回答数
3
浏览数
6037
盼面前仍是你
一级消防工程师考试考三门科目,其中《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》2个科目由单选题和多选题构成;《消防安全案例分析》主要由案例题构成。
《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目为客观题,在答题卡上作答。80道单选题,20道多选题。单选每道1分;有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分,都选对2分。
《消防安全案例分析》科目考试题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。
三个科目中,《消防安全案例分析》难度是最大的,但是只要付出一定的努力,最终也可以将这门科目通过的。由于一级消防工程师考试成绩有效期保留3年,所以如果一年通过三门科目有困难的话,用一年的时间通过两门简单的科目,再用一年的时间通过《消防安全案例分析》,这样通过的概率也会变大。当然具体如何考试,考生还是要根据自身的情况进行选择。
一级消防工程师是在消防技术服务机构从事消防设施检测与维护、消防安全监测与检查、消防技术咨询与消防安全评估、火灾事故技术分析等消防安全技术工作;在消防安全重点单位中主要从事消防安全管理工作的人员。
想要从事建筑工程、消防设施维护保养检测、消防安全评估和管理等工作性质的技术人员,必须持有注册消防工程师资格证书上岗,且用人单位需具备消防资质方可施工营业,若单位不具备消防资质,国家的公安部则有权利收回经营管理权,并做出相应的处罚。
目前我国的消防技术服务单位约有万家,并且每年都在增加,而一级注册消防工程师的持证人数较少,市场缺口较大,发展前景非常好。
一级消防工程师证书还可以升职加薪。获得一级注册消防工程师,可立即聘为工程师、担任项目经理,对项目消防设施的设计评估、投入使用和安全运营有否决权,同时在评定消防高级工程师的时候有绝对优势,并且公司会给加薪,并且越早拿到证书待遇越好。
回幼儿园当学霸
华南滨海城市某占地面积10hm²的工厂,从北向南依次布置10栋建筑,均为钢筋混凝土结构,一级耐火等级。各建筑及其水灭火系统的工程设计参数见表1
表1
厂区南侧和北侧各有一条DN300的市政给水干管,供水压力为,直接供给室外消火栓和生产生活用水。生产生活用水最大设计流量25Ls,火灾时可以忽略生产生活用水量。厂区采用临时高压合用室内消防给水系统,高位消防水箱设置在③车间屋顶,最低有效水位高于自动喷水灭火系统最不利点喷头8m,该合用系统设一座消防水池和消防水泵房,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统合用消防水泵,三用一备,消防水泵的设计扬程为,零流量时压力为:消防水泵房设置稳压泵,设计流量为4Ls,启泵压力为,停泵压力为;消防水泵控制柜有机械应急启动功能。屋顶消防水箱出水管流量开关的原设计动作流量为4Ls。每座建筑内设置独立的湿式报警阀,其中③,④车间每层设置控制本层的湿式报警阀。
调试和试运行时,测得临时高压消防给水系统漏水量为:为检验屋顶消防水箱出水管流量开关的动作可靠性,在④号车间的一层打开自动喷水灭火系统的末端试水阀,消防水泵能自动启动:在四层打开末端试水阀,消防水泵无法自动启动:在一、四层分别打开1个消火栓时,消防水泵均能自动启泵。
根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
1.该工厂消防给水系统的下列设计参数中,正确的有()。
A.该厂区室外低压消防给水系统设计流量为45Ls
B.该厂区室内临时高压消防给水系统设计流量为103Ls
C.⑦办公楼室内消防给水设计流量为24Ls
D.⑤仓库的室内外消防给水设计流为128Ls
E.⑩汽车库室内消防给水系流设计流量为38Ls
2.该工厂下列室外低压消防给水管道管径的选取中,满足安全可靠,经济适用要求的有()。
3.该工厂临时高压消防给水系统可选用的安全可靠的启泵方案有()。
A.第一台启泵压力为,第二台启泵压力为,第三台启泵压力为
B.第一台启泵压力为,第二台启泵压力为,第三台启泵压力为
C.三台消防水泵启泵压力均为,消防水泵设低流量保护功能
D.第一台启泵压力为,第二台启泵压力为,第三台启泵压力为
E.三台消防水泵启泵压力均为,消防水泵设低流量保护功能
4.关于该工厂不同消防对象一次火灾消防用水量的说法,正确的有()。
A.该工厂一次火灾消防用水量为³
B.该工厂一次火灾室内消防用水量为³
C.⑦办公楼一次火灾室外消防用水量为288m³
D.①车间一次火灾自动喷水消防用水量为³
E.⑧宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量为72m³
5.该工厂下列建筑室内消火栓系统的消防水泵接合器设置数量中,正确的有()。
A.①车间:0个
B.②车间:0个
C.③车间:1个
D.④车间:3个
E.⑦办公楼:1个
6.对该工厂临时高压消防给水系统流量开关进行动作流量测试,动作流量选取范围不适宜的有()。
A.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消火栓的设计流量之和
B.大于系统漏水量与1个喷头的设计流量之和
C.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量之和
D.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消火栓的最低设计流量之和
E.小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量和1个消火栓的最低设计流量之和
7.该工厂消防水泵房的下列选址方案中,经济合理的有()。
A.消防水泵房与⑤仓库贴邻建造
B.消防水泵房设置在①车间内
C.消防水泵房设置在⑥仓库内
D.消防水泵房设置在⑦办公楼地下室
E.消防水泵房设置在⑩车库
8.关于该工厂消防水泵启停的说法,正确的有()。
A.消防水泵应能自动启停和手动启动
B.消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关
C.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后,内正常工作
D.当功率较大时,消防水泵宜采用有源器件启动
E.消防控制室设置专用线路连接的手动直接启动消防泵按钮后,可以不设置机械应急启泵功能
9.该工厂下列建筑自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分中,正确的有()。
A.⑦办公楼:中危险I级
B.③车间:中危险II级
C.⑤仓库:仓库危险II级
D.⑥仓库:仓库危险II级
E.⑩车库:中危险I级
答案见下一页
长宁街
某塔式住宅建筑地上20层、地下2层,建筑高度为65m,每层建筑面积均为1500㎡,框架剪力墙结构;地下二层的使用功能为一类普通汽车库,地下一层的使用功能为设备用房及管理用房,首层及地上二层的使用功能为商业服务网点,每个网点每层建筑面积均为140㎡;地上三层至地上十六层的使用功能为住宅,其中有六层为跃层式住宅。
该住宅建筑的居住部分与商业服务网点之间采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于的不燃性楼板完全分隔;住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯在地上第二层共用。
住宅部分的地下二层至地上十六层设置一部剪刀楼梯和两部消防电梯,剪刀楼梯间的两个防烟楼梯间共用前室,且共用前室与两部消防电梯合用前室为长方形(长边均为,短边均为);
商业服务网点中每个分隔单元均设有直通室外地平面的安全出口;商业服务网点中每个分隔单元之间均采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。
该住宅建筑地下二层及居住部分的每层均划分为1个防火分区,地下一层划分为2个防火分区,首层至地上二层竖向共划分为2个防火分区。
该住宅建筑按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消防给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
请分析以上案例,回答下列问题:
1.确定该住宅建筑分类及耐火等级要求。
2.确定该建筑各部分的防火分区面积:
3.该建筑疏散楼梯间的设置存在哪些问题?如何整改?
4.确定以下组成部分安全疏散设计要求:
①商业服务网点中,每个分隔单元任一层的安全出口或疏散门数量及任一点至最近直通室外的出口的最大直线距离应分别为多少?
②住宅部分直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离;以及户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离应分别为多少?
5.该建筑每户应有一间房间符合哪些要求?
答案见下一页
优质工程师报名问答知识库