2022年的一级消防工程师考试目前留给考生们的复习备考时间还剩下64天,想必各位考生目前已经基本完成了知识点内容的大致复习,进入到了系统做题练习的阶段,我为大家整理了2021年一级消防工程师考试《技术实务》考试真题及答案,一起来看看吧!
61.【题干】关于IG541气体灭火防护区的说法,错误的是( )。
【选项】
A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于
B.防护区的最低环境温度不应低于15℃
C.防护区应设置泄压口
D.防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
【答案】B
62.【题干】关于无吊顶场所配水管两侧的配水支管设置标准流量洒水喷头数量的说法,正确的是( )。
【选项】
A.轻危险级不应超过12只
B.中危险级不应超过10只
C.仓库危险级不应超过6只
D.严重危险级不应超过8只
【答案】C
63.【题干】某建筑室外消火栓的埋地管道采用无缝钢管,关于该埋地管道敷设的做法,正确的是( )。
【选项】
A.当管道位于非机动车道下,管顶覆土厚度为~
B.管道位于机动车道下,管顶覆土厚度为~
C.顶位于冰冻线下~
D.管顶位于冰冻线下~
【答案】C
64.【题干】某一类高层旅馆,某个防火分区内设有1座剪刀楼梯间作为两个安全出口,关于该楼梯间的设置要求,错误的是( )。
【选项】
A.楼梯间应为防烟楼梯间
B.梯段之间隔墙的耐火极限不应低于
C.客房门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10m
D.楼梯间的两个前室共用时,使用面积不应小于12m2
【答案】D
65.【题干】地铁一旦发生火灾,极易造成严重后果。地铁火灾危险性特点不包括( )。
【选项】
A.空间小、人员空度和流量大
B.用电设备、设施繁多
C.运营线路长、车站多
D.环境相对封闭、排烟困难
【答案】C
66.【题干】某建筑高度为36m的高层养老建筑,设有自动喷水灭火系统和火灾自动化报警系统,该建筑居室的下列装修材料中燃烧性能不应低于B1级的是( )。
【选项】
A.固定家具
B.墙面装修材料
C.地面装修材料
D.隔断装修材料
【答案】B
67.【题干】关于汽车库、修车库、停车场的分类,正确的是( )。
【选项】
A.停车位数量为125个,总建筑面积为5000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库
B.修车库车位数为15个,总建筑面积为3000m2的修车库为Ⅰ类修车库
C.停车位数量为400个的停车场为Ⅰ类停车场
D.停车位数量为300个,总建筑面积为1000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库
【答案】D
68.【题干】在标准耐火试险条件下,判断承重墙的耐火极限时,不需要考虑的因素是( )。
【选项】
A.墙体厚度
B.承载能力
C.完整性
D.隔热性
【答案】A
69.【题干】下列灭火器中,不适宜扑救厨房火灾的是( )。
【选项】
干粉灭火器
干粉灭火器
C.泡沫灭火器
D.二氧化碳灭火器
【答案】C
70.【题干】大型商业综合体设置了消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用集中电源方式供电。下列组件中,不属于该综合体消防应急照明和疏散指示系统组成部分的是( )。
【选项】
A.应急照明控制器
型安全出口标志灯
C.集中电源型应急照明灯
D.应急照明配电箱
【答案】D
71.【题干】某石化企业中央控制楼内设有消防控制室,该企业的一个生产车间设有可燃气体探测报警系统,该系统设备的选型或设置错误的是( )。
【选项】
A.可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器
B.可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近
C.可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统
D.可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室
【答案】B
72.【题干】关于火灾探测报警系统组成的说法,错误的是( )。
【选项】
A.火灾报警装置是系统的基本组成部分
B.系统应设置自动或手动触发装置
C.系统应设置主电源和备用电源
D.系统必须设置火灾警报装置
【答案】A
73.【题干】某3层养老建筑设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明疏教指示系统技术标准》(GB51309),该系统的下列性能指标中,错误的是( )。
【选项】
A.出口标志灯的持续应急工作时间为
B.系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为
C.应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s
D.持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s
【答案】B
74.【题干】某二级耐火等级的剧场,其观众厅的疏散时间控制为2min。如果每股人流通过能力:池座为43人min、楼座为37人min,单股人流宽度为。在计算该剧场疏散楼梯的宽度时,采用的百人宽度指标最小为( )m百人。
【选项】
【答案】A
75.【题干】根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160),下列物质的火灾危险性分类中,错误的是( )。
【选项】
A.操作温度超过其闪点的Z类液体应视为甲B类液体
B.液化烃的火灾危险性属于甲A类
C.汽油的火灾危险性属于甲B类
D.操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体
【答案】D
76.【题干】建筑面积为1000m2的电影摄影棚设置的自动喷水灭火系统,应采用( )。
【选项】
A.雨淋系统
B.湿式系统
C.干式系统
D.预作用系统
【答案】A
77.【题干】某耐火等级为二级的办公建筑,其供配电线路的选型和敷设存在电气火灾风险的是( )。
【选项】
A.照明灯具配电回路的允许载流量大于其配接灯具的额定工作电流总和
B.插座回路线缆在有可燃物的闷顶中敷设时,采用B1级刚性塑料管保护
C.电气竖井设置的槽盒在穿越楼板处时,采用耐火极限为的防火封堵材料封堵
D.电气竖井内成束敷设电缆的燃烧性能为B1级
【答案】B
78.【题干】多瓶组单元独立内贮压式七氟丙烷气体灭火系统的组件不包括( )。
【选项】
A.信号反馈装置
B.单向阀
C.选择阀
D.集流管
【答案】C
79.【题干】关于扑救易燃液体火灾的说法,错误的是( )。
【选项】
A.蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性易燃液体火灾
B.高倍数泡沫灭火剂不适用于扑救油罐火灾
C.水灭火剂能用于扑救二硫化碳火灾
D.气体灭火剂不能用于扑救易燃液体火灾
【答案】D
80.【题干】关于自动跟踪定位射流灭火系统分类的说法,错误的是( )。
【选项】
A.灭火装置的流量为10Ls、射流方式为喷射型的系统为喷射型定位射流灭火系统
B.灭火装置的流量为6Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统
C.灭火装置的流量为15Ls的系统为自动消防炮灭火系统
D.灭火装置的流量为12Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统
【答案】C
81.【题干】单层棉花仓库,占地面积为3000m2,该仓库灭火器的下列配置方案中,正确的有( )。
【选项】
A.灭火器单位灭火级别最大保护面积为50m2
B.灭火器配置修正系数取
C.手提式灭火器最大保护距高为15m
D.单具灭火器最小配置灭火级别为2A
E.每个灭火器设置点配置数量不多于5具,且不少于2具
【答案】AC
82.【题干】关于公共建筑防烟分区划分,正确的是( )。
【选项】
A.净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区
B.净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区
C.净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区
D.净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区
E.净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区
【答案】ACDE
83.【题干】关于工业建筑疏散门,错误的是( )。
【选项】
A.戊类昂库首层靠外墙外侧的疏散门可采用推拉门
B.丙类仓库首层靠外墙外侧的门可采用卷门
C.乙类车间人数不超60人且每樘门的平均疏散人数不超30人,疏散门的开方向不限
D.丁类车间作为第二安全出口的疏散门可采用推拉门
E.多层戊类车间每层工作人数为50人其封闭楼梯间的门可双向开
【答案】CD
84.【题干】某单层会展中心,室内净高13m设置湿式自动喷水灭火系统,关于该系统正确的是( )。
【选项】
A.作用面积取160m2
B.喷头布置间距不大于且不小于
C.喷水强度取15L()
D.最不利点洒水喷头工作压力取
E.设计持续喷水时间取
【答案】ABDE
85.【题干】某办公建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为区域报警系统,下列部件中可作为系统组件的有( )。
【选项】
A.输出模块
B.点型感烟火灾探测器
C.手动火灾报警按钮
D.消防控制室图形显示装置
E.管路采样气式感烟火灾探测器
【答案】BCDE
86.【题干】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),关于疏散走道设置的说法,错误的有( )。
【选项】
A.不借用相邻防火区疏散时,疏散走道在防火分区处可采用防火卷帘分隔
B.宾馆客开向疏散走道的门的净宽度不小于时,疏散走道的最小净宽度不应小于10m
C.一类高层教学楼内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m
D.二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙不应采用金属夹芯板
E.一类高层旅馆内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距高不应大于
【答案】ABC
87.【题干】某建筑内内火极限20的防火等级,长8m高6m采用防护冷却系统保护,下列正确的是( )。
【选项】
A.系统喷头采用快速响应洒水喷头
B.喷水强度≥()
C.喷头间距<
D.持续喷水时间≥
E.喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离≤
【答案】ABDE
88.【题干】某办公建筑每层划分为一个防火分区,疏散走道由电动挡烟壁分隔为2个防烟分区,并设置了机械排烟系统,防烟楼梯间和前室设置了机械加压送风系统三层疏散走道的1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,消防联动控制器应联动的设备有( )。
【选项】
A.三层排烟系统的排烟风机
B.四层防烟梯间前室的送风口
C.三层疏散走道的排烟阀
D.防烟楼梯间的所有加压送风机
E.三层疏散走道的电动挡烟垂壁
【答案】BD
89.【题干】关于大型商业综合体内餐饮场所防火措施的说法,错误的有( )。
【选项】
A.用餐区域使用木炭现场烤肉,应采取防护措施
B.餐饮场所宜集中布置在同一楼层的集中区域
C.建筑面积大于150m2的地下餐饮场所不应使用燃气
D.厨房的油烟管道应至少每半年清洗一次
E.厨房与餐厅之间设置的防火的耐火极限不应低于声
【答案】ADE
90.【题干】某建筑室内消火栓系统设置了2台消防水泵,1用1备,其出水管上应设置( )。
【选项】
A.止回阀
B.控制阀
C.真空表
D.压力表
65的试水管
【答案】ABDE
91.【题干】关于建筑防火间距的说法,正确的有( )。
【选项】
A.住宅建筑与10kV预装式变电站的防火间距不应小于3m
B.两栋高层教学楼,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于时,防火间距不应小于
C.两栋多层办公楼相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可不限
D.相邻两栋高度相同的1级耐火等级酒店建筑,相邻任一侧外墙为防火墙屋顶的耐火极限不低于时,防火间距可不限
E.两栋均为二级耐火等级的高层商场建筑通过连廊连接时,防火间距不应小于13m
【答案】ACDE
92.【题干】某商业建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为集中报警系统,火灾探测器和联动模块共用同一总线。该建筑火灾自动报警系统线路的线缆选型,正确的有( )。
【选项】
A.输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线
B.输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线
C.消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
D.火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线
E.消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
【答案】BCE
93.【题干】某一类高层办公楼外围护结构釆用玻璃幕墙,关于该幕墙的防火设置要求,正确的有( )。
【选项】
A.幕墙上下层之间的实体墙高度不应小于
B.幕墙上下层之间设置的防火玻璃墙耐火完整性不应低于
C.幕墙与每层楼板的缝隙应采用防火封堵材料封堵
D.幕墙与隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵
E.幕墙上下层之间的实体墙的耐火极限不应低于
【答案】ABCD
94.【题干】关于室内消火栓栓口压力或消防水枪充实水柱的说法正确的有( )。
【选项】
A.室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算
B.多层库房的消火栓栓口动压不应小于,且消火水枪充实水柱应按13m计算
C.高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算
D.高层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算
E.单层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按10m计算
【答案】ACD
95.【题干】某建筑高度为78m的写字楼,长60m,宽30m,设有环形消防车道,南侧消防车登高操作场地,关于该建筑灭火救援及相关设施的设置,正确的是( )。
【选项】
A.建筑南侧设置高8m、长10m、宽4m的雨棚
B.靠建筑南侧外墙设置的楼梯间在首层直通室外
C.建筑南侧的消防车登高操作场地平面尺寸为60m×10m
D.建筑每层南北两侧各设有1个消防救援窗口
E.建筑南侧设置的消防车道宽度为5m
【答案】ABCE
96.【题干】宾馆设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防系统,并设有消防控制室。该宾馆消防控制室内应设置的消防设备包括( )。
【选项】
A.火灾报警控制器(联动型)
B.出口标志灯
C.消防控制室图形显示装置
D.区域显示器
E.消防应急广播控制设备
【答案】ACE
97.【题干】某大型商业综合体,设置了消防应急照明和疏散指示系统,消防应急灯具釆用集中电源供电。该综合体消防应急灯具配电系统的设置,正确的有( )。
【选项】
A.消防控制室和所在楼层设置的灯具共用同一配电回路
B.额定输出功率为800W的集中电源设置在电气竖井内
C.应急照明集中电源的输出回路为4路
D.防烟楼梯间的灯具单独设置配电回路
E.分散设置的应急照明集中电源由所在防火分区的正常照明配电箱供电
【答案】BCD
98.【题干】某偏远地区的固定顶丙酮储罐区,采用固定式低倍数泡沬灭火系统保护。关于该储罐区泡沫灭火系统的设置方案,正确的有( )。
【选项】
A.储罐采用液下喷射系统
B.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240Lmin
C.泡沫液的供给强度为12L(min·m2)。
D.泡沫液的连续供给时间为40min
E.防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m
【答案】BCD
99.【题干】关于管网气体灭火系统的控制方案,正确的有( )。
【选项】
A.气体灭火控制器自动控制系统启动
B.驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动
C.选择阀机械应急操作装置控制系统停止
D.防护区外的手动控制装置手动控制系统启动
E.防护区外的手动控制装置手动控制系统停止
【答案】ABDE
100.【题干】某直径为50m的全压力式液化烃储罐,周边距该储罐罐壁70m范围内布置有4座相同的储罐。储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护时,关于该系统设计参数的选用,正确的有( )。
【选项】
A.水喷雾系统响应时间为200s
B.着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算
C.相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的12计算
D.水喷雾系统持续供给时间为
E.水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量
【答案】BCE
一级消防工程师考试考什么
注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
薄唇毒舌护自己
1、中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。有条件时,中间仓库要尽量设置直通室外的出口。下列关于中间仓库消防安全检查正确的是( )。 A.甲、乙、丙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量 B.丙类中间仓库,采用耐火极限不低于的防火隔墙和耐火极限不低于的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定 C.在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的允许建筑面积为6000㎡,中间仓库建筑面积1200㎡,其所服务车间的允许建筑面积不应大于6000㎡ D.甲类中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于的不燃性楼板与其他部位分隔 2、《公安部关于修改火灾事故调查规定>的决定》(公安部令第121号)自2012年11月1日起施行,下列对于火灾事故调查规定描述错误的是( )。 A.火灾事故调查一般由县级消防机构按照规定分工进行 B.简易调查程序,由一名火灾事故调查人员调查 C.一般调查程序,火灾事故调查人员不得少于两人 D.当事人对火灾事故认定有异议的,可以自火灾事故认定书送达之日起十五日内,向上一级消防机构提出书面复核申请 3、建筑内设置的防烟分区可以保证在一定时间内,使火场中产生的高温烟气不致随意扩散,以便蓄积和迅速排出,并达到有利于人员安全疏散、控制火势蔓延和减少火灾损失的目的。下列关于防烟分区设置描述错误的是( )。 A.挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于规范规定的储烟仓厚度 B.当空间净高不大于3m时,防烟分区的允许面积为500㎡ C.公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于时,其防烟分区的长边长度不应大于60m D.当空间净高大于6m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施 4、防烟排烟系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障,下列检查项目中,不属于每季度检查项目的是( )。 A.排烟风机 B.排烟防火阀 C.挡烟垂壁 D.排烟窗 5、宾馆和饭店是供旅客住宿、就餐、娱乐和举行各种会议、宴会的场所,具有多功能、综合性的特点。其火灾危险性主要包括:可燃装修材料多、火灾荷载大:建筑结构复杂、火势蔓延迅速;人员聚集、疏散困难等,做好消防宣传与教育培训,对保护人民生命和财产安全至关重要。下列不属于宾馆、饭店消防宣传工作的主要内容和形式的是( )。 A.通过电子显示屏向顾客告知安全出口位置和消防安全注意事项 B.在大堂、餐厅等悬挂或张贴消防宣传标语 C.建立消防安全教育场所,配备必要的消防设备、宣传资料 D.在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性,在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法 6、消防机构在对某工业区进行安全检查,检查结果如下,其中错误的是( )。 A.某制袜厂房循环使用厂房内的空气,并通过净化处理设备将空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的14 B.某燃气锅炉房采用防爆型的事故排风机,设定正常通风量的换气次数为8次h C.某多层木器厂房的送风管道分层布置,并在进入生产车间处布置防火阀,该厂房的每层送风管共用一个送风系统 D.某单层铝粉厂房,使用湿式除尘器对地面上的积尘进行处理 【参考答案】1-6 DADBCD
厦门岛西南隅
【导读】
某综合楼地上3层,建筑高度17m,在建筑首层设置消防控制室,消防控制室采用乙级防火门通向首层大厅内,消防控制室内设置2台火灾报警控制器,一台消防联动控制器、图形显示装置、用户信息传输装置和消防应急电源等消防设备,所有消防设备在消防控制室内“一”字形排开,设备面盘前距墙留有的操作距离,设备背后留有的通道,通道另一侧布置有综合楼的监控设备。
综合楼内建筑面积约150m²、建筑高度的办公室每间均安装了2个点型感烟火灾探测器,厨房、餐厅、卡拉0K厅等场所安装2只点型感烟火灾探测器和一只点型感温探测器,点型感温探测器距空调送风口距离1m;地下一层的燃气锅炉房在地面安装了可燃气体探测器用于探测天然气泄漏。
建筑内设有与背景音乐合用的火灾应急广播系统,广播扬声器底边距地面高度,火灾时自动切换到应急广播。着火时,按疏散顺序接通火灾事故广播,首层发生火灾先接通首层及二层广播,二层及以上发生火灾先接通着火层及上下层广播。
建筑内设置通风空调与加压送风防烟合用系统和机械防排烟系统,送风机和排烟风机设置在一个单独的机房内,采用耐火极限的防火隔墙和的楼板及乙级防火门与其他部位分隔。当建筑任一楼层内两只探测器报警时,即在15s内同时启动该楼层送风口、排烟口、送风机、排烟风机,并在40s内关闭与排烟无关的通风空调系统。
疏散通道的防火卷帘,收到防火分区内任两只独立感烟火灾探测器动作信号后,卷帘下降到楼地面。
根据以上材料,回答下列问题:(共20分)
1. 指出本案例综合楼中火灾探测器、应急广播等火灾报警系统设施设置存在的问题,并说明理由。
2. 指出本案例中应急广播和防火卷帘消防联动控制设计存在的问题,并说明理由。
3. 指出本案例中防排烟消防联动控制设计存在的问题,并说明理由。
4. 指出本案例中消防控制室、防排烟机房等房间设置存在的问题,并说明理由。
【参考答案及解析】
1.【答案】1)建筑面积150m²的办公室安装2个感烟火灾探测器,不满足要求。理由:地面面积大于80m²,房间高度不大于6m时,一只感烟探测器的保护面积A=60m²,修正系数K=1,每个房间至少应设置N=S(K·A)=3个感烟火灾探测器。
2)综合楼内厨房安装感烟火灾探测器,不满足要求。理由:厨房内应安装感温火灾探测器。
3)燃气锅炉房在地面安装了可燃气体探测器用于探测天然气泄漏,不满足要求。理由:探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部。
4)点型感温火灾探测器距空调送风口距离1m,不满足要求。理由:点型探测器距空调送风口的水平距离不应小于。
5)广播扬声器底边距地面高度,不满足要求。理由:壁挂扬声器的底边距地面高度应大于。
2.【答案】1)着火时,按疏散顺序接通火灾事故广播,首层发生火灾先接通首层及二层广播;二层及以上发生火灾先接通着火层及上下层广播,不满足要求。理由:消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
2)疏散通道的防火卷帘,收到防火分区内任两只独立感烟火灾探测器动作信号后,卷帘下降到楼地面,不满足要求。理由:疏散通道上设置的防火卷帘联动控制应满足在收到防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后联动控制防火卷帘下降至距楼板面处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。
3.【答案】当建筑任一楼层内两只探测器报警时,即在15s内同时启动该楼层送风口、排烟口、送风机、排烟风机,并在40s内关闭与排烟无关的通风空调系统,不满足要求。
理由:防烟系统联动控制设计应满足,应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器在15s内联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
排烟系统联动控制设计应满足,应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
3)设备背后留有的通道,通道另一侧布置有综合楼的监控设备,不合规。理由:与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
4)送风机和排烟风机设置在一个单独的机房内,采用耐火极限的防火隔墙和的楼板及乙级防火门与其他部位分隔,不合规。理由:送风机和排烟风机应分别单独设置在专用机房内,隔墙上的门应采用甲级防火门。