回答数
5
浏览数
10816
疯癫也是一种生活方式
监理应该知道图纸对焊缝的具体要求。对于要求焊缝为一级质量的,应全数探伤检测合格;对于要求焊缝为二级质量的,应随机抽取全数的15%探伤检测合格;对于要求焊缝为三级质量的,不做探伤检测,只做外观检测合格。监理不能无原则下达监理书,要求整改。但什么检测都做就想混关,监理有权不予签字验收。
来自星星的mr
严格控制钢材的原材及焊缝的焊接质量,通过无损探伤来保证桥梁钢结构的钢材原材和焊缝内部质量尤为重要。监理工程师应参与无损探伤 (线、超声波、磁粉和渗透检测)工作过程,准确、客观地反映被检产品的质量状况。
焊缝检测包括: ①线或超声检测; ②表面检测 (磁粉或渗透) 。
原材 (板材、管材)检测包括: ①超声波检测按粗加工工艺图,在形状最简单时进行。渗透或磁粉以成品热处理后的检测结果为准;②板材和管材的超声波检测应在投料前进行。
一、无损探伤实施阶段的控制要点
焊缝线检测由 Ⅰ 、Ⅱ级检测人员按 《焊缝线检测规程》和焊缝线检测工艺卡进行,并按 《桥梁钢结构接头作无损探伤标记的规定》作无损探伤部位标记。
表面检测(1)渗透检测①由 Ⅰ 、 Ⅱ级检测人员按 《渗透检测规程》和渗透检测工艺卡进行。②当工件表面温度为非标准温度时,应按标准要求做对比试验,以确定检测工艺参数。(2)磁粉检测由 Ⅰ 、Ⅱ级人员按 《磁粉检测规程》和磁粉检测工艺卡进行。
超声检测(1)由持证的Ⅱ级或Ⅲ级人员进行检测。(2)按 《超声检测规程》和超声检测工艺卡进行。
局部线或超声检测的焊缝有超标缺陷时,应在缺陷延伸方向的两端作补充检测, 检测长度不小于该条焊缝长度的10%, 若仍不合格,则该条焊缝应做100% 检测。
二、对无损探伤人员的资质检查
线拍片人员必须由具有 Ⅰ 级及以上线检测资格证书的人员担任,评片和审核人员应由具有相应的Ⅱ级或Ⅲ级线检测资格证书的人员担任。
超声波检测、磁粉检测和渗透检测人员应由具有相应的Ⅱ级或Ⅲ级检测资格证书人员担任, Ⅰ 级人员可在Ⅱ级或Ⅲ级人员的指导下进行超声波检测、磁粉检测和渗透检测。
线检测、磁粉检测和渗透检测人员每年进行一次视力检查,校正视力不得低于0,且磁粉检测和渗透检测人员不得有色盲。
无损探伤记录应由具有 Ⅰ 级及以上相应资格证书的人员签字,无损探伤记录由具有Ⅱ级或Ⅲ级相应资格证书的人员审核签字。
无损探伤报告应由具有Ⅱ级或Ⅲ级相应资格证书的人员签字。
三、对无损探伤设备的控制要求
X 线机、 超声波探伤仪和磁粉探伤仪等应按规定周期进行计量, 合格后才能使用。
超声波检测用试块、磁粉检测用灵敏度试片和线检测用标准黑度片应按规定周期进行计量,合格后才能使用。
检测设备必须张贴状态标识, 便于对其状态进行识别, 根据标识状态进行分类存放。
检测设备在使用和贮存期间,要保持设备的完好性。
四、对无损探伤材料的控制要求
胶片应有合格证和使用说明,并在有效期内使用。
胶片存放处必须满足胶片的存放条件,开封后未使用完的胶片一律存放在胶片柜内,不得互相挤压,注意保持干燥防潮,存放底片的档案柜必须有防潮和防火措施。
胶片存放处附近不得有各种线源和化学药品,以免胶片感光和变质。
显影和定影药品应有合格证,分开存放以免混淆,在有效期之内使用。
耦合剂通常采用洗洁精或工业浆糊等 ,若被检产品不能使用洗洁精,则应根据需要使用耦合性能相近的耦合剂。
超声波探头在使用前应进行性能测试,合格后才能使用。
磁悬液应按标准规定的方法和浓度进行配制。
渗透检测剂应有合格证,并在有效期内使用。
五、对无损探伤环境的控制要求
线检测环境的要求: 暗室内干、湿区应分开 ,可见光和红光亮度要满足要求;洗片机要具有加热和制冷功能,能恒温控制; 线拍片前检测人员应拉警戒旗,放置报警灯或警示标牌。
超声波检测环境的要求: 超声波检测现场不得有电弧光和强磁场。
磁粉检测环境的要求: 磁粉检测现场可见光照度不小于 500Lx; 磁粉检测现场不得有电弧光和强磁场。
渗透检测环境的要求: 渗透检测现场可见光照度不小于 500Lx; 渗透检测现场必须通风良好,附近不得有明火。
六、无损探伤记录与报告的要求
超声波、磁粉和渗透检测人员应在检测现场做好无损探伤原始记录,记录的各种数据应真实、准确、完整、有效。检测记录与报告填写必须正确完整,检测报告由审核人员审核签字。
线评片人员根据评片记录出具线检测报告,报告填写必须正确完整,由审核人员审核。
七、对质量分析的要求对于存在较为严重质量缺陷的产品应通过专题质量分析会,找出原因和潜在因素,及时采取纠正和预防措施,并进行督促和检查。
再见的泪点
我是做监理的,我们是这样操作的:第一步,报钢构件及焊接材料。第二步,钢构件焊完24小时后,探伤,检测公司检测出具报告,施工单位向监理工程师提交检测报告。也就你说的“材料报时报一次,单独也要报一次”。
Rosarubus
1) 钢结构原材料的控制
① 钢材:应根据设计明确选用的钢种牌号、引用标准号、化学成分和物理性能指标。原材料供货方应提供完整的质保书和材料试验报告。钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材的质量应符合设计和合同规定标准的要求。监理应要求钢结构承包商将质量合格证明文件、中文标志及检验报告等向监理报审,监理工程师全部进行检查。
对GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》要求必须对钢材进行复验的六种情况。监理应要求钢结构承包商抽样进行复验。辊工程师应检查复验报告。
监理检查钢材的质保书得复验报告,庆特别注意材料的炉“批”号是否一致、材料的热处理状态是否符合设计要求、质保书上的各项牧师性能试验项目是不各符合有关材料标准要求、物理性能试验结果是否满足有关材料标准要求<特别应注意钢材冲击试验的温度以及给出的试验结果是ak还是ak>
② 焊接材料:焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。监理应要求钢结构承包商将质量合格证明文件、中文标志及检验报告向监理报审,监理工程师全部进行检查。
对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。监理工程师应检查复验报告。
对于手工电弧焊焊条和C02焊焊丝,提交的检验报告应为其熔敷金属的性能。对于埋弧自动焊,提交的检验报告应为焊丝和焊剂组合的性能试验结果。
③ 连接用紧固标准件:钢结构工程常用的紧固件有高强度螺栓分为大六角型和扭剪型、普通螺栓、地脚螺栓、锚栓等紧固标准件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。监理应要求钢结构承包商将产品质量合格证明文件、中文标志及检验报告等向监理报审,监理工程师全部进行检查。
高强螺栓出厂的检验报告应有原材料性能测试数据、热处理状态、螺帽的硬度测试、螺栓的负载试验、扭矩系数或预拉力测试数据等。高强螺栓使用前,监理应见证使用单位对大六角高强螺栓连接副的扭矩系数检验、扭剪型高强螺栓预拉力测试。
④ 金属压型板:金属压板、压型金属泛水板、包角板和零配件极其采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。监理应要求承包商提供产品的质量合格证明文件、中言语标志及检验报告。对压型金属板的规格尺寸偏差、表面及涂层质量进行抽查可用10倍放大镜。
⑤ 涂装材料:监理应要求承包商提供材料的产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告。钢结构防腐涂装用材料和防火烧火燎涂料的品种和技术性能应符合设计要求包括涂料种类、厚度、附着力、耐腐蚀年限和耐火极限等,防火涂料应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定,并经当地消防部门确认。
2) 钢结构焊接分项
对本工程所用的焊接材料,应有完整的质量证明,并在使用前按说明书的要求进行烘焙。监理工程师应检查质量证明的有交性和焊材烘焙记录。检查焊工合格证书,包括考试合格项目是否能覆盖实际焊接内容,合格证是否在有效期内。
检查项目包括:考试的焊接方法是否施工中采用的方法、考试所采用的焊接位置是否包含施工中所用到焊接位置、手工焊考试是采用直流焊接还是交流接等。
检查焊接工艺评定要考虑评定报告项目是否覆盖本工程的所有接头。
钢结构焊接工艺评定要考虑评定试板的焊接位置能否代表结构焊接位置、构件接件的厚度是否在评定试板的厚度75~5倍之间、焊接工艺评定报告上的焊接接头、弯曲、冲击等物理性能试验是否满足设计对钢材的最低性能要求。
对于一级、二级焊缝必须进行超声波探伤。
一级焊缝必须100g超声波探伤,二级焊缝对于工厂制作焊缝必须对每一条焊缝进行20g的超声波探伤、对于现场拼装焊缝应对同类焊接接头抽20g进行超声波探伤。监理应对部分需进行无损探伤抽查的二级焊缝部位进行指定,以保证探伤的焊缝具有代表性。特别是现场拼装焊缝应尽可能覆盖每个焊工所焊的焊缝。
钢结构一级焊缝的合格等级,相当于《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345中的检验等级B级、质量评定等级Ⅱ级,相当于《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345中的检验等级B级、质量评定等级Ⅲ级。
(超声波探作不能对缺陷作出判断时,应采用线探伤。)
对于需进行焊前预热或焊后热处理的焊缝,在保修焊接过程中焊道间的温度不得低于预热温度,焊后及时进行后热处理。预热宽度在焊缝两侧不小于焊件厚度的5倍,且不应小于100mm。<特别应注意钢材冲击试验的温度以及给出的试验结果是ak还是ak>
钱遮百丑
黑龙江铁盛工程检测有限公司原隶属于黑龙江铁盛工程建设监理有限公司,为建设工程综合性检测机构,注册资金2022万元,具有法人地位。
公司本部设在黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街2060号,建筑面积8600平方米。固定资产3200万元。现有员工129人,其中教授级高工2人,高级工程师 16 人、博士及研究生2人、注册岩土工程师 1 人、结构工程师1人,获得铁路总公司检测师资格67 人。试验、检测仪器2100余台(套)。主要成员均曾参加过多个大型项目的试验检测工作,专业匹配适用、技术等级适当、年龄结构合理。公司下设室内检测部、路桥结构检测部、隧道检测部、地基基础检测部、钻探勘察检测部、财务部、经营部、人力资源部、综合部、研发中心、专家组。
公司始终坚持以科研与检测并举,拥有雄厚的科学研究和试验分析能力,专业配套齐全,技术力量雄厚,公司扎根铁路,与多所铁路院校建立技术科研合作。是多所院校的教学科研基地,新技术推广基地。
公司具有地基基础工程检测、主体工程检测、钢结构工程检测、见证取样检测四项专项资质。公司通过国家认监委A资质认定,是国家级中心试验室。严格按照规范化、标准化、程序化的模式,公正地开展试验检测工作。公司通过“质量体系、职业健康安全体系和环境体系”认证,具有、完善、实用的内部体系和考评标准。
检测范围包括:建筑、铁路、公路、市政工程及岩土和材料的试验检测;地基基础、桥梁隧道、结构构件的工程质量检测。具体项目如下:
地基基础、基桩检测:地基基础、基桩承载力(地基静力、动力触探,静载荷试验、基桩高应变);基桩完整性检测(低应变、超声波、钻芯取样检测);锚固质量无损检测、锚杆拉拨;基坑监测等。
隧道工程检测:隧道地质超前预报及衬砌质量、监控量测、隧道环境检测等。
桥梁工程检测:1000吨以内预应力张拉千斤顶检测;预应力锚具探伤、硬度试验;锚具锚固性能试验;桥梁支座、桥梁用金属、塑料波纹管试验;桥梁伸缩装置试验;桥梁缺损状况检查;结构性能检测(强度、保护层厚度、缺陷、裂缝、承载力等);管道摩阻试验;整桥动静载试验;桥梁模态参数、索力检测等。
钢结构检测:钢结构焊缝探伤(超声、线、磁粉)检测;钢结构工程高强螺栓扭矩系数、螺栓拉力、抗滑移系数检测;钢管脚手架检测等。
混凝土工程耐久性指标检测:混凝土气泡间距系数、氯离子扩散系数、电通量、冻融、抗硫酸盐结晶等检测。
建筑工程材料检测:胶凝材料(水泥、矿渣粉、粉煤灰、硅灰等)物理化学试验;混凝土拌合水、环境水分析;集料、碎石道砟、岩石物理化学试验;钢筋、钢绞线检测;土工合成材料(土工布、土工膜、土工格栅、土工网垫等);防水材料(防水涂料、防水卷材、防水砂浆、高分子防水材料及防水板等);外加剂(铁路用外加剂、公路用外加剂、养护剂、防腐剂等30余种)物理化学检测。
路基、路面工程压实度、平整度、弯沉、K30、Evd、Ev2等检测。
铁路工程要求特殊检测项目:硅灰比表面积、无砟轨道高强度挤塑板、外加剂、聚氨酯树脂、水泥化沥青砂浆、张拉锁、限位板试验,土工织物及防水材料的的五大老化指标试验;接地端子、三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层、无砟轨道嵌缝材料检测等。