广东消防工程师考试真题

浅入心窝
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    13671

首页> 工程师报名> 广东消防工程师考试真题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

江戈

已采纳

233网校一级消防工程师下载APP登录搜索返回一级消防工程师 - 考试报考 - 成绩查询导航一级消防考后审核是否需要用到报名表?遗失怎么办?来源:成绩查询2020-11-25 11:08:00字号浙江2020年一级消防工程师考试实行资格后审,近日,有考生咨询考后审核是否需要用到报名表,由于相隔时间较长导致报名表遗失,报名表遗失怎么办?浙江人事考试网针对此事给出了官方回应:后期用到会重新开放打印。具体咨询详情如下:从以上信息我们了解到浙江人事考试网后期会开放报名信息表打印系统,所以各位考生朋友无需担心。下面让我们了解一下浙江2020年一级消防工程师成绩公布与考后报考资格复核(审核):(一)考试成绩经国家相关部门确认后,在中国人事考试网上予以公布,届时考生可查询和下载打印考试成绩。生活忙碌无法天天关注,建议考生进行2020年一级消防查分免费短信预约,查分入口开通后将短信提醒,预约通道已为你开启!免费预约2020查分短信提醒,及时查成绩!一级消防考试成绩查询方式有两种,当其中一个查询不到成绩的时候,可以使用另外一种方式:方式一:中国人事考试网①、进入中国人事考试网成绩查询栏目;②、按要求输入自己的身份证号码、姓名、验证码;③、点击查询,进行查分。方式二:233网校一级消防工程师成绩快速查询平台233网校一级消防工程师成绩快速查询平台,可以帮助你查询成绩更便捷。【进入快捷查询入口】(点击图片可直接进入2020年一级消防工程师成绩快速查询入口)(二)考后报考资格复核(审核)工作由省消防部门组织实施,应试科目成绩全部通过的考生电子信息由我院提供(含部分考生上传的证件材料信息,以及不适用告知承诺制的考生信息)。负责报考资格复核的人员,只需对浙江人事考试院提供的电子信息进行线上复核。其中,对少数不适用告知承诺制,或对上传的材料有疑问的,需进行现场审核。具体审核时间、地点及所需提交的资料由消防部门确定。审核人员要加强与审核对象的信息联络,谨防遗漏。同时,也请各位考生在报名时务必填写可联系的电话号码,逾期不到现场审核的视为自动放弃考试成绩。复核(复审)工作完成后,要确保信息的完整和安全,并及时传送。(三)对通过复核(审核)的考试成绩公示 10 天。在省人社厅印发合格人员文件后,先行制作成绩合格证明,届时考生可登陆浙江政务服务网()下载打印本人成绩合格证明。在人社部下发资格证书后,考生可在网上申请证书邮寄服务(邮费到付)。(四)特别提示:在合格成绩公示期间,如有情况反映,在公示期满尚未查实的,后续发文、制证等工作按计划进行,但在任何时候(如发证、注册、职称评审等任何环节)查实或发现有不符合报考条件或其他不实承诺的,将依据“承诺制”相关规定,作出合格成绩或证书(成绩证明)无效处理,后果由报考人员自负。推荐阅读:2020年一级消防工程师考试真题及答案2020年一级消防工程师成绩查询时间及入口一级消防工程师考后注册审核资料 |一级消防证书验证流程提醒订阅:更多关于一级消防工程师考试相关信息、干货资料、串联总结,长按识别下方二维码【下载233网校APP】获取!一级消防工程师学习交流.png233网校一级注册消防工程师招生已经开始!想要高效备战2021年一级消防工程师考试,融会贯通3科知识点,赶紧加入我们零基础全科通关计划,高端班专享纸质版3科《教材精讲班》课程讲义+三合一班+规范班+考前内部资料,点击了解>>Tag:一级消防工程师成绩查询时间一级消防工程师证书领取 温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,233网校网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!责编:lm好文章需要你的分享收藏微信QQ微博2020年广东广州一级消防工程师成绩查询时间?查看下一篇热门考试相关推荐热门推荐证券从业证券投资顾问成绩查询护士考试成绩查询初级会计职称成绩查询计算机等级成绩查询证券从业证券分析师成绩查询特岗教师成绩查询 一级消防工程师报考(全程指导)233网校客户端报考指南一站式指导行业内容行业解读报名查分抢先报名查分在线题库真题免费刷一键安装做题累计下载用户:1000万+您可能感兴趣的文章怎么查询往年一级消防工程师考试成绩?答案简单易懂!成绩查询02-03往年一级消防工程师成绩查询时间成绩查询02-02其他省份合格名单多久公布?这份一消成绩合格官方公布时间表收藏好!成绩查询02-02亳州市2020年一级消防工程师考试成绩合格人员核查通知成绩查询02-01资阳市最新一级注册消防工程师考试证书领取通知证书领取02-012020年全国一级消防工程师成绩查询日期成绩查询02-032020年新疆一级消防工程师成绩查询日期成绩查询02-032020年全国一级消防工程师成绩查询什么时候?成绩查询02-03中国人事考试网发布2020年一级注册消防工程师成绩查询通知成绩查询02-032020年一级注册消防工程师成绩查询入口已开通成绩查询02-032020年河南鹤壁一级消防工程师成绩查询时间?成绩查询12-072020年天津南开区一级消防工程师成绩查询时间?成绩查询11-182020年江苏苏州一级消防工程师成绩查询时间?成绩查询11-202020年云南昆明一级消防成绩查询时间?成绩查询12-212020年重庆巫山县一级消防成绩查询时间?成绩查询12-18在保险公司,从事的事企业火灾风险评估,可以考消防吗?感觉不算是消防重点单位吧?疑难解答12-25二级消防工程师疑难解答12-22大专毕业,工作8年,机械制造与自动化专业,可否报考?疑难解答12-21我只有高中毕业证,在私营企业的饭店上班 社保已买了近10年了,假如我去们公司能开工作经历证明的话,现在去自考或成考取得大专学历后还要隔几年才符合一消报考条件?疑难解答12-08我们饭店是私营企业,有的店有2000平方,有的店500平方,这样的私营企业可以开工作经历证明吗?疑难解答12-08微信搜索“233网校”每日推送精彩考试报考QQ群:385262257加入QQ群一起来考证233网校客户端1000万+考生都在用的APP海量试题随时做,备考指南一手掌握一键安装做题触屏版 电脑版 意见反馈 合作联系版权所有©长沙二三三网络科技有限公司() 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心8楼 All Rights Reserved全国客服热线:4000-800-233顶部一级消防折-tab悬浮-最后3天网校课程0元畅享考试题库资料包客服咨询

53评论

柠檬不萌香蕉不娇

一年一度的消防工程师考试已经结束,消防为考生整理提供2018年一级注册消防工程师《技术实务》试题及答案,快来看看你做对了多少!

2018年一级注册消防工程师《综合能力》试题及答案(考生回忆版)

1. (单选)某住宅性物业公司,在10号住宅楼1层设置了瓶装液化石油汽经营者,根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营者停业,并对其出()罚款

A.三千元以上三万元以下

B.五千元以上五万元以下

C.五万元以上十万元以下

D.警告或者5百元以下

参考答案:B

2. (单选)某商业广场首层为超市,设置了12个安全口,经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营部门改正的同时,应处()

A.五千元以上五万元以下

B.责任人5日以下拘留

千元以上5千元以下

D.警告或者5百元以下

参考答案:B

3. (单选)某服装生产企业在厂房内设置了15人住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成宿舍2人死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事业罪,后果严重,应处()

A.三年以下有期徒刑或者拘役

B.七年以上或10年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑

D.三年以上五年以下有期徒刑

参考答案:A

4. (单选)某消防技术服务机构,超越经营许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正并处一万五千元罚款,该机构到期未缴纳罚款,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可采取()措施

A.限制法定代表人的人身自由

B.吊销消防安全评估资质

C.申请人民法院强制执行

D.强制执行

参考答案:B

5. (单选)高某取得了国家一级注册消防师资格,受聘于某消防技术服务机构,并依法注册,高某在每个注册有效期应至少参与完成()消防技术服务项目

参考答案:B

6. (单选)某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±,室外,地上7层,局部8层,1-7层为标准层,每层面试1200㎡,7层层面标高+,8层为设备用房,建筑面积290㎡,8层屋面高层标高+,《根据建筑设计防火规范》(GB 50016),该建筑类别为()

A.二类高层住宅建筑

B.二类高层公共建筑

C.多层住宅建筑

D.多层公共建筑

参考答案:B

7. (单选)某5层购物中心,建筑面积8000㎡,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部(6)号,该购物中心在营业期间的防火巡查应至少()

A.每日一次

B.每8小时

C.每2小时

D.每4小时

参考答案:C

8. (单选)某建筑面积为45000㎡的地下商场,采取防火分隔措施将商场分隔为建筑面积不大于2000㎡的区域,该商场对区域之间需要联通的部位采取的防火分隔措施中,符合国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是()

.采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门分为甲级防火门

B.采用耐火极限为的防火墙分隔,墙上设置了三甲级防火门

C.采用防火隔间分隔墙对采用耐火极限为的防火隔墙

D.采用避难隧道分隔,避难隧道的耐火极限为

参考答案:B

9. (单选)某单层建筑采用阻燃处理的木柱承重,承重的墙体采用砖墙,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑耐火等级为()

参考答案:D

10. (单选)对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中不符合现行国家标准的是()

A.建筑室外疏散通道的净宽度为

B.首层疏散门净宽度

C.首层疏散门外处设置踏步

D.楼梯间在首层通过15米的疏散走道通至室外

参考答案:D

消防提醒广大考生:整理不易,且看且珍惜。

29评论

状元叹

2021年一级消防工程师考试已经结束,下面我整理了2021年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案,供大家参考,以实际为准!

案例一

1{TSE}某大型商业综合体,(以下简称“综合体),2011年8月建成并投入使用,地上7层地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404m2。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑淌防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动淌防炮灭火系统丶排烟糸统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了淌防安全管理制度,制定了灭火和应惫疏散预亲,建立了微型淌防站,并定期开展防火巡查

今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布同进行了调整,增设了医疗门诊用丶如啡厅、健身、麻将室超市、电影城等新的商家,进洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内整修,装修工程峻工的商家依法申报淌防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请淌防安全检查,淌防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷等问题

9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置,{TS}根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查的有()

A.口腔门诊

B麻将室

C.生鲜超市

D.卡拉OK

E.中餐厅

【答案】CDE

【解析】公众聚集场所,是指宾馆丶饭店丶商场丶集贸市场丶客运车站候车室丶客运码头候船厅丶民用机场航站楼、体意场馆、会堂以及公共娱乐场所等-出自《消防法》第73条(三)其中公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(一)影剧院丶录像厅礼堂等演出、放映场所(二舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所(四)游艺、游乐场所(五)保龄球馆丶旱冰场丶桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

2该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有()

A.餐厅开放式厨采用电加热炊具

B.疏散走道放置临时寄存物品铁柜

C将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者

D.防火卷帘丶防火门下方及两侧各范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围

E春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m

【答案】BD

【解析】第三十四条:不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施:第二十七条:柜台和货架不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线;第十条防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效·防火卷、防火门应可正常矣闭,且下方及两侧各米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围·室内消火栓箱不得上钡,箱内设备应当齐全、完好,禁止圈占丶遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物。

3根据(大型商业综合体淌防安全管理规则(试行》(应急消(2019)314号),于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有()

A.应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容丶时间等

B应每年与当地淌防救援机构联合开展演练

C应根据需要道请专家团以对天火和应急疏教预案进行评估、论证

D.应至少每半年组织开展一次消防演练

E演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善

【答案】BD

【解析】第六十八条大型商业综合体的产权单位丶使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏敢预案,至少每半年组织开展一次消防演练:D正确演练前应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与:演练时应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控全措施:演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评:A错误,E错误第七十条消防演练方案宣报告当地消防救援机构,接受相应的指导:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综答题卡体,应当每年与当地消救援机构联合开展消防演练·B正确:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏敢预案进行评估、论证·C正确

4该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有()

A整形医美中心在确保防火分隔丶消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流最少时段动火作业

B.卡拉OK厅内设置了吸烟室

C.海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示

D.综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前1用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开

E.健身房在装修区域内设置专门房间,存放日用量的油漆、日用量的乙炔及氧气等并落实专人管理

【答案】CD

【解析】第四十八条用火丶动火安全管理应当符合下列要求

1.严禁在营业时间进行动火作业;A错误

2.电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;C正确

3.动火作业现场应当清除可燃丶易鳖物品,配置灭火器材·落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后当到现场复查,确保无遗留火种;E错误

4.需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;D错误5.建筑内严禁吸烟丶烧香丶使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火·B错误

5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众紧集场所投入使用丶营业前淌防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有()

A.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书B.工商营业执照或统一社会信用代码证书

C场所平面布置图丶场所消防设施平面图

D建设工程淌防验收合格意见书

E消防安全制度、灭火和应急疏散预案

【答案】ABCE

【解析】公众惑集场所的建设单位或者使用单位通过淌防业务办理商口或者消防在线政务服务平台提交以下材料1公众紧集场所投入使用、营业消防安全告承诺书,A正确2营业执照B正确3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案E正确4场所平面布置图丶场所淌防设施平面图C正硝5法律、行政法规规定的其他材料·D错误

6消防救援机构现场核查发现电影城使用丶营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国淌防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有()

A.责令该场所停产停业

B处三万元以上三十万元以下罚款

C符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封

D.出具《不同意投入使用、营业决定书》

E责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》

【答案】ABE

【解析】第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万以上三十万元以下罚款:(四)公众壳集场所未经淌防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业悔况与承诺内容不符的:A、B正确核直发现公众集场所使用、营业情况与承诺内容不符,经责令限期改正,通期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销相应许可·E正确

7消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有()

A.郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾

B确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态

C确认火灾后,郎某电话报告值班经理米果后,拨打119报警

D.确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,动灭火和应惫疏款预案

E陈某报警时说明着火单位地点、起火部位着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话

【答案】ABE

【解析】消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:

a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开处于自动状态,同时拨打“119报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位着火种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即巨动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人

案例三

某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:

(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;

(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;

(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。

(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。

(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。

问题:

1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?

2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。

3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。

4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。

5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。

6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?

【参考解析】

1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;

生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。

2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门

3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门

4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。

6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;

2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;

3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;

4恢复集中电源、应急照明配

5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。

案例四

某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为999m建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为236m,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2

该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。

2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:

(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头

(2)地下车库设1套*作用报警阀

(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出

(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls

(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续

(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月

根据以上材料,回答下列问题(共26分)

1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。

2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。

4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?

5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。

6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?

【答案】

1(1)汽车库为中危险二级

(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组

2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷

(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头

(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头

3(1)警铃管路控制阀未打开

(2)警铃管路过滤器堵塞;

(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水

4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%

5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB

(2)水力警铃声时断时续的原因

①水泵提供压力不稳定

②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活

③产品质量问题或安装调试不符合要求。

6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别

Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。

存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。

处置:应报废,更换灭火器。

11评论

相关问答