1.某8层办公楼,其中五层设置设计绘图室一个300m²、有会议桌的小型会议室一个18m²、无会议桌的中型会议室一个32m²,及接待室、公用厕所、开水间等300m²。该建筑五层疏散门的最小总净宽度为( )m。

2.某综合楼,地上4层、地下1层,耐火等级一级,建筑高度为24m。地下一层为大型超市,与地面出入口地面的高差为6m,设计疏散人数为3500人,地上一至三层为商场,每层设计疏散人数为2000人,四层为KTV歌舞厅,设计疏散人数为2300人,地上二层疏散楼梯和首层外门的最小总净宽度应是( )m。

,35m

,35m

3.某教学楼建筑高度为21m,共6层,耐火等级为二级,建筑内按相关规范要求设置了室内消火栓和灭火器,该建筑内位于两个安全出口之间的直通敞开式外廊的疏散门至最近安全出口的最大直线距离为( )m。

4.下列一、二级耐火等级建筑,均未设置自动灭火系统,其内部房间疏散距离不符合《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)有关规定的有( )。

A.某幼儿园位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的距离为27m

B.某KTV位于袋形走道尽端的房间的疏散门至最近安全出口的距离为10m

C.某高层旅馆位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的距离为40m

D.某多层教学楼建筑内位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的距离为33m

E.某多层住宅内位于袋形走道尽端的户门至最近安全出口的距离为21m

5.某一级耐火等级的综合楼,共15层,建筑高度42m。地上一至二层为商场,三层为歌舞厅及卡拉OK厅,四层为酒店餐厅,五层为多功能厅,六至十层为酒店客房部,十一至十五层为写字楼。该建筑内部装修及消防设施均符合国家现行消防技术标准。下列有关该建筑安全疏散的说法中,正确的是( )。

A.歌舞厅内任一点到直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于

B.四层餐厅室内任一点到最近的疏散门的距离不应大于40m

C.写字楼位于袋型走道两侧或尽端的疏散门,室内任一点至该疏散门的距离不大于25m

D.酒店餐厅的疏散门距离防烟楼梯间的距离不应大于

E.五层多功能厅位于两个安全出口之间的疏散门,室内任一点至安全出口的距离不得大于

答案见下一页

89评论

无谓过去

案例四某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。问题:1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?【参考解析】1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;4恢复集中电源、应急照明配5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。案例五某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头(2)地下车库设1套*作用报警阀(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月根据以上材料,回答下列问题(共26分)1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?【答案】1(1)汽车库为中危险二级(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头3(1)警铃管路控制阀未打开(2)警铃管路过滤器堵塞;(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB(2)水力警铃声时断时续的原因①水泵提供压力不稳定②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活③产品质量问题或安装调试不符合要求。6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。处置:应报废,更换灭火器。案例六工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层─五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经消防验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组,对该厂房进行一次消防安全检查,情况如下:(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;(3)检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正;(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入;(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?答:(1)根据规范规定要求,该厂房的耐火等级不应低于二级(2)根据规范规定要求,该厂房的火灾危险性为丙类2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。答:根据规范规定,丙类液体中间罐在平面布置方面应采取以下防火措施:(1)丙类液体中间储罐设置在单独房间内;(2)设置该中间储罐的房间,采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级防火门。3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。答:根据规范规定,生产车间内附设办公室和休息室平面布置的要求为:办公室、休息室应采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。答:根据规范规定,增设门禁系统应采取以下确保安全疏散的措施:(1)疏散通道上设置的门禁系统与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,应自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门(2)门禁系统能够保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并在门上设置“紧急出口”

175评论

言不由衷情不由心

案例(一)

甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某),乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某),对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。

2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;仓库的东侧和北侧两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序。

4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。

该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项分)

1.【题干】根据《中华人民共和国消防法》,甲公问应履行的消防安全职责有( )。

【选项】

A.在库房投入使用前,应当向所在地的消防救接机构电申请消防安全检查

B.落实消防安全责任制,根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度

C.按国家标准、行业标准和地方标准配置消防设施和器材

D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效

E.组织防火检查,及时消除火灾隐患

【答案】ACDE

2.【题干】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公关部令第61号),乙公司法定代表人田某应履行的消防安全职责有( )。

【选项】

A.掌握本公司的消防安全情况,保障消防安全符合规定

B.将消防工作与本公司的仓储管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划

C.非组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程,年检查督促其落实

D.地组织制定复合本公司实际的灭火和应急疏散预案并实施演练

E.组织实施对本公司消防设施灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保完好有效

【答案】ABD

3.【题干】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安不令第61号),关于甲公司和乙公司消防安全责任划分的说法,正确的有( )。

【选项】

A.甲公司应急提供给乙公司符合消防安全要求的建筑物

B.甲公司和乙公司在订立和合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任

C.乙公司在其使用、管理范围内履行消防安全职责

D.园区公共消防车通道应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理

E.涉及园区公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理

【答案】ABC

4.【题干】关于印、乙公司消防工作的说法,正确的有( )。

【选项】

A.赵某是甲公司的消防安全责任人

B.钱某应为甲公司的消防安全提供必要的经费和组织保障

C.乙公司应当设置或确定本公司消防工作的归口管理职能部门

D.钱某是乙公司的消防安全管理人

E.甲、乙公司应根据需要,建立志愿消防队等消防组织

【答案】ACE

5.【题干】乙公司下列应急钢案谢制与夹大、在教商练的做法。正确有、以政络( )。

【选项】

A.乙公司灭大和应急流教预案中的强织机构划分为灭火行动处。疏做引导站、安全防护较护人机和装第工人

B.在消防演练前,钱某事先告知演练流描内的金障保管公一学明配标识

C.天火、你做湿你时,必是在乙公司大门及各在府们国设置,的易制初别火灾

D.在根得和提雪生了年中规后,行本公司法感有防成合能力影

【答案】ABC

6.【题干】为加强该仓储物流园区消防控制室的管理和火警处置能力,针对消防救援机构工作人员提出的问题,下列整改措施中,正确的有( )。

【选项】

A.甲公司明确建筑消防设施及消防控制室的维护管理归口部门、管理人员及其工作人员职责,确保建筑消防设施正常运行

B.各单位消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班人员不少于2人,值班人员持有消防控制室操作职业资格证书

C.正常工作状态下,将火灾自动报警系统没置在自动状态

D.值班时发现消防设施故障,应及时组织修复,若需要停用消防系统,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准

E.消防控制室值班人员接到报警信息后,应立即启动消音复位功能,并以最快方式进行确认

【答案】ABC

7.【题干】根据《中华人民共和国消防法》和《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),对丙公司应追究的法律责任有( )。

【选项】

A.责令改正,处一万元以上二万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款

B.责令改正,处二万元以上三万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员

处一千元以上五千元以下罚款

C.责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

D.情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质

E.构成犯罪的依法追究刑事责任

【答案】CD

8.【题干】对能起大灾们有职责,涉及犯事,应采用材料事刑事强制的人员有( )。

【选项】

A.甲公司赵某

B.乙公司钱某

C.丙公司孙某

D.消防救援机构李某和王某

E.乙公司周某和郑某

【答案】AB

9.【题干】为认真吸取该起火灾事故教训,甲公司要求园区各单位认真进行防火检查,巡查及火灾隐患整改工作,下列具体整改措施中,正确的有( )。

【选项】

A.各单位每季度组织一次防火检查,及时消除火灾隐患

B.将各类重点人员的在岗情况全部纳入防火巡查内容,确保万无一失

C.对园区内建筑消防设施每半年进行一次检测

D.对园区内仓储场所电器线路、电气设备定期检查、检测,更换绝缘老化的电气线路

E.在火灾隐患未消除之前,各单位从严落实防范措施,保障消防安全

【答案】BDE

案例(三)

某家具生产厂房,每层建筑面积13000m2,现浇钢筋混凝土框架结构(截面最小尺寸400mm*500mm、保护层厚度20mm),黏土砖墙围护。不燃性楼板耐火极限不低于,屋顶承重构件采用耐火极限不低于的钢网架,不上人屋面采用芯材为岩棉的彩钢夹心板(质量为58kgm2)。建筑相关信息及总平面布局见图1。

家具生产厂房内设置建筑面积为300m2半地下中间仓库,储存不超过一昼夜用量的油漆和稀释剂,主要成分为甲苯和二甲苯。在家具生产厂房二层东南角贴邻外墙布置500m2喷漆工段,采用封闭喷漆工艺,并用防火隔墙与其他部位隔开,防火隔墙上设置1樘在火灾时能自动关闭的甲级防火门。中间仓库和喷漆工段采用防静电不发火花地面,外墙上设置通风口。全部电气设备按规定选用防爆设备。在一层室内西北角布置500m2变配器室(每台设备装油量65kg),并用防火隔墙与其他部位隔开。该家具生产厂房的安全疏散和建筑消防设施的设置符合消防标准要求。

根据以上材料,回答下列问题(共20分)

1.【题干】该家具生产厂房的耐火等级为几级?分别指出该厂房,厂房内的中间仓库、喷漆工段、变配电室的火灾危险性类别。

2.【题干】家具生产厂房与办公楼,玩具生产厂房、瓶装液氨仓库、电解食盐水厂房的防火间距分别不应小于多少米?

3.【题干】家具生产厂房地上各层至少应划分几个防火分区?该厂房在平面布置和建筑防爆措施方面存在什么问题?

4.【题干】喷漆工段内若设置管、沟和下水道,应采取哪些防爆措施?

5.【题干】计算喷漆段泄压面积(喷漆工段长径比<3,C=,55023=67,275023=196,1200023=524,1300023=553)。

案例(四)

某综合楼,地下1层,地上5层,局部6层,一层室内地坪标高为±,室外地坪标高为,屋顶为平屋面。该楼为钢筋混凝土现浇框架结构,柱的耐火极限为,梁、楼板、疏散楼梯的耐火极限为:防火墙、楼梯间的墙和电梯井的墙均采用加气混凝土砌块墙,耐火极限均为:疏散走道两侧的隔墙和房间隔墙均采用钢龙骨两面钉耐火纸面石背板(中间填100mm厚隔音玻璃丝棉),耐火极限均为:以上构件燃烧性能均为不燃性。吊顶采用木吊顶搁栅钉10mm厚纸面石膏板,耐火极限为。

该综合楼除地上一层层高外,其余各层层高均为,建筑面积均为960㎡,顶层建筑面积100㎡。各层用途及人数为:地下一层为设备用房和自行车库,人数30人;一层为门厅、厨房、餐厅,人数100人;二层为餐厅,人数240人;三层为歌舞厅(人数需计算);四层为健身房,人数100人;五层为儿童舞蹈培训中心,人数120人。地上各层安全出口均为2个,地下一层3个,其中一个为自行车出口。

楼梯1和楼梯2在各层位置相同,采用敞开楼梯间。在地下一层楼梯间入口处设有净宽的甲级防火门(编号为FM1),开启方向顺着人员进入地下一层的方向。

该综合楼三层平面图如图2所示。图中M1、M2为木质隔音门,净宽分别为和;M4为普通木门,净宽;JXM1、JXM2为丙级防火门,门宽。

该建筑全楼设置中央空调系统和湿式自动喷水灭火系统等消防设施,各消防系统按照国家消防技术标准要求设置且完整好用。

根据以上材料,回答下列问题(共24分)

1.【题干】计算该综合楼建筑高度,并确定该综合楼的建筑分类。

2.【题干】判断该综合楼的耐火等级是否满足规范要求,并说明理由。

3.【题干】该综合楼的防火分区划分是否满足规范要求,并说明理由。

4.【题干】计算一层外门的最小总净宽度和二层疏散楼梯的最小总净宽度。

5.【题干】指出该综合楼在平面布置和防火分隔方面存在的问题。

6.【题干】指出题干和图2中在安全疏散方面存在的问题。

案例(五)

某高层商业综合楼,地下2层,地上30层,地上一层至五层为商场,按规范要求设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、防排烟系统等建筑消防设施,业主委托某消防技术服务机构对消防设施进行了检测,检测过程及结果如下:

1,火灾自动报警设施功能检测

现场随机抽查20只感烟探测器,加烟进行报警功能试验。其中,1只不报警,1只报警位置信息显示不正确,其余18只报警功能正常。

2.火灾警报器及消防应急广播联动控制功能检测

将联动控制器设置为自动工作方式,在八层加烟触发1只感烟探测器报警,八层的声光警报器启动,再加烟触发八层的另1只感烟探测器报警,七、八、九层的消防应急广播同时启动、同时播放报警及疏散信息。

3.排烟系统联动控制功能检测

将联动控制器设置为自动工作方式,在二十八层走道按下1只报警按钮,控制器输出该层排烟阀启动信号,现场查看排烟阀已经打开,对应的排烟风机没有启动。按下排烟风机现场电控箱上的手动启动按钮,排烟风机正常启动。

4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测

在商业综合楼一层模拟触发火灾报警系统2只探测器报警,火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,商业综合楼地面上的疏散指示标志灯具一直没有应急点亮,手动操作应急照明控制器应急启动,所有应急照明和疏散指示灯具转入应急工作状态。

根据以上材料,回答下列问题(共20分)

1.【题干】该商业综合楼感烟探测器不报警的主要原因是什么?报警位置信息不正确应如何解决?

2.【题干】根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),该商业综合楼火灾警报器及消防应急广播的联动控制功能是否正常?为什么?

3.【题干】根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116).该商业综合楼排烟系统联动控制功能是否正常?为什么?联动控制排烟风机没有启动的主要原因有哪些?

4.【题干】商业综合楼地面上的疏指示标志灯县应选用哪种类型?消防应急照明和疏散指示系统功能是否正常?为什么?

5.【题干】消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中,该商业综合楼地面上的疏散指示标志灯具一直没有点亮的原因有哪些?

案例(六)

东北某金融数据中心建筑共四层,总建筑面积为11200m2,一层为高低压配电室、消防水泵房、消防控制室、办公室等,二层为记录(纸)介质库,三层为记录(纸)介质库(备用)及重要客户档案室等,四层为数据处理机房,通讯机房。二、三层设置了预作用自动喷水灭火系统,使用洒水喷头896只(其中吊顶上、下使用喷头的数量各为316只,其余部分使用喷头数量为264只)。高低压配电室,数据处理机房,通讯机房采用组合分配式IG541混合气体灭火系统进行防护,IG541混合气体灭火系统的灭火剂储瓶共96只,规格为90L,一级充压,储瓶间内的温度约为5℃。

消防技术服务机构进行检测时发现:

1、预作用自动喷水灭火系统设置了2台预作用报警阀组,消防技术服务机构人员认为其符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)的相关规定。

2、预作用自动喷水灭火系统处于瘫痪状态,据业主反映:该系统的气泵控制箱长期显示低压报警,导致气泵一直运行,对所有的供水供气管路、组件及接口进行过多次水压试验及气密性检查,对气泵密闭性能做了多次核查,均没有发现问题,无奈才关闭系统。

3、高低压配电室的门窗下半部为百叶,作为泄压口使用。

4、IG541气体灭火系统灭火剂储存装的压力表显示为。消防技术服务机构人员认为压力偏低,有可能存在灭火剂缓慢泄露情况。

根据以上材料,回答下列问题(共20分)。

1.【题干】该预作用自动喷水灭火系统至少应设置几台预作用报警阀组?为什么?

2.【题干】对预作用自动喷水灭火系统进行检测时,除气泵外,至少还需检测哪些设备或组件。

3.【题干】列举可能造成该预作用自动喷水灭火系统系泵控制箱长期显示低压报警,气泵一直运行的原因。

4.【题干】高低压配电室的泄压口设置符合标准规范要求吗?简述理由。

5.【题干】消防技术服务机构人员认为IG541气体灭火系统灭火剂储存“压力偏低”“有可能存在灭火剂缓慢泄漏情况”是否正确?简述理由。