。搜:要我爬山-起腰爬-我就爬腰(换成数字)论文热线30年创建的名牌被假冒经历。结论:防假冒唯一的办法是记住搜11位电话号码(第七位换成汉字八),此外再无办法。还必须搜11位,因为前几位也被假冒了。假冒已经到了登峰造极、无孔不入的程度。只能假冒名称和11位电话号码的前几位,无法假冒11位。第一阶段:1992年-今,假冒名称。现在搜:郑州职称论文大学、河南职称论文大学、郑密路论文,等。标“广告保障”的全是假冒,搜电话号码即可发现都不在郑州。第二阶段:2022年后,又开始假冒11位电话号码的前3-6位数。现在搜:论文网158、论文热线158、全国论文办158371、职称论文期刊158371、高级会计师论文158371,等。标“广告保障”的全是假冒。假冒已经到了登峰造极、无孔不入的程度。可见:只能假冒汉字和11位电话号码的前3-6位,无法全部假冒11位。搜够11位,即可杜绝假冒。要我爬山-起腰爬-我就爬腰(换成数字)=要我发-先起腰-发我就发腰=要吾扒山-起腰扒-吾就扒腰论文热线全国出名到什么程度?30年创建的10多个享誉全国的名牌(河南郑州职称论文大学郑密路论文等)全部被假冒,并引发郑州论文热。搜“论文发表”类关键词,会发现标明【广告保障】河南郑州最多。其实,搜电话号码即可发现都不在郑州。由此产生顺口溜,搜:河南郑州职称论文,外地广告成群。假冒多到什么程度?网上已经出现顺口溜。搜:河南职称论文大学广告,外地假冒。郑州职称论文大学广告,外地假冒。河南郑州职称论文,外地广告成群。高级职称论文郑密路全国办广告,外地假冒。郑州高级职称论文大学广告,外地假冒。河南郑州郑密路论文,外地成群。看到广告保障,想到假冒上当。一眼看出(标明【广告】,一眼即可辨认),一搜确定(搜电话号码,不在郑州,多是)。河南郑州郑密路论文广告,外地假冒。高级职称郑密路全国办在郑州,假冒都标明【广告】不在郑州,全国只有郑州一个城市有郑密路。搜:简单两步查出论文。搜:要我爬山.起腰【爬】.我就爬腰(【爬】换成汉字八,其他换成数字再搜)论文热线防指南。第一步,一眼看出。标明【广告保障】的多是。搜:郑州职称论文大学、河南职称论文大学、郑州高级职称论文大学、高级职称论文郑密路全国办、高级经济师论文郑密路网,标明【广告保障】的全是。这些都是论文热线(要我爬山.起腰爬.我就爬腰,谐音好记)30年创建的享誉全国的名牌,全部被假冒。唯一无法假冒的是11位电话号码。甚至前几位电话号码也被假冒。搜:全国论文办158371、论文网158、高级会计师论文158371,标明【广告保障】的全是。第二步,一搜确定。搜【广告保障】的电话号码,不在郑州,全是。哪有河南郑州职称论文大学不在河南郑州的道理?加微信,问出公司名称,即可查出。搜公司名称,可查出法定代表人。搜公司名称法定代表人姓名是,看网上投诉。永远忘记、不要再搜论文热线30年创建的享誉全国的名牌“郑州职称论文大学、河南职称论文大学、郑密路论文”,因为全部被假冒了,搜到的标明【广告保障】的全是假冒,搜【广告保障】的电话号码即可发现不在郑州。哪有河南郑州职称论文大学郑密路论文不在郑州的道理?全国只有郑州有郑密路。这些都是“要我爬山.起腰爬.我就爬腰”论文热线30年创建的享誉全国的名牌。但全部被假冒。甚至11位电话号码的前几位也被假冒,假冒已经到了登峰造极、无孔不入的程度。3、双学士学位或者研究生班毕业:本专业毕业3年,工作2年;相关专业4年,工作3年。4、硕士:本专业毕业2年,工作1年;相关专业3年,工作2年。5、博士:本专业毕业4年,1年;相关专业2年。6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,均相应增加1年。

9评论

明知你是梦却还去触碰

二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析知识点:丙类厂房建筑”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!

案例丙类厂房建筑消防设施配置案例分析

一、情景描述

某单层制衣厂房,建筑面积为50m×40m=2000m2,框架结构,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;在厂房内长边外墙各设两个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防水枪。消火栓间距为25m,距山墙,消火栓与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于,距墙不大于。室内、外消防给水均由消防水泵房供给,水泵房内设消火栓两台、喷洒泵两台,均一用一备(Q=401s,H=),并设500m3消防水池一座。该厂房四面外墙共设 3m×2m外窗50樘,具备自然排烟条件。划分防烟分区4个;在厂房疏散门上方设有“安全出口”疏散指示标志灯;在每个消火栓处设置4kgABC干粉灭火器两具。

二、案例说明

本案例包含或涉及下列内容:

1)室内、外消火栓给水系统的配置。

2)自动喷水灭火系统的配置。

3)防排烟系统的配置。

4)火灾自动报警系统的配置。

5)安全疏散设施的配置。

6)建筑灭火器的配置。

三、关键知识点和依据

(一)室外消火栓

该建筑体积为50m×60m×6m=18000m3,依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,

丙类厂房体积为5000~20000m3时,其室外消防用水量不应小于251s。每个室外消火栓流量为10~151s,因此,在该厂房四周120m内应有两个或两个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于151s时,应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。当室外消火栓采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于。

(二)室内消火栓

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,占地面积大于300m2的厂房应设DN65的室内消火栓,其消防水量应根据消防水枪充实水柱长度和同时使用消防水枪数量经计算确定,且不应小于101s,同时使用消防水枪不少于两支。该建筑每层长度为60m,宽度为50m,高度为6m,消防水枪充实水柱长度不应小于 7m。室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支消防水枪充实水柱同时到达任何部位。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为 ,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓消防水带长度不宜大于25m。

(三)自动喷水灭火系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层制衣厂房应设自动灭火系统,该建筑采用自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001),该厂房自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级应为中危险级Ⅱ级,其喷水强度不应小于81min•m2,作用面积不应小于 160m2。

(四)消防水泵的水压和水量

该建筑室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防给水均由消防水泵房的消防水泵供水。该建筑室内、外消火栓系统共用消火栓泵一台,备用泵一台,其流量应为室内、外消火栓用水量之和。自动喷水灭火系统设喷洒工作泵一台,备用泵一台。消防水池容量V=(室外消防用水量+室内消防用水量)× 火灾延续时间+自动喷水灭火系统用水量×自动喷水灭火系统火灾延续时间。建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少 50%,但不得小于1O1s。

(五)防排烟系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。该厂房四周外墙上共设50樘 3m×2m的窗,符合自然排烟条件,排烟窗总面积S=3m×2m×50=300m2。排烟窗面积占占地面积的百分数=300m22000m2×100%=15%,大于规范规定2%~5%的要求。

(六)火灾自动报警系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制衣厂房应设火灾自动报警系统,所以设置了火灾自动报警系统,且采用集中火灾报警控制系统。

(七)安全疏散设施

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,丙类厂房应在安全出口或疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应采用“安全出口”作为指示标志,该厂房所有安全出口或疏散门上方均设灯光疏散指示标志灯,符合规范要求。

(八)灭火器

按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场均应按《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140--2005)的规定配置灭火器,住宅也宜配置灭火器。该厂房灭火器配置场所的危险等级为中危险级,火灾种类为A类火灾。计算单元的最小需配灭火级别计算:Q=KSU=×200075=≈14(A)。计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算:Qe=QN=145=≈3(A)。4kgABC干粉灭火器=2A,灭火级别为2A×2×4=16A>14A;每个灭火器设置点的灭火级别为2A×2=4A>3A,均符合规范要求,但A类火灾场所中危险级的手提灭火器最大保护距离为15m,存在漏保护的地方。因此,在该厂房中点位置设一具20kgABC推车式干粉灭火器,最大保护距离为40m,可以覆盖漏保护地方。

78评论

叫我女爷

一级注册消防工程师考后审核在中国建筑消防工程协会的官网平台办理。参加考试的考生需要在考后规定时间内,登录中国建筑消防工程协会官网,点击报名登记,填写相关信息,并上传本人身份证复印件和本人消防工程师证书复印件,完成网上报名,后续可以在该平台查看审核结果。在此过程中,消防工程师可以通过电话、微信等方式,及时联系客服进行咨询,以确保报名顺利完成。

36评论

思念是什么

二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!

案例室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析

一、情景描述

一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程H=50m,流量q=351s(其中消火栓系统为151s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配桨片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积为4801,工作压力参数为:P1=,P2=,P3=,P4=,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。

某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检一次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵。检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为。检查消防泵出口处压力表示值为零。

检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为,下腔压力表示值为,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。

检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。

消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为时正常启动,且反馈信号在消防中心显示,但水流指示器信号未送达消防中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在以下持续下降,鉴于此情况,消防中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。

再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。

为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。

二、案例说明

本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:

1)室内消火栓的选用应符合下列要求:

①室内消火栓应符合《室内消火栓》(GB 3445--2005)的有关规定。

②消防水枪应符合《消防水枪》(G13 8181—2005)的有关规定。

③消防水带应采用内衬里的消防水带,每根消防水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于φ19mm。

④消火栓、消防水带和消防水枪的匹配宜符合下列规定:

a.当消火栓的出水流量为51s时,SN65的消火栓配qb16mm的消防水枪和qb65mm的衬胶消防水带。

的消防软管卷盘胶管的内径宜采用φ19mm或φ25mm,并配有φ6mm的消防水枪。

⑤旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡塞和漏水现象。

⑥减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无堵塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。

2)消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施。

3)当室内消火栓系统和自动喷水灭火系统等不同系统或不同消防分区的消防水泵接合器设置在一起时,应有明显的标志加以区分。

三、关键知识点及依据

(一)依据

1)《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)。

2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261--2005)。

3)《消防联动控制系统》(C,B 16806--2006)。

4)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275--2010)。

5)《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分:消防气压给水设备》(GA —2002)。

(二)关键知识点

1)消防给水系统检查、联动试验的基本方法和要求。

2)消防泵的试验操作方法。

3)自动喷水灭火系统组件的性能和要求。

4)消火栓箱及箱内组件的技术要求。

四、注意事项

1)本案例由于未采取相序监测和控制技术,因此,消防水泵控制上不涉及电气控制中更深层次的问题。

2)本案例中不涉及安装方面的问题。

168评论

偶是小奶包

一级注册消防工程师考试合格后,需要在国家质量监督检验检疫总局消防产品合格评定中心官网()上进行审核和申请注册。具体办理流程如下:1. 首先在官网上进行个人信息注册,包括姓名、身份证号、联系方式等信息。2. 在个人信息注册审核通过后,在官网上上传相关的申请材料。申请材料包括:学历证明、职业资格证书、工作经历证明、资格证书考试合格证明等。3. 审核部门对申请人提交的申请材料进行审核,审核通过后,给予申请人注册消防工程师资格证书。需要注意的是,审核和申请注册需要缴纳相关的费用,费用标准可以在官网上查询。另外,审核和申请注册的时间可能会较长,需要耐心等待,遇到问题可以及时联系官网客服咨询解决。

133评论