【情景描述】
某大型餐饮建筑地上6层、地下3层,每层层高均为4m。建筑高度为24m,框架结构,耐火等级一级,地下三层室内地面与室外出入口地坪的高差为12m,每层建筑面积均为4000㎡。地下二层、三层每层主要使用功能均为汽车库、设备用房和附属库房,每层的汽车库区域、设备用房区域和附属库房区域单独划分防火分区,其每层防火分区的建筑面积分别为2000㎡、1000㎡、1000㎡;
地下一层主要使用功能为厨房、包房和2个建筑面积均为900㎡的餐厅,划分为5个建筑面积均不超过1000㎡的防火分区;首层至地上六层主要使用功能为厨房、包房(包房均靠外墙布置,均有可开启外窗)和餐厅,每层均为一个独立的防火分区。该建筑在地下一层和地上三层、六层各设1个厨房,均通过1个燃气管井供气,均使用天然气燃气炊具,均未设外窗。该建筑的包房均具有卡拉OK功能。该建筑的地下三层至地上六层均设置一部普通货梯,地下一层至地上六层每层均设置两部普通客梯(观光电梯)地下三层至首层每层均设置五部消防电梯。
该建筑的地下一层至地上六层设有一个中庭,中庭底部投影建筑面积200㎡,除地下一层以外的其他各层的中庭的周边均采取防火分隔措施。如图下页所示。该建筑采用岩棉作为外墙外保温材料。
该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
【关键知识点及依据】
(一)建筑分类
情景描述中的大型餐饮建筑的建筑高度不超过24m,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的规定,该建筑应为多层重要公共建筑。
【题目瑕疵,所有案例分析教材建筑防火篇中建筑物的高度计算】
(二)防火分区
根据《建规》的规定,该建筑地下一层管理用房防火分区的最大允许建筑面积不应大于500㎡,地上各层防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡。
李氏公式:A+B2≤S
(二)防火分区
1)中庭
该建筑内设置中庭,根据《建规》的规定,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;因其超过一个防火分区最大允许建筑面积,故应符合下列规定:
1.房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;
2.与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。
要么爱我要么去死
考友们都准备好一级消防工程师考试了吗?本文“2017年一级消防工程师《案例分析》模拟题(5) ”,跟着来了解一下吧。要相信只要自己有足够的实力,无论考什么都不会害怕!
2017年一级消防工程师《案例分析》模拟题(5)
自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析
一、场景描述
某商业建筑地上1层、地下1层,建筑高度,地上主要使用性质为商业,地下主要使用性质为汽车库、设备用房和歌舞娱乐放映游艺场所。建筑防火及消防设施配置均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的要求。
地下消防水池有效容积为350m³,屋顶高位消防水箱有效容积为18m³, 由于要为自动喷水灭火系统提供其所需压力, 故配设气压给水设备, 型号为zw(l)-Ⅰ-z-10, 其工作参数为:P1=、P2=、P3=、P4=。 地下室设消防水泵房, 消火栓系统和自动喷水灭火系统分别设消防泵组, 均为卧式离心水泵, 喷淋泵和消火栓泵均在水池的同-高度取水, 其中自动喷水灭火系统的消防水泵流量为30LS, 扬程为35m, 二台同型号同规格的喷淋泵, 一用一备, 互为备用, 均为自灌式吸水,消防水泵自灌式吸水和泵进出口附件见图2-36-1所示, 该水池为生活和消防共用, 在生活出水管上设有虹吸破坏管及阀16, 当水位达到11处时, 生活泵已不能吸水, 因此水位线11以下为消防不动用容积, 水池的消防不动用容积已满足室内消火栓系统2h火灾延续时间和自动喷水灭火系统1h火灾延续时间内全部消防用水, 由于室外管网能保证室外消防用水, 故水池只保证室内消防用水, 而且水池的补水是按补水时间不超过48h并满足生活用水量的要求设置补水设施的, 补水管一根, 管径DN50, 湿式报警阀组设在水泵房内。
自动喷水灭火系统最不利点喷头的工作压力为, 采用k-80喷头, 喷头间距为×, 配水支管及配水管管径均符合《自动喷水灭火系统设计规范》的要求。
1泵出口控制阀 2泵出口止回阀 3持压泄压阀 4泵入口阀 5消防水泵 6可挠曲接头
7真空压力表 8出口压力表 9接系统管网 10水泵工作一段时间后水位 11首台水泵启泵水位
12消防水池 13过滤器 14泵基础 15最高水位 16生活用水虹吸管及阀
阀1为明杆闸阀,阀4为对夹式蝶阀,阀3为持压泄压阀其泄水口回流至水池,吸水管固定于池壁,吸水喇叭口置于支座上。
维保单位检查试验前,应业主要求利用本次试验的机会用消防水泵抽水将消防水池水体更换, 并完成全面试验消防水泵的工作, 试验前首先检查校核了消防水池和消防水箱的有效容积,均符合设计要求, 检查试验了消防水泵和气压给水设备,均能正常工作, 湿式报警阀组工作正常,上下腔压力表显示正常, 消防水泵出口压力表示值为,符合要求. 试验小组决定按试验方案实施试验:
第一步利用喷淋泵轮换工作抽水, 检验喷淋泵的手动启动、自动启动、电源切换、故障互投的性能;
第二步测定喷淋泵的三点工况性能。
检查喷淋泵出水附件时发现由于持压泄压阀及管路无法进行排水,故将其拆除,另在各泵出水管处安装DN65试验放水阀, 接上DN65消防水带至水坑, 并将各泵的出口控制阀关闭, 打开试验放水阀. 另外也对消火栓泵进行同样整改。
在水泵房喷淋泵电气控制柜处手动启动编号A喷淋泵, 泵能正常工作, 压力表示值正常, 水带出水压力稳定, 运行5min后, 更换编号B喷淋泵运行5min后, 作电源切换互投和故障互投的性能试验运行, 共计运行5min后, 又进入自动运行, 在连续运行至5min需轮换A喷淋泵运行时,A喷淋泵仅管启动, 但压力表示值为零, 故停泵, 立即启动B泵运行, 但B泵运行情况同A泵。
二、案例说明
本案例中不涉及以下事项:
(一)消防泵的供水性能。
(二)消防泵电控柜的控制显示功能。
(三)消防泵联动控制的性能要求。
(四)消防泵房集水坑的容量和排水能力。
三、关健点及依据
(一)依据
1.《建筑设计防火规范》。GB50016;
2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084;
3.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》G50261;
4.《建筑给水排水设计规范》GB50015。
(二)关键点
1.消防泵自灌式吸水的基本概念和要求。
2.消防泵出水管上DN65试验放水装置的正确设置。
四、注意事项
(一)消防水池的储水有效容积必须是在自灌式吸水的条件下消防泵能够取用的那部份水体容积。
(二)消防泵出水管上DN65试验放水装置的设置必须满足对消防泵性能的测试要求。
五、思考题
(一)单项选择题
1.本案例中的歌舞娱乐放映游艺场所的火灾危险等级是( )。
A.中危险级Ⅱ级 B .中危险级Ⅰ级 C.严重危险级Ⅰ级 D.轻危险级
2.湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( )。
A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严 D.水泵前阀门未打开
3.本案例中的气压给水设备的压力参数P1是按 ( ) 确定的。
A.系统最不利点喷头喷水强度 B.系统最不利点喷头最低工作压力
C.报警阀的最不利点喷头工作压力 D .报警阀的最不利点喷头喷水强度
4.本案例中的喷淋泵在工作了20min后, 不能正常供水的原因是( )。
A.水泵出现机械故障 B.水泵吸水口淹没深度不够
C.水泵启动时没有自灌式吸水的条件 D.水泵出水口阀门未打开
5水泵铭牌所标出的额定流量是指( )。
A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量
C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量
(二)多项选择题
1.消防水泵的填料函的作用是封闭泵轴与泵壳之间的间隙, 除此以外还有( ) 作用。
A.压紧填料
B.冷却润滑泵轴
C.防止高压水渗出
D.防止空气透入
E.防止泵轴串动
2.需要采取减振措施的消防泵应同时设( )。
A.进出口管路及附件支吊架减振
B.泵减振基础
C.泵出口弹簧吊架
D.进出口管路设可挠曲接头
E.泵进口弹簧吊架
3.现场按方案试验消防泵组时, 应做的安全准备工作有( )。
A.制定试验计划
B.检查供水和供电情况
C.通知消防控制中心
D.将泵电气控制柜、联动控制柜的相关控制钮置于手动状态
E.通知消防部门
4.湿式系统配水主立管上装设的自动排气阀的作用有( )。
A.自动控制系统水压
B.在系统充水或排水时发挥“ 呼吸”作用
C.使系统充满水
D.防止喷头喷气
E.水流报警
(三)判断题
1.消防水池的有效容积是指消防泵能够取用的那部份水体容积。( )
2.喷水强度是指喷头每分钟洒向保护区地面上的水量。( )
3.气压给水设备必须保证报警阀所控制的最不利喷头所需的最低工作压力。( )
4.在准工作状态下系统工作压力就是系统的静水压力。( )
5.泵的扬程(H) 是指水泵机械对流体所做的功。( )
6.由于消防水泵在整个火灾延续时间内都存在启动的可能, 所以消防水池的水位在整个火灾延续时间内都应保证消防水泵的自灌式吸水。( )
7.干式系统的配水管网平时充有压气体, 因此管网上不允许安装快速排气阀。( )
(四)填空题
1.系统检修后应进行水压试验, 试验前应记录下为试验而加设在系统管道上的( )的部位和数量。
2.管网冲洗时当出口处水的( ) 与入口处的水基本-致时, 可结束冲洗。
3.湿式报警阀调试时, 在试水阀处放水, 当其阀的进口水压力大于( )MPa时, 放水流量大于1LS, 报警阀应动作。
4.自动喷水灭火系统是自动扑救( )火灾的有效灭火设施。
(五)分析题
1.请指出本案例的检测维保单位在校核消防水池的有效容积时有什么疏忽之处?
2.请指出本案例的图1中有什么不正确的地方? 应如何正确设置, 请画出图示。
【参考答案】
(一)1.(B),2.(B),3.(A),4.(C),5.(B)
(二)1.(BCD),2.(BCD),3.(CD),4.(BC)
(三)1.×,2.×,3.×,4.×,5.×,6.√,7.×
(四)1.临时盲板,2.颜色和透明度,,4.初期
(五)答题要点:
1.对采用自灌式充水的消防水泵,在校核消防水池的有效容积时, 首先要以“在自灌式充水的条件下,消防泵能取用的水体体积” 作为有效容积来校核,《建筑给水排水设计规范》认为:水泵启动时,水池的水位线应淹没卧式离心泵的叶轮顶或立式离心泵的第一级叶轮,才能满足自灌式充水的条件,而消防水泵在整个火灾延续时间内都有启动的可能,因此,消防水池的水位线应在整个火灾延续时间内保持淹没条件,水泵才具备自灌式充水的条件而正常工作,图|中由于卧式离心泵的基础标高高于水池池底标高太多,致使泵顶标高超过水池深度的12以上,所以水池水位线11是淹没水泵叶轮顶的自灌式充水最低水位线,低于此线的水位,由于不能淹没水泵叶轮顶,故水泵不能正常供水,例如喷淋泵工作20min后水位线降至10, 该水位不能满足自灌式充水的条件, 故泵不能正常供水, 检测维保单位在校核消防水池的有效容积时忽略了复核泵的自灌式充水最低水位线, 只有该水位线以上的水体才能计入消防用水量, 该水位线以下的水体是不能作为消防不动用容积的, 否则应采取技术措施, 保证消防泵在整个火灾延续时间内的启动供水
为何错过如何梦寐
第一题
华北地区的某高层公共建筑,地上七层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙釆用玻璃幕墙,其中地下中建筑面积28934m2,地下一层层高6m为仓储式超市(货品高度)和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上中建筑面积41411m2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身,休闲场所,屋顶设消防水箱同和稳压泵,水箱间地面高出屋面。
该建筑消防给由市枝状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内设有3个市政消火栓,市政供水管道压力位。每个市政消火栓的流量按10Ls设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN309管道流通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。
根据该建筑物业管理的记录,稳压泵自动次数20次h。
1.【题干】该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( )。
【选项】
A.室内外消火栓系统合用消防水池
B.室内消火栓系统釆用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统
C.室内外消火栓系统******关于管网系统
D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施
E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统
【答案】BCE
2.【题干】该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( )。
【选项】
A.室内消火栓栓口动压不小于。消防水枪重试水柱按13m计算
B.消防电梯间******设置室内消火栓
C.室内消火栓的最小保护半径为,消火栓的间距不大于30m
D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓
E.屋顶试验消火栓设在水箱间
【答案】ACD
3.【题干】该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合相关规范的有( )。
【选项】
A.室内消火栓系统采用一个供水分区
B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关
C.消防水泵采用离心式水泵
D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置
E.消防水泵接合器沿幕墙设置
【答案】BCE
4.【题干】该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( )。
A.高位消防水箱间釆用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃
B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料
C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3
D.高位消防水箱的进、出水管道上的阀门用信号阀阀门
E.屋顶水箱间设置高位水箱【选项】
【答案】ACE
和稳压泵流量为
5.【题干】该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合相关规范的有( )。
【选项】
A.消防水泵由高位水箱出水管上的流量开关信号直接自动启停控制
B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵
C.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制
D.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮
E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵
【答案】CEA
6.【题干】确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有( )。
【选项】
A.室内消火栓设计流量
B.室内消火栓管道管径
C.消防水泵的抗震技术措施
D.消防水泵控制模式
E.试验用酒水栓标3高和消防水池水位标高
【答案】BD
7.【题干】根据《机关、团体企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)企业应对每名员工进行消防培训,培训内容应包括( )。
【选项】
A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程
B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施
C.消火栓的使用方法
D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能
E.灭火器的制造原理
8.【题干】根据《机关、团体、企业事业单位安全管理规定》(公安部令第61号),该企业总经理应当履行的消防安全职责有( )。
【选项】
A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准
C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查
D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练
E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作
【答案】A
9.【题干】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),于该企业消防安全管理的说法,正确的有( )。
【选项】
A.该企业应报当地消防部门案
B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门修案
C.该企业的总经理、负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部备案
D.该企业的灭火、应急疏预案应报当地消防部门案
E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,并将改正情况函告消防部门
【答案】A
第二题
某企业的食品加工厂房,建筑高度,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹心彩钢板,外墙以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈钢材质排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。
2017年11月5日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打119报警,因紧张未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。
此次火灾面积约900平方米,造成值班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤,经济损失约160万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩
钢板聚氯酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氨酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急疏敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分、每题的备选项中,有2个得或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选。本题不得分:少选,所选的每个选项得分)
1.【题干】根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和消防法》,下列对当事人的处理方案中正确的有( )。
【选项】
A.生炭工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑
B.对值班人员赵某处五百元罚款
C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款
D.该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑
E.该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑
2.【题干】根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),关于该企业的说法,正确的有( )。
【选项】
A.该企业不属于消防安全重点单位
B.该企业属于消防安全重点单位
C.该企业总经理是消防安全责任
D.该企业副总经理是消防安全责任人
E.该企业副总经理是消防安全管理人
【答案】BCE
3.【题干】在火灾处置上,车间主任王某违反(中华人民共和国消防法》,《机关、团体、金业、事业单位尚防安全管规定》(公安部令第61号)的行为有( )。
【选项】
A.发现火实时未及时组在场人员疏散
B.发现火灾时未及时报警
C.撒离现场后先向副总经理报告再拨打119报警
D.报警时未说明起火部位,未留下姓名
E.组织人员灭火,但未能将火扑灭
4.【题干】火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有( )。
【选项】
A.车间内设有倒班宿舍
B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材
C.消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水
D.排烟管道从未检查、清洗
E.未设置企业专职消防队
【答案】ABCE
5、【题干】依据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有( )。
【选项】
A.责令改正并处五千元罚款
B.责令改正并处三千元罚款
C.责令改正并处四千元罚款
D.责令改正并处五万元罚款
E.责令改正并处六万元罚款
6、【题干】根据《机关、团体,企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机构应包括( )。
【选项】
A.疏散引导组
B.安全防护救护组
C.灭火行动组
D.物资抢救组
E.通讯联络组
7.【题干】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业应对每名员工进行消防培训,培训内容应包括( )。
【选项】
A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程
B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施
C.消火栓的使用方法
D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能
E.灭火器的制造原理
【答案】ABCD
8.【题干】根据《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61号),该企业总经理应当履行的消防安全职责有( )。
【选项】
A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准
C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查
D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练
E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作
【答案】ADE
9.【题干】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)关于该企业消防安全管理的说法,正确的有( )。
【选项】
A.该企业应报当地消防部门]备案
B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案
C.该企业的总经理,负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部门备案
D.该企业的灭火、应急疏散预案应报当地消防部门备案
E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,将情况报告消防部门
【答案】AC
第三题
消防技术服务机构对东北地区某公同的高架成品仓库开展消防设施检测工作。该仓库建筑高度24m,建筑面积4590m2储存物品为单层机涂布白板纸成品。业主介绍,仓库内曾安装干式自动喷水灭火系统后改为由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统。该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定。检测中发现:
1.仓库顶板下设置了早期抑制快速响应啧头,自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头,最高层负架内置洒水喷头与储存货物顶部的距离为385m。
2.确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一个火灾探测器,并手动开启预作用阀组上的试验排气阀,仅火灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作
3.检人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触发另一火灾探测器、电磁阀、排气阀、入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动作;消防水泵启动,火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正常。
4.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,先是仅有气体排出,50s后出现断续水流。
根据以下材料,回答下列问题(共20分)
1、【题干】该仓库顶板下的喷头选型是否正确?简要说明理由。
2、【题干】该仓库货架内量洒水喷头的设置是否正确?为什么?
3、【题干】预作用自动喷水灭火系统的实际开启方式与业主介绍的是否一致?这种开启方式合理吗?为什么?
4、【题干】除气泵外,对该仓库预作用自动喷水灭火系统至少应检测哪些内容?
5、【题干】火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,先是仅有气体排出,50s后出现断续水流的现象,说明什么为题?分析其最有可能的原因。
第四题
某医院病房楼地下1层地上6层局部7层屋面为平屋面。首层地面设计标高为±地下室地面标高为,建筑室外地面设计标高为。六层屋面面层的标高为,女儿墙顶部标高为.七层屋面面层的标高为.该病房楼首层平面示意图如图所示。
(缺图)
该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220m2。图中一号轴线东侧地下室建筑面积为560m2,布置设备用房。中间走道南侧自西向东依次布置发电机房变配电室(使用干式变压器)9号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六层均为病房层。七层(建筑面积为275m2)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口地下室督设用房的门]均为乙级防火门,各层楼梯1、楼梯2的门和地上各层配电室的门]均为乙级防火门,首层M1、M2、M3、m4均为钢化玻璃门],其他各层各房间的门]均为普通木门。楼内的M1门净宽为,所有单扇门]净宽均为双扇门]净宽均为。
该病房楼内按规范要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统及灭火器。疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照为60Lx供电时间。
根据以上材料,回答下列问题(共24分):
1.【题干】该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规范》(G85025)分类、属哪类?地下室至少应划分几个防火区?地上部分的防火分区如何划分?并说明理由。
2.【题干】指出图中抢教室可用的安全出口、判断抢救室的疏散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求,开说明理由。
3.【题干】指出该病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题,并给出正确做法。
4.【题干】指出该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题、并给出正确做法。
5.【题干】指出图中安全疏散方面的问题,并给出正确做法。
第五题
某高层公共建筑,地下2层,地上30层。地下各层均为车库及设备用房,地上一层至四层为商场,五至三十层为办公楼,商场中庭贯通一至四层,二至四层中庭回廊按规范要求设置防火卷帘,其他部位按规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和疏散指示系统等。某消防技术服务机构对该项目进行年度检查,情况如
1.火灾报警控制器(联动型)功能检测
消防技术服务,人员拆下安装在消防控制室项棚上的1只感烟探测器,火灾报警控制器(联动型)在50s内显示故障信息并发出故障声音,选取另外1只感烟探测器加烟测试,火灾报警控制器(联动型)在50s内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息,并切换为火灾报警声音。
2.防火卷帘联动控制功能检测
消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在一层模拟触发两只火灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面:复位后在二层模拟触发两只灭灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面处。
3.排烟系统联动控制功能检测
消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层模拟触发2只感烟探测器,排烟风机联动启动,现场查看该层排烟阀没有打开:通过消防联动控制器手动启动二十八层排烟阀,该排烟阀打开。
4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测
系统由一台应急照明集中控制器、消防应急灯具、消防应急照明配电箱组成,应照明控制器显示工作正常。现场发现5个消防应急标志灯不同程度损坏:消防控制室发出十层以上应急转换联动控制信号,十层以上除十一层、十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态。
5.消防控制室记录
消防技术服务机构人员检查了消防控制室值班记录,发现地下车库有2只感烟探测器近半年来多次报警,但现场核实均没有发生火灾确认为误报火警后,值班人员做复位处理。
根据以上材料,回答下列问题(共20分)
1、【题干】该建筑火灾报警控制(联动型)功能检测过程中的火灾报警功能是否正常?火灾报警控制器(联动型)功能检还应包含哪些内容?
2、【题干】该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常?为什么?
3、【题干】该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常?为什么?
4、【题干】对5个损坏的消防应急标志灯应更换为什么类型的消防应急灯具?十一层,十二层的消防应急灯具未转入应意工作状态的原因是什么?
5、【题干】该建筑地下车库感烟探测误报火警的可能原因有哪些?值班人员对误报火警的处理是否正确?为什么?
第六题
某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽均为75m,地上2层,地下建筑面积2000平方米,地下一层边长75m,厂房屋面采用不用燃料,其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表。
建筑构件的燃烧性能和耐火极限性
构件名称防火墙、承重墙梁、楼梯间的墙楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯疏散走道两层隔墙非承重外墙、房间隔墙屋顶
燃烧性能、耐火极限h不燃性不燃性不燃性不燃性不燃性不燃性
该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面积400平方米的变配电室及建筑面积为600平方米的纸张仓库。地上一、二层为印刷车间,在二层车间中心部位布置一个中间仓库,储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油墨和甲苯二甲苯、醇、醚等有机溶剂。中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为280平方米。
地上楼层在四个墙角处分别设置一部分有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外。地下一层在长轴轴线的两端各设置1部封的楼梯间,并用140m宽的走道连通防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封楼梯间的距离分别不大于20m、30m和40m;地下层封闭楼梯间的门采用乙防火门,楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外。在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为300m的平开门。
该房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器,地下一层设置自动喷水灭火系统;该厂房地上部分利用外窗自然排烟,地下设备用房、走道和设备仓库设置机械排烟设施。
根据以上材料,回答下列问题(共20分)
1.【题干】判该厂房的耐火等级,确定厂房内二层中间仓库、地下纸张库、锅炉房、变配电室和该印别厂的火灾危险性。
2.【题干】指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题,并给出解决方法。
3.【题干】该厂房各层分别应至少划分几个防火分区。
4.【题干】指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。
5.【题干】二层中间仓库应采取哪些防爆措施。