案例一

1{TSE}某大型商业综合体,(以下简称“综合体),2011年8月建成并投入使用,地上7层地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404m2。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑淌防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动淌防炮灭火系统丶排烟糸统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了淌防安全管理制度,制定了灭火和应惫疏散预亲,建立了微型淌防站,并定期开展防火巡查

今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布同进行了调整,增设了医疗门诊用丶如啡厅、健身、麻将室超市、电影城等新的商家,进洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内整修,装修工程峻工的商家依法申报淌防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请淌防安全检查,淌防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷等问题

9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置,{TS}根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查的有()

A.口腔门诊

B麻将室

C.生鲜超市

D.卡拉OK

E.中餐厅

【答案】CDE

【解析】公众聚集场所,是指宾馆丶饭店丶商场丶集贸市场丶客运车站候车室丶客运码头候船厅丶民用机场航站楼、体意场馆、会堂以及公共娱乐场所等-出自《消防法》第73条(三)其中公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(一)影剧院丶录像厅礼堂等演出、放映场所(二舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所(四)游艺、游乐场所(五)保龄球馆丶旱冰场丶桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

2该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有()

A.餐厅开放式厨采用电加热炊具

B.疏散走道放置临时寄存物品铁柜

C将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者

D.防火卷帘丶防火门下方及两侧各范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围

E春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m

【答案】BD

【解析】第三十四条:不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施:第二十七条:柜台和货架不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线;第十条防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效·防火卷、防火门应可正常矣闭,且下方及两侧各米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围·室内消火栓箱不得上钡,箱内设备应当齐全、完好,禁止圈占丶遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物。

3根据(大型商业综合体淌防安全管理规则(试行》(应急消(2019)314号),于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有()

A.应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容丶时间等

B应每年与当地淌防救援机构联合开展演练

C应根据需要道请专家团以对天火和应急疏教预案进行评估、论证

D.应至少每半年组织开展一次消防演练

E演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善

【答案】BD

【解析】第六十八条大型商业综合体的产权单位丶使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏敢预案,至少每半年组织开展一次消防演练:D正确演练前应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与:演练时应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控全措施:演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评:A错误,E错误第七十条消防演练方案宣报告当地消防救援机构,接受相应的指导:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综答题卡体,应当每年与当地消救援机构联合开展消防演练·B正确:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏敢预案进行评估、论证·C正确

4该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有()

A整形医美中心在确保防火分隔丶消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流最少时段动火作业

B.卡拉OK厅内设置了吸烟室

C.海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示

D.综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前1用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开

E.健身房在装修区域内设置专门房间,存放日用量的油漆、日用量的乙炔及氧气等并落实专人管理

【答案】CD

【解析】第四十八条用火丶动火安全管理应当符合下列要求

1.严禁在营业时间进行动火作业;A错误

2.电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;C正确

3.动火作业现场应当清除可燃丶易鳖物品,配置灭火器材·落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后当到现场复查,确保无遗留火种;E错误

4.需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;D错误5.建筑内严禁吸烟丶烧香丶使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火·B错误

5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众紧集场所投入使用丶营业前淌防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有()

A.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书B.工商营业执照或统一社会信用代码证书

C场所平面布置图丶场所消防设施平面图

D建设工程淌防验收合格意见书

E消防安全制度、灭火和应急疏散预案

【答案】ABCE

【解析】公众惑集场所的建设单位或者使用单位通过淌防业务办理商口或者消防在线政务服务平台提交以下材料1公众紧集场所投入使用、营业消防安全告承诺书,A正确2营业执照B正确3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案E正确4场所平面布置图丶场所淌防设施平面图C正硝5法律、行政法规规定的其他材料·D错误

6消防救援机构现场核查发现电影城使用丶营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国淌防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有()

A.责令该场所停产停业

B处三万元以上三十万元以下罚款

C符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封

D.出具《不同意投入使用、营业决定书》

E责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》

【答案】ABE

【解析】第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万以上三十万元以下罚款:(四)公众壳集场所未经淌防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业悔况与承诺内容不符的:A、B正确核直发现公众集场所使用、营业情况与承诺内容不符,经责令限期改正,通期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销相应许可·E正确

7消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有()

A.郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾

B确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态

C确认火灾后,郎某电话报告值班经理米果后,拨打119报警

D.确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,动灭火和应惫疏款预案

E陈某报警时说明着火单位地点、起火部位着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话

【答案】ABE

【解析】消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:

a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开处于自动状态,同时拨打“119报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位着火种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即巨动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人

案例三

某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:

(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;

(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;

(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。

(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。

(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。

问题:

1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?

2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。

3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。

4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。

5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。

6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?

【参考解析】

1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;

生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。

2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门

3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门

4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。

6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;

2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;

3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;

4恢复集中电源、应急照明配

5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。

案例四

某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为999m建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为236m,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2

该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。

2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:

(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头

(2)地下车库设1套*作用报警阀

(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出

(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls

(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续

(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月

根据以上材料,回答下列问题(共26分)

1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。

2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。

4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?

5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。

6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?

【答案】

1(1)汽车库为中危险二级

(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组

2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷

(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头

(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头

3(1)警铃管路控制阀未打开

(2)警铃管路过滤器堵塞;

(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水

4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%

5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB

(2)水力警铃声时断时续的原因

①水泵提供压力不稳定

②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活

③产品质量问题或安装调试不符合要求。

6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别

Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。

存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。

处置:应报废,更换灭火器。

173评论

头绪

不一定,有些答案是需要靠自己对知识点的总结来自己整理的,当然也有超纲的可能,但是一般情况下,超纲的可能性很小,而且即使超纲,也是很小的一部分。

161评论

走出我世界

2019年一级消防工程师考试真题及答案解析,建设工程教育网在考后第一时间整理及公布,包含消防技术实务、综合能力、案例分析,还有名师视频详解。

97评论

困倦难言

1、当采用薄型、超薄型钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数。其中,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥( )mm;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥( )mm。A10,5B3,5C5,3D5,102、某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高士室外地面标高,地上 7 层,局 部 8 层,一层至七层为标准层,每层建筑面积 1100 ㎡,七层屋面面层标高+,八层为设备 用房,建筑面积 290 ㎡,八层屋面面层标高+。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》, 该建筑类别为( )。A二类高层住宅建筑B二类高层公共建筑C多层住宅建筑D多层公共建筑3、某地区新建成一座 58 米的高级宾馆拟投入营业,建设单位在 2 月 26 日向当地人民政府消防救援机构申请消防安全检查,则消防救援机构最迟应自受理申请之日起( )个工作日内,对该场所进行消防安全检查。A5B7C10D154、某消防设施检测单位出具失实文件,给他人造成损失。根据《消防法》,下列处置正确的 是( )。A对该单位处五万元以上十万元以下罚款B由原许可机关依法责令停止执业或者吊销单位资质C该单位依法承担赔偿责任D对该单位处一万元以上五万元以下罚款5、检查钢结构防火涂料时,应与选用的样品对比,检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符。下列结构中,当其耐火极限在及以上时,钢结构防火涂料宜选用厚涂型的是( )。A室内裸露钢结构B轻型屋盖钢结构C高层全钢结构D有装饰要求的钢结构6、对某民用建筑进行防火检查,查阅资料得知,该建筑地上 7 层,首层至三层为商场,层高 5m,每层建筑面积 1200m2,四层及以上为住宅,层高 3m,户门均采用乙级防火门。住宅与商场安 全出口分别独立设置,下列关于该建筑的检查结果中,不符合规范要求的是( )。A该建筑耐火等级为二级B该建筑屋顶消防水箱容积为 18m3C商场与住宅建筑采用无门、窗、洞口的防火墙和不燃性楼板进行分隔D商场与住宅建筑外墙上、下层开口之间设置高度为的实体墙7、某 50m 商业建筑,顶层设多个商务会议厅。对商务会议厅的检查结果如下:①最大会议 厅建筑面积 400m2,设三个宽的疏散门;②最小会议厅 200m2,设两个宽疏散门;③每 个会议厅均采用塑料壁纸装修墙面。其中符合规范要求的有( )。A0 项B1 项C2 项D3 项8、下列关于建筑选址的检查,不正确的是( )。A甲、乙、丙类液体的仓库,布置在地势较低的地带B液化石油气储罐区所在地全年最小频率风为东北风,储罐区位于西南角C生产和储存爆炸物品的企业选择在多面环山、附近没有建筑的地方D生产、储存易燃易爆危险物品的工厂、仓库,设置在了城市的边缘9、某单层木器加工厂房建筑面积 4200m2,耐火等级二级,厂房内设置油漆工段,该油漆工 段采用封闭的喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置了可燃气体探测报警系统,油 漆工段的建筑面积 220m2,消防机构对该厂房与周边建筑物的防火间距进行检查,检查如下,其 中符合规范要求的是( )。A与三级耐火等级的多层服装加工厂房(建筑高度 8m)的防火间距为 13mB与一级耐火等级的镁粉厂房(建筑高度 30m)的防火间距为 12mC与总蒸发量为 8th 的燃煤锅炉房(建筑高度 9m)的防火间距为 31mD与二级耐火等级的办公大楼(建筑高度 30m)的防火间距为 30m10、以下( )是大型群众性活动消防安全工作的第一责任人。A承办单位消防安全责任人B活动场地产权单位法人C承办单位分管安全的领导D活动场地产权单位消防安全管理人免费的考试搜题刷题网站,还支APP和小程序。里面大部分的题都有解析,而且还支持上传自己的题库,历年真题、模拟题包括解析,方便检验学习效果,网站涵盖了数百万的公务员、教师、建筑工程、注册会计师、考研、经济金融、特种作业、安全操作等各种题库以及一些常见的真题模拟题库让大家免费刷题学习!各大商店搜考试宝即可下载,查看完整试题!

66评论

惹人嫌

2016一级消防《技术实务》考试真 题及参考答案1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。A.闪燃B.热波C.蒸发燃烧D.阴燃【参考答案】D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()。A.蒸汽燃烧及爆炸B.容器爆炸C.泄露产生呢过流淌火D.沸溢和喷溅【参考答案】D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级。A.烟气毒性B.燃烧滴落物颗粒C.产烟特性D.燃烧持续时间【参考答案】A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()。A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件【参考答案】C 5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。A.一级B.二级C.三级D.四级【参考答案】C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是()。A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置C.储存区内的东北角,地势比较高的位置D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置【参考答案】A 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座……面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相……该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是……和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()。【参考答案】A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施【参考答案】A 9.某储存是有、轻石脑油的储蓄罐,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为(min·m2),连续供给时间不应小于()min。【参考答案】B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()。A.设置防爆墙B.设置泄压面积C.采用不发火花的地面D.采用合理的平面布置【参考答案】C 11.下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是()。A.加气机应配置手提干粉灭火器B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m³D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m³可不设置消防给水【参考答案】C 12.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为()。【参考答案】D 13.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是()。A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个B.室外消火栓的保护半径不应大于150MC.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,**不宜大于40mD.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m【参考答案】A 14.建筑防火……的做法中,错误的是()。A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为的防火墙面和的不燃性楼板和乙级防火门分隔B.……发电机内的……(……油储量为)。采用防火极限为的防火隔墙和的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为且无门、窗、洞口的防火隔墙和的不燃性楼板与其他部位分隔D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为的防火隔墙和乙级防火门分隔【参考答案】B 15.下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是()。A.泡沫灭火器B.二氧化碳灭火器C.水基型灭火器D.干粉灭火器【参考答案】D 16.某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置。下列关于该装置设置要求的说法中正确的是( )。A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4sB.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2sC.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4sD.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s【参考答案】D 17.下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()。A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统【参考答案】A 18.下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是()。A.硝化纤维、硝酸钠火灾B.精密仪器火灾C.……D.……【参考答案】B 19.某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长405m,采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为( )段分段进行保护。 20.某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是()。A.集流管应设置安全灌压装置B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区没活系统的主管道的公称直径相同C.输送启动气体的管道宜采用铜管D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管更多试题内容

51评论

民谣里

不是的,消防工程师的真题是需要结合所学的知识和实践经验做出来的。

152评论

眼泪失去用途

我有今年一级消防的真题,私信我发给你哦

37评论

相关问答