回答数
4
浏览数
9215
跌跌撞撞一起走L坎坎坷坷一起过T
想要一次性通过一级注册消防工程师考试,特别是零基础的同学,千万不要直接去看教材,那五本厚重的官方教材,你会像看天书一样,今天我来分享一下我的学习经验,能让你少走弯路,难道不香吗?
一、正确的学习顺序
先学技术实务 ☞ 再学综合能力 ☞ 最后学案例分析。
✔ 技术实务讲的是逻辑,讲的是原理;
✔ 综合能力是在逻辑和原理之上,讲到安装、调试和维保周期,它有一半内容是和技术实务重合的。
✔ 案例分析,没有任何自己的知识点,完全是对前两科的一个运用
二、复习计划
备考3大利器:网课、题库、学习资料
三、正确的学习方式
✔ 拿着老师的讲义听课,刚开始一定要听零基础的夯实课,千万不要一上来就听冲刺课,你根本就听不懂,这个时间不能省
✔ 听完课之后一定要梳理,梳理的过程就是把老师的东西变成自己的东西的过程,梳理最好配合一些精编资料【比如内部教辅,会把高频考点,图文并茂的展示出来,还会有一些口诀,记忆的方式,所有的知识点由点到线,由线到面都总结好了】
✔ 把这些知识点有效的消化处理完后,开始搭建知识体系和框架
✔ 接下来才能够记忆,有很多同学才开始听课就死记硬背,背完之后就去做题,结果记得后面忘了前面,一听就懂,一做题就错,这是知识没有形成体系,所以搭建知识体系框架是非常重要的
✔ 完成70%-80%的记忆量后,可以刷题了,这时候刷题一定要以真题为主,每道题都是源源不断的在巩固你的知识点,记忆和知识体系
✔ 刷完题后,到考前冲刺课,是老师划重点的一个课程,可以大大减轻考前的备考压力
一级注册消防工程师考试比起高考和考研其实是不难的,如果梳理好了知识点,成功上岸不用愁的,加油呀。
看不见你怎么睡得着
案例:某公司拟在市区新建一个加油站(见图1-14-1);站内拟建一栋站房,一个罩棚(采用不燃建筑构件,净高6m),5个埋地油罐,4台加油机;拟采用加油和卸油油气回收系统。该加油站选址用地西临城市主干路,北临某幼儿园建筑,南临某住宅楼,东北临某办公楼,东临某商场。该加油站拟在其北、南、东三侧设置不燃实体围墙,西侧开敞并供车辆进出。该加油站按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。根据以上场景,回答下列问题。问题一:某市老城区内现有一个加油站,受周边环境条件(周边安全间距,城市规划等)所限,不便于改造。现加油站申请将原有柴油储罐及其加油机改造为汽油储罐及其加油机,请问从哪些方面检查该改造方案及采取哪些措施可以减小彼此之间的的防火间距。参考答案:(1)按照《汽车加油加气站设计与施工规范》,计算确定柴油储罐调整汽油储罐后,加油站的等级是否变化。(2)根据新核准后的加油站等级,按照《汽车加油加气站设计与施工规范》,检查加油站内埋地储罐、加油机及通气管口与站外建、构筑的安全间距。看是否满足规范要求。(3)根据加油站现状,按照《汽车加油加气站设计与施工规范》,检查加油站内设施之间的防火间距,看是否满足规范要求。同时结合加油站作业区划分图,核准站内设施及各功能用房设置位置是否满足规范要求。(4)检查消防器材布置是否满足要求。(5)若安全间距不够时,采取措施(增设卸油油气回收系统、卸油和加油油气回收系统等)后检查其是否满足要求。问题二:拟在位于县城中心区的某县政府办公楼20m处,建有两个50m?埋地汽油罐和一个40m?的埋地柴油罐的市政加油站。该加油站距小学(600人)50m,距一宾馆停车场(50个车位)12m、距10m杆高有绝缘层的架空电线10m,站内设不发火花的沥青地面,油罐区设3m宽的环形车道。(1)该加油站是否可建?为什么?(2)设计中有什么问题?参考答案:(1)可以建设。该加油站油罐总容积未超过150m?,单罐容积未超过50m?,属于二级加油站,可以建在城市中心区。且距重要公共建筑(600人小学)50m,距三类保护物(50个车位宾馆停车场)12m、距一类保护物(区政府办公楼)20m、距10m杆高有绝缘层的架空电线一倍杆高,均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》要求。(2)设计中存在的问题:一是站内的加油作业区内不应采用沥青路面;二是车道不能小于4m宽。问题三:有一座一级加油站,按《规范》汽油埋地储罐与一类民用建筑保护物的防火距离为25m。现有一加油站在总平布置时,汽油埋地储罐与一类保护物的距离最多只能控制在21m。问:需采取以下什么措施?参考答案:(1)设置卸油油气回收系统。
你如星星一般难寻
案例:
某储存毛皮制品仓库,框架结构,地上3层,地下1层,占地面积9600㎡,总建筑面积30000㎡;地上建筑每层均划分四个防火分区,每个防火分区的建筑面积均为2400㎡;地下一层划分为两个防火分区,每个防火分区建筑面积均为600㎡;首层西北侧设有独立的办公、休息区,建筑面积300㎡,采用耐火极限的不燃烧体防火隔墙、的楼板和乙级防火门与库房隔开,并设有1个独立的安全出口(见图)。该仓库按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
某单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地面积2500㎡,储存物质为成品罐装饮料,储物高度为3m,其可燃包装重量超过物品本身重量14。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个防火分区。
问题(1):
该仓库储存物品的火灾危险性类别为哪一类?
参考答案:
该仓库储存物品的火灾危险性类别为丙2类。
问题(2):
该仓库防火分区划分是否恰当?为什么?
参考答案:
恰当。该仓库为二级耐火等级的丙2类单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500㎡;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积为3000㎡。因此,可以划分为一个防火分区。
附:关键知识点及依据
(一)仓库和厂房分类
根据《建筑设计防火规范GB50016-2014》的规定,情景描述中的各仓库和厂房的分类见表1-2-1。
(二)耐火等级和构造防火
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,丙类仓库的耐火等级不应低于三级,仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔,其防火墙的耐火极限不应低于, 一、 二级耐火等级仓库的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于和
(三) 仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积
该毛皮制品仓库的最大允许占地面积不应大于4800㎡,地上部分每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1200㎡,地下室每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于300㎡;仓库内设置自动灭火系统时,每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按本上述规定增加倍。
(四)防火间距
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,该毛皮制品仓库与甲醇合成厂房、玻璃制品仓库、润滑油仓库和水泥刨花板仓库之间的防火间距分别不应小于12m、13m、10m及12m。
(五)消防车道
该毛皮制品仓库的占地面积大于1500㎡,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,其应设置环形消防车道;确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。消防车道与仓库之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于 12m×12m;供大型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。消防车道路面及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路,但应满足消防车通行与停靠的要求。
(六)丙类仓库内办公室、休息室布置
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,该毛皮制品仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于的不燃烧体隔墙和的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门 时,应采用乙级防火门。
(七)安全疏散
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,该毛皮制品仓库的安全出口不应少于2个且应分散布置;每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m;每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门;地下室当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口;疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门;仓库内垂直运输物品的提升设施应设置在井壁的耐火极限不低于的井筒内,提升设施通向仓库入口上的门应采用乙级防火门或防火卷帘。
有我在你只能是妾
每年注册消防工程师考试的一个高频考点就是规范,它与教材知识点的关系密切相连,所以要想理解规范内容,千万不能脱离教材去学习,这样即使全背下来了,也不一定能够准确运用。
每个人都会有自己学习的短板,在刷题过程中去发现自己到底哪里容易出错,哪些地方觉得是难点,建议按章节刷题,然后就刷一章再结合教材重点记忆。
两本教材讲的内容框架就是:实务讲系统的分类、组成、工作原理、适用范围、主要参数、系统组件及设置要求,综合讲安装前检查、安装调试、检测验收、系统维护,案例就是系统知识的运用。所以在学习的时候就要根据系统并结合《消防给水及消火栓系统技术规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》这些教材内容按模块合并学习。
对于消防工程师考试而言最好的题就在真题,真题的作用是很大的,可以检测你的复习情况,对教材和知识的理解学习情况,也能对考试有个预估。
用考试100做题,在刷题阶段多研磨真题,最后冲刺阶段的时候也可以按照考试的时间和要求,真枪实战地做一下,真题能多做几遍就多做几遍!
优质工程师报名问答知识库