某市在闹市区某综合楼内建有一KTV,KTV设在综合楼内的1~4层,标准层建筑面积为2000m²,首层为大堂和部分投币游戏机。二层至四层为KTV包间,其中二层和三层每层分隔为30个小包间,每个房间的面积约在50~70m²之间,四层划分为4个豪华包间,每个房间的面积约为450m²。包间内顶棚采用多孔泡沫吸声材料,地面采用PVC卷材地板。所有包间均设置一个2m的自动推闩式疏散门。
2019年8月2日,消防机构对该KTV进行了消防安全检查,检查中发现该KTV部分灭火器没有强制认证证书,部分室内消火栓内未配置消防软管卷盘,火灾自动报警系统联动控制器处在手动控制状态下,消防控制室值班人员仅有一人持证上岗。针对以上情况,消防机构对该KTV做出处罚,当场责令其停业整顿,该KTV负责人李某表示愿意接受处罚,并承诺立即整改。第二天恰逢周末,李某为了经济利益,不顾停业整顿要求继续营业,当日某豪华包间内醉酒人员刘某在包房内将未熄灭烟蒂随手丢在地上后,与同行人员一同离开包间,工作人员为了其安全陪同其一起离开,这个过程中烟蒂引燃了地面上的可燃物,由于包房内的装修材料大部分为可燃材料,火势迅速蔓延到整个房间。巡检的消防管理人员陈某发现火势后大喊“起火了”,随后逃离现场,另一消防管理人员张某立即拿起就近的灭火器进行灭火,由于灭火器尚未按照消防机构要求进行更换,所以未能将火扑救,错过了最佳的灭火时机,最终火势扩大到整个歌舞厅。张某报告李某后,李某拨通了119报警电话,消防队接到报警8分钟后赶到了现场,经过前后3小时的扑救,终于将火势扑灭。
灾后调查发现,发生火灾时,建筑内的火灾自动报警系统及时报警,但是当日的消防控制室值班人员赵某,并没有相应证书,也未接受过相关培训。故其误认为是设备误动作,将所有报警声全部做消音处理,控制器处在手动状态下未能及时启动建筑物内的广播等消防设施。
事故总共造成2人重伤,直接经济损失70万元,未造成人员死亡。
根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
1. 检查中发现该KTV部分灭火器没有强制认证证书,消防机构勒令改正,而该KTV未改正,根据《中华人民共和国消防法》规定,针对此行为对负责人李某处罚措施合适的有( )。
A.罚款500元
B.罚款5000元
C.罚款8000元
D.罚款2000元
E.拘留
2. 发生该起事故的肇始原因是由于该KTV被要求停业整顿的情况下,擅自营业,针对此行为下列对责任人李某的刑罚或处罚手段中正确的是( )。
A.消防责任事故罪
B.重大责任事故罪
C.处三年以下有期徒刑
D.处以20万元罚款
E.处以10万元的罚款
3. 消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案中组织机构应包括( )。
A.灭火行动组
B.疏散引导组
C.通信联络组
D.演练记录组
E.组织指挥组
4. 下列选项中属于该娱乐会所的消防安全隐患的是( )。
顶棚采用多孔泡沫吸声材料
平面布置层数不合理
C.豪华包间疏散门数量不足
的电气线路敷设不符合规范要求
E.火灾自动报警系统联动控制器处在手动控制状态
5. 关于单位员工的消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有( )。
A.自救逃生的知识和技能
B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
C.消防技术规范
D.灭火器的充压方法
E.灭火器材的使用方法
6. 根据有关规定,下列应当接受消防安全专门培训的人员有( )。
A.陈某
B.赵某
C.刘某
D.张某
E.李某
7. 根据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案。在这次事故中,该单位未能做到( )。
A.发现火灾立即扑救
B.及时疏散人员
C.与消防队一同进行灭火
D.及时报警
E.将消防控制器置于“自动”状态下
8. 单位应当对消防档案进行统一保管,下列资料应当归档纳入消防档案中消防安全基本情况管理的是( )。
A.消防奖惩情况记录
B.消防设施定期检查记录
C.消防安全制度
D.消防安全培训记录
E.专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况
9. 消防控制室值班人员赵某在本次事故中未能尽到值班人员应尽的消防责任,根据《消防控制室通用技术要求》,消防控制室值班人员应履行的消防义务有( )。
A.应持有高级及以上职业资格证书
B.应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
C.确保防火卷帘的配电柜启动开关处于自动位置
D.接到火灾警报后,值班人员应立即报警
E.确保消防泵出水管阀门用锁链锁止在常闭位置
答案见下一页
来不及微笑
二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析
一、情景描述
一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程H=50m,流量q=351s(其中消火栓系统为151s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配桨片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积为4801,工作压力参数为:P1=,P2=,P3=,P4=,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。
某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检一次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵。检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为。检查消防泵出口处压力表示值为零。
检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为,下腔压力表示值为,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。
检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。
消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为时正常启动,且反馈信号在消防中心显示,但水流指示器信号未送达消防中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在以下持续下降,鉴于此情况,消防中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。
再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。
为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。
二、案例说明
本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:
1)室内消火栓的选用应符合下列要求:
①室内消火栓应符合《室内消火栓》(GB 3445--2005)的有关规定。
②消防水枪应符合《消防水枪》(G13 8181—2005)的有关规定。
③消防水带应采用内衬里的消防水带,每根消防水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于φ19mm。
④消火栓、消防水带和消防水枪的匹配宜符合下列规定:
a.当消火栓的出水流量为51s时,SN65的消火栓配qb16mm的消防水枪和qb65mm的衬胶消防水带。
的消防软管卷盘胶管的内径宜采用φ19mm或φ25mm,并配有φ6mm的消防水枪。
⑤旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡塞和漏水现象。
⑥减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无堵塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。
2)消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施。
3)当室内消火栓系统和自动喷水灭火系统等不同系统或不同消防分区的消防水泵接合器设置在一起时,应有明显的标志加以区分。
三、关键知识点及依据
(一)依据
1)《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)。
2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261--2005)。
3)《消防联动控制系统》(C,B 16806--2006)。
4)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275--2010)。
5)《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分:消防气压给水设备》(GA —2002)。
(二)关键知识点
1)消防给水系统检查、联动试验的基本方法和要求。
2)消防泵的试验操作方法。
3)自动喷水灭火系统组件的性能和要求。
4)消火栓箱及箱内组件的技术要求。
四、注意事项
1)本案例由于未采取相序监测和控制技术,因此,消防水泵控制上不涉及电气控制中更深层次的问题。
2)本案例中不涉及安装方面的问题。