101)未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于_________平方米。(B) 102)停放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应小于_________平方米。(D)103)高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过_________m的附属建筑。(C)104)对建筑构件进行耐火试验,如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度_________度,表明试件失去隔热性。(B)105)耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于_________h。(B)106)甲类库房的最多允许建筑层数是_________层。(A)107)独立建造的硝酸铵库房,建筑耐火等级不应低于_________级。(B)A.一B.二C.三D.四108)建筑高度超过_________m的教学楼是一类高层建筑。(C)109)柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,柴油的闪电不应小于_________摄氏度。(C)110)设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于_________平方米。(A)111)高层民用建筑用的丙类液体储罐总储量不应超过_________立方米。(C)112)20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于_________米。(B)113)储量为15立方米的甲、乙类液体储罐与二类高层民用建筑的防火间距不应小于_________米。(D)114)两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于_________米。(A)115)甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)116)建筑物封闭内院,如其短边长度超过_________m时,宜设有进入内院的消防车道。(B)117)除规范另有规定外,设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建筑面积不应大于_________平方米。(C)118)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于_________平方米。(A)119)耐火极限不低于_________h的门为甲级防火门。(B)120)三级耐火等级的民用建筑物,最多允许层数是_________层。(B)121)建筑物中管道井的检查门应采用_________。(C)A.甲级防火门B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门122)建筑物内燃气锅炉房与其他部位隔墙上的门应采用_________。(A)A.甲级防火门_________B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门123)高度超过_________米二类公共建筑应设置消防电梯。(B)124)高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定,且不应小于_________米。(D)125)汽车库内双向车道的宽度不宜小于_________米。(D)126)建筑物公共疏散出口处内、外_________m范围内不应设置踏步。(C)127)除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过_________m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C)128)一般情况下,高层民用建筑中每个防火分区的安全出口不应少于_________个。(B)C..3129)单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过_________平方米且人数不超过_________人时,可设一个直通室外的出口。(C)、50、70、50、70130)超过_________层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A)131)房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于_________ 平方米,疏散门的净宽度不小于_________ 米的多层公共建筑,可设置一个安全出口。(B)、1、、1、132)除人防工程和超高层建筑外,应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时,连续供电时间不应小于_________(B)min。133)剧院、电*和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时,其超过的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过(B)人。134)建筑高度超过_________m的公共建筑应设避难层。(D)135)一类高层民用建筑内长度超过_________米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B)136)超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过_________米的内走道应设机械排烟系统。(D)137)汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于_________米。(C)138)室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于_________米。(C)139)高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过_________米。(C)140)除规范规定另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于_________Lx。(B)141)高层民用建筑内机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为_________(C)Pa。142)高层民用建筑机械加压送风口的风速不宜大于_________ms。(C)143)机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(C)144)高层民用建筑机械排烟口的风速不宜大于_________ms。(D)145)消防用电设备的配电线路应穿管保护,当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于_________mm。(C)146)除规范另有规定外,二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于_________h。(D)147)除规范另有规定外,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于_________米。(B)148)在爆炸性气体环境中,当气体蒸气比空气重时,电气线路应在较高处敷设或_________。(D)A.接地保护B.穿金属管保护C.穿锌管保护D.直接埋地149)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_________。(B)A.局部机械排烟设施B.局部正压送风系统C.向疏散方向开启的甲级防火门D.向疏散方向开启的丙级防火门150)建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为_________类。(C)A.一B.二C.三D.四151)重点文物保护的建筑物,其防雷类别应划分为_________(B)类。A.一B.二C.三D.四152)大于 W的白炽灯等不应直接安装在可燃材料装修或可燃构件上。(B)153)当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为_________(B)级装修材料使用。D.不低于B1级154)靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每_________层内可开启的外窗总面积之和不应小于_________㎡。(C)A.三、2B.五、3C.五、2D.三、3155)_________应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A.高层建筑的地下水泵房B.消防电梯井C.消防控制室D.封闭避难层(间)156)设置机械加压送风的楼梯间宜_________设一个加压送风口,前室的加压送风口应_________设一个。(B)A.每隔三至五层、每层B.每隔二至三层、每层C.每隔二至三层、每隔二至三层D.每层、每二层157)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的_________靠外墙处。(B)A.最下一层B.最上一层C.地下室或半地下室D.常年主导风向下风向158)有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积与厂房体积的比值(㎡m3)宜采用_________。(A)159)高层民用建筑中防火墙的耐火级限应为_________。(A)160)甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区允许占地面积为_________。(B)㎡㎡㎡㎡161)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用_________填塞密实。(A)A.不燃烧材料B.难燃烧材料C.可燃烧材料D.易燃烧材料162)下面需设二个安全出口的有_________。(D)A.面积为90 ㎡甲类厂房,生产人数为4人B.面积为180 ㎡,人数为40人的办公室C.可停靠40辆车的停车场D.面积为65 ㎡的地下室163)严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为_________。(D)164)水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池_________(A)m范围内。165)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_________,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_________欧姆。(C)欧姆、5欧姆欧姆、2欧姆欧姆、1欧姆_________欧姆、4欧姆166)《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于_________。(C)㎡、9㎡㎡、18㎡㎡、12㎡㎡、24㎡167)附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于_________(B)的不燃烧体墙和楼板与其它部门隔开。168)某商住楼,建筑高度48m,每层建筑面积1490㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)169)某综合楼,建筑高度,每层建筑面积1260㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)170)汽车加油站除规范另有规定外,距重要公共建筑不应小于_________m。(D)171)现行防火规范中确定的甲、乙、丙类库房的耐火等级、层数、防火墙间允许建筑面积,均_________于民用建筑和厂房的相应规定。(C)A.大致等同B.等同C.严D.宽172)设有自动喷水灭火的系统的库房,其防火墙间允许建筑面积可在相应规定基础上增加_________倍。(A)173)修车库防火分区允许建筑面积,除规范另有规定外,不应大于_________㎡。(B)174)地下汽车库的每个防火分区的允许建筑面积,除规范有规定者外,不应大于_________㎡。(B)175)一类隧道内承重结构体的耐火极限不应低于_________h。(C)176)高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________(B) ㎡。177)人防工程室内净高不超过6m时,每个防烟分区的建筑面积不应大于_________㎡(B)178)面积超过_________㎡的地下车库应设置机械排烟系统。(B)179)设有机械排烟系统的汽车库,每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________㎡(C)180)甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于_________(C)m。181)城市液化石油气供应站的气瓶库距重要的公共建筑不应小于_________m。(A)182)架空电力线路与一级汽车加油站的安全距离不应小于_________ (B)倍杆高。183)当小型甲、乙、丙类液体储罐直埋时,其与高层民用建筑的防火间距比露天的储罐防火间距减少_________%。(D)184)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与明火或散发火花的地点不应小于_________m。(B)185)_________类生产除工艺要求必须采用多层厂房外,宜采用单层厂房。(C)A.甲,乙,丙B.甲,乙C.甲D.乙186)_________类生产不能设在高层厂房内。(B)A.甲,乙B.甲C.使用爆炸下限<60℃的液体D.产生浮游状态的可燃粉尘187)层数_________层的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的的住宅)和建筑高度超过24M的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)A. 大于等于7层B.大于等于8层C.大于等于9层_D. 大于等于10层188)高层民用建筑的柴油发电机房应设储油间,其储量不应超过_________h的需要量。(D)189)高层民用建筑的垃圾道_________设在楼梯间内。(B)A.不宜B.不应C.严禁D.宜190)厂(库)区围墙与厂(库)内建筑的间距不宜小于_________m,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。(B)191)供甲、乙类厂房专用的_________Kv及以下的变、配电所,按规定采取防火措施后,可一面贴邻甲、乙类厂房。(B)192)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量不超过_________(B)m3时,可与裙房贴邻建造。193)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量超过1m3不超过3m3时,应独立建造。与高层民用建筑和裙房的防火间距不应小于_________m。(C)194)储存物品火灾危险性,按其在储存过程中的火灾危险性特征,将其分为_________类。(D)195)除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的建筑面积大于_________(B)平方米的地下、半地下室或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具。196)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于_________lx。(B)197)消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于_________m。(B)198)公共建筑袋形走道的灯光疏散指示标志间距不应大于________ (C)m。199)高层民用建筑与与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许建筑面积可达_________m2。(D)200)隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,送风的余压值应为_________ pa。(A)—50—60—40—50
一个人怕孤独两个人怕辜负
2022年的一级消防工程师考试目前距离正式开考已经只剩下了三个月时间了,我在此提醒各位考生:面对这场难度相当高的一级消防工程师考试,一定不能轻敌!下面是我为大家准备的一级消防工程师考试真题及答案解析,快来看看吧!
第一题
某大型商业综合体建筑于2015 年6月建成投入使用,建筑面积为150000m²,地上6层,地下2层,建筑高度为34m,建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。
2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查。检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全。未确定消防安全管理人。未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,末开展消防安全培训工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺、地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。
2020年某日17时许。租户朱XX打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭;火势越来越大,朱XX逃离现场。消防控制室值班员李XX无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李XX仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地上2层KTV服务员张X X在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。
这起火灾过火面积3000m²,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱XX在地下一层冷库内私接照明电源线, 线路短路引燃可燃物。并蔓延成灾。
根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分):
1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定) (公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有( )。
A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺
B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料
C.未确定消防安全管理人
D.未设置消防工作的归口管理职能部门
E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作
1.【答案】ABCD
【解析】第六条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:
(一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;
(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;
(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;
(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;
(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;
(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。
消防安全管理人应当由消防安全责任人指定,负责组织实施本单位的消防安全管理工作。
第十五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。
2.根据《机关,团体,企业, 事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应履行的消防安全职责有( )。
A.组织开展有针对性的消防演练
B.每年对员工进行一次安全培训
C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面的检测
D.每日开展防火巡查
E.建立消防档案
2.[答案] ACDE
[解析] 第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:
(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;
(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;
(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;
(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。
第三十六条单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次, B错误
第二十五条消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查, 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;
3.下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有( )。
A. KTV服务员张Xx在营业结束后切断非必要电源
B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业
C.租户朱某将通电的电源插座搁置再库房内的纸箱上
D.库房内堆放的货物距库房项部照明灯具
E.租户朱Xx在冷库内自行拉接照明电源线
[答案] BCE
[解析]《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十八条 用火、动火安全管理应当符合下列要求:
1. 严禁在营业时间进行动火作业;B错误
2. 电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;
3. 动火作业现场应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后应当到现场复查,确保无遗留火种;
4. 需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;
5. 建筑内严禁吸烟、烧香、使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火。
第四十九条 用电防火安全管理应当符合下列要求:
1. 采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求;
2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行;E错误
3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置;
4. 电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上;C错误
5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施;
6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于米;D正确
7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行;
8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用;
9. 每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源。A正确
4.[答案] ABC
[解析] 第三十六条单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:
(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;
(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;
(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有( )。
A.每班安排6人。其中2人由消防控制室值班人员兼任
B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情
C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致
D.微型消防站2020年计划训练天数为3天
E.微型消防站设在消防控制室内
5.[答案] ACD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第七十二条 未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“3分钟到场”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。 微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任。A错误,B正确
第七十三条 专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急出动准备。C错误
专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练,不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天。D错误
第七十六条 微型消防站宜设置在建筑内便于操作消防车和便于队员出入部位的专用房间内,可与消防控制室合用。为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置在建筑的首层或地下一层,为特定功能场所服务的微型消防站可根据其服务场所位置进行设置。E正确
6.火灾确认后,消防员控制室值班员李某某应当立即采取的措施有。( )
A.到现场参与火灾扑救
B.启动该单位内部灭火和应急疏教预案
C.拨打119电话报警
D.确认消防联动控制器处于自动状态
E.切断商场总电源
[答案] BCD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十条 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。
消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。
7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(安全部令第61号),该商业综合体筑的消防安全重点部位有( )。
A.儿童游乐场所
B.餐饮厨房
C.汽车库
D.消防控制室
E.电梯间
[答案] ABCD
[解析] 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》: 第十九条单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。
8.关于该单位灭火和应急疏散预案制定和演练的说法。正确的有( )。
A.灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构。分别是:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组
B.每年应与当地消防收授机构联合开展消防演练
C.灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标示图和逃生线路示意图
D.每半年应组织开展一次消防演练
E.演练结束后应进行总结讲评
【答案】BDE
【解析】《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第六十八条 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。D正确
演练前,应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与;演练时,应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评。E正确
第七十条 消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体,应当每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。B正确
第二十五条 大型商业综合体的安全疏散和避难逃生管理还应当符合下列要求:
3. 各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示、安全疏散指示图,电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图,疏散指示图上应当标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明; C错误
《机关、团体。企业、事业单位消防安全管理规定》:
第三十九条消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:
(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;A错误
9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有( )。
A.消防安全例会记录和决定
B.消防安全制度
C.火灾情况记录
D.灭火和应急疏散预案
E.消防安全培训记录
[答案] CE
[解析] 第四十三条消防安全基本情况应当包括以下内容:
(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;
(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;
(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;
(四)消防安全制度;
(五)消防设施、灭火器材情况;
(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;
(七)与消防安全有关的重点工种人员情况;
(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;
(九)灭火和应急疏散预案。
消防安全管理情况应当包括以下内容:
(一)公安消防机构填发的各种法律文书;
(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;
(三)火灾隐患及其整改情况记录;
(四)防火检查、巡查记录;
(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;
(六)消防安全培训记录;
(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;
(八)火灾情况记录;
(九)消防奖惩情况记录。
《大型商业综合体消防安全管理规则》:第八十二条 消防安全管理情况应当至少包括下列内容: 1. 消防安全例会记录或决定;
10.此起火灾事故。应认定该单位法定代表人( )。
A.负有直接领导责任
B.负有主要责任
C.涉嫌失火罪
D.涉嫌消防责任事故罪
E.涉嫌重大责任事故罪
[答案] AE
[解析] 消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 造成严重后果,危害公共安全的行为。D错误。重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。E正确。此起火灾事故,该单位法定代表人负有直接领导责任,租户朱xx负有直接责任。A正确,B错误。
莫道漠情隐脉情
2021年一级消防工程师考试已经结束,下面我整理了2021年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案,供大家参考,以实际为准!
案例一
1{TSE}某大型商业综合体,(以下简称“综合体),2011年8月建成并投入使用,地上7层地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404m2。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑淌防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动淌防炮灭火系统丶排烟糸统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了淌防安全管理制度,制定了灭火和应惫疏散预亲,建立了微型淌防站,并定期开展防火巡查
今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布同进行了调整,增设了医疗门诊用丶如啡厅、健身、麻将室超市、电影城等新的商家,进洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内整修,装修工程峻工的商家依法申报淌防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请淌防安全检查,淌防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷等问题
9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置,{TS}根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查的有()
A.口腔门诊
B麻将室
C.生鲜超市
D.卡拉OK
E.中餐厅
【答案】CDE
【解析】公众聚集场所,是指宾馆丶饭店丶商场丶集贸市场丶客运车站候车室丶客运码头候船厅丶民用机场航站楼、体意场馆、会堂以及公共娱乐场所等-出自《消防法》第73条(三)其中公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(一)影剧院丶录像厅礼堂等演出、放映场所(二舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所(四)游艺、游乐场所(五)保龄球馆丶旱冰场丶桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。
2该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有()
A.餐厅开放式厨采用电加热炊具
B.疏散走道放置临时寄存物品铁柜
C将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者
D.防火卷帘丶防火门下方及两侧各范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围
E春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m
【答案】BD
【解析】第三十四条:不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施:第二十七条:柜台和货架不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线;第十条防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效·防火卷、防火门应可正常矣闭,且下方及两侧各米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围·室内消火栓箱不得上钡,箱内设备应当齐全、完好,禁止圈占丶遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物。
3根据(大型商业综合体淌防安全管理规则(试行》(应急消(2019)314号),于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有()
A.应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容丶时间等
B应每年与当地淌防救援机构联合开展演练
C应根据需要道请专家团以对天火和应急疏教预案进行评估、论证
D.应至少每半年组织开展一次消防演练
E演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善
【答案】BD
【解析】第六十八条大型商业综合体的产权单位丶使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏敢预案,至少每半年组织开展一次消防演练:D正确演练前应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与:演练时应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控全措施:演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评:A错误,E错误第七十条消防演练方案宣报告当地消防救援机构,接受相应的指导:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综答题卡体,应当每年与当地消救援机构联合开展消防演练·B正确:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏敢预案进行评估、论证·C正确
4该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有()
A整形医美中心在确保防火分隔丶消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流最少时段动火作业
B.卡拉OK厅内设置了吸烟室
C.海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示
D.综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前1用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开
E.健身房在装修区域内设置专门房间,存放日用量的油漆、日用量的乙炔及氧气等并落实专人管理
【答案】CD
【解析】第四十八条用火丶动火安全管理应当符合下列要求
1.严禁在营业时间进行动火作业;A错误
2.电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;C正确
3.动火作业现场应当清除可燃丶易鳖物品,配置灭火器材·落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后当到现场复查,确保无遗留火种;E错误
4.需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;D错误5.建筑内严禁吸烟丶烧香丶使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火·B错误
5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众紧集场所投入使用丶营业前淌防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有()
A.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书B.工商营业执照或统一社会信用代码证书
C场所平面布置图丶场所消防设施平面图
D建设工程淌防验收合格意见书
E消防安全制度、灭火和应急疏散预案
【答案】ABCE
【解析】公众惑集场所的建设单位或者使用单位通过淌防业务办理商口或者消防在线政务服务平台提交以下材料1公众紧集场所投入使用、营业消防安全告承诺书,A正确2营业执照B正确3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案E正确4场所平面布置图丶场所淌防设施平面图C正硝5法律、行政法规规定的其他材料·D错误
6消防救援机构现场核查发现电影城使用丶营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国淌防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有()
A.责令该场所停产停业
B处三万元以上三十万元以下罚款
C符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封
D.出具《不同意投入使用、营业决定书》
E责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》
【答案】ABE
【解析】第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万以上三十万元以下罚款:(四)公众壳集场所未经淌防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业悔况与承诺内容不符的:A、B正确核直发现公众集场所使用、营业情况与承诺内容不符,经责令限期改正,通期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销相应许可·E正确
7消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有()
A.郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾
B确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态
C确认火灾后,郎某电话报告值班经理米果后,拨打119报警
D.确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,动灭火和应惫疏款预案
E陈某报警时说明着火单位地点、起火部位着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话
【答案】ABE
【解析】消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开处于自动状态,同时拨打“119报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位着火种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即巨动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人
案例三
某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:
(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;
(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;
(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。
(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。
(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。
问题:
1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?
2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。
3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。
4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。
5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。
6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?
【参考解析】
1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;
生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。
2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门
3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门
4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。
6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;
2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;
3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;
4恢复集中电源、应急照明配
5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。
案例四
某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为999m建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为236m,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2
该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。
2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:
(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头
(2)地下车库设1套*作用报警阀
(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出
(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls
(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续
(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月
根据以上材料,回答下列问题(共26分)
1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。
2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。
4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?
5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。
6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?
【答案】
1(1)汽车库为中危险二级
(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组
2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷
(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头
(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头
3(1)警铃管路控制阀未打开
(2)警铃管路过滤器堵塞;
(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水
4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%
5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
(2)水力警铃声时断时续的原因
①水泵提供压力不稳定
②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活
③产品质量问题或安装调试不符合要求。
6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别
Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。
存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。
处置:应报废,更换灭火器。