回答数
8
浏览数
15317
我不配爱你
您好,很高兴为您回答
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
三科考试当中,消防设施部分技术实务重点内容是设计规范,综合能力侧重施工验收和维护保养规范,案例则是注重综合应用。对于我们许多非相关专业的同学,平时的工作和学习都没有接触过关于建筑防火以及消防设施的相关知识。但如果在日常工作中能够不断积累相关经验,就可以更好的实现应用了。
出题相对灵活,案例分析题难度较深
三科考试当中,实务和综合直来直去的题比较多,但还有很多是需要在记忆的基础上理解,将教材内容结合实操才能做出题。尽管案例分析在2016、2017年有了多选这一题型,不过很多同学还是无法在规定时间内完成,这科考试的内容是非常灵活的。
告诉我你爱我
二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析
一、情景描述
一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程H=50m,流量q=351s(其中消火栓系统为151s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配桨片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积为4801,工作压力参数为:P1=,P2=,P3=,P4=,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。
某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检一次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵。检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为。检查消防泵出口处压力表示值为零。
检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为,下腔压力表示值为,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。
检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。
消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为时正常启动,且反馈信号在消防中心显示,但水流指示器信号未送达消防中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在以下持续下降,鉴于此情况,消防中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。
再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。
为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。
二、案例说明
本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:
1)室内消火栓的选用应符合下列要求:
①室内消火栓应符合《室内消火栓》(GB 3445--2005)的有关规定。
②消防水枪应符合《消防水枪》(G13 8181—2005)的有关规定。
③消防水带应采用内衬里的消防水带,每根消防水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于φ19mm。
④消火栓、消防水带和消防水枪的匹配宜符合下列规定:
a.当消火栓的出水流量为51s时,SN65的消火栓配qb16mm的消防水枪和qb65mm的衬胶消防水带。
的消防软管卷盘胶管的内径宜采用φ19mm或φ25mm,并配有φ6mm的消防水枪。
⑤旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡塞和漏水现象。
⑥减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无堵塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。
2)消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施。
3)当室内消火栓系统和自动喷水灭火系统等不同系统或不同消防分区的消防水泵接合器设置在一起时,应有明显的标志加以区分。
三、关键知识点及依据
(一)依据
1)《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)。
2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261--2005)。
3)《消防联动控制系统》(C,B 16806--2006)。
4)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275--2010)。
5)《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分:消防气压给水设备》(GA —2002)。
(二)关键知识点
1)消防给水系统检查、联动试验的基本方法和要求。
2)消防泵的试验操作方法。
3)自动喷水灭火系统组件的性能和要求。
4)消火栓箱及箱内组件的技术要求。
四、注意事项
1)本案例由于未采取相序监测和控制技术,因此,消防水泵控制上不涉及电气控制中更深层次的问题。
2)本案例中不涉及安装方面的问题。
毁了我你快乐吗
你好,消防学习要特别注意心态、规划、手段、资源。心态从初学的时候看见通过率就不敢考了,看见时间还早,三天打鱼两天晒网的学习,接近考试时的紧张,学习时乱了方寸,考试时还是因为紧张,把握不好时间有时候也是因为过度紧张忘记了内容规划从初学到学完就没有一个好的规划的话,就会用100%的时间去学习50%的内容,有了好的规划就能用30%的时间学习90%的内容手段可以说是方法,具体可以参照楼上说的方法从原理记忆做题三方面来判断资源可以说是各种学习的资料以及备考的材料
千城梦已醒悟
《案例分析》课本里面,考的就是:第一篇,建筑防火案例分析;第二篇消防设施应用案例分析;第四篇,消防安全管理案例分析。至于第三篇消防安全评估以及第五篇火灾案例分析,这两篇从来没考过,可以不用看了。所以你可以着重看一、二、四篇的内容,对应着实务教材和综合教材里的内容看就行。
出门记得喷香水说话不要吐口水
您好,很高兴为您解答任何一种考试都没有最好的方法,只有找到适合自己的才是最重要的,下面提供一些方法供你参考。1、及时复习法所谓课后复习法就是我们刚听完老师讲课之后,不要急着合上笔记和教材,花10-20分钟来消化和吸收刚刚讲过的知识,由于刚上完课或者听完视频,所以对知识的理解和记忆都达到了巅峰的状态,此时我们只要稍加的复习巩固,就能很容易的理解记住所学知识。也可以立刻做一做相关章节练习题,对于知识点的理解会更加容易。2、章节复习法不管是一级消防工程师考试科目的哪一门,都分为大的章节和小的课时,一般当讲完一个章节的所有课时就会把整个章节串起来在系统的讲一遍,作为巩固复习,因此我们在复习的时候,可以找出它们的共同之处,每一个知识点都是一环套一环的,把这些零碎的知识串联起来,能够更方便我们理解和记忆。3、循环复习法有很多考试一年报很多科目,这时我们可以采取循环复习法。当人在长时间重复的做某一件事的时候,难免会出现疲劳和厌烦,因此我们复习一级消防工程师的时候不要单一复习某一门课程,应该循环的每一科都照顾到,一级消防工程师考试各科目之间的联系也是非常大的,这样做也能够方便对其他科目的理解,从而提高复习效果。4、改错本法一消考试离不开练习,我们在做练习题的时候难免会做错题目,不管你是粗心或者就是不会,都要习惯性的把这些错题记录起来,每科复习都建立一个独立的改错本,当我们进行考前复习的时候,它们是重点复习对象,把每一个自己做错的原因都找到,加深对相关知识点的记忆,会有事半功倍的效果。5、考前突击法不知道你们有没有过这样的经历,以前老师让背古诗,结果回家忘记了,第二天在老师提问前,你会非常紧张的背诵,这时的记忆力非常的好,一级消防工程师考试也是如此。每年总会有很多一级消防工程师考生平时不下功夫,总是在考试前做突击,这种临时抱佛脚的方法虽然不可取,但是不得不说考前突击的记忆还是非常深刻的,尤其是当你看到一个知识点而一级消防工程师考试中有考到这个知识点的时候,你对它的记忆便会更深,虽然不是行之有效的复习方法,但是也有其一定的效果。6、睡前记忆法人在一天中早晨醒来和晚上临睡前记东西的效果最好。大家早上可能没有时间,但是晚上基本上都是有时间的,所以建议大家在临睡觉前,闭上眼把今天所学的一消所有知识系统过一遍,虽然是一天的知识,但是也花费不了很多时间,而且不仅记忆的效果非常好,也会加速睡眠。7、间隔记忆法有些一级消防工程师考生喜欢把所有的知识拿到一起来复习,其实这是一种很不好的复习方法,这是因为集中复习内容过多,容易引起大脑的疲倦,降低记忆效果。而且看见那么多需要记忆的东西,人也会本能的产生一种厌烦心理。这里建议大家每隔一段时间对知识进行一次系统的复习,当然间隔时间不能过长,半个月为宜,毕竟人的记忆力有限,时间过长,难免有遗忘。建议大家选择适合自己的方法进行一级消防工程师复习。希望可以帮助到您
此男已有妻请勿勾引此女已有夫请勿调戏
你好,很高兴能够回答你的问题!考生备考一级消防工程师建议先从《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》两本书看起,因为实务和综合能力相对来说涉及到的基础内容较多,考试难度也稍低一点,先从这两门开始复习的话,对于之后的案例分析有一个“奠基”作用,更利于进行复习。案例分析:讲的全是真刀真枪的现实应用,这个比较难,必须学过了技术实务和综合能力后才能学,不不过因为有一个个案例,对消防有些基本了解后也会觉得这科特别有意思。如有问题,欢迎咨询!
优质工程师报名问答知识库