2022年的一级消防工程师考试即将正式到来,我建议各位考生在复习过程中尽量采用知识点复习+相关题目训练的备考模式,这样对于知识点的巩固和做题技巧都能有所提升,接下来我为大家整理了2022年一级消防工程师考试考前冲刺训练,快来看看吧!
下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是()。
A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立 设置
B.建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
C.建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
D.建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
【答案】C【解析】 :根据《建筑防烟排烟系统技术标准》建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高 度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
关于泡沫灭火系统分类的表述正确的是()。
A.按系统结构可分为全淹没、局部应用式、移动、泡沫-水喷淋、泡沬喷雾系统
B.按系统形式可分为固定式、半固定式、移动式系统
C.按发泡倍数可分为:高倍数、中倍数、低倍数泡沫灭火系统
D.按喷射方式可分为:液上喷射、液下喷射系统
【答案】C【解析】 :泡沫灭火系统按系统结构可分为固定式、半固定式、移动式系统,所以A错误;按系统形式可分为全淹没、局 部应用式、移动、泡沫-水喷淋、泡沬喷雾系统,所以B错误;按喷射方式可分为:液上喷射、液下喷射系统、半液下喷 射系统。所以D错误。按发泡倍数可分为:高倍数、中倍数、低倍数泡沫灭火系统,所以C正确
泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭 火系统是指()。
A.采用泡沫枪、固定泡沫装置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统
B.泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统
C.泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统
D.采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统
【答案】B【解析】 :泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火 系统是指泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统,本题答案 为B。
在对可燃气体探测器进行调试时,对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器应 在()s内响应。
【答案】B【解析】 :根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166 第应对可燃气体探测器的可燃气体报警功能、复位功能进行检查并记录,探测器的可燃气体报警功能、复位功能应 符合下列规定:1应对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器的报警确认灯应在30s内点亮 并保持;
某住宅建筑,平屋面标高为,女儿墙标高为,首层设有高度为的敞开空间,室内地面标 高为0m,室外设计地面标高为,该住宅建筑高度为( )。
【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版), A-0-1 建筑高度的计算应符合下列规定:建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下 室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于的部分,可不计入建筑高度。该住宅建筑高度为54+1-1=54m。
下列建筑未与敞开式外廊相连,应采用封闭楼梯间的是()。
A.建筑高度为22m的5层写字楼
B.建筑高度为25m的独立建造的老年人照料设施
C.户门采用普通防盗门的建筑高度为21m的住宅,与电梯井相邻布置的疏散楼梯
D.建筑高度为33m的住宅,户门采用乙级防火门
【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范GB50016-2014》(2018年版) 第 6层及以上的其他建筑,应采用封闭楼梯间:A选项为5层,A选项错误;第建筑高度大于24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。B选项应采用防烟楼梯间,B选项错 误 第住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:①建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,C选项正确。②建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。D选 项可采用敞开楼梯间,D选项错误 本题答案选C
一类高层民用建筑裙房的耐火等级不应小于()级。
A.一
B.二
C.三
D.四
【答案】A【解析】 :《建筑设计防火规范》条文说明:高层民用建筑裙房的耐火等级应与高层建筑主体的耐火极 限一致。一类高层民用建筑耐火等级为一级,所以裙房也应为一级。
在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的 ()阶段。
A.引燃
B.增长
C.全面发展
D.衰退
【答案】B【解析】 :根据《消防安全技术实务》教材第五篇第四章建筑性能化防火设计和评估 在设定火灾时,一般不考虑火灾的引燃阶段、衰退阶段,而主要考虑火灾的增长阶段及全面发展阶段。自动喷水灭火系 统主要用于扑救初起火灾,应主要考虑火灾的增长阶段。故答案选B。
发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由()开启。
A.火灾探测器
B.水流指示器
C.闭式喷头
D.压力开关
【答案】C【解析】 :技术实务236页。闭式喷头的开放,导致整个系统侧压力下降,湿式报警阀开启。
气体燃烧的形式有扩散燃烧和预混燃烧,下列不属于扩散燃烧的特点是( )。
A.燃烧比较稳定
B.火焰温度相对较低
C.扩散火焰不运动
D.燃烧过程中发生“回火”现象
【答案】D【解析】 :扩散燃烧的特点为:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在 可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象(火焰缩入火孔内部的现象)。
室外消火栓距建筑物外墙不宜小于()。
【答案】D【解析】 :根据《消防给水及消火栓系统技术 规范》 GB50974-2014 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:1 市政消火栓 距路边不宜小于,并不应大于。市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于;建筑室外消火栓的布 置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第节的有关规定。
某地铁车站,室内消火栓系统设计流量为35Ls,该地铁车站室内消火栓系统的消防用水量至少应为()。
【答案】B【解析】 :根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,地铁车站的火灾延续时间为,该地铁车站室内消火栓系统的 消防用水量至少应为×35×2=252m3。故B选项正确。
一级消防工程师考试内容:
1,一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
2, 《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
3,《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。 三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
4,考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。
安静不过是半梦半醒
2022年的一级消防工程师考试距离正式开始考试,已经只剩下两个月左右的时间了,在开考之前各位考生是否已经拥有了支撑自己征服这场考试的知识储备和决心呢?我在本文中为大家准备了2022年一级消防工程师考试考前必备模拟题,快和小伙伴一起来看看吧!
为避免因发出警报引起惊慌造成事故,消防站距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人 员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于()。
【答案】C【解析】: 消防站距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小 于50m,避免因发出警报引起惊慌造成事故。
某活性炭制造厂房,耐火等级二级,地上3层,建筑高度为10m。拟在其旁边新建一座7层纸张仓库,建筑 高度为25m。两者之间的防火间距不应小于()m。
【答案】A【解析】: 二级多层乙类厂房与高层丙类仓库(隐含条件:高层仓库的耐火等级不低于二级)的防火间距:13+0+0=13m。
某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0000m,室外地面标高,地上7层,局部8层,一至 七层为标准层,每层建筑面积1200m,七层屋面面积层标高±,八层为设备用房,建筑面积 290m,八层屋面面积标高±,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑类别 为()。
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层公共建筑
C.多层住宅建筑
D.多层公共建筑
【答案】D【解析】 :《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版) 设备用房占屋面面积比例为2901200=,没有超过四分之一,不计算高度,该建筑高度为21+, 为多层公共建筑。
电气照明是现代照明的主要方式,电气照明往往伴随着大量的热和高温,如果安装或使用不当,极易引发火灾 事故。下列有关照明器具防火的说法,错误的是( )。
A.舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W
B.每一照明单相分支回路的电流不宜超过16a,所接光源数不宜超过60个
C.附带镇流器的各式荧光吸顶灯,禁止直接安装在可燃吊顶上
D.可燃材料仓库不应设置卤钨灯等高温照明灯具
【答案】B【解析】 :舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W。彩灯之间导线应焊接,所有导 线不应与可燃材料接触。故A选项正确。每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A, 光源数不宜超过60个。连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。故B选项错误。附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。故C选项正确。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)10-2-5:可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热 部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具,配电箱及开关应设置在仓库外,不能设置在可燃材料仓库 内,故D正确。本题答案选择B。
某漂白 粉仓库,若耐火等级为一级,那么最多允许层数为()层。
A.一
B.二
C.三
D.四
【答案】C
依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,关于消防应急照明和疏散指示系统灯具 配电回路的设计,下列说法错误的是()。
A.任一配电回路配接灯具的数量不宜超过60只
B.任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的90%
型灯具配电回路的额定电流不应大于6A
型灯具配电回路的额定电流不应大于10A
【答案】B
下列火灾探测报警系统中的组件不属于触发器件的是()。
A.红外光束感烟探测器
B.手动火灾报警按钮
C.火灾声光警报器
D.点型感温探测器
【答案】C【解析】 :触发器件:在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测 器和手动火灾报警按钮。
大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员按规定进行防火巡查。防火巡查应当填写巡 查记录,()应在巡查记录上签名。
A.消防安全管理人
B.消防安全责任人
C.巡查人员
D.被巡查部门负责人
【答案】C【解析】: 防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应在巡查记录上签名。
与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()
A.取消了压力表,增加虹吸管
B.取消了安全阀,增加了虹吸管
C.取消了安全阀,增加了压力表
D.取消了压力表,增加了安全阀
【答案】D【解析】: 2019版技术实务教材P428:手提式二氧化碳灭火器的结构与其他手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力 表,增加了安全阀。判断二氧化碳灭火器是否失效一般采用称重法。
下列建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是()。
A.设置在四层,房间建筑面积为80m2的歌舞娱乐放映游艺场所
B.设置在二层,房间建筑面积为100m2的歌舞娱乐放映游艺场所
C.高度25m的高层厂房,内长度大于20m的疏散走道
D.民用建筑内长度为18m的疏散走道
【答案】A【解析】 :根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的 歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;应设置排烟设施。A选项应该 设置,B选项可不设置;高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于 40m的疏散走道。应设置排烟设施。C选项可不设置;民用建筑内长度大于20m的疏散走道,应设置排烟设施。D选项可 不设置。本题答案为A。
用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和()。
A.氧化反应
B.热分解反应
C.链传递
D.链式反应自由基
【 答案】D【解析】 :大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由 基。
下列建筑的部位,可不设置应急照明的有()。
A.皂素提取厂房的避难走道
B.某耐火等级为三级的单层服装加工厂房
C.耐火等级为二级的建筑在地上三层设置了一个建筑面积为180平米的餐厅
平米的地下一层的健身房
【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范》 第除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1封闭楼梯间、防 烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);A正确;2观众厅、展览厅、多功能厅和 建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;C选项可不设置应急照明;3建筑面积大于100㎡的地 下或半地下公共活动场所;D正确;4公共建筑内的疏散走道;5人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。B正确。
寻找属于我的哆啦A梦寻找属于我的野比大雄
2022年的一级消防工程师考试将在11月5日和6日进行正式考试,剩下的一个半月时间里,各位考生决定如何进行这最后阶段的复习呢?我为大家带来了2022年一级消防工程师考试《技术实务》考前模拟试题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。(D)
柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于——的需要量。(A)
附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于一一的隔墙和的楼板与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。(D)
消防水泵房的门应采用甲级防火门;电梯机房应与普通电梯机房之间采用耐火极限不低于的隔墙分开,如开门,应设甲级防火门。(D)
高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,当设在三层以上时,一个厅、室的建筑面积不宜超过一—m2。(A)
除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为()mm。
A75~150
B150~200
C200~250
D250~300
参考答案:A
自动喷水灭火系统的消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为()m。
A5~20
B10~30
C15~30
D15~40
参考答案:D
内部可燃物数量为中等,可燃性也为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所,其火灾危险等级为()。
A轻危险级
B中危险级
C严重危险级
D仓库危险级
参考答案:B
防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。(A)
℃
℃
℃
℃
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门当管道内的烟气达到一一时排烟阀门自动关闭。(D)
℃
℃
℃
℃
防烟分区不宜大于一—m㎡,长边不应大于60m。(A)
防烟分区当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。(D)
挡烟垂壁是用不燃材料制成,从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面50cm以上。(D)
一级消防工程师考试科目
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
一级消防工程师考试题型
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
一级消防工程师各科考试内容
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
优质工程师报名问答知识库