深圳一级消防工程师模拟考试题库

我好心疼你
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    4086

首页> 工程师报名> 深圳一级消防工程师模拟考试题库

4个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

木槿花开香樟树下

已采纳

201)甲、乙类生产________设在建筑物的地下室或在半地下室。(C) A.可以B.严禁C.不应D.不宜202)厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过________(C)h的需要量。203)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区允许占地面积,可在相关规定的基础上增加________倍。(A)204)甲、乙类物品库房________设在建筑物的地下室、半地下室内。(C)A.可以B.严禁C.不应D.不宜205)建筑高度超过________m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。(C)206)建筑材料的燃烧性能分为________个等级。(B)207)生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征,共分为________类。(C)208)甲、乙类生产厂房的耐火等级,应根据层数和防火分区允许占地面积确定,但不应低于________级。(B)209)一类高层民用建筑地上部分防火分区允许建筑面积不应超过________m2。(A)210)建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用________做防火分隔。(C)A.非燃材料B.难燃材料C.相当楼板耐火等级的非燃材料D.相当楼板耐火等级的难燃材料211)高层建筑和高层工业建筑内的管道井、电缆井应每隔二至三层,在楼板处用________ 封隔。(C)A.耐火极限不低于的非燃烧体B.耐火极限不低于1h的难燃烧体C.耐火极限不低于的非燃烧体D.耐火极限不低于难燃烧体212)建筑物内的管道井、电缆井,井壁应为耐火极限不低于________ h的________。(D),不燃烧体,难燃烧体,难燃烧体,不燃烧体213)住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于 h。(B)A. B. 1214)汽车库按停放汽车的数量,防火分类分为________类。(D)215)高层民用建筑不宜布置在________厂(库房)附近。(D)A.严重危险级B.中危险级C.丙类D.甲、乙类216)汽车库、修车库的耐火等级分为________级。(C)217)剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于 h的不燃烧体。(B)218)一般情况下,易燃材料的氧指数________。(A)A.小于22B.大于22,小于17C.大于27D.大于28,小于60219)根据生产的火灾危险性分类,闪点为________度液体的生产 属于甲类生产。(A)A.小于28B.大于28,小于60C.在于或等于60220)以电磁波形式传递热量的现象,称为________ 。(B)A.热传导B.热辐射C.热对流D.热传播221)下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的 有________。(A)A.液氨B.空气C.氮气D.汽油222)设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于 h的隔墙和不低于________h的楼板与其他部位隔开。(A)、、、1、223)易燃易爆化学物品储存,经营场所的建筑宜为________。(A)A.单层B.不超过二层C.不超过三层D.不超过四层224)商业小型石油库与重要公共建筑物之间或个人,必须取得________(D)米。225)汽车加油机、油罐与架空电力线路的安全距离不应小于________(C)倍架空线杆高。226)公共娱乐场所在建筑时,应与其它建筑物保持一定的防火间距,一般与甲、乙类生产厂房、库房之间留有不少于________(D)米的防火间距。227)公共娱乐场所观众厅的太平门应采用________。(D)A.卷帘门B.转门C.侧拉门D.推闩式外开门228)新建商场的耐火等级一般不低于________级。(B)A.一B.二C.三D.四229)闪点大于或等于60度的液体属________液体。(C)A.甲类B.乙类C.丙类D.丁类230)爆炸下限小于10%的气体属________类气体。(A)A.甲B.乙C.丙D.丁231)厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,但疏散走道的最小净宽度不宜小于________米,疏散走道的最小净宽度不宜小于________米,门的最小净宽度不宜小于________米。(B),,,,,,,,232)一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于________ h和________________ h (D),233)高层民用建筑之间的防火间距不应小于________米。(D)234)甲类物品库房之间的防火间距不应小于________米。(C)235)甲、乙、丙类液体装卸鹤管与二级民用建筑之间的防火间 距不应小于________米,与厂内铁路线的间距不应小于________米。(B),25,20,20,25236)当建筑物的沿街部分长度超过________米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(B)237)当建筑物总长度超过________米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(D)238)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于________h,高度不小于________m的不燃体实体裙墙。(D),,,,239)高层民用建筑的底边至少有一个长边或周边长度的14且不小于一个长边长度, 不应布置高度大于________米,进深大于________米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。(B),5,4,4,4240)尽头式消防车道应设回车首或回车场,高层民用建筑设回车场不宜小于________,大型消防车通过,则不宜小于________。(B)×12m,12m×15m×15m,18m×18m×18m,15m×15m×12m,18m×18m241)高层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧的材料装修时,地上部分防火分区的允许建筑面积为________平方米,地下部分防火分区的允许建筑面积为________平方米。(A),2000,4000,2000,4000242)防烟楼梯间前室的面积,对于公共建筑不应小于________平方米,对于居住建筑不应小于________平方米。(B),6,,6,10243)防烟楼梯间及其前室的门应为________。(B)A.甲级防火门B.乙级防火门C.丙级防火门D.推闩式普通门244)疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于________Lx。(C)245)疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面________m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于________m。(C),20,20,20,10 ,25246)一类高层民用建筑的供电负荷等级应为________级。(A)A.一B.二C.三D.四247)根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)规定,建筑内部装修材料性能等级分为________级。(C)A.二B.三C.四D.五248)单位重量小于________gm2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。(A)249)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内________总数。(A)A.火灾探测器B.探测区域C.报警区域D.火灾探测器和火灾报警按钮250)湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为________度。(A)C.大于70D.小于4251)局部应用系统适用于室内净空高度不超过 m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过________㎡的湿式系统。(C),2000,2000,1000,1000252)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过________个。(C)253)建筑工程消防设计经公安消防机构审核批准后,确需变更的,________应将变更的消防设计图纸报原审核的公安消防机构核准,方可变更。(C)A.施工单位B.设计单位C.建筑单位D.中介服务企业254)地下商店当设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统且内部装修符合国家标准的有关规定时,其营业厅每个防火分区的允许建筑面积可增加到________m2。(D)255)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于________ m。(C)256)火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器容量总和的________(B)倍。257)火灾自动报警系统的主电源应采用________。(A)A.消防电源B.动力电源C.照明电源D.直流电流258)消防控制室内设备的布置,当设备面盘的排列长度大于________(D)m时,其两端设置宽度不小于1m的通道。259)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为________m,且应有明显的标志。(D)~~ ~~260)当采用穿管敷设铜芯绝缘导线时,按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的线芯最小截面积应不小于________(C)mm2。261)高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是________ 。(C)A.控制消防水泵的启、停B.间接启动消防水泵C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心D,火灾报警262)根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择________感温火灾探测器。(A)A. 一级B.二级C.三级D.四级263)居中设置在宽度小于3m的内走道顶棚上的感温探测器,其安装间距不应超过________ m。(C)264)火灾探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于_______ (C)度。。。265)火灾探测器布置时,当梁突出顶棚的高度超过________mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。(D)266)当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为________ 。(A)、、、、267)相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于________ (C)m。268)民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于________ m。(C)269)火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的________ 时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。(A)270)火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于________mm2。(C)271)雨淋阀组的电磁阀,其入口应设 。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设________。(B)A.止回阀 过滤器B.过滤器 止回阀C.过滤器 过滤器D.止回阀 止回阀272)湿式喷水灭火系统中一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过________个。(A)273)设置临时高压给水系统的单层、多层民用建筑,屋顶的消防水箱应设置在________ 。(C)A.保证最不利点消火栓静水压力不低于处B.保证最不利点消火栓水枪充实水柱达10m处C.建筑物的处D.便于检修处274)供消防车取水的消防水池,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过________m。(B)275)设在高层民用建筑内的消防水泵房的门应为________ 。(B)A.普通门B.甲级防火门C.乙级防火门D.丙级防火门276)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为 m。(C)~40277)消防水泵应保证在火警后________s内启动。(B)278)《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过________个。(D)279)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于________cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)280)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设________喷水灭火系统。(B)A水喷雾B.雨淋C.水幕D.干式281)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为________。(A)A.自动启动B.消防控制室远程启动C.水泵房手动启动D.任选282)自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于________。(C)283)水喷雾灭火系统扑救电气火灾,其喷头应选用________。(D)A.防腐型水雾喷头B.一般喷头C.一般喷头加防尘罩D.离心雾化型水雾喷头284)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度________度。(D)285)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过________(A)m。286)自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于________mm。(B)A 15287)中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过________只。(C)288)自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应________进行一次供水试验。(B)A.每年B.每季度C.每月D.每周289)每个水泵接合器的流量宜按________ 。(D)~10Ls~20Ls~15Ls290)多层丙类厂房中建筑面积大于________㎡的地上房间应设置排烟设施。(A)291)多层公共建筑中长度大于________m的内走道应设置排烟设施(B) 60292)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,推车式灭火器保护距离为________m。(30)293)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器保护距离为________m。(A)294)灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小 配置灭火级别为________ 。(A)295)灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的保护面积为________ m2B。(B)296)化学泡沫灭火器的使用温度范围是________(C)~55℃~55℃~55℃ -4~55℃297)中倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(B)A.<20~200~1000~2000298)高倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(C)A.<20~200~1000~2000299)泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于________m。(C)300)高倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为________型的泡沫液。(B)

166评论

仰起頭來是不是不會流淚

701)加油站的汽油罐和柴油罐应_______。(A) A、埋地设置B、设在室内C、设在地下室D、露天设置702)加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的倍时,相邻一侧应设置高度不低于_______ m的非燃烧实体围墙。(C)A、B、C、D、703)加油站油罐通气管管口应安装_______。(D)A、截断阀B、净化装置C、回收装置D、阻火器704)加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的_______% 。(B)A、20B、25C、30D、35705)架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为_______。(D)A、倍杆高B、1倍杆高C、倍杆高D、不应跨越加油站,且不应小于5m706)单罐容量为50m3,总容量为150m3的加油站为_______加油站。 (A)A.一级B.二级C.三级D.四级707)闪点低于或等于_______摄氏度的油品称为易燃油品。(B)A、28B、45C、60D、90708)以下总容量为_______ m3为五级石油库。(A)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000709)以下总容量为_______ m3为四级石油库。(B)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000710)以下总容量为_______ m3为三级石油库。(C)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000711)石油库可划分为_______级。(D)A、二B、三C、四D、五712)一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______。(C)A、B、C、D、713)二、三、四、五级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______ m。(B)A、B、C、D、714)石油库通向公路的车辆出入口(公路装卸区的单独出入口除外),一、二、三级石油库不宜少于_______处。(B)A、1B、2C、3D、4715)石油库应设高度不低于_______ m的非燃烧材料的实体围墙。(C)A、B、C、D、716)企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于_______ (B)m。A、B、C、D、717)同一个油罐组内油罐总容量,固定顶油罐组及固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于_______ m3。(B)A、10000B、12000C、20000D、60000718)同一个油罐组内,浮顶、内浮顶油罐不应大于_______ m3。(D)A、100000B、120000C、200000D、600000719)同一油罐组内的油罐数量,当单罐容量等于或大于1000m3时,不应多于_______座。(C)A、8B、10C、12D、14720)同一油罐组内的油罐数量,单罐容量小于1000m3的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内油罐数量_______。(D)A、8B、10C、12D、不限721)地上油罐组内,当单罐容量小于1000m3储存丙B类油品的油罐不应超过_______排。(C)A、2B、3C、4D、5722)省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级 行政主管部门召开专家评审会,对建设单位提交的消防技术方案进行评审。(C)A、规划B、国土资源管理C、住房和城乡建设D、安全生产监督723)地上油罐组内,立式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(D)A、2mB、3mC、4mD、5m724)地上油罐组内,卧式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(B)A、2mB、3mC、4mD、5m725)当石油库采用低压消防给水系统时,应保证每个消火栓出口处在达到设计消防流量时,给水压力不应小于_______ MPa。(B)A、B、C、D、726)一、二、三石油库的罐区应设置_______灭火设施。(A)A、泡沫B、水喷雾C、气体D、雨淋727) 石油库固定内固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于_______ m。(B)A、30B、60C、120D、150728)供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不超过_______ m。(C)A、 4B、 5C、 6D、7729)室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到时, 室外消火栓栓口处的水压力不应小于_______ (C)Mpa(从室外设计地面算起)。A、B、 C、 D、730)按《建筑设计防火规范》的规定,当市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于_______ Ls,应设消防水池。(B)A、15B、 25C、35D、45731)供消防车取水的消防水池共保护半径不应大于_______ m。(A)A、150B、 180C、200D、250732)《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于_______ mm。(C)A、80B、90C、100D、150733)《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于_______ m3。(D)A、6B、9C、12D、18734)高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于_______ Mpa时,应设减压设施。(B)A、B、C、D、735)喷头流量系数分类,流量系数K=_______ 的洒水喷头称为标准喷头。(B)A、55B、80C、115D、155736)生火灾时,湿式喷水灭火系统中的由_______探测火灾。(C)A.火灾探测器B.水流指示器C.闭式喷头D.压力开关737)预作用喷水灭火系统由_______组成。(C)A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施738)发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由_______发出信号开启。(D)A、闭式喷头B、开式喷头C、水流指示器D、火灾报警控制器739)干式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备740)湿式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施741)民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为_______。(A)A、轻危险级、中危险级、严重危险级B、一级、二级、三级C、次危险级、中危险级、严重危险级D、一级、二级、三级、四级742)湿式自动喷水灭火系统适用场所的环境温度范围为_______(A)℃。A、4-70B、0-68C、大于70D、小于4743)自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于_______ (C)MPa,管网内的工作压力不应大于。A、B、C、D、744)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过_______个。(C)A、1000B、1200C、800D、600745)自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时,工作液色标为_______ 色。(B)A、橙B、红C、黄D、绿746)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于_______ cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)A、50B、70C、80D、60747)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设_______喷水灭火系统。(B)A、水喷雾B、雨淋C、水幕D、干式748)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度_______ 度。(C)A、50B、45C、40D、30749)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为_______ 。(A)A、自动启动B、消防控制室远程启动C、水泵房手动启动D、任选750)采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,泡沫消火栓的间距不应大于_______ (D)m,且设置数量不宜小于4 个。751)液下喷射泡沫灭火系统,适用于_______ 。(A)A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐B.外浮顶储罐C.内浮顶储罐D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐752)扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用_______ 。(D)A.蛋白泡沫液B.氟蛋白泡沫液C.水成膜泡沫液D.抗溶性泡沫液753)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_______。(B)A、局部机械排烟设施B、局部正压送风系统C、向疏散方向开启的甲级防火门D、向疏散方向开启的丙级防火门754)_______ 应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A、高层建筑的地下水泵房B、消防电梯井C、消防控制室D、封闭避难层(间)755)设置机械加压送风的楼梯间宜_______ 设一个加压送风口,前室的加压送风口应设每层一个。(B)A、每隔四至五层B、每隔二至三层C、每隔六至七层D、每层756)除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为_______。(B)A、280℃B、70℃C、72℃D、220℃757)排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为_______ 。(C)A、72℃B、70℃C、280℃D、220℃758)通风管道必须穿过防火墙时,其穿过防火墙两侧各_______m范围内风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)759)自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过_______(A)m。760)《建筑设计防火规范》适用于下列_______居住建筑 (B)A. 建筑高度小于等于24m的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。B. 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。C. 7层及7层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。761)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 檐口B. 坡尖C. 12坡尖762)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为平屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 屋面面层。B. 女儿墙C. 12女儿墙763) 生产的火灾危险性乙类的物质性质中包括 :(B)A. 闪点大于等于60℃的液体.B. 闪点大于等于60℃的液体雾滴.C. 爆炸下限小于10% 的气体.764)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列_______ ,可按火灾危险性较小的部分确定. (B)A. 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于等于5%。B. 丁、戊类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%.C. 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于30%.765) 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,下列 储存物品为甲类火灾危险性。(A)A. 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧B. 闪点小于等于28℃的液体。C. 爆炸下限小于等于10%的气体.766) 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,该仓库或防火分区的火灾危险性应如何确定。 (A)A. 按其中火灾危险性的类别确定.B.按其中火灾危险性占12物品时的类别确定.C. 按其中火灾危险性占13物品时的类别确定.767)丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量_______ 的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。 (C)768) 一级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足 的要求。(D)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体小时B. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。电梯井的墙不燃烧体2.小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2小时769) 二级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足_______的要求。(C)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。梁不燃烧体小时B. 楼板不燃烧体小时。承重墙不燃烧体小时。柱不燃烧体小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 楼板不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时。梁不燃烧体小时.770)甲、乙类厂房的_______ ,其耐火极限应按《建筑设计防火规范》表 的规定提高。(C)A. 承重墙.B. 柱.C. 防火墙.D. 梁.771) 一、二级耐火等级的单层厂房(仓库),其_______的耐火极限可按《建筑设计防火规范》表 的规定降低。 (B)A. 承重墙B. 柱C. 防火墙D. 梁772) 下列 二级耐火等级建筑,其梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:(D)A. 设置自动灭火系统的单层乙类厂房。B.设置自动灭火系统的多层丙类厂房。C. 丙、丁类厂房.D.丁、戊类仓库773) 除甲、乙类仓库和高层仓库外,当一、二级耐火等级建筑非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不应低于_______ h; 当采用难燃烧体时,不应低于_______ h:_______ (B)774) 一、二级耐火等级的4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房(仓库),当非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不限;当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于_______。(C)A. A级级级级775)二级耐火等级厂房(仓库)中的房间隔墙,当采用难燃烧体时,其耐火极限应是_______ 。(C)A. .B. .C. D..776)二级耐火等级的多层厂房的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..777)二级耐火等级的多层仓库的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..778)一级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于_______ h。(A)B. C. D. 779)二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于_______ h。(A)A. 780)一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)中采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于_______ 。 (D)A. .B. .C. D..781)一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可以采用_______ 。 (B)A. 不燃烧材料B. 可燃烧材料B. 难燃烧体的轻质复合屋面板782)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过_______ 层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。(D)A. 1.B. 2.C. 3D. 4 .783)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于_______ 级。(C)A. A.B. B1.C. B2D. B3 .784)以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的单层厂房,其耐火等级应按_______级确定。(D)A. 一.B. 二.C. 三D. 四 .785)预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且该节点的耐火极限为_______。(D)A. .B. .C. D. 不应低于相应构件 .786)厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的允许建筑面积为_______ 平方米。 (C)A.甲类二级单层4000,多层3000 B.乙类一级单层4000,多层3000C.丙类一级单层不限,多层6000 D.丙类二级单层8000,多层5000787)除麻纺厂房外,二级耐火等级的单层纺织厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;_______(A)A. 4000.B. 8000.C. 12000D. 16000 .788)二级耐火等级的单层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米。(D)A. 8000.B. 12000.C. 16000.D. 20000 .789)一级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的允许建筑面积可按 确定。 (D)平方米平方米平方米D.工艺要求790)一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过_______ 人时,其层数不限。(A);;;791) 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于_______h 的墙体和_______h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。______________ (A)792)一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(C)793) 一、二级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ m2。 (C)794)一、二级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(B)795)三级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ (C)m2。796) 三级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______m2。(C)C. 1000D. 1200797)酒精度为50%(vv)以上的白酒仓库不宜超过_______ 层。_______ (C)798)使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级应为_______级。(A)A.一B.二C.三D.四799)建筑面积小于等于_______ m2 的独立甲、乙类单层厂房,可采用三级耐火等级的建筑。(D)B. 250C. 300D. 750800)使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,当建筑面积小于等于500m2时,可以采用_______ 级耐火等级建筑。______________ (C)A.一B.二C.三D.四

185评论

对你只会傻笑

就是图这个样子的,题库里有每日一练、历年真题、高频错题、高频考点等,就很多题目的那种。

你也可以试下,是手机app:一级消防工程题库app(安卓版)、消防工程师题库(iOS版)

里面还有免费公开课的,考试攻略,真题解析视频啊都有

49评论

待我成仙我定收了你

【2018年】华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m²,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934m²,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上总面积41411m²,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外围5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为,每个市政消火栓的流量按10Ls设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。

根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。

根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()。

A.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施

E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是()。

A.室内消火栓栓口动压不小于,消防水枪充实水柱按13m计算

B.消防电梯前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为,消火栓的间距不大于30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

E.屋顶试验消火栓设在水箱间

3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。

A.室内消火栓系统采用一个供水分区

B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E.消防水泵接合器沿幕墙设置

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()。

A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃

B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

C.高位消防水箱的设计有效容量为50m³

D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为

5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有()。

A.消防水泵由高位水箱出水管道上的流量开关直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵

C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

D.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制

E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

6.确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有()。

A.室内消火栓设计流量

B.室内消火栓管道管径

C.消防水泵的抗震技术措施

D.消防水泵控制模式

E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高

7.该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有()。

A.管网漏水量超过设计值

B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L

C.压力开关或控制柜失灵

D.稳压泵设在屋顶

E.稳压泵选型不当

8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有()。

A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门

B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接

C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌

D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管

E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接

9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有()。

A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口

B.消防水池水泵房设在地下一层

C.消防水池地面与室外地面高差8m

D.将距建筑物外缘5~150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量

E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓

答案见下一页

89评论

相关问答