细水雾灭火系统设计参数

1.喷头的最低设计工作压力不应小于 MPa。

2.闭式系统的设计参数

1)闭式系统的作用面积不宜小于140m2,每套泵组所带喷头数量不应超过100只。

2)系统的喷雾强度、喷头的布置间距和安装高度,宜经实体火灾模拟试验结果确定。

3)当喷头的设计工作压力不小于10MPa时,闭式系统也可根据喷头的安装高度按下表的规定确定系统的最小喷雾强度和喷头的布置间距。当喷头的设计工作压力小于10MPa时,应经试验确定系统的最小喷雾强度、喷头的布置间距和安装高度。

闭式系统的喷雾强度、喷头的布置间距和安装高度

3.全淹没应用方式的开式系统

1)设计参数

采用全淹没应用方式的开式系统,其喷雾强度、喷头的布置间距、安装高度和工作压力,宜经实体火灾模拟试验结果确定,也可根据喷头的安装高度下表的规定确定系统的最小喷雾强度和喷头的布置间距。当喷头的实际安装高度介于下表中规定的高度值之间时,系统的最小喷雾强度应取较高安装高度时的规定值。全淹没应用方式的开式系统喷头工作压力、安装高度、喷雾强度和喷头布置间距

2)防护区数量

采用全淹没应用方式的开始系统,其防护区数量不应大于3个。

3)防护区容积

全淹没应用方式的开式系统,其单个防护区的容积,对于泵组系统不宜大于3000m3,对于瓶组系统不宜超过260m3。当超过单个防护区最大容积时,宜将该防护区分成多个防护区进行保护,并应符合下列规定:

①各分区的容积,对于泵组系统不宜超过3000m3,对于瓶组系统不宜超过260m3。

②当各分区的火灾危险性相同或相近时,系统的设计参数可根据其中容积最大分区的参数确定。

③当各分区的火灾危险性存在较大差异时,系统的设计参数应分别按各自分区的参数确定。

④当设计参数与上表不相符合时,应经实体火灾模拟试验确定。

4.局部应用方式的开式系统

1)保护面积

①对于外形规则的保护对象,应为该保护对象的外表面面积。

②对于外形不规则的保护对象,应为包容该保护对象的最小规则形体的外表面面积。

③对于可能发生可燃液体流淌火或喷射火的保护对象,除应符合上述要求外,还应包括可燃液体流淌火或喷射火可能影响到的区域的水平投影面积。

2)保护存在可燃液体场所的设计参数

局部应用方式的开式系统保护存在可燃液体火灾的场所时,系统的设计参数应根据国家授权的认证检验机构认证检验时获得的试验数据确定,且不应超出试验限定的条件。

5.系统设计响应时间

开式系统的设计响应时间不应大于30s。采用全淹没应用方式的开式系统,当采用瓶组系统且在同一防护区内使用多组瓶组时,各瓶组应能同时启动,其动作响应时差不应大于2s。

6.系统持续喷雾时间

系统的设计持续喷雾时间应符合下表的规定:

注:对于瓶组式系统,系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min。

173评论

毁我爱她特么真不错

设计参数:采用全淹没方式的开式系统,每套细水雾保护区数量不大于3个。单个防护区的容积,对于泵组系统不宜超过3000m3,对于瓶组系统不宜超过260m3!

76评论

SingleboySinglegirl

二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析知识点:丙类厂房建筑”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!

案例丙类厂房建筑消防设施配置案例分析

一、情景描述

某单层制衣厂房,建筑面积为50m×40m=2000m2,框架结构,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;在厂房内长边外墙各设两个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防水枪。消火栓间距为25m,距山墙,消火栓与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于,距墙不大于。室内、外消防给水均由消防水泵房供给,水泵房内设消火栓两台、喷洒泵两台,均一用一备(Q=401s,H=),并设500m3消防水池一座。该厂房四面外墙共设 3m×2m外窗50樘,具备自然排烟条件。划分防烟分区4个;在厂房疏散门上方设有“安全出口”疏散指示标志灯;在每个消火栓处设置4kgABC干粉灭火器两具。

二、案例说明

本案例包含或涉及下列内容:

1)室内、外消火栓给水系统的配置。

2)自动喷水灭火系统的配置。

3)防排烟系统的配置。

4)火灾自动报警系统的配置。

5)安全疏散设施的配置。

6)建筑灭火器的配置。

三、关键知识点和依据

(一)室外消火栓

该建筑体积为50m×60m×6m=18000m3,依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,

丙类厂房体积为5000~20000m3时,其室外消防用水量不应小于251s。每个室外消火栓流量为10~151s,因此,在该厂房四周120m内应有两个或两个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于151s时,应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。当室外消火栓采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于。

(二)室内消火栓

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,占地面积大于300m2的厂房应设DN65的室内消火栓,其消防水量应根据消防水枪充实水柱长度和同时使用消防水枪数量经计算确定,且不应小于101s,同时使用消防水枪不少于两支。该建筑每层长度为60m,宽度为50m,高度为6m,消防水枪充实水柱长度不应小于 7m。室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支消防水枪充实水柱同时到达任何部位。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为 ,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓消防水带长度不宜大于25m。

(三)自动喷水灭火系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层制衣厂房应设自动灭火系统,该建筑采用自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001),该厂房自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级应为中危险级Ⅱ级,其喷水强度不应小于81min•m2,作用面积不应小于 160m2。

(四)消防水泵的水压和水量

该建筑室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防给水均由消防水泵房的消防水泵供水。该建筑室内、外消火栓系统共用消火栓泵一台,备用泵一台,其流量应为室内、外消火栓用水量之和。自动喷水灭火系统设喷洒工作泵一台,备用泵一台。消防水池容量V=(室外消防用水量+室内消防用水量)× 火灾延续时间+自动喷水灭火系统用水量×自动喷水灭火系统火灾延续时间。建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少 50%,但不得小于1O1s。

(五)防排烟系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。该厂房四周外墙上共设50樘 3m×2m的窗,符合自然排烟条件,排烟窗总面积S=3m×2m×50=300m2。排烟窗面积占占地面积的百分数=300m22000m2×100%=15%,大于规范规定2%~5%的要求。

(六)火灾自动报警系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制衣厂房应设火灾自动报警系统,所以设置了火灾自动报警系统,且采用集中火灾报警控制系统。

(七)安全疏散设施

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,丙类厂房应在安全出口或疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应采用“安全出口”作为指示标志,该厂房所有安全出口或疏散门上方均设灯光疏散指示标志灯,符合规范要求。

(八)灭火器

按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场均应按《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140--2005)的规定配置灭火器,住宅也宜配置灭火器。该厂房灭火器配置场所的危险等级为中危险级,火灾种类为A类火灾。计算单元的最小需配灭火级别计算:Q=KSU=×200075=≈14(A)。计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算:Qe=QN=145=≈3(A)。4kgABC干粉灭火器=2A,灭火级别为2A×2×4=16A>14A;每个灭火器设置点的灭火级别为2A×2=4A>3A,均符合规范要求,但A类火灾场所中危险级的手提灭火器最大保护距离为15m,存在漏保护的地方。因此,在该厂房中点位置设一具20kgABC推车式干粉灭火器,最大保护距离为40m,可以覆盖漏保护地方。

17评论

你一句话我立马关游戏我一句话你必须关游戏

1.某消防检测机构对建筑防烟排烟系统设置情况进行检查。下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的是( )。

A.教学建筑内长度为25m的疏散走道未设置排烟设施

B.地下一层1个50㎡的KTV房间内未设置排烟设施

C.四层1个150㎡的办公室内未设置排烟设施

D.三层1个50㎡的游戏室内未设置排烟设施

2.某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检查,在下列检查结果中符合规范要求的有( )。

A.排烟口距不燃物的距离为

B.活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面处

C.排烟风机的出风口设置在送风机的进风口下方,两者最小垂直距离为10m

D.设置在吊顶内的排烟管道采用不燃材料隔热,与吊顶内不燃物贴邻布置

E.活动挡烟垂壁与建筑结构面的缝隙为20mm

3.某新建的建设工程的灭火器安装设置完成后,建设单位对灭火器的配置进行验收。下列灭火器的配置中,符合要求的有( )。

A.每个配置单元内灭火器数量不少于2具

B.每个设置点灭火器不多于4具

C.住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m²的,配置1具1A的手提式灭火器

D.住宅楼每层公共部位建筑面积每增加100m²,增配1具1A的手提式灭火器

E.经核对,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型属于不相容的灭火剂

4.防烟排烟系统验收所需资料包括( )。

A.竣工验收申请报告

B.主要材料、设备、成品的出厂质量合格证明及进场检(试)验报告

C.风管(道)试验记录

D.安全和功能检验资料的核查记录

E.质量保修单

5.某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查。下列内容中,不属于防烟排烟系统日常巡查的是( )。

A.每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态

B.每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态

C.每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能

D.每天检查电动排烟窗、自然排烟设施的外观

答案见下一页