回答数
3
浏览数
17610
刘哥哥你是我的夫白九妹你是我的妻
二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析
一、情景描述
一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程H=50m,流量q=351s(其中消火栓系统为151s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配桨片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积为4801,工作压力参数为:P1=,P2=,P3=,P4=,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。
某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检一次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵。检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为。检查消防泵出口处压力表示值为零。
检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为,下腔压力表示值为,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。
检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。
消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为时正常启动,且反馈信号在消防中心显示,但水流指示器信号未送达消防中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在以下持续下降,鉴于此情况,消防中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。
再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。
为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。
二、案例说明
本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:
1)室内消火栓的选用应符合下列要求:
①室内消火栓应符合《室内消火栓》(GB 3445--2005)的有关规定。
②消防水枪应符合《消防水枪》(G13 8181—2005)的有关规定。
③消防水带应采用内衬里的消防水带,每根消防水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于φ19mm。
④消火栓、消防水带和消防水枪的匹配宜符合下列规定:
a.当消火栓的出水流量为51s时,SN65的消火栓配qb16mm的消防水枪和qb65mm的衬胶消防水带。
的消防软管卷盘胶管的内径宜采用φ19mm或φ25mm,并配有φ6mm的消防水枪。
⑤旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡塞和漏水现象。
⑥减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无堵塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。
2)消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施。
3)当室内消火栓系统和自动喷水灭火系统等不同系统或不同消防分区的消防水泵接合器设置在一起时,应有明显的标志加以区分。
三、关键知识点及依据
(一)依据
1)《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)。
2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261--2005)。
3)《消防联动控制系统》(C,B 16806--2006)。
4)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275--2010)。
5)《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分:消防气压给水设备》(GA —2002)。
(二)关键知识点
1)消防给水系统检查、联动试验的基本方法和要求。
2)消防泵的试验操作方法。
3)自动喷水灭火系统组件的性能和要求。
4)消火栓箱及箱内组件的技术要求。
四、注意事项
1)本案例由于未采取相序监测和控制技术,因此,消防水泵控制上不涉及电气控制中更深层次的问题。
2)本案例中不涉及安装方面的问题。
世界叫我忘记他
【导读】消防应急照明检查与维护是二级消防工程师重要考点之一,也是日常进行消防检查过程中必然要检查的一项,当然也需要做好日常的维护工作,避免在使用的过程中出现这样那样的问题,下面给大家带来的就是消防应急照明检查与维护考点具体内容以及对应的练习题,赶紧来一起学习一下吧。
一、场景描述
某办公楼共3层,总建筑面积约6000┫。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标志灯16只,单向壁挂应急标志灯48只,工程实物照片见图2-40-1.应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电,应急工作时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测和验收,投入正常运行。办公楼内设置了火灾自动报警系统。
二、案例说明
本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:
(一)应急照明和疏散指示系统档案资料管理。
(二)日常检查。
(三)定期维护保养。
(四)结果处理
关键知识点及依据
(一)依据:《应急照明和疏散指示系统技术规范》。
(二)知识点
1.文件和资料管理
系统正式启用后,应保管好下述文件资料:
(1)系统竣工图及设备的技术资料。
(2)系统的操作规程及维护保养管理制度。
(3)系统操作员名册及相应的工作职责。
(4)值班记录、日常检查记录、维护保养记录和相关使用图表。
2.日常检查
(1)系统保持连续正常运行,不得随意中断。
(2)检查消防应急灯具外观结构是否有破损。
(3)检查消防应急标志灯具的工作状态,一旦发现光源熄灭、疏散指示方向更改或故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。
(4)检查消防应急照明灯具的工作状态,如果故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。
(5)检查应急照明配电箱是否有故障。
(6)记录检查情况。
3.定期维护保养
每季度检查和试验消防应急照明和疏散指示系统的下列功能,并按要求填写相应的记录。
(1)检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态。
(2)模拟消防联动控制信号联动应急照明配电箱,检查系统转入应急工作状态的控制功能。
(3)检查灯具的应急工作时间。
如果系统全部功能正常,不存在故障,则填好《定期维护保养记录表》并存档。如发现系统存在问题和故障,相关人员还要应填写《故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人应立即组织维修。当场有条件维修解决的当场维修解决;当场没有条件维修解决的,尽可能在24小时内维修解决。需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《故障维修记录表》并存档。
思考题
(一)单项选择题
1.应急照明与疏散指示系统的定期维护保养周期,不应大于( )天。
2.高危险区域使用的应急照明与疏散指示系统,应急照明转换时间不应大于( )S.
(二)多项选择题
消防应急照明和疏散指示系统日常检查内容包括( )。
A.检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态
B.检查消防应急灯具外观结构是否有破损
C.检查消防应急标志灯具疏散指示方向是否有变化
D.检查消防应急照明灯具是否有故障
E.检查维修保养记录
(三)分析题
某超市,共三层,安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,请简述如何进行消防应急照明灯具检查?
[参考答案]
(一)1.(B),2.(D)
(二)(ABCD)
(三)答题要点:
1.检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障。
2.检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。
3.模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。
4.记录灯具应急工作时间,不小于灯具本身标称的应急工作时间。
5.检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。
二级消防工程师考点有很多,这只是其中之一,当然想要学好各个考点,还需要大家进行认真总结,然后再进行针对性备考,重要的、常考的点必须抓住,对于2021年考生,首先需要了解的就是二级消防工程师报考条件是什么,符合必要条件再进行考试备考也不迟,加油!
等我老了我数你的白发等我老了我数你的皱纹
练习题二
1、二级酸性腐蚀品危险性较小,它能使动物皮肤在(D)小时内出现可见坏死现象。
A、1
B、2
C、3
D、4
2、下列属于碱性腐蚀品的是(C)。
A、葱
B、乙酰氯
C、二环乙胺
D、木馏油
3、可燃性物质与(D)作用,遇着火源时即能发生燃烧。
A、腐蚀性
B、毒害性
C、窒息性
D、氧化性
4、一级酸性腐蚀品。它能使动物皮肤在(C)分钟内出现可见坏死现象。
A、1
B、2
C、3
D、4
5、下列物质中,( C)是腐蚀品。
A、高锰酸钾
B、夜光粉
C、氢氧化钠
D、硫磺
6、下列不属于有毒或刺激性的气体是( D )。
A、氯化氢
B、光气
C、氰化氢
D、二氧化碳
7、实验结果表明,在室内的上层温度达到( A )℃时会引起轰燃。
A、400~600
B、800
C、800~1000
D、1200
8、回燃是在( B )附近发生的非均匀预混燃烧。
A、密闭房间的吊顶
B、烟气与空气交界面
C、房间地面
D、房间四周墙壁
9、大多数氧化剂和( B )发生剧烈反应,放出剧毒气体。
A、爆炸品
B、强酸液体
C、碱性物体
D、易燃液体
10、漂白粉吸水后不仅能放出氧,还能放出大量的`( B )。
A、氢
B、氯
C、氨
D、甲烷
11、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( A )的产品。
A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告
12、火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( B )只。
13、公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为时, 如阀前压力为P1=, 没有流量输出时, 阀后P1=, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( B )。
MPaMPaMPa
104、信号阀的信号监视装置是监视阀的( B ) 的阀位。
A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度
15、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( B )MPa。
16、湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( B )。
A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严
D.水泵前阀门未打开
17、水泵铭牌所标出的额定流量是指(B )。
A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量
C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量
18、利用泡沫消火栓进行喷水试验时, 主要检测的项目是( A )。
A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力
C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数
19、防烟分区分隔构件的作用是( A )。
A.在排烟时间内组织积蓄热烟气 B.阻挡热烟气蔓延
C.有利于感温探测器和闭式喷头动作 D.有利于烟气排出
20、防烟分区不应跨越( B )。
A.楼层 B.防火分区 C.房间 D.不同性质区域
优质工程师报名问答知识库