一场考试的成功在于考生对于知识点的掌握程度,下面由我为你精心准备了“2019年一级消防工程师高频考点汇总【三】”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!

涉及考点:通风、空调系统防火防爆

考点解读

1、甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用,以防止排出的含有可燃物质的空气重新进入厂房,增加火灾危险性。丙类生产厂房中排出的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等),易造成火灾的迅速蔓延,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用。

2、甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内,且其排风设备也不应和其他房间的送、排风设备布置在一起。

3、通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层,以构成一个完整的建筑防火体系,防止和控制火灾的横向、竖向蔓延。当管道在防火分隔处设置防止回流设施或防火阀时,且高层建筑的各层设有自动喷水灭火系统时,能有效地控制火灾蔓延,其管道布置可不受此限制。穿过楼层的垂直风管要求设在管井内,常见防止回流的措施如下。

1)增加各层垂直排风支管的高度,使各层排风支管穿越两层楼板;

2)排风总竖管直通屋面,小的排风支管分层与总竖管连通;

3)将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm;

4)在支管上安装止回阀。

4、厂房内有爆炸危险的场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙等防火分隔物。

5、民用建筑内存放容易起火或爆炸物质的房间(如容易放出可燃气体氢气的蓄电池室、甲类液体的小型零配件、电影放映室、化学实验室、化验室、易燃化学药品库等),设置排风设备时应采用独立的排风系统,且其空气不应循环使用,以防止易燃易爆物质或发生的火灾通过风道扩散到其他房间。此外,其排风系统所排出的气体应通向安全地点进行泄放。

6、排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风管道应顺气流方向向上坡度敷设,以防在管道内局部积聚而形成有爆炸危险的高浓度气体。

7、排风口设置的位置应根据可燃气体、蒸气的密度不同而有所区别。比空气轻者,应设在房间的顶部;比空气重者,则应设在房间的下部,以利于及时排出易燃易爆气体。进风口的位置应布置在上风方向,并尽可能远离排气口,保证吸人的新鲜空气中不再含有从房间排出的易燃、易爆气体或物质。

8、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风管道和通风机房,也不应沿通风管道的外壁敷设。

9、含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应先采用不产生火花的除尘器进行净化处理。

10、处理有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器应与其他一般风机、除尘器分开设置,且应按单一粉尘分组布置,这是因为不同性质的粉尘在一个系统中,容易发生火灾爆炸事故。例如,硫黄与过氧化铅、氯酸盐混合物能发生爆炸;碳黑混入氧化剂自燃点会降低。

11、净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,宜布置在厂房之外的独立建筑内,且与所属厂房的防火间距不应小于10m。符合下列条件之一的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房的单独房间内,但应采用耐火极限分别不低于的隔墙和的楼板与其他部位分隔。

1)有连续清尘设备。

2)风量不超过15000m3h,且集尘斗的储尘量小于60kg的定期清灰的除尘器和过滤器。

12、含有有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器和管道,均应设有泄压装置。净化有爆炸危险的粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的负压段上,以避免其在正压段上漏风而引起事故。

13、甲、乙、丙类生产厂房的送、排风管道宜分层设置,以防止火灾从起火层通过管道向相邻层蔓延扩散。但进入厂房的水平或垂直送风管设有防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。

14、排除有燃烧、爆炸危险的气体、蒸气和粉尘的排风管道应采用易于导除静电的金属管道,应明装不应暗设,不得穿越其他房间,且应直接通到室外的安全处,尽量远离明火和人员通过或停留的地方,以防止管道渗漏发生事故时造成更大影响。

涉及考点:疏散楼梯间

考点解读

一、检查内容

1.疏散楼梯间的设置形式封闭楼梯间是用建筑构件配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间;防烟楼梯间是在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间;室外楼梯可以作为辅助的防烟楼梯。具体检查要求为:

2.疏散楼梯的平面布置

1)封闭楼梯间。

①楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风。首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时,应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

②除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体采用耐火极限不低于的不燃烧体。

③高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房封闭楼梯间的门为乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

④楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。

2)防烟楼梯间。

①楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时,必须采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

②防烟楼梯间应设前室,可与消防电梯间前室合用前室。前室的使用面积:公共建筑不小于㎡,住宅建筑不小于㎡;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于㎡,住宅建筑不小于㎡。

③除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体应采用耐火极限不低于的不燃烧体。

④疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门。

⑤防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。

3)室外楼梯。

①室外楼梯和每层出口处平台,采用不燃烧材料制作,平台的耐火极限不低于。

②在楼梯周围内的墙面上不开设其他门窗洞口,疏散门为乙级防火门,且不正对楼梯阶段设置。

③楼梯段耐火极限不低于,楼梯的最小净宽度不小于,倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于。

检查中还需要注意的是,用作疏散的楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步,如踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,每级离扶手25cm处的踏步宽度超过22cm时才可以作为疏散楼梯使用;公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距不得小于15cm。

3.疏散楼梯的净宽度多公住(住宅H≤18m且一侧有栏杆时,允许1)高医高公,厂车库

4.疏散楼梯的安全性

疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道;不应设有影响疏散的凸出物或其他障碍物;不应敷设甲、乙、丙类液体管道。封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道,敞开楼梯间不应敷设可燃气体管道,不应设置天然气体计量表,当住宅建筑必须设置此类设施时,应采用金属管道和设置切断气源的装置等保护措施。

二、检查方法

1)沿楼梯全程检查安全性和畅通性。需要注意的是,除通向避难层的楼梯外,疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变,必须上下直通;当地下室或半地下室与地上层共用楼梯间时,在首层与地下或半地下层的出入口处,应采用耐火极限不低于的隔墙和乙级的防火门隔开。

2)在设计人数最多的楼层,选择疏散楼梯扶手与楼梯隔墙之间相对较窄处测量疏散楼梯的净宽度,并核查与消防设计文件的一致性。每部楼梯的测量点不少于5个,宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

3)测量前室使用面积,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

4)测量楼梯间疏散门的宽度,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

应急照明设置

1.设置场所汇总

1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。(闭眼(烟)点(电)钱(前)难)

2)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。

3)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积>200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。

4)建筑面积>100m²的地下或半地下公共活动场所、公共建筑内的疏散走道。

5)人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

2.设置要求

1)疏散走道≥;

2)人员密集场所、避难层≥;

3)病房楼或手术部的避难间≥;

4)楼梯间、前室或合用前室、避难走道≥;

5)对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道;

6)发生火灾时仍需正常工作的消防设备房不应低于正常照明的照度;

7)消防照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。

一、火灾隐患判定

1.火灾隐患是指潜在的有直接引起火灾事故可能,或者火灾发生时能增加对人员、财产的危害,或者是影响人员疏散以及灭火救援的一切不安全因素。火灾隐患可分为一般火灾隐患和重大火灾隐患。

2.《消防监督检查规定》(公安部令第120号)将具有下列情形之一的,确定为火灾隐患:

1)影响人员安全疏散或者灭火救援行动,不能立即改正的。

2)消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的。

3)擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的。

4)在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的。

5)不符合城市消防安全布局要求,影响公共安全的。

6)其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。

3.重大火灾隐患是指违反消防法律法规、不符合消防技术标准,可能导致火灾发生或火灾危害扩大,并由此可能造成重大、特别重大火灾事故或者严重社会影响的各类潜在不安全因素。

4.重大火灾隐患判定方法分为直接判定和综合判定两种,直接判定要素和综合判定要素均为不能立即改正的火灾隐患要素。

5.下列情形不予判定为重大火灾隐患:

1)依法进行了消防设计专家评审,并已采取相应技术措施的。

2)单位、场所已停产停业或停止使用的。

3)不足以导致重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的。

二、判定方法

1.符合任意一条直接判定要素的,应直接判定为重大火灾隐患。

2.不符合规范规定任意一条直接判定要素的,应进行综合判定。

3.采用综合判定方法判定重大火灾隐患时,应按下列步骤进行:

1)确定建筑或场所类别。

2)确定该建筑或场所是否存在规范规定的综合判定要素的情形和数量。

3)进行重大火灾隐患综合判定。

4)排除不应判定为重大火灾隐患的情形。

4.符合下列条件应综合判定为重大火灾隐患:

1)人员密集场所存在重大火灾隐患判定要素中安全疏散设施及灭火救援条件第1~9项、防烟排烟设施和其他第3项规定的综合判定要素3条及3条以上的。

2)易燃、易爆危险品场所存在重大火灾隐患判定要素中总平面布局第1~3项、消防给水及灭火设施第5项和第6项规定的综合判定要素3条及3条以上。

3)人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所存在重大火灾隐患任意综合判定要素4条及4条以上的。

4)其他场所存在重大火灾隐患任意综合判定要素6条及6条以上。

三、直接判定要素

1.生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。

3.城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB50156对一级站的规定。

4.甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。

5.公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。

6.旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。

7.易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。

8.在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。

9.托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

10.人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。

四、综合判定要素

1.总平面布置

1)未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。

2)建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%,明火和散发火花地点与易燃易爆生产厂房、装置设备之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值。

3)在厂房、库房、商场中设置员工宿舍,或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动,且不符合GA703的规定。

4)地下车站的站厅乘客疏散区、站台及疏散通道内设置商业经营活动场所。

2.防火分隔

1)原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。

2)防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%。

3)丙、丁、戊类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。

3.安全疏散

1)建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或避难走道、避难间、避难层被占用

2)人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定

3)除公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外的其他场所或建筑物,其安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或既有安全出口被封堵。

4)按国家工程建设消防技术标准的规定,建筑物应设置独立的安全出口或疏散楼梯而未设置。

5)商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%。

6)高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%。

7)设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率超过其设置总数的20%,其他建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%。

8)人员密集场所内疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合GB50222的规定。

9)人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。

10)人员密集场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡。

11)高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用,影响火灾扑救。

12)消防电梯无法正常运行。

4.消防给水

1)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。

2)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统,或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。

3)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统,或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。

4)除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外,其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。

5)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。

6)已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。

5.防排烟系统

1)人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行。

6.消防供电

1)消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

2)消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。

3)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置,或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换。

7.火灾自动报警系统

1)除旅馆、公共娱乐场所、商店、其他地下人员密集场所以外的其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。

2)火灾自动报警系统不能正常运行。

3)防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。

8.消防安全管理

1)社会单位未按消防法律法规要求设置专职消防队。

2)消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。

9.其他

1)生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配,违反国家工程建设消防技术标准的规定。

2)生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施,或防爆电气设备和泄压设施失效。

3)违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备,或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。

4)违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备,或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。

5)违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。

供配电系统

一、供电负荷等级

1.一级负荷供电

1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库。

2)一类高层民用建筑。

2.二级负荷供电

1)室外消防用水量大于30Ls的厂房(仓库)。

2)室外消防用水量大于35Ls的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。

3)粮食仓库及粮食筒仓。

4)二类高层民用建筑。

5)座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25Ls的其他公共建筑。

3.除规范规定应按一级或二级负荷供电的场所外,建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可按三级负荷供电。

二、供电要求

1.一级负荷供电要求

1)一级负荷供电应由两个电源供电。

2)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏。

3)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,还应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发动机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。

以下供电方式可视为一级负荷供电:

1)电源来自一个区域变电站,同时另设一台自备发电机组。

2)电源来自两个区域变电站(电压在35kV及以上)。

3)电源来自两个不同的发电站。

2.二级负荷供电要求

1)二级负荷的供电系统要尽可能采用两回路供电。

2)在负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回路6kV以上专线架空线或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当用电缆线路供电时,由于电缆发生故障恢复时间和故障点排查时间长,故应采用两根电缆组成的线路供电,且每根电缆均应能承受100%的二级负荷。

3.三级负荷供电

1)三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备上设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。

4.备用电源要求

1)消防备用电源通常有三种:独立于工作电源的带电回路、柴油发电机、应急供电电源(EPS)。

2)柴油发电机组是将柴油机与发电机组合在一起的发电设备,其优点是机组运行不受城市电网运行状态的影响,是较理想的独立可靠电源;机组功率范围广,可从几千瓦到数十千瓦不等;机组操作简单,容易实现自动控制;机组工作效率高,对油质要求不高。其缺点是工作噪声大、过载能力小、适应启动冲击负荷能力较差。

3)应急供电电源是指平时以市政电源给蓄电池充电,市电断电后利用蓄电池继续供电的备用电源装置。

4)消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。

三、布线要求

1.消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。

2.消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。

3.消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

1)明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

2)暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。

3)消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

四、配电设计要求

1.消防水泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电;防烟排烟风机、防火卷帘以及疏散照明可采用放射式或树干式供电。消防水泵、防烟排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。

2.消防水泵、防烟排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置。电动机类的消防设备不能采用EPSUPS作为备用电源。

3.主消防泵为电动机水泵,备用消防泵为柴油机水泵,主消防泵可采用一路电源供电。消防设备的配电箱和控制箱宜安装在配电室、消防设备机房、配电小间或电气竖井内;当必须在其它场所安装时,箱体要采取防火措施,并满足发生火灾时消防设备持续运行时间的要求。

4.消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置,如设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电。

5.消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护。

6.消防设备的配电装置与非消防设备的配电装置宜分列安装;若必须并列安装,则分界处应设防火隔断。消防配电设备应设有明显标志,专用消防配电柜宜采用红色柜体。

五、其他要求

1.消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

2.按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。消防配电设备应设置明显标志。

180评论

他和她多么相配

2022年的一级消防工程师考试目前距离正式开考已经只剩下了三个月时间了,我在此提醒各位考生:面对这场难度相当高的一级消防工程师考试,一定不能轻敌!下面是我为大家准备的一级消防工程师考试真题及答案解析,快来看看吧!

第一题

某大型商业综合体建筑于2015 年6月建成投入使用,建筑面积为150000m²,地上6层,地下2层,建筑高度为34m,建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。

2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查。检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全。未确定消防安全管理人。未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,末开展消防安全培训工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺、地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。

2020年某日17时许。租户朱XX打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭;火势越来越大,朱XX逃离现场。消防控制室值班员李XX无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李XX仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地上2层KTV服务员张X X在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。

这起火灾过火面积3000m²,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱XX在地下一层冷库内私接照明电源线, 线路短路引燃可燃物。并蔓延成灾。

根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分):

1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定) (公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有( )。

A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺

B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料

C.未确定消防安全管理人

D.未设置消防工作的归口管理职能部门

E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作

1.【答案】ABCD

【解析】第六条 单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:

(一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;

(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;

(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;

(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;

(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;

(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。

消防安全管理人应当由消防安全责任人指定,负责组织实施本单位的消防安全管理工作。

第十五条 消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

2.根据《机关,团体,企业, 事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应履行的消防安全职责有( )。

A.组织开展有针对性的消防演练

B.每年对员工进行一次安全培训

C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面的检测

D.每日开展防火巡查

E.建立消防档案

2.[答案] ACDE

[解析] 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

(六)组织进行有针对性的消防演练;

(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:

(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;

(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;

(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;

(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。

第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次, B错误

第二十五条 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查, 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;

3.下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有( )。

A. KTV服务员张Xx在营业结束后切断非必要电源

B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业

C.租户朱某将通电的电源插座搁置再库房内的纸箱上

D.库房内堆放的货物距库房项部照明灯具

E.租户朱Xx在冷库内自行拉接照明电源线

[答案] BCE

[解析]《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第四十八条 用火、动火安全管理应当符合下列要求:

1. 严禁在营业时间进行动火作业;B错误

2. 电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;

3. 动火作业现场应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后应当到现场复查,确保无遗留火种;

4. 需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;

5. 建筑内严禁吸烟、烧香、使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火。

第四十九条 用电防火安全管理应当符合下列要求:

1. 采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求;

2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行;E错误

3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置;

4. 电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上;C错误

5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施;

6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于米;D正确

7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行;

8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用;

9. 每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源。A正确

4.[答案] ABC

[解析] 第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:

(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;

(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;

(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有( )。

A.每班安排6人。其中2人由消防控制室值班人员兼任

B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情

C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致

D.微型消防站2020年计划训练天数为3天

E.微型消防站设在消防控制室内

5.[答案] ACD

[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第七十二条 未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“3分钟到场”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。 微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任。A错误,B正确

第七十三条 专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急出动准备。C错误

专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练,不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天。D错误

第七十六条 微型消防站宜设置在建筑内便于操作消防车和便于队员出入部位的专用房间内,可与消防控制室合用。为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置在建筑的首层或地下一层,为特定功能场所服务的微型消防站可根据其服务场所位置进行设置。E正确

6.火灾确认后,消防员控制室值班员李某某应当立即采取的措施有。( )

A.到现场参与火灾扑救

B.启动该单位内部灭火和应急疏教预案

C.拨打119电话报警

D.确认消防联动控制器处于自动状态

E.切断商场总电源

[答案] BCD

[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第四十条 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。

消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(安全部令第61号),该商业综合体筑的消防安全重点部位有( )。

A.儿童游乐场所

B.餐饮厨房

C.汽车库

D.消防控制室

E.电梯间

[答案] ABCD

[解析] 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》: 第十九条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。

8.关于该单位灭火和应急疏散预案制定和演练的说法。正确的有( )。

A.灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构。分别是:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组

B.每年应与当地消防收授机构联合开展消防演练

C.灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标示图和逃生线路示意图

D.每半年应组织开展一次消防演练

E.演练结束后应进行总结讲评

【答案】BDE

【解析】《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第六十八条 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。D正确

演练前,应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与;演练时,应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评。E正确

第七十条 消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体,应当每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。B正确

第二十五条 大型商业综合体的安全疏散和避难逃生管理还应当符合下列要求:

3. 各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示、安全疏散指示图,电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图,疏散指示图上应当标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明; C错误

《机关、团体。企业、事业单位消防安全管理规定》:

第三十九条 消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:

(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;A错误

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有( )。

A.消防安全例会记录和决定

B.消防安全制度

C.火灾情况记录

D.灭火和应急疏散预案

E.消防安全培训记录

[答案] CE

[解析] 第四十三条 消防安全基本情况应当包括以下内容:

(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;

(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;

(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;

(四)消防安全制度;

(五)消防设施、灭火器材情况;

(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;

(七)与消防安全有关的重点工种人员情况;

(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;

(九)灭火和应急疏散预案。

消防安全管理情况应当包括以下内容:

(一)公安消防机构填发的各种法律文书;

(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;

(三)火灾隐患及其整改情况记录;

(四)防火检查、巡查记录;

(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;

(六)消防安全培训记录;

(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;

(八)火灾情况记录;

(九)消防奖惩情况记录。

《大型商业综合体消防安全管理规则》:第八十二条 消防安全管理情况应当至少包括下列内容: 1. 消防安全例会记录或决定;

10.此起火灾事故。应认定该单位法定代表人( )。

A.负有直接领导责任

B.负有主要责任

C.涉嫌失火罪

D.涉嫌消防责任事故罪

E.涉嫌重大责任事故罪

[答案] AE

[解析] 消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 造成严重后果,危害公共安全的行为。D错误。重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。E正确。此起火灾事故,该单位法定代表人负有直接领导责任,租户朱xx负有直接责任。A正确,B错误。

92评论

我深知他不是我梦

【导读】

某综合商业建筑,每层建筑面积为5000m²,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑整体构件满足一级耐火等级要求。地下3层、地上8层,建筑高度38m。

地下一层西北区设置餐饮营业区,位于餐饮营业区内一个建筑面积为50m²、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门;地下一层西南区设置一个建筑面积为90m²、设计使用人数为70人的带卡拉0K功能的大餐厅,设置2个向内开启的疏散门;地下一层中心区域设置儿童游乐场;地下一层东区设置一间800m²且可容纳60人的老年人康复理疗中心。地下二层设置公用设备,包括常压燃气锅炉房、消防水泵房、消防控制室、柴油发电机房、通风空调机房、变配电室等设备用房,各设备用房之间采用隔墙和的楼板进行分隔。进出各设备间的门均采用钢质乙级防火门。地下三层设置地下汽车库,汽车库与地下二层之间楼板耐火极限1h。

地上一至五层为商业营业厅,装修材料为不燃或难燃材料。六层为电子游艺厅和电影院。电子游艺厅共有5个包厢,每个包厢建筑面积为200—250㎡。建筑每层划分为2个防火分区。防火分区之间采用一条长度60m的避难走道,避难走道的隔墙为的防火隔墙,开向前室的门为乙级防火门,前室开向避难走道的门为甲级防火门。

建筑外墙保温采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外保温系统,保温材料为50mm厚XPS板,并采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层。在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔,考虑到美观要求,外墙装饰材料采用多彩涂料。

建筑按照国家标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和室内外消火栓系统等。

根据以上材料,回答问题:(共22分)

1. 指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并说明理由。

2. 判断地下三层至地上六层疏散门设置是否合理,并说明理由。

3. 判断该建筑外墙及屋面保温的具体措施是否合理,并说明理由。

4. 指出该建筑在防火分区以及防火分隔方面存在的问题,并说明理由。

【参考答案】

1.【答案】1)问题:地下二层设置燃气锅炉房、柴油发电机房。理由:燃气锅炉房、柴油发电机房等设备间不应设置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

2)问题:地上六层的电子游艺厅每个包厢建筑面积为200—250㎡。理由:歌舞娱乐放映游艺场所设置在四层及以上楼层时,毎个房间的建筑面积不宜大于200m²。

3)问题:地下二层设置消防控制室。理由:消防控制室应当设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位。

4)问题:地下一层中心区域设置儿童游乐场。理由:托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。

5)问题:地下一层东区设置一间800m²且可容纳60人的老年人康复理疗中心。理由:当老年人照料设施设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200m²且使用人数不应大于30人。

2.【答案】1)地建筑面积为50m²、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门,合理。理由:建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的地下、半地下房间,可设置1个疏散门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的疏散人数不起过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

2)建筑面积为90m²、设计使用人数为70人的带卡拉0K功能的大餐厅,设置2个向内开启的疏散门,不合理。理由:民用建筑的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限,70人2个疏散门,每个疏散门疏散人数超过30人。故只能向疏散方向开启。

3)地下二层进出各设备间的门均采用钢质乙级防火门,不合理。理由:燃气锅炉房、消防水泵房、柴油发电机房、通风空调机房、变配电室等设备用房开向建筑内的门宜采用甲级防火门。

4)避难走道设置的防火分区开向前室的门为乙级防火门,前室开向避难走道的门为甲级防火门不合理。理由:开向前室的门应为甲级防火门,前室开向走道的门应为乙级防火门。题干中开向走道的门符合要求,但是开向前室的门不符合要求。

3.【答案】1)建筑外墙保温采用聚氨酯泡沫板,不合理。理由:XPS板的燃烧性能是B₂级,该建筑属于人员密集场所,应采用A级外墙保温材料。

2)采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层,不合理。理由:外墙保温材料采用难燃可燃材料时,必须采用不燃材料作防护层。

3)在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔,合理。理由:建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

4)外墙装饰材料采用多彩涂料,合理。理由:建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B₁级材料。多彩涂料属于B₁级,该商场建筑高度38m,可以采用B₁级材料。

4.【答案】1)问题:汽车库与地下二层之间楼板耐火极限1h。理由:该建筑地下三层设置有汽车库,汽车库与其他建筑合建时,应采用防火墙和耐火极限不低于的楼板与其他部位分隔。

2)问题:地下一层划分为两个防火分区。理由:民用建筑位于地下一层时防火分区建筑面积不大于500m²,设置自动喷水灭火系统后,不应大于1000m²。应至少划分5个防火分区。

3)问题:地下二层设备层划分为两个防火分区。理由:地下设备层防火分区建筑面积不大于1000m²,设置自动喷水灭火系统后,不应大于2000m²应至少划分3个防火分区。

4)问题:各设备用房之间采用隔墙和的楼板进行分隔。理由:设备用房之间需要采用不低于的防火隔墙和的楼板进行分隔。题中防火隔墙满足要求,楼板不满足要求。

73评论