一、场景描述
某办公楼共3层,总建筑面积约6000┫。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标志灯16只,单向壁挂应急标志灯48只,工程实物照片见图2-40-1.应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电,应急工作时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测和验收,投入正常运行。办公楼内设置了火灾自动报警系统。
二、案例说明
本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:
(一)应急照明和疏散指示系统档案资料管理。
(二)日常检查。
(三)定期维护保养。
(四)结果处理
关键知识点及依据
(一)依据:《应急照明和疏散指示系统技术规范》。
(二)知识点
1.文件和资料管理
系统正式启用后,应保管好下述文件资料:
(1)系统竣工图及设备的技术资料。
(2)系统的操作规程及维护保养管理制度。
(3)系统操作员名册及相应的工作职责。
(4)值班记录、日常检查记录、维护保养记录和相关使用图表。
2.日常检查
(1)系统保持连续正常运行,不得随意中断。
(2)检查消防应急灯具外观结构是否有破损。
(3)检查消防应急标志灯具的工作状态,一旦发现光源熄灭、疏散指示方向更改或故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。
(4)检查消防应急照明灯具的工作状态,如果故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。
(5)检查应急照明配电箱是否有故障。
(6)记录检查情况。
3.定期维护保养
每季度检查和试验消防应急照明和疏散指示系统的下列功能,并按要求填写相应的记录。
(1)检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态。
(2)模拟消防联动控制信号联动应急照明配电箱,检查系统转入应急工作状态的控制功能。
(3)检查灯具的应急工作时间。
如果系统全部功能正常,不存在故障,则填好《定期维护保养记录表》并存档。如发现系统存在问题和故障,相关人员还要应填写《故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人应立即组织维修。当场有条件维修解决的当场维修解决;当场没有条件维修解决的,尽可能在24小时内维修解决。需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《故障维修记录表》并存档。
思考题
(一)单项选择题
1.应急照明与疏散指示系统的定期维护保养周期,不应大于( )天。
2.高危险区域使用的应急照明与疏散指示系统,应急照明转换时间不应大于( )S.
(二)多项选择题
消防应急照明和疏散指示系统日常检查内容包括( )。
A.检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态
B.检查消防应急灯具外观结构是否有破损
C.检查消防应急标志灯具疏散指示方向是否有变化
D.检查消防应急照明灯具是否有故障
E.检查维修保养记录
(三)分析题
某超市,共三层,安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,请简述如何进行消防应急照明灯具检查?
[参考答案]
(一)1.(B),2.(D)
(二)(ABCD)
(三)答题要点:
1.检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障。
2.检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。
3.模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。
4.记录灯具应急工作时间,不小于灯具本身标称的应急工作时间。
5.检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。
二级消防工程师考点有很多,这只是其中之一,当然想要学好各个考点,还需要大家进行认真总结,然后再进行针对性备考,重要的、常考的点必须抓住,对于2021年考生,首先需要了解的就是二级消防工程师报考条件是什么,符合必要条件再进行考试备考也不迟,加油!
葬我以花
练习题二
1、二级酸性腐蚀品危险性较小,它能使动物皮肤在(D)小时内出现可见坏死现象。
A、1
B、2
C、3
D、4
2、下列属于碱性腐蚀品的是(C)。
A、葱
B、乙酰氯
C、二环乙胺
D、木馏油
3、可燃性物质与(D)作用,遇着火源时即能发生燃烧。
A、腐蚀性
B、毒害性
C、窒息性
D、氧化性
4、一级酸性腐蚀品。它能使动物皮肤在(C)分钟内出现可见坏死现象。
A、1
B、2
C、3
D、4
5、下列物质中,( C)是腐蚀品。
A、高锰酸钾
B、夜光粉
C、氢氧化钠
D、硫磺
6、下列不属于有毒或刺激性的气体是( D )。
A、氯化氢
B、光气
C、氰化氢
D、二氧化碳
7、实验结果表明,在室内的上层温度达到( A )℃时会引起轰燃。
A、400~600
B、800
C、800~1000
D、1200
8、回燃是在( B )附近发生的非均匀预混燃烧。
A、密闭房间的吊顶
B、烟气与空气交界面
C、房间地面
D、房间四周墙壁
9、大多数氧化剂和( B )发生剧烈反应,放出剧毒气体。
A、爆炸品
B、强酸液体
C、碱性物体
D、易燃液体
10、漂白粉吸水后不仅能放出氧,还能放出大量的`( B )。
A、氢
B、氯
C、氨
D、甲烷
11、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( A )的产品。
A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告
12、火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( B )只。
13、公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为时, 如阀前压力为P1=, 没有流量输出时, 阀后P1=, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( B )。
MPaMPaMPa
104、信号阀的信号监视装置是监视阀的( B ) 的阀位。
A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度
15、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( B )MPa。
16、湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( B )。
A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严
D.水泵前阀门未打开
17、水泵铭牌所标出的额定流量是指(B )。
A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量
C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量
18、利用泡沫消火栓进行喷水试验时, 主要检测的项目是( A )。
A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力
C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数
19、防烟分区分隔构件的作用是( A )。
A.在排烟时间内组织积蓄热烟气 B.阻挡热烟气蔓延
C.有利于感温探测器和闭式喷头动作 D.有利于烟气排出
20、防烟分区不应跨越( B )。
A.楼层 B.防火分区 C.房间 D.不同性质区域
温润的翡翠绿
在二级消防工程师考试中《综合能力》这一科考试内容一直都是历年参考考生们的重点复习内容,由于这一科考试的题型全部是客观题,所以也成为了考试拉开分数差距的关键因素,那么接下来大家就和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集吧!
(一)细水雾喷头
检查喷头选型与保护区域的使用功能是否匹配,闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温度30℃的要求;查看喷头外观有无明显磕碰伤痕或者变形、损坏,有无喷头漏水或者被拆除、遮挡等情况;查看开式喷头有无喷嘴堵塞情况。
(二)分区控制阀
1.检查内容及要求
1)检查分区控制阀的外观、标志、标识情况,要求符合产品标准和设计规定。
2)测试开式系统分区控制阀的手动自动控制功能,要求能够正常开启和进行信号反馈。
3)检查闭式系统分区控制阀启闭状态,要求分区控制阀常开并具有开关锁定或开关指示功能。
2.检查操作步骤
1)查看分区控制阀的外观是否完整无损伤,标志、标识是否清晰,是否与其保护的防护区相
对应。
2)对于开式系统,打开分区关闭控制阀后的泄放试验阀,关闭其后的控制阀。
3)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否在接收到火灾报警信号后及时启动开式系统分区控制阀,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。
4)按下防护区外的手动按钮查看开式系统分区控制阀是否及时开启,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。
5)切断电动阀控制电源模拟应急机械启动,用手摇曲柄打开电动阀,查看开式系统分区控制阀的动作情况等是否与“3)”项的内容一致。
6)手动关闭开式系统分区控制阀,关闭其后的泄放试验阀,打开其后的控制阀,使系统复位,恢复到工作状态。
7)对于闭式系统,查看系统分区控制阀是否处于开启状态,查看阀门的启闭标志是否明显,是否用锁具固定;采用信号阀的,在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀查看其信号反馈情况是否正确。
(三)开式系统联动功能
1.检查内容及要求
通过报警联动,测试开式系统联动控制功能,进行模拟喷放细水雾试验,检查分区控制阀、泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头是否喷出细水雾,相应场所入口处的警示灯是否动作。
2.检查操作步骤
1)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否发出声光报警信号,相关连动控制装置是否发出自动关断指令。
2)查看分区控制阀、泵组或瓶组的相应动作情况,及其动作情况在相应控制设备上的显示情况。
3)查看系统喷雾情况,用秒表测量自火灾报警装置发出报警信号至细水雾喷头喷出细水雾的时间间隔,查看系统是否满足响应时间要求。
4)查看系统动作信号反馈装置的信号反馈情况和防护区入口处喷雾指示灯等装置的动作情况。
5)系统复位,恢复到工作状态。
( 四)闭式系统联动功能
1.检查内容及要求
通过末端放水测试闭式系统联动功能,查看泵组能否及时启动并发出相应的动作信号;系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号。
2.检查操作步骤
1)开启试水阀,查看并记录压力表数值变化情况。
2)用秒表测量自试水阀开启至消防水泵投入运行的时间间隔,查看泵组是否及时启动;查看水泵控制柜和其他控制设备上显示的水泵工作状态。
3)查看控制设备显示的水流传感器、压力开关的动作情况及信号反馈情况。
4)当分区控制阀采用信号阀时,查看控制设备显示的阀门的信号反馈情况。
5)关闭试水阀,系统复位,恢复到工作状态。
(一)泵组常见故障分析与处理
1.泵组连接处有渗漏
(1)故障原因分析。
1)连接件松动。2)连接处0形密封圈或密封垫损坏。3)连接件损坏。
(2)故障处理。
1)拧紧连接件。2)更换0形密封圈或密封垫。3)更换连接件。
2.泵组出口压力低
(1)故障原因分析。
1)泵组测试阀未关闭。2)泵组进线电源反相。3)高压泵损坏。4)使用流量超出额定值。
(2)故障处理。
1)关闭泵组测试阀。2)调整进线电源相序。3)更换高压泵。4)在泵组额定值内工作。
3.泵组不启动
(1)故障原因分析。
1)高压泵接触器未闭合。2)泵组停止触点断开。3)联动控制器未执行程序。4)电源未接通。5)断水水位保护。
(2)故障处理
1)闭合接触器。2)闭合泵组停止触点。3)检修联动控制器,必要时更换。4)接通电源。5)恢复调节水箱水位。
4.稳压泵频繁启动
(1)故障原因分析。
1)管道有渗漏。2)安全泄压阀密封不好。3)测试阀未关紧。4)单向阀密封垫上粘连杂质。
(2)故障处理
1)管道渗漏点补漏。2)检修安全泄压阀。3)完全关闭测试阀。4)清洗单向阀并清洁水箱及管道。
5.稳压泵规定时间内不能恢复压力
(1)故障原因分析。
1)管道内残存空气。2)管道有渗漏。3)高压球阀渗漏。4)稳压泵出口压力低。5)稳压泵损坏。
(2)故障处理。
1)完全排除管道空气。2)管道渗漏点补漏。3)见下文高压球阀渗漏故障处理方法。4)调节稳压泵压力调节螺钉。
5)更换稳压泵。
(二)储水箱常见故障分析与处理
1.储水箱水质不合格,储水量不足
(1)故障原因分析。
1)取水来自生活用水,但时间长水中产生滋生物。2)进水阀不能进水。3)进水控制阀误关闭。
(2)故障处理。
1)水箱由专业厂商直接提供,不得由施工单位现场加工。2)在水箱底部设置放空阀。3)进水控制阀选择带电信号阀。
2.调节水箱低液位报警或断水停泵
(1)故障原因分析。
1)过滤器进水压力低。2)过滤器滤芯堵塞。3)进水电磁阀异物堵塞。
(2)故障处理。
1)保证进水压力不低于。2)清洗或更换滤芯。3)清理进水电磁阀。
(三)分区控制阀常见故障分析与处理
1.分区控制阀不方便操作、误操作
(1)故障原因分析。
1)为了防止误操作,把控制阀设置在防护区外较高处不便于操作。
2)设置位置合适时,其他人员误动作。
(2)故障处理。控制阀外设一个有机玻璃箱,并注明“非消防勿动”。
2.瓶组系统分区控制阀手动启动装置无法动作
(1)故障原因分析。瓶组系统采用电磁启动阀作为分区控制阀时,电磁启动阀设有手动紧急启动装置,紧急情况时,将手动保险销拔出,拍击手动按钮,即可使启动阀动作,启动装置喷雾灭火。电磁启动阀检测合格后,动作机构的弹簧已处于压紧待发状态,为防止在安装、调试及运输过程中产生误动作,动作机构多由辅助保险销锁定,在系统投入使用后容易忘记拔出保险销,导致电磁启动阀动作机构无法动作。
(2)故障处理。待系统安装调试完毕投入使用时,必须将辅助保险销拔出,并将此项工作明确写入使用单位的系统运行管理操作、维护规程中。
3.电动阀不动作
(1)故障原因分析。
1)电源接线接触不良。2)超出电源电压允许范围。3)阀芯内混入杂质卡死。4)电动装置烧毁或短路。
(2)故障处理。
1)压紧电源接线。2)调整电压允许范围内。3)清洗阀芯。4)更换电动装置。
4.高压球阀渗漏
(1)故障原因分析。
1)管道内水有杂质割伤密封垫。2)手柄紧定六角螺钉松动。3)0形密封圈损坏。
(2)故障处理。
1)更换密封垫并清洗管道。2)旋紧紧定六角螺钉。3)更换0形密封圈。
5.压力开关报警
(1)故障原因分析。
1)高压球阀渗漏。2)高压球阀未关闭到位。3)压力开关未复位。4)压力开关损坏。
(2)故障处理。
1)见上文“高压球阀渗漏”故障处理方法。2)用手柄将电动阀关闭至零位。3)按下压力开关进行复位。4)更换压力开关。
(四)细水雾喷头常见故障分析与处理
1.喷头喷雾不正常
(1)故障原因分析。
1)管道内有杂质堵塞喷头。2)喷头工作压力低。
(2)故障处理。
1)见下文“喷头堵塞”故障处理方法。2)保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。
2.喷头堵塞
(1)故障原因分析。
1)供水水质不合理,水里带有沙粒、污物等。2)喷头所处环境灰尘杂质较多。
(2)故障处理。
1)喷头安装前将管网吹洗干净,并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等。
2)调试完毕后可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4~6级,滴点不小于95℃,具有防锈性的润滑脂,或是采取其他防尘措施。
二级消防工程师考试内容有哪些
二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。
消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。
《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。
《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。
优质工程师报名问答知识库